Суббота, 27.12.2025, 05:11

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
молодойДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:33 | Сообщение # 556
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
ну да ,для первого щелчка и всё .
Quote (Demian)
мощность, думаю, нужна для первичного прожига.
Дохлый кабель -это когда 18-20кВ не держит , или ток утечки штормит , но это при испытании -5 мин.

Добавлено (25.07.2010, 15:33)
---------------------------------------------

Quote (Demian)
при активно-индуктивной имеет место самоиндукция.
где у нас активно-индуктивно? Какая самоиндукция?Где?


Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 25.07.2010, 15:34
 
DemianДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:43 | Сообщение # 557
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
понятие дохлого кабеля растяжимо. согласно объемам и нормам испытаний, мертвый тот, у кого утечка более 0,2мА при 6 кратном 6кВ, 0,5мА при 6 кратном 10кВ

Добавлено (25.07.2010, 15:38)
---------------------------------------------
самоиндукция при болтанке. когда утечку штормить начинает. линия же не только емкость.

Добавлено (25.07.2010, 15:40)
---------------------------------------------

Quote (Demian)
самоиндукция при болтанке

а также при прочих переходных процессах когда dI/dt имеет место.

Добавлено (25.07.2010, 15:43)
---------------------------------------------
может сильно заморачиваюсь, но осциллографирования испытаний кабеля никогда не делал и инфы нет. стараюсь учесть все по максимуму.

 
молодойДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:48 | Сообщение # 558
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Demian, Где такое написано? может я давно не читал нормы и правила , дайте пжлста ссылочку хочу почитать.
0,2 мА =200мКа да это обычная утечка , мертвый если наблюдается рост утечки, броски тока , если несимметрия токов утечки превышает 3х кратное значение соседних фаз . Да если я старому кабелю 6кВ согласно нормы влеплю -так он сдохнет (на 26-27 кВ).
Да кабель то у нас всё таки емкость , у нас постоянный ток.
Теоритически конечно -да . Но по жизни ,не будет там никакой самоиндукции, нет тока -нет самоиндукции.


Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 25.07.2010, 15:51
 
SerafimДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:52 | Сообщение # 559
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
молодой
схему и паспорт в конце недели постараюсь выложить.(я в отпуске сейчас, документация на работе соответственно)
 
DemianДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:59 | Сообщение # 560
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, ну вы же сами только что написали
Quote (молодой)
или ток утечки штормит

ток есть все же. пусть маленький и нехороший smile
Про утечку нам говорят "объем и нормы испытания электрооборудования РД34.45-51.300-97" стр.170, таб. 29.2
не более 0,2мА там пишут при 36кВ для 6кВ кабеля. я же говорю, отвлеченно все. У нас по нормам половину кабелей хоронить надо.

Добавлено (25.07.2010, 15:59)
---------------------------------------------
Serafim, если мне кинете тоже, буду благодарен.

 
alexlab58Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:25 | Сообщение # 561
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
почитал на досуге...............
всё бы неплохо, но испытание переменкой 50 Гц ещё не отменили............


Движение - жизнь
 
DemianДата: Вторник, 27.07.2010, 05:04 | Сообщение # 562
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
alexlab58, вопрос был конкретно об испытаниях кабеля. А вообще, часто вы испытываете переменкой? (в % соотношении к постоянке, например за год)
 
SerafimДата: Вторник, 27.07.2010, 07:55 | Сообщение # 563
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
переменкой очень редко. Заменяю выпрямленным обычно. Паразитные ёмкости не дают реальной картины утечки. Хотя многие будут со мной не согласны, но зачастую всё пытаю постоянкой.
 
alexlab58Дата: Вторник, 27.07.2010, 12:12 | Сообщение # 564
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
А вообще, часто вы испытываете переменкой? (в % соотношении к постоянке, например за год)

да, испытания переменкой пореже
но я ещё испытываю средства защиты - а здесь уж без переменки ну никак не обойтись


Движение - жизнь
 
DemianДата: Вторник, 27.07.2010, 12:45 | Сообщение # 565
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
но я ещё испытываю средства защиты

т.е. ВВ агрегат который не надо таскать на горбу. можно вообще АИИ-70 какой-нибудь взять. тут же для полевых условий девайс. пересосной (не перевозной) smile

Добавлено (27.07.2010, 12:45)
---------------------------------------------
равно как и испытания РУ, КТП и пр. где нужна переменка. там, как правило всегда (ну в большинстве случаев) всегда есть подьездные пути и удобное место для подключения к питающей сети. т.е вопрос малого веса не актуален.

 
SerafimДата: Вторник, 27.07.2010, 19:01 | Сообщение # 566
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
для средств защиты стационарные установки со своими трансами.(2 установки -4 транса)
Речь о работе в поле как, я понимаю.
 
alexlab58Дата: Вторник, 27.07.2010, 19:57 | Сообщение # 567
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
ну если речь идёт только о кабелях и работе в полевых условиях, тогда и думать нечего
портативный испытательный аппаратик - это то что нужно cool
в своё время я тоже над этим задумывался, но когда соорудил лёгкий прожиг, и снабдил его функцией испытания с измерением тока утечки, то проблема исчезла сама собой


Движение - жизнь
 
RU0AJPДата: Среда, 28.07.2010, 14:54 | Сообщение # 568
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
посмотрите документацию и отзывы об аппарате АИП-60 Вулкан и подумаюте почему даже сейчас все досих пор делают такое большое и тяжелое . ETL пытался прожиг зделать сверх миниатюрный мозг тут засерал всем и чет тишина молчит

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
alexlab58Дата: Среда, 28.07.2010, 19:57 | Сообщение # 569
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU0AJP)
почему даже сейчас все досих пор делают такое большое и тяжелое

потомучто своего мозгу не хватает, а за чужой мозг платить жаба давит, все на халяву хотят разжиться............


Движение - жизнь
 
ETLДата: Среда, 28.07.2010, 20:32 | Сообщение # 570
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем! Позавчера вернулся из очередной командировки. Теперь денег хватит надолго. Сейчас в отпуск, а потом можно и прожиг закончить.
Я смотрю в теме по существу ничего не меняется. То меня учили уму-разуму, то alexlab58 пытали, вот уже и Demian "пострадал". Нехорошо это братцы.
RU0AJP, я же на 33 года старше. А вы мне: "мозг тут засерал всем". Надо бы извиниться.
 
Поиск: