Понедельник, 04.05.2026, 12:29

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
rustik1970Дата: Пятница, 26.12.2014, 20:17 | Сообщение # 3766
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем. Подскажите плз где взять форму для протокола испытания Кл из Спэ
 
молодойДата: Понедельник, 29.12.2014, 19:42 | Сообщение # 3767
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.rustik1970, есть у меня один.На мыло пишите.

Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 29.12.2014, 19:44
 
AnatolyДата: Суббота, 03.01.2015, 13:19 | Сообщение # 3768
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
http://www.youtube.com/watch?v=C_EW15A2Ei4

http://www.youtube.com/watch?v=cHHNtZFFNzI


https://elektrolab43.ru/
 
лаборантДата: Вторник, 06.01.2015, 18:45 | Сообщение # 3769
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Romka, Добрый вечер!Рефлектометром(или Р5-10 и т.д.) определяете расстояние до места обрыва(предварительно отсоединив оболочки с обеих сторон КЛ)по сравнению с целыми жилами,затем на потивоположном конце КЛ закорачиваете жилы и оболочку,не заземляя.Включаете генератор звуковой частоты между целыми жилами и проходите трассу КЛ,отсчитывая по трассе известное вам расстояние до обрыва,размечаете трассу на грунте +- несколько метров.Отключаете ГЗЧ и заземлив незакороченные жилы КЛ включаете ударную установку на незаземлённую оболочку,далее слушаете датчиком на размеченном участке.Бывает не слышно(зависит от многих факторов)-тогда по замеру расстояния с двух сторон на точно известной трассе производится раскопкаКЛ в точке,где эти расстояния сошлись.Часто такое повреждение бывает на муфтах(включая и концевые ),не исключено и коррозия,заводской брак,некорректные радиусы изгиба при прокладке зимой и т.д.С уважением...
 
RomkaДата: Среда, 07.01.2015, 16:52 | Сообщение # 3770
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
лаборант, а прибором для поиска повреждения оболочки можно попробовать найти обрыв? В частности mfm10 seba
 
лаборантДата: Четверг, 08.01.2015, 19:32 | Сообщение # 3771
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Romka, Добрый вечер.Конечно можно,предложенная мной методика не учитывает последних изысков в приборостроении ведущих фирм,и конечно есть много приборов разных производителей с разными возможностями(поиск на грунте или на раскопанном кабеле)но мы здесь в Донбассе работаем так(по Сеньке шапка),самое главное-это импровизация,ибо одинаковых повреждений,как и устоявшихся методик не бывает,успехов...
 
молодойДата: Среда, 21.01.2015, 17:21 | Сообщение # 3772
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Anatoly,   http://www.youtube.com/watch?v=cHHNtZFFNzI    на этом видео абориген ваще неразумный, отгибает наружный слой проволок жилы на изоляцию и потом надевает наконечник на эту байду и ПРЕССУЕТ (кстати наконечник на 600мм2) вот это жопа.Тупо задавливают жилы в изоляцию - какой нафиг контакт?????
Лаборанту привет. На другом конце при трассировке можно не замыкать жилы , на одну здоровую подаю 10000гц и она трассируется.
Для р5-10 все равно заземлена оболочка или нет. И думаю я что подавать импульс следует не на оболочку а на жилу а др конец ее заземлить. Хотя у меня было так что оборванная жила выдерживала 25 кв в месте разрыва на свое продолжение.(др сторона была заз), и по отношению к 2 оставшимся целым жилам.


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 21.01.2015, 17:32
 
RomkaДата: Пятница, 23.01.2015, 23:05 | Сообщение # 3773
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата лаборант ()
Romka, Добрый вечер!Рефлектометром(или Р5-10 и т.д.) определяете расстояние до места обрыва(предварительно отсоединив оболочки с обеих сторон КЛ)по сравнению с целыми жилами,затем на потивоположном конце КЛ закорачиваете жилы и оболочку,не заземляя.Включаете генератор звуковой частоты между целыми жилами и проходите трассу КЛ,отсчитывая по трассе известное вам расстояние до обрыва,размечаете трассу на грунте +- несколько метров.Отключаете ГЗЧ и заземлив незакороченные жилы КЛ включаете ударную установку на незаземлённую оболочку,далее слушаете датчиком на размеченном участке.Бывает не слышно(зависит от многих факторов)-тогда по замеру расстояния с двух сторон на точно известной трассе производится раскопкаКЛ в точке,где эти расстояния сошлись.Часто такое повреждение бывает на муфтах(включая и концевые ),не исключено и коррозия,заводской брак,некорректные радиусы изгиба при прокладке зимой и т.д.С уважением...

Нашли повреждение все таки) В концевой ВРУ дома "косичка" окислилась и отгнила, дернули и оторвалась). Сразу не обратил на это внимание.


Сообщение отредактировал Romka - Пятница, 23.01.2015, 23:05
 
AndreiДата: Пятница, 13.02.2015, 22:16 | Сообщение # 3774
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Требуется ПО для рефлектометра TDR 107 !!! Может помочь кто нибудь ???
 
AnatolyДата: Воскресенье, 15.02.2015, 09:59 | Сообщение # 3775
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Andrei,  Напишите о своей проблеме, производителю -в "Эрстед". укажите марку, заводской номер. Следуя здравому смыслу, должны помочь и прислать. Без рефлектометра это ПО не представляет никакого интереса. (проверено на себе)  Их конкурент Стелл, свою программу "Рейд" выложил в открытом доступе. У них выложены тоже, но на эту модель нет.   Я их ПО скачивал и устанавливал.  Рефлектограммы от Рейса, ПО не видит, т к разные форматы. Жаль конечно, что производители не могут договориться.

https://elektrolab43.ru/
 
dcentokeanДата: Пятница, 13.03.2015, 13:52 | Сообщение # 3776
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
RU, jhiuoioioio
 
25dcentДата: Воскресенье, 15.03.2015, 23:40 | Сообщение # 3777
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
RU, Прощается со всеми!
Было Приятно общаться с коллегами smile ,особенно по вопросам поиска повреждений.
Доступа к моему аккаунту RU , у меня больше нет,поэтому вошел через контакт ,под новым 25dcent .
Почтовый адрес для связи 25dcent@mail.ru
Желаю всем успехов, в освоении новой техники и способов отыскания повреждений кл!

smile :) smile


Сообщение отредактировал 25dcent - Воскресенье, 15.03.2015, 23:45
 
AnatolyДата: Вторник, 31.03.2015, 15:58 | Сообщение # 3778
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Оцените каковы кровати  в
этл.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_gaz-3307_etl_437802778
организовал же кто то аж 2 рабочих места. Лежит и смотрит на стрелку, пора переключать на следующую ступень.  А на другой койке второй член бригады. Вот и спорят чья очередь. Там ещё подушка, одеяло и окно со шторкой.


https://elektrolab43.ru/
 
лехаДата: Воскресенье, 31.05.2015, 10:40 | Сообщение # 3779
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
А что с форумом случилось? Куда все подевались? И вопрос задать некому......АУ..УУУУУ!!!!!
 
молодойДата: Вторник, 02.06.2015, 22:33 | Сообщение # 3780
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. На форум зайти -жопа , там сосут , там от геморроя лечат , противно . Засрали рекламой. а так вроде живые все.Если чего надо пиши на мыло .
 
Поиск: