Среда, 18.02.2026, 02:52

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
RomkaДата: Суббота, 12.03.2016, 23:18 | Сообщение # 3841
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Dmitri, два с половиной года. В январе этого года сгорел блок прожига. Пока в ремонте.
Не знаю, у нас в 90% случаев дожигает до нуля.
 
молодойДата: Четверг, 17.03.2016, 20:32 | Сообщение # 3842
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.  Romka, что сгорел МПУ-3?  Ваще и у нас дожигает до 0 без проблем . Но ведь спалить для индукции 2 фазы это ведь повозиться надо. Мы последнее время обленились и ищем однофазники МПУ+ акустика+дигифон. Индукцией не пользуемся , если сразу 2 фазы задеты то находим дигифоном и потом палим 2 и проверяем индукцией .
 
RomkaДата: Четверг, 17.03.2016, 21:45 | Сообщение # 3843
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, да. Конденсаторы, катушки. Это дефект в электронике.
Я тут писал на страницах где-то
 
25dcentДата: Пятница, 18.03.2016, 23:49 | Сообщение # 3844
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Dmitri ()
В январе этого года сгорел блок прожига.
Что именно сгорело? 
У меня три раза проносило(перенапряжением)все диоды(60шт), в прожиговом,пока не поставил на выходе  воздушный разрядникна 20кВ.

Добавлено (18.03.2016, 23:49)
---------------------------------------------

Цитата Romka ()
Индукцией не пользуемся , если сразу 2 фазы задеты то находим дигифоном и потом палим 2 и проверяем индукцией .
Искал недавно болотній кабель,каждая жила в оболочке и в виниле,а затем все три жилы  в виниловой оболочке...
Две жилы держат 30кВ,одна горит на 5кВ. Расстояние ,(неоднородность) прибор не показывал.Пришлось жечь час ,после замерял растояние(800м),по привязкам пришел на предполагаемое место ,протрассировал ,а затем на акустике 16кВ,нашел место повреждения .
Ниже пяти кВ акустика не брала,после первого удара отбивала спай,поэтому пришлось на16кВ долбить.
 
AnatolyДата: Суббота, 19.03.2016, 10:40 | Сообщение # 3845
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Вот тут есть статья,на  которую я уже здесь давал ссылку
http://www.kabel-news.ru/issue/articles/articles_288.html
В случае если повреждение возникло при испытании и его не видно простым рефлектометром, они рекомендуют использовать высоковольтную рефлектометрию. В случае повреждения на другом конце в концевой всегда есть риск устроить там пожар. Особенно если туда нет возможности попасть. Если есть оборудование с ИДМ и им не пользоваться, то это более может простой способ поиска, котороый существенно сокращает время, но иногда  не  исключает кое какие неприятности


https://elektrolab43.ru/
 
RomkaДата: Суббота, 19.03.2016, 13:37 | Сообщение # 3846
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
25dcent, в блоке прожига плата. На работе фото есть, тогда скину сюда
 
DmitriДата: Суббота, 19.03.2016, 17:22 | Сообщение # 3847
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Romka ()
два с половиной года. В январе этого года сгорел блок прожига. Пока в ремонте.
И у нас  2,5 года. В конце пршлого сгорел ВПУ (Заплывающий пробой - 30Кв.)-отремонтировали. Тоже январе сгорел МПУ (Первый и единственный раз побробовал совместный прожиг ВПУ+МПУ - 20Кв.) из ремонта уже получили.
Цитата Anatoly ()
Если есть оборудование с ИДМ и им не пользоваться
Оборудование есть и рад бы использовать но не получается, либо К.Л. неправильные попадаются, либо?


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
RomkaДата: Суббота, 19.03.2016, 19:08 | Сообщение # 3848
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Dmitri, ремонтировали в Обнинске? Оперативно сделали?
Что сгорело в МПУ, поподробнее?
 
DmitriДата: Суббота, 19.03.2016, 19:18 | Сообщение # 3849
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Romka, Да отправляли в Обнинск. Ремонтируют быстро примерно неделю, (больше времени уходит на перевозку)
В МПУ сгорела катушка которая находится под электронной платой.


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
AnatolyДата: Суббота, 19.03.2016, 22:10 | Сообщение # 3850
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата Anatoly ()
В случае повреждения на другом конце в концевой всегда есть риск устроить там пожар.
https://fotki.yandex.ru/next/users/gorev-anatoly/album/182085/view/1313833


https://elektrolab43.ru/
 
RomkaДата: Среда, 23.03.2016, 18:43 | Сообщение # 3851
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот фото повреждённой платы МПУ.

http://radikal.ru/fp/3acd287c123a4e37ad844cbc32bd4bee

http://radikal.ru/fp/3e2b9349f6b04980aef840e10bc48f2b

http://radikal.ru/fp/abf76e9ad81f4e3bbb7139dfdd940d7b
 
25dcentДата: Четверг, 24.03.2016, 22:18 | Сообщение # 3852
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Во время прожига наверное, не был соблюден режим повышения(600В+5кВ+20кв) или понижения(20кв+5кВ+600В) напряжения ступенями.
http://energy.csti.yar.ru/docimages/7620121015153339.jpg

Так как в блоке прожига БПР 25/8-http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/200962366/109789909/


Сообщение отредактировал 25dcent - Четверг, 24.03.2016, 22:38
 
RomkaДата: Пятница, 25.03.2016, 11:05 | Сообщение # 3853
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть у кого схема электрическая принципиальная прожига МПУ-3 "Феникс"
 
AnatolyДата: Воскресенье, 27.03.2016, 03:37 | Сообщение # 3854
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Причина почему сгорела МПУ "Феникс" лежит в её названии. Как лодку назовешь, так она и поплывет. 
Вот в Википедии

Фе́никс
(греч. Φοῖνιξ, перс. ققنوس‎, лат. phoenix; возможно от греч. φοίνιξ, «пурпурный, багряный») — мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться. Известна в мифологиях разных культур[1], часто связывается с солнечным культом. Считалось, что феникс имеет внешний вид, похожий на орла с ярко-красным или золотисто-красным оперением. Предвидя смерть, сжигает себя в собственном гнезде, а из пепла появляется птенец. По другим версиям мифа, из пепла возрождается сам Феникс. Обычно считалось, что Феникс — единственная, уникальная особь своего вида. В метафорическом истолковании Феникс — символ вечного обновления, бессмертия.

К сожалению, это вечное обновление производитель осуществляет за ваш счет.


https://elektrolab43.ru/
 
25dcentДата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:45 | Сообщение # 3855
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата 25dcent ()
Есть у кого схема электрическая принципиальная прожига МПУ-3 "Феникс".
Вот прожиг наподобие ,только диодная линейка(A1-A32) ,уже вмонтирована в него.

http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/200962366/109789937/

Добавлено (27.03.2016, 14:45)
---------------------------------------------

Цитата Romka ()
Причина почему сгорела МПУ.....
Скорее всего в неправильной эксплуатации....


Сообщение отредактировал 25dcent - Воскресенье, 27.03.2016, 14:44
 
Поиск: