Понедельник, 16.02.2026, 17:24

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
АрчиДата: Понедельник, 15.08.2016, 07:01 | Сообщение # 3901
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Romka, мы столкнулись с кабелем который 80% проложен под асфальтом .Как тут быть не понятно.Применяем генератор импульсов HVA 30, а приемник ППЗ 80 (Харьковэнергоприбор).Повреждение когда под землей находим ,а под асфальтом пока не получается .
 
mailДата: Понедельник, 15.08.2016, 12:10 | Сообщение # 3902
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Арчи, под асфальтом можно попробовать использовать емкостные датчики. Есть такой Дефектоискатель Поиск-310-2МЕ. Сообщите Вашу электронку - вышлю РЭ.
 
bah26Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:23 | Сообщение # 3903
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем доброго времени суток. У нас ЭТЛ-35К Лопнул конденсатор КПИ-33-15. Подскажите пожалуйста где найти, что-нибудь похожее и желательно ресурс побольше. Заранее спасибо.
 
vinermarkДата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:38 | Сообщение # 3904
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
всем привет! может кто скинет на эту почту
vinermark@yandex.ru схему "варвара"?
 
esenkoffДата: Понедельник, 17.10.2016, 21:23 | Сообщение # 3905
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток. Отзовитесь если кто работал с комплектом Radiodetection RD8000 PDL (Tx-10). Нужна реальная оценка оборудования . Заранее благодарен.
 
DmitriДата: Суббота, 29.10.2016, 18:48 | Сообщение # 3906
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата esenkoff ()
Отзовитесь если кто работал с комплектом Radiodetection RD8000 PDL (Tx-10). Нужна реальная оценка оборудования .
Я пользуюсь примерно 4 года. Что конкретно интересует?


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
megayes1111Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:40 | Сообщение # 3907
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Вопрос всем любителям стоамперного прожига, "варваров" и индукционного метода поиска повреждения.
К чему вы так усложняете себе жизнь? Ведь гораздо проще и быстрее искать акустическим методом, а при отсутствии замеров обычным рефлектометром можно найти расстояние до места повреждения импульсно - дуговым методом с помощью обычного осциллографа и датчика тока или делителя напряжения.
При этом не нужно городить огород из тяжеленных прожига, мощного бензогенератора (на случай отсутствия питания).
Повреждения на кабелях ищу уже 17 лет (бывает до 5 штук за день) и проблемы с поиском возникают только когда приходится доискивать повреждения за любителями дожигать кабель до полного металлического короткого.
Сам пользуюсь полнностью самодельным оборудованием, общим весом меньше 30кг, с которым на поиск можно ездить даже на обычном автобусе.
 
молодойДата: Воскресенье, 13.11.2016, 20:31 | Сообщение # 3908
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.   megayes1111,  поделись чем пользуешься .vildanovoleg2007@rambler.ru
 
AnatolyДата: Понедельник, 14.11.2016, 20:05 | Сообщение # 3909
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
megayes1111, не томите публику. Вы многих заинтриговали. Ждем фотографию "чудо-чемоданчика", весом до 30 кг., заменяющего СПЭИИ. Готов поверить, что Вы находите этим перевозимым комплектом простые повреждения, но как искать если сгорело в ноль при отключении? Приварило в ноль не от установки прожига, а от питающей подстанции? И длина не один километр а больше.

https://elektrolab43.ru/
 
RomkaДата: Вторник, 15.11.2016, 18:28 | Сообщение # 3910
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!!! Повреждения кабеля 6кВ. Длина не большая 250м. С одной стороны ТП одна фаза практически "0". По рефлектометру чётко показывает повреждение 155м от ТП в муфте. Трасу примерно знаем. Поставили акустику, слышно но слабо. Потом дожгли и отбили трассу точно. Снова включили акустику, но уже нифига не услышали.... Привезли дожиг... не помог, спай не отбил. Две другие держат, утечки нет. Откинули оболочку и поехали на другу сторону. Там то же откинули землю. Пробовали генератором. Сигнал хороший и уходит, шаг витка то же чёткий. Ставим акустику, вообще ничего не слышно то же. У кого какие варианты?

Сообщение отредактировал Romka - Вторник, 15.11.2016, 20:28
 
молодойДата: Среда, 16.11.2016, 13:13 | Сообщение # 3911
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Romka, если не слышно значит не там(но у меня дигифон,он слышит ).однофазник на землю индукцией не найти (говорят что есть спецы но я не встречал) если кабель ААШВ, АШВ - вот их можно найти. Меряй со всех сторон рефлектометром , отмеряй курвиметром - должно совпасть , вскроете подтверждайте акустикой в яме услышите. А вообще есть фишка -подождать несколько дней , влага внутрь через дыру насосется и другие жилы зацепите . А вообще какая марка кабеля?
 
RomkaДата: Среда, 16.11.2016, 18:34 | Сообщение # 3912
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, Я слышал в самом начале когда ещё не прожигали. Правда не прям таки хорошо, но слышал. Блин точно не помню, но либо ААБ, либо ААШВ. Кабель 60-х годов. 3*70. Сегодня отбросили оболочки и поставили генератор выслушать муфту. Слышно, как раз где и акустика, совпало. Сегодня пробовали на холодную не помогло. Приворилась, даже после акустики не разбивается. Сегодня с обеих сторон пробовали. Вообщем завтра копать собираются.

Сообщение отредактировал Romka - Среда, 16.11.2016, 18:35
 
молодойДата: Среда, 16.11.2016, 20:06 | Сообщение # 3913
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Romka,  я и про марку спрашивал для чего если свинцовая оболочка то отвалится полюбому, а с алюминием -если приварилась то писец.а чем слушал то .... прибор какой
 
RomkaДата: Среда, 16.11.2016, 20:24 | Сообщение # 3914
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, слушали кп-500к. Да алюминиевая оболочка. Да приварилась уже мертво и устройство дожига не берет.
 
молодойДата: Среда, 16.11.2016, 20:32 | Сообщение # 3915
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
акустику слушали пп-500?
 