Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:36 | Сообщение # 3826 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.25dcent, неправда Ваша . На ней только однофазники и ищут. В рефлектомертре сделаны поправки на испытательно прожигающий кабель и рефлектометр точно показывает причем ИДР позволяет не прожигая видеть расстояние ..... Я сам выезжал на такой машине и был от начала поиска и до определения места .... полчаса и все. в 80% случаев ищет на раз-два . Проблема в остальных 20%- это факт.
|
| |
|
|
| 25dcent | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 01:12 | Сообщение # 3827 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Верю мнению специалиста ! Но случаи бывают разные ... Кабельные линии более 5кМ, кабельно-воздушные линии ,кабельные линии идущие шлейфом (отпайки на два три ТП и более) ,разорванные оболочки (особенно на шейках муфт СС-100,200),кабельные линии частично лежащие в металлических трубах.При не полном прожиге, рефлектометр, через испытательные кабеля показывает ,черт знает что,а при больших перетоках ,по оболочке, между подстанциями ,вовсе ничего не видно...
Сообщение отредактировал 25dcent - Воскресенье, 06.03.2016, 01:21 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 11:51 | Сообщение # 3828 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата 25dcent (  ) Однофазные повреждения на ней не найти ... Любая акустика при термоусадочных муфтах точного определения не даст...Ошибка замера,расстояния, с машины ,через испытательный кабель ,при любом ,предлагаемом методе ,очень большая....Нового ничего нет !!! У Вас тоже реализован метод высоковольтной рефлектометрии. Этот вывод Вы сделали на основании эксплуатации какой лаборатории, той что в кино или той которая у Вас?Добавлено (06.03.2016, 10:13) ---------------------------------------------
Цитата 25dcent (  ) Верю мнению специалиста ! Но случаи бывают разные ...Кабельные линии более 5кМ, кабельно-воздушные линии ,кабельные линии идущие шлейфом (отпайки на два три ТП и более) ,разорванные оболочки (особенно на шейках муфт СС-100,200),кабельные линии частично лежащие в металлических трубах.При не полном прожиге, рефлектометр, через испытательные кабеля показывает ,черт знает что,а при больших перетоках ,по оболочке, между подстанциями ,вовсе ничего не видно. Этот так называемый "Русич", он же "Себа -Классик" ни какого отношения к таким случаем не имеет. Я был на выставке лет 5 назад. Пиарили кабели из СПЭ. Назывались цифры, что там в Европе, Америке и Японии 95-98% из СПЭ.Добавлено (06.03.2016, 11:51) --------------------------------------------- Ребята продают драндулет с ЭТЛ-35К за 4,5 мультика. Смотрю на фотки и думаю, что до того как стать электролабораторией, этот фургон служил какое то время катафалком https://www.avito.ru/bratsk/oborudovanie_dlya_biznesa/peredvizhnaya_elektrolaboratoriya_etl-35k_718212253
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 14:39 | Сообщение # 3829 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. 25dcent, я и говорю есть еще 20% которые непростые , но есть и другой конец , и расцепление воздушки и кл ............ найти можно .Без Мозга никакая лаборатория не сможет найти. Мозг это неотъемлемая часть при любом деле и желание тоже.
|
| |
|
|
| 25dcent | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:30 | Сообщение # 3830 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Цитата 25dcent (  ) У Вас тоже реализован метод высоковольтной рефлектометрии. Этот вывод Вы сделали на основании эксплуатации какой лаборатории, той что в кино или той которая у Вас?
Слева вверху стоит прилада"метод высоковольтной рефлектометрии." ,ни разу не дала нужного результата ,пока не сожжешь две жилы... http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4127235/xlarge/99634919.jpg Добавлено (06.03.2016, 20:30) ---------------------------------------------
Цитата Anatoly (  ) Мозг это неотъемлемая часть при любом деле и желание тоже. Железо !Ничто! Мозг это все!!!
Сообщение отредактировал 25dcent - Понедельник, 07.03.2016, 00:21 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:57 | Сообщение # 3831 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| 25dcent, ссылка не работает.Правильную ссылку дайте , хочу на приладу посмотреть.какой рефлектометр у Вас.
|
| |
|
|
| 25dcent | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 00:22 | Сообщение # 3832 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Исправил!
Там возле машины стоит P-105... А в комплекте с ЭТЛ-10, РИФ-7 http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4154133/xlarge/101043578.jpg
http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4154133/xlarge/101043589.jpg
http://www.esv-energy.ru/uploads/product_files/RIF_7_Rukovodtvo.pdf
Сообщение отредактировал 25dcent - Понедельник, 07.03.2016, 00:33 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 07:49 | Сообщение # 3833 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| А вообще высоковольтная рефлектометрия у кого работает?У тех у кого она заложена от производителя. Особенно интересно у кого Рейс-305, Риф, Искра. Я не держал в руках ни один из этих приборов. Но что то мне подсказывает, что внутри они очень похожи.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 14:21 | Сообщение # 3834 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Anatoly, у нас работает!!! Лаборатория обнинская ЛК-10 СПЭ. Идет с ней Рейс-305. Смотрели много раз, все показывает.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:41 | Сообщение # 3835 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата Romka (  ) ЛК-10 СПЭ Все ли заявленные методы используете?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| 25dcent | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:51 | Сообщение # 3836 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Та оно конечно может и работает ,только бегать по триста раз на трассу ,нет ни времени ,ни желания ! Особенно Если трасса 3-10кМ и пролегает по балкам и лесу....
Сжег нормально две жилы, пошел на трассу ,акустикой уточнил (если получается ) ,и раскапывай, ищи видимое. Все эти прибамбасы не для поиска ,а для уточнения годятся
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Вторник, 08.03.2016, 10:55 | Сообщение # 3837 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата Anatoly (  ) Цитата Romka ()ЛК-10 СПЭ Все ли заявленные методы используете? Ну да все кроме метода колебательного разряда.
Индукция, акустика, рефлектометрия, импульсно-дуговой метод, испытания кабелей спэ.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 08.03.2016, 14:44 | Сообщение # 3838 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата Romka (  ) Все ли заявленные методы используете? Я имел ввиду, заявленные производителем в качестве высоковольтной рефлектометрии.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Среда, 09.03.2016, 18:28 | Сообщение # 3839 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата Anatoly (  ) Все ли заявленные методы используете?Я имел ввиду, заявленные производителем в качестве высоковольтной рефлектометрии У нас два метода. Импульсно-дуговой метод и метод колебательного разряда. Используем только импульсно-дуговым методом. Показывает расстояние точно.
|
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:32 | Сообщение # 3840 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Всем здравствуйте! У нас тоже Обнинская ЭТЛ, ИДР использую часто (правда когда М.П. близко бывают ошибки). А вот МКР как-то не идет. М.П. определяю в основном акустикой с DIGIPHONE на УРА. Для Индукции дожигать долго приходится 20 А. слабовато как то, нет прожига жила-оболочка (пришлось колдовать) Romka - У Вас ЭТЛ давно? Были-ли проблемы?
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|