Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Romka | Дата: Четверг, 08.10.2015, 23:13 | Сообщение # 3796 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| молодой, кабель старый, пробовали больше в других местах пробивает и концевые) кабель сам 6кВ. Я сам не знаю как такое может быть....первый раз такое. А вообще это все произошло после того как кабель порвали теплосети. Поставили муфту и все кабель не пошёл...
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 09.10.2015, 21:06 | Сообщение # 3797 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Romka, Так они курвы выдернули небось кабель из муфты .... тады да
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Пятница, 09.10.2015, 21:25 | Сообщение # 3798 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| А длина общая сколько метров и сколько до обрыва?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Суббота, 10.10.2015, 22:14 | Сообщение # 3799 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) Romka, Так они курвы выдернули небось кабель из муфты .... тады да Обрыв от места где его порвали метров 30.
Цитата Anatoly (  ) А длина общая сколько метров и сколько до обрыва? Общая 820. До обрыва 237
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 10.10.2015, 22:36 | Сообщение # 3800 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Цитата Romka (  ) Обрыв от места где его порвали метров 30. стопудово выдернули из муфты , 30 метров это фигня для трактора . поэтому и испытания держит и между раздернутыми концами тож.
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:23 | Сообщение # 3801 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) стопудово выдернули из муфты , 30 метров это фигня для трактора . поэтому и испытания держит и между раздернутыми концами тож. Так там метров 10 после места где порвали поворот два раза почти по 90% и выход на дорогу))
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 13.10.2015, 18:57 | Сообщение # 3802 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Romka, как испытывали после того как порвали. Жилы похоже что не прозванивили
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:21 | Сообщение # 3803 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата Anatoly (  ) Romka, как испытывали после того как порвали. Жилы похоже что не прозванивили Цитата Anatoly (  ) Romka, как испытывали после того как порвали. Жилы похоже что не прозванивили Я не знаю. Мы не прозванивали. Другие занимались. Нас вызвали искать место повреждения сказав что кабель не пошел и все.Добавлено (13.10.2015, 19:21) --------------------------------------------- Добрый вечер!!! Возник вопрос. Испытывали новые кабели СПЭ и в одном не выдержала оболочка, то есть повреждена. Кто как и какими приборами ищет? Пользовался кто себавским прибором MFM-10
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Пятница, 20.11.2015, 18:18 | Сообщение # 3804 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Кабель АСБ 3х150 длиной 3 км, 6 кВ порвали экскаватором. С разреза испытал 12 кВ, утечка 30-40 мкА, Изоляция все жилы 1000 МОм. Посмотрел Рейсом, конец кабеля виден в том месте где и должен быть. Попросил включит со стороны подстанции ЗН. Между жилами тэстер "Мастек" показывает 0 Ом, а вот на свинцовый экран 140 Ом. Ноль, он же свинцовый экран - плохой. Есть подозрение, что экскаватором дернули свинцовый экран и тот лопнул где то очень близко. Рейс рядом ничего не видит. Что посоветуете? Добавлено (20.11.2015, 18:18) ---------------------------------------------
Цитата Anatoly (  ) Рейс рядом ничего не видит. Имеется ввиду на диапазоне метрах в 50 и ближе не видно никаких неоднородностей, которые говорили об обрыве оболочки.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| телемеханик | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:16 | Сообщение # 3805 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Всем - привет. 12 кВ испытательного напряжения- это не испытания, а что то вроде имитации подачи рабочего напряжения. Думаю что надо подать 15-18 кВ, и следить за током утечки. Сам летом испытывал кабель 6кв, при подаче 12 кв-все нормально, поднял напряжение до 17-ти , ток утечки стал расти. Что бы не напрягать хозяина кабеля ремонтом, дожигать не стал. Этот кабель уже три месяца после этого в работе. А насчет обрыва свинцовой оболочки не стоит беспокоиться ( где-то кабельщики спаяли плохо), главное - изоляция жил! Мне много раз встречались старые свинцовые муфты с плохо пропаянными шейками и без шунтирующего тросика оболочки. При коротких замыканиях в сети 6-10 кв, кабель ведет себя как змея, скручивается или раскручивается, сворачивая при этом пайку на шейках свинцовых муфт. При близком осмотре видны кольцевые трещины на месте пайки.
