|
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:14 | Сообщение # 3811 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.Romka, если Вы считаете что повреждение в муфте то Вам нужно закоротив две целые жилы между собой на противоположном конце отбить трассу индукцией и в зоне которую определили рефлектометром найти по мах сигналу муфту и ....... как то так.
|
| |
|
|
| ML_Angel | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:00 | Сообщение # 3812 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Romka, смотря какой у вас рефлектометр, не забудьте про "мертвые зоны" - сверяйте с двух сторон кабеля.
молодой, тоже хорошая попытка, если глубину кабеля высматривать через "шаг". С нашими строителями можно спокойно найти КЛ на глубине 20-30 см, а потом резкий уход на метра полтора вниз. Еще на муфтах по правилам кладут кольца - можно определись при тщательном отбитии трассы.
Сообщение отредактировал ML_Angel - Воскресенье, 27.12.2015, 18:05 |
| |
|
|
| Romka | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 18:43 | Сообщение # 3813 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| молодой, да это делали....закорачивали целые жилы и ставили с другого конца генератор. Но фиг там, вообще не слышно муфту, ни какого намека, всё четко слышно трассу и шаг витка, а муфту нет. ML_Angel, у нас Рейс-305 и Искра 3.Добавлено (28.12.2015, 18:43) --------------------------------------------- Привет всем!!! Сегодня решилась эпопея с обрывом жилы. Разрезали кабель по метражу. Посмотрели в обе стороны, показывает из раскопки ещё 55 метров. Отсчитали, да слышна муфта и петля как раньше ложилась под муфты. Раскопали муфту вырезали,вот. Но почему то по расстоянию и по прикидкам метров 550 от подстанции. Рейс показал 450. Интересно на 100 метров не могли ошибиться. Кабель 240 квадрат, бронированный. Может укорочение?! Фото смотрите ниже. Всем спасибо за советы. И всех с наступающим новым годом!!! http://s018.radikal.ru/i505/1512/ad/34a247974e4d.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1512/28/468cef1c5f0d.jpg
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 21:54 | Сообщение # 3814 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . По правилам около муфт клали кольца исходя из низкой надёжности муфт, нынешние муфты по прочности лучше во много раз чем сам кабель. Во всей этой теме для меня 2 вопроса 1-почему не слышали муфту ,2- почему ошибка при работе с рефлектометром . В любом случае мы никогда не режем по рефлектометру , всегда подтверждаемся -либо акустикой , или если не слышно дожигаем до спая и генератором. да- бывает кабель "ныряет" на такую глубину что не хватает экскаватора, в одном случае муфта была на глубине моего роста, а за ней кабель нырял прямо вертикально.Так что чудес хватает. Рад что всё свершилось , иногда момент когда всё находится, приятней чем заработанные деньги.
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 28.12.2015, 21:56 |
| |
|
|
| Romka | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 22:31 | Сообщение # 3815 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| молодой, муфту слышали в этом месте. Но по прикидкам она была слишком далеко. Рефлектометр показал правильно. Получается мы ошиблись метражом когда отсчитывали (где-то на 80-100 метров). Первый раз такая большое расхождение. Мы то же никогда не режем, пришлось от безысходности. Кабель держал испытательное напряжение. Это точно, помучались немного, да и поднадоело, хотя интересно))
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:43 | Сообщение # 3816 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Romka, есть ли рядом проложенные кабели? Может быть идет с той же подстанции 110 кВ линия на другую секцию. Может их там целый пучек. Чем больше кабелей проложено параллельно - тем меньше коэффициент укорочения. 1,87 это для кабеля, который проложен один, если рядом проложены ещё линии, то они снижают коэф-т. У меня по расчетам было 1,82 при 4-х параллельных кабелях, проложенных друг от друга в 10 См. Каким генератором искали? На такой длине нужна большая мощность ГЗЧ-2500 например.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:05 | Сообщение # 3817 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Anatoly, вы правы там и пучок. Идут 4 штуки от подстанции (в одной траншее). По два на каждую секцию. А с чего такие выводы что снижают коэффициент укорочения?! Искали КП-500
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 06.01.2016, 21:34 | Сообщение # 3818 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Выводы из практики. Ситуация похожая на Вашу. Повреждение оказывается дальше расчетного за несколько десятков метров. Потом считаешь коэф-т и получается вот такое значение
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:33 | Сообщение # 3819 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Anatoly, спасибо!!! Учтем в дальнейшем на такой ньюанс
|
| |
|
|
| 25dcent | Дата: Четверг, 21.01.2016, 00:41 | Сообщение # 3820 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Всем привет ! Насчет оборванной и заплывшей жили могу рассказать еще один из способов которым ищу такие повреждения.... Закорачиваю кабель с другой стороны от места прожига и подаю на оборванную жилу ,испытательное напряжение до пробоя на второй ,заземленный с другой стороны конец. В случаях такого поиска,где то процентов 80 срабатывало....
Сообщение отредактировал 25dcent - Четверг, 21.01.2016, 00:42 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:51 | Сообщение # 3821 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Электротехническая лаборатория "Русич"вобрала последние достижения российских производителей в этой области. https://www.youtube.com/watch?v=-zl8kNmMyxI
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:50 | Сообщение # 3822 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . И что-же она (лаборатория) вобрала в себя от блять российских производителей????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????в этой области.......... РУСИЧ да там даже не газель ........ НЕМЕЦ ей имя . ГЕРМАНЕЦ . не сказать ишо хужей. Ну ты дал керосину Анатолий...... я так не ржал с рождения.
|
| |
|
|
| телемеханик | Дата: Среда, 24.02.2016, 05:09 | Сообщение # 3823 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Доброе утро всем! Улыбнуло! У меня возникла аналогия. Советская карамелька в обертке от современного шоколада. Удар у акустики смешной, и не показали работу индукционного генератора с рамками. Все это конечно красиво и удобно, но как искать кабель на глубине 8-10 м в бетонном коллекторе, куда спускаться запрещено? Маловато функций. И не хватает комфорта, типа столик для перекуса и писанины, обогреватель для зимы, лестницы для спуска в траншеи и перелезания через заборы, электрочайник, место для лопаты и т.п.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 24.02.2016, 22:11 | Сообщение # 3824 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата телемеханик (  ) И не хватает комфорта, типа столик для перекуса и писанины, обогреватель для зимы, лестницы для спуска в траншеи и перелезания через заборы, электрочайник, место для лопаты и т.п. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodaetsya_avtomobil_gaz-3307_718888454
тут это есть
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| 25dcent | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:51 | Сообщение # 3825 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Однофазные повреждения на ней не найти ... Любая акустика при термоусадочных муфтах точного определения не даст...Ошибка замера,расстояния, с машины ,через испытательный кабель ,при любом ,предлагаемом методе ,очень большая....Нового ничего нет !!!
|
| |
|
|