Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:33 | Сообщение # 556 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| ну да ,для первого щелчка и всё . Quote (Demian) мощность, думаю, нужна для первичного прожига. Дохлый кабель -это когда 18-20кВ не держит , или ток утечки штормит , но это при испытании -5 мин. Добавлено (25.07.2010, 15:33) --------------------------------------------- Quote (Demian) при активно-индуктивной имеет место самоиндукция. где у нас активно-индуктивно? Какая самоиндукция?Где?
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 25.07.2010, 15:34 |
| |
|
|
| Demian | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:43 | Сообщение # 557 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| понятие дохлого кабеля растяжимо. согласно объемам и нормам испытаний, мертвый тот, у кого утечка более 0,2мА при 6 кратном 6кВ, 0,5мА при 6 кратном 10кВ Добавлено (25.07.2010, 15:38) --------------------------------------------- самоиндукция при болтанке. когда утечку штормить начинает. линия же не только емкость. Добавлено (25.07.2010, 15:40) ---------------------------------------------
Quote (Demian) самоиндукция при болтанке а также при прочих переходных процессах когда dI/dt имеет место.Добавлено (25.07.2010, 15:43) --------------------------------------------- может сильно заморачиваюсь, но осциллографирования испытаний кабеля никогда не делал и инфы нет. стараюсь учесть все по максимуму.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:48 | Сообщение # 558 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Demian, Где такое написано? может я давно не читал нормы и правила , дайте пжлста ссылочку хочу почитать. 0,2 мА =200мКа да это обычная утечка , мертвый если наблюдается рост утечки, броски тока , если несимметрия токов утечки превышает 3х кратное значение соседних фаз . Да если я старому кабелю 6кВ согласно нормы влеплю -так он сдохнет (на 26-27 кВ). Да кабель то у нас всё таки емкость , у нас постоянный ток. Теоритически конечно -да . Но по жизни ,не будет там никакой самоиндукции, нет тока -нет самоиндукции.
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 25.07.2010, 15:51 |
| |
|
|
| Serafim | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:52 | Сообщение # 559 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| молодой схему и паспорт в конце недели постараюсь выложить.(я в отпуске сейчас, документация на работе соответственно)
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:59 | Сообщение # 560 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| молодой, ну вы же сами только что написали Quote (молодой) или ток утечки штормит ток есть все же. пусть маленький и нехороший Про утечку нам говорят "объем и нормы испытания электрооборудования РД34.45-51.300-97" стр.170, таб. 29.2 не более 0,2мА там пишут при 36кВ для 6кВ кабеля. я же говорю, отвлеченно все. У нас по нормам половину кабелей хоронить надо.Добавлено (25.07.2010, 15:59) --------------------------------------------- Serafim, если мне кинете тоже, буду благодарен.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:25 | Сообщение # 561 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| почитал на досуге............... всё бы неплохо, но испытание переменкой 50 Гц ещё не отменили............
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Вторник, 27.07.2010, 05:04 | Сообщение # 562 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| alexlab58, вопрос был конкретно об испытаниях кабеля. А вообще, часто вы испытываете переменкой? (в % соотношении к постоянке, например за год)
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Вторник, 27.07.2010, 07:55 | Сообщение # 563 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| переменкой очень редко. Заменяю выпрямленным обычно. Паразитные ёмкости не дают реальной картины утечки. Хотя многие будут со мной не согласны, но зачастую всё пытаю постоянкой.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 12:12 | Сообщение # 564 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (Demian) А вообще, часто вы испытываете переменкой? (в % соотношении к постоянке, например за год) да, испытания переменкой пореже но я ещё испытываю средства защиты - а здесь уж без переменки ну никак не обойтись
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Вторник, 27.07.2010, 12:45 | Сообщение # 565 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) но я ещё испытываю средства защиты т.е. ВВ агрегат который не надо таскать на горбу. можно вообще АИИ-70 какой-нибудь взять. тут же для полевых условий девайс. пересосной (не перевозной)  Добавлено (27.07.2010, 12:45) --------------------------------------------- равно как и испытания РУ, КТП и пр. где нужна переменка. там, как правило всегда (ну в большинстве случаев) всегда есть подьездные пути и удобное место для подключения к питающей сети. т.е вопрос малого веса не актуален.
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Вторник, 27.07.2010, 19:01 | Сообщение # 566 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| для средств защиты стационарные установки со своими трансами.(2 установки -4 транса) Речь о работе в поле как, я понимаю.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 19:57 | Сообщение # 567 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| ну если речь идёт только о кабелях и работе в полевых условиях, тогда и думать нечего портативный испытательный аппаратик - это то что нужно в своё время я тоже над этим задумывался, но когда соорудил лёгкий прожиг, и снабдил его функцией испытания с измерением тока утечки, то проблема исчезла сама собой
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Среда, 28.07.2010, 14:54 | Сообщение # 568 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| посмотрите документацию и отзывы об аппарате АИП-60 Вулкан и подумаюте почему даже сейчас все досих пор делают такое большое и тяжелое . ETL пытался прожиг зделать сверх миниатюрный мозг тут засерал всем и чет тишина молчит
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Среда, 28.07.2010, 19:57 | Сообщение # 569 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (RU0AJP) почему даже сейчас все досих пор делают такое большое и тяжелое потомучто своего мозгу не хватает, а за чужой мозг платить жаба давит, все на халяву хотят разжиться............
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Среда, 28.07.2010, 20:32 | Сообщение # 570 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Привет всем! Позавчера вернулся из очередной командировки. Теперь денег хватит надолго. Сейчас в отпуск, а потом можно и прожиг закончить. Я смотрю в теме по существу ничего не меняется. То меня учили уму-разуму, то alexlab58 пытали, вот уже и Demian "пострадал". Нехорошо это братцы. RU0AJP, я же на 33 года старше. А вы мне: "мозг тут засерал всем". Надо бы извиниться.
|
| |
|
|