Понедельник, 16.02.2026, 03:45

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
AnatolyДата: Воскресенье, 26.06.2016, 17:53 | Сообщение # 3886
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
молодой, есть ли рядом проложенные кабели?

Добавлено (26.06.2016, 17:53)
---------------------------------------------
Romka, большой ли опыт использования УД-300? Слышал, что как то не очень он разбивает однофазные на землю?


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Воскресенье, 26.06.2016, 19:37 | Сообщение # 3887
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Romka, продай недорого УД-300 biggrin , есть такой приборчик называется СПЭИИ tongue . проблема то в правильном определении расстояния, я ж не там слушал.
Anatoly, рядом еще 3 кабеля лежат.
у меня была привязка сделанная р5-10 1110м а сейчас  смотрел рейсом 305 показал 1120м , характер горения был -муфта, а на 1110 было кольцо с 2 муфтами одну я 2 года назад вырезал рядом осталась еще одна, дальше, ну я и смотрелл то дальше, а прловерить не смог .


Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 26.06.2016, 19:38
 
RomkaДата: Воскресенье, 26.06.2016, 22:46 | Сообщение # 3888
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Anatoly ()
Romka, большой ли опыт использования УД-300? Слышал, что как то не очень он разбивает однофазные на землю?

Года 3 где-то. Да было пару раз что и не разбивал.
 
mailДата: Среда, 29.06.2016, 11:56 | Сообщение # 3889
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, уважаемые!
Большое спасибо за Ваши отклики!
Интегрируя прочитанное можно сделать следующие выводы:
1. Если отбросить трудности с передвижением установки по рельсам, то нашими установками можно закрывать 80% задач по поиску повреждения.
2. Для маленьких лабораторий стоимость лаборатории (минимальный набор типа МКЭЛ-10) 700 000 является огромной и никогда не окупится. Здесь можно конечно с моей стороны поспорить, но не буду никого дразнить))
3. 100% спецов надеются на изобретение переносной лаборатории размером с отпускной чемодан и с токами дожига не менее 250 А по цене 200-300 тыс. Поверьте, не глумлюсь ни над кем, просто 15 лет работы с производством и поставками электролабораторий позволяют это утверждать.)))
Если не согласны - пишите!
А теперь серьёзно. Хочу спросить как вы испытываете оборудование 35 кВ, вернее какими установками?
 
RomkaДата: Среда, 29.06.2016, 23:19 | Сообщение # 3890
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
mail, какое именно оборудование? Кабели, трансформаторы, выключатели..
 
mailДата: Четверг, 30.06.2016, 11:05 | Сообщение # 3891
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Romka, Кабели 35 кВ и изоляторы 35 кВ
 
RomkaДата: Четверг, 30.06.2016, 11:49 | Сообщение # 3892
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
mail, кабели только СПЭ. Установка переносная себавская HVA 60
 
DVAnikopolДата: Суббота, 09.07.2016, 15:21 | Сообщение # 3893
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. В данной сфере очень молод и опыта не много. Очень нужна помощь специалистов. Имеется установка АУПК провалявшаяся в ангаре лет 15. Полностью отсутствует любая документация. Есть безумное желание ее восстановить. Если есть у кого какая либо документация очень буду благодарен. А также интересует тип конденсаторов на акустику 20 кВ.
 
AnatolyДата: Вторник, 19.07.2016, 21:05 | Сообщение # 3894
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Сегодня попался непростой кабель. 1300 метров, 6 кВ, ААБ 2х95, а где то 120. Из них  300 метров уложены в металлическую трубу. Повреждение оказалось как раз на этом участке.   С какой целью 40 с лишним лет назад его спрятали на 300 метров в трубу не понятно. Жег его установкой УП-7 часа 2. на 22 кВ. сгорели 2 жилы между собой, включил ГЗЧ-2500 между жил. Шел и слушал до повреждения, когда он закончится. А тут началась за 100 метров труба и ничего вообще не слышно. Пришлось вкючить Поиск РД- Мастер. Тот четко видит трассу, но верить ему можно не всегда. Как раз на расчетном месте повреждения сигнал стал слабее. Включил акустику. Кабель был спален все 3 жилы в - ноль. Но ничего не слышно. Когда надоело слышать, померял - 200 кОм - расхопал. Тут точно ничего не услышишь. На этом и закончил. Надо теперь как то снижать килоомы. И пытаться услышать их в трубе.

https://elektrolab43.ru/
 
rustik1970Дата: Четверг, 21.07.2016, 16:22 | Сообщение # 3895
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет
Рад что форум заработал только писать не о чем, в отпуске я
 
prudeДата: Понедельник, 08.08.2016, 15:52 | Сообщение # 3896
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Коммутатор зарядки и импульсного разряда Подскажите марку? который можно приобрести отдельно от комплексной электролаборатории.
на   Конденсатор импульсныйвысоковольтный ИМ5-140 - 3 шт.


Сообщение отредактировал prude - Понедельник, 08.08.2016, 15:54
 
молодойДата: Понедельник, 08.08.2016, 16:54 | Сообщение # 3897
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Всем привет.prude,  коммутатор вещь индивидуальная. Вы можете сделать сами , или купить у кого ньть от разбомбленнного оборудования. Если хотите я могу Вам  что нибудь подобрать. Но только коммутатор выхода .
 
mailДата: Понедельник, 08.08.2016, 18:03 | Сообщение # 3898
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
prude, А не хотите уже готовый генератор высоковольтных импульсов купить? Например ГИ-1002 уже с встроенным адаптером ИДМ. Посмотрите на www.etl-com.ru
 
АрчиДата: Суббота, 13.08.2016, 08:57 | Сообщение # 3899
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день ! У кого нибудь есть опыт отыскания мп оболочки кабеля из сшитого полиэтилена на землю?
 
RomkaДата: Суббота, 13.08.2016, 22:18 | Сообщение # 3900
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Арчи, да есть конечно. Ищем прибором seba mfm-10.
 