Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
RomkaДата: Четверг, 08.10.2015, 23:13 | Сообщение # 3796
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, кабель старый, пробовали больше в других местах пробивает и концевые) кабель сам 6кВ. Я сам не знаю как такое может быть....первый раз такое. А вообще это все произошло после того как кабель порвали теплосети. Поставили муфту и все  кабель не пошёл...
 
молодойДата: Пятница, 09.10.2015, 21:06 | Сообщение # 3797
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Romka, Так они курвы выдернули небось кабель из муфты .... тады да
 
AnatolyДата: Пятница, 09.10.2015, 21:25 | Сообщение # 3798
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
А длина общая сколько метров и сколько до обрыва?

https://elektrolab43.ru/
 
RomkaДата: Суббота, 10.10.2015, 22:14 | Сообщение # 3799
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата молодой ()
Romka, Так они курвы выдернули небось кабель из муфты .... тады да

Обрыв от места где его порвали метров 30.

Цитата Anatoly ()
А длина общая сколько метров и сколько до обрыва?
Общая 820. До обрыва 237
 
молодойДата: Суббота, 10.10.2015, 22:36 | Сообщение # 3800
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата Romka ()
Обрыв от места где его порвали метров 30.
стопудово выдернули из муфты , 30 метров это фигня для трактора . поэтому и испытания держит и между  раздернутыми концами тож.
 
RomkaДата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:23 | Сообщение # 3801
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата молодой ()
стопудово выдернули из муфты , 30 метров это фигня для трактора . поэтому и испытания держит и между раздернутыми концами тож.
Так там метров  10 после места где порвали поворот два раза почти по 90% и выход на дорогу))
 
AnatolyДата: Вторник, 13.10.2015, 18:57 | Сообщение # 3802
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Romka, как испытывали после того как порвали. Жилы похоже что не прозванивили

https://elektrolab43.ru/
 
RomkaДата: Вторник, 13.10.2015, 19:21 | Сообщение # 3803
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Anatoly ()
Romka, как испытывали после того как порвали. Жилы похоже что не прозванивили
Цитата Anatoly ()
Romka, как испытывали после того как порвали. Жилы похоже что не прозванивили

Я не знаю. Мы не прозванивали. Другие занимались. Нас вызвали искать место повреждения сказав что кабель не пошел и все.

Добавлено (13.10.2015, 19:21)
---------------------------------------------
Добрый вечер!!! Возник вопрос. Испытывали новые кабели СПЭ и в одном не выдержала оболочка, то есть повреждена. Кто как и какими приборами ищет? Пользовался кто себавским прибором MFM-10

 
AnatolyДата: Пятница, 20.11.2015, 18:18 | Сообщение # 3804
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Кабель АСБ 3х150 длиной 3 км, 6 кВ порвали экскаватором. С разреза испытал 12 кВ, утечка 30-40 мкА, Изоляция все жилы 1000 МОм. Посмотрел Рейсом, конец кабеля виден в том месте где и должен быть. Попросил включит со стороны подстанции ЗН. Между жилами тэстер "Мастек" показывает 0 Ом, а вот на свинцовый экран 140 Ом. Ноль, он же свинцовый экран - плохой. Есть подозрение, что экскаватором дернули свинцовый экран и тот лопнул где то очень близко.  Рейс рядом ничего не видит. Что посоветуете?

Добавлено (20.11.2015, 18:18)
---------------------------------------------

Цитата Anatoly ()
Рейс рядом ничего не видит.
Имеется ввиду на диапазоне метрах в 50 и ближе не видно никаких неоднородностей, которые  говорили об обрыве оболочки.


https://elektrolab43.ru/
 
телемеханикДата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:16 | Сообщение # 3805
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем - привет.    12 кВ испытательного напряжения- это не испытания, а что то вроде имитации подачи рабочего напряжения. Думаю что надо подать 15-18 кВ, и следить за током утечки. Сам летом испытывал кабель 6кв, при подаче 12 кв-все нормально, поднял напряжение до 17-ти , ток утечки стал расти. Что бы не напрягать хозяина кабеля ремонтом, дожигать не стал. Этот кабель уже три месяца после этого в работе.
А насчет обрыва свинцовой оболочки не стоит беспокоиться ( где-то кабельщики спаяли плохо), главное -  изоляция  жил!
Мне много раз встречались  старые свинцовые муфты с плохо пропаянными шейками и без шунтирующего тросика оболочки. При коротких замыканиях в сети 6-10 кв, кабель ведет себя как змея, скручивается или раскручивается, сворачивая при этом пайку на шейках свинцовых муфт. При близком осмотре видны кольцевые трещины на месте пайки.
 