|
| |
|
|
| aleksey_14_85 | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:38 | Сообщение # 3806 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Привет всем, при таком вопросе всего лучше испытать как полагается по НТД и оттуда орентироваться дальше
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 09.12.2015, 09:17 | Сообщение # 3807 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Всем спасибо, кто ответил по оборванной оболочке, но все оказалось интереснее. На следующий день стал мерять этим же Мастэком и он показал между жилами и экраном 0 ом. Рядом в 15 см проложен кабель на соседнюю секцию шин. Объяснение одно - наводки. Электронный тэстер с универсальным диапозоном - это конечно удобно, он сам всё установит, но в данном случае схема оказалась ему сложна и он обманулся. Надо обзавестись какой- нибудь допотопной прозвонкой
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Пятница, 25.12.2015, 18:47 | Сообщение # 3808 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Привет всем!!! Очередной обрыв фазы. Имеется кабель длиной 3400м. Обрыв одной фазы,смотрели по рейсу и искре. Хорошие жилы испытали. Которая в обрыве,то же держит испытательное напряжение. Подавали до 40 кВ, нет утечки. Испытывали её с обеих сторон. Так же ставили закаратку на противоположный конец. Все держит. Обрыв показывает в муфте( наверняка строительная). От подстанции 110 кВ показывает обрыв 460м. Пытались муфту уловить по шагу витка, нифига усиления нет. Трудности ещё в том что кабель идёт возле леса, а сейчас там кустарники выросли. Отсчитали шагами и дальномером. Два дня копали. Метров 40 выкопали нету муфт... Есть ещё какие идеи?!
|
| |
|
|
| ML_Angel | Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:05 | Сообщение # 3809 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Предложу попробовать так:
Вариант 1. По пути наименьшего сопротивления: АИИ-70 подаем испытательное напряжение до 40-50-70 кВ относительно закороченных Броня-Жила2-Жила3. Напряжение зависит от вашего желания что-нибудь сжечь. А где-нибудь да сгорит. Но на старых КЛ такое весьма рискованно - можно попалить излишне много муфт или иных слабых мест. Вместо АИИ-70 подойдет любой аппарат для испытаний без встроенной защиты на ток утечки. Или ЛАТР какой-нибудь.
Вариант 2. Более реальный способ - высчитывать метром расстояние до обрыва. Потом раскапывать и резать. А там рефлектометр из места разреза стреляет в обе стороны и смотрим расстояние. Если грамотно отбить трассу по кабелю (с учетом колец на ТП и на муфтах) и отмерять его расстояние - можно попасть тютелька в тютельку. Главное - на рефлектометрах с укорочением не ошибиться, либо по живым жилам настраивать сначала - иначе промахнетесь на пару десятков метров как пить дать. Обращу внимание, что на бронированных КЛ с сечением свыше 50-75 квадрат можно элементарно найти такое повреждение только вскрытием кабеля. И отнюдь не на муфте. Спокойно может рассыпаться жила из-за попадания влаги (особенно на резервных КЛ или лежавших без напряжения) или из-за заводского брака (механического повреждения). Проверяйте все изгибы, малейшие повреждения брони и деформации.
Вариант 3. А если откопали участок кабеля - прожигаете... Потом идете и проверяете по температуре пирометром/тепловизором или рукой (но только при отключенном напряжении!). В месте повреждения если хоть чуть-чуть начнет гореть КЛ - будет греться.
Вариант 4. Генератор на жилу с обрывом и на броню (или на жилу). По частоте - 1000-10000 ГЦ. Сигнал при большой мощности генератора - пойдет по жиле. А там на месте ищите где он совсем пропадет. На тонких КЛ 0,4кВ у нас такой фокус проходил, а вот с более мощными пока не пробовали.
Сообщение отредактировал ML_Angel - Пятница, 25.12.2015, 20:20 |
| |
|
|
| Romka | Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:28 | Сообщение # 3810 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| ML_Angel, в понедельник будем пробовать вариант №2. Рейс показывает обрыв в муфте. Прокопали метров 30, потом ещё через десяток метров ещё метров 5. Будем резать и смотреть из раскопики. Да мы точно вышли бы, если бы метров 200 не лес( заросли, еле проходишь) вот и из-за этого погрешность. и повреждение выходит по замерам в лесу) Генератор на оборванную жилу и оболочку?! Вообще пробовали,но не разу сигнал не останавливался.
|
| |
|
|