aleksey_14_85Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:38 | Сообщение # 3806
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем, при таком вопросе всего лучше испытать как полагается по НТД и оттуда орентироваться дальше
 
AnatolyДата: Среда, 09.12.2015, 09:17 | Сообщение # 3807
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Всем спасибо, кто ответил по оборванной оболочке, но все оказалось интереснее. На следующий день стал мерять этим же Мастэком и он показал между жилами и экраном 0 ом. Рядом в 15 см проложен кабель на соседнюю секцию шин. Объяснение одно - наводки. Электронный тэстер с универсальным диапозоном - это конечно удобно, он сам всё установит, но в данном случае схема оказалась ему сложна и он обманулся. Надо обзавестись какой- нибудь допотопной прозвонкой

https://elektrolab43.ru/
 
RomkaДата: Пятница, 25.12.2015, 18:47 | Сообщение # 3808
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!!! Очередной обрыв фазы. Имеется кабель длиной 3400м. Обрыв одной фазы,смотрели по рейсу и искре. Хорошие жилы испытали. Которая в обрыве,то же держит испытательное напряжение. Подавали до 40 кВ, нет утечки. Испытывали её с обеих сторон. Так же ставили закаратку на противоположный конец. Все держит. Обрыв показывает в муфте( наверняка строительная). От подстанции 110 кВ показывает обрыв 460м. Пытались муфту уловить по шагу витка, нифига усиления нет. Трудности ещё в том что кабель идёт возле леса, а сейчас там кустарники выросли. Отсчитали шагами и дальномером. Два дня копали. Метров 40 выкопали нету муфт... Есть ещё какие идеи?!
 
ML_AngelДата: Пятница, 25.12.2015, 20:05 | Сообщение # 3809
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Предложу попробовать так:

Вариант 1. По пути наименьшего сопротивления: АИИ-70 подаем испытательное напряжение до 40-50-70 кВ относительно закороченных Броня-Жила2-Жила3. Напряжение зависит от вашего желания что-нибудь сжечь. А где-нибудь да сгорит. Но на старых КЛ такое весьма рискованно - можно попалить излишне много муфт или иных слабых мест. Вместо АИИ-70 подойдет любой аппарат для испытаний без встроенной защиты на ток утечки. Или ЛАТР какой-нибудь.

Вариант 2. Более реальный способ - высчитывать метром расстояние до обрыва. Потом раскапывать и резать. А там рефлектометр из места разреза стреляет в обе стороны и смотрим расстояние.
Если грамотно отбить трассу по кабелю (с учетом колец на ТП и на муфтах) и отмерять его расстояние - можно попасть тютелька в тютельку. Главное - на рефлектометрах с укорочением не ошибиться, либо по живым жилам настраивать сначала - иначе промахнетесь на пару десятков метров как пить дать.
Обращу внимание, что на бронированных КЛ с сечением свыше 50-75 квадрат можно элементарно найти такое повреждение только вскрытием кабеля. И отнюдь не на муфте. Спокойно может рассыпаться жила из-за попадания влаги (особенно на резервных КЛ или лежавших без напряжения) или из-за заводского брака (механического повреждения). Проверяйте все изгибы, малейшие повреждения брони и деформации.

Вариант 3. А если откопали участок кабеля - прожигаете... Потом идете и проверяете по температуре пирометром/тепловизором или рукой (но только при отключенном напряжении!). В месте повреждения если хоть чуть-чуть начнет гореть КЛ - будет греться.

Вариант 4. Генератор на жилу с обрывом и на броню (или на жилу). По частоте - 1000-10000 ГЦ. Сигнал при большой мощности генератора - пойдет по жиле. А там на месте ищите где он совсем пропадет. На тонких КЛ 0,4кВ у нас такой фокус проходил, а вот с более мощными пока не пробовали.


Сообщение отредактировал ML_Angel - Пятница, 25.12.2015, 20:20
 
RomkaДата: Суббота, 26.12.2015, 22:28 | Сообщение # 3810
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
ML_Angel, в понедельник будем пробовать вариант №2. Рейс показывает обрыв в муфте. Прокопали метров 30, потом ещё через десяток метров ещё метров 5. Будем резать и смотреть из раскопики. Да мы точно вышли бы, если бы метров 200 не лес( заросли, еле проходишь) вот и из-за этого погрешность. и повреждение выходит по замерам в лесу)
Генератор на оборванную жилу и оболочку?! Вообще пробовали,но не разу сигнал не останавливался.
 