Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| rustik1970 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 20:17 | Сообщение # 3766 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Подскажите плз где взять форму для протокола испытания Кл из Спэ
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 19:42 | Сообщение # 3767 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.rustik1970, есть у меня один.На мыло пишите.
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 29.12.2014, 19:44 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Суббота, 03.01.2015, 13:19 | Сообщение # 3768 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| http://www.youtube.com/watch?v=C_EW15A2Ei4
http://www.youtube.com/watch?v=cHHNtZFFNzI
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| лаборант | Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:45 | Сообщение # 3769 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Romka, Добрый вечер!Рефлектометром(или Р5-10 и т.д.) определяете расстояние до места обрыва(предварительно отсоединив оболочки с обеих сторон КЛ)по сравнению с целыми жилами,затем на потивоположном конце КЛ закорачиваете жилы и оболочку,не заземляя.Включаете генератор звуковой частоты между целыми жилами и проходите трассу КЛ,отсчитывая по трассе известное вам расстояние до обрыва,размечаете трассу на грунте +- несколько метров.Отключаете ГЗЧ и заземлив незакороченные жилы КЛ включаете ударную установку на незаземлённую оболочку,далее слушаете датчиком на размеченном участке.Бывает не слышно(зависит от многих факторов)-тогда по замеру расстояния с двух сторон на точно известной трассе производится раскопкаКЛ в точке,где эти расстояния сошлись.Часто такое повреждение бывает на муфтах(включая и концевые ),не исключено и коррозия,заводской брак,некорректные радиусы изгиба при прокладке зимой и т.д.С уважением...
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Среда, 07.01.2015, 16:52 | Сообщение # 3770 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| лаборант, а прибором для поиска повреждения оболочки можно попробовать найти обрыв? В частности mfm10 seba
|
| |
|
|
| лаборант | Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:32 | Сообщение # 3771 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Romka, Добрый вечер.Конечно можно,предложенная мной методика не учитывает последних изысков в приборостроении ведущих фирм,и конечно есть много приборов разных производителей с разными возможностями(поиск на грунте или на раскопанном кабеле)но мы здесь в Донбассе работаем так(по Сеньке шапка),самое главное-это импровизация,ибо одинаковых повреждений,как и устоявшихся методик не бывает,успехов...
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 21.01.2015, 17:21 | Сообщение # 3772 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.Anatoly, http://www.youtube.com/watch?v=cHHNtZFFNzI на этом видео абориген ваще неразумный, отгибает наружный слой проволок жилы на изоляцию и потом надевает наконечник на эту байду и ПРЕССУЕТ (кстати наконечник на 600мм2) вот это жопа.Тупо задавливают жилы в изоляцию - какой нафиг контакт????? Лаборанту привет. На другом конце при трассировке можно не замыкать жилы , на одну здоровую подаю 10000гц и она трассируется. Для р5-10 все равно заземлена оболочка или нет. И думаю я что подавать импульс следует не на оболочку а на жилу а др конец ее заземлить. Хотя у меня было так что оборванная жила выдерживала 25 кв в месте разрыва на свое продолжение.(др сторона была заз), и по отношению к 2 оставшимся целым жилам.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 21.01.2015, 17:32 |
| |
|
|
| Romka | Дата: Пятница, 23.01.2015, 23:05 | Сообщение # 3773 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата лаборант (  ) Romka, Добрый вечер!Рефлектометром(или Р5-10 и т.д.) определяете расстояние до места обрыва(предварительно отсоединив оболочки с обеих сторон КЛ)по сравнению с целыми жилами,затем на потивоположном конце КЛ закорачиваете жилы и оболочку,не заземляя.Включаете генератор звуковой частоты между целыми жилами и проходите трассу КЛ,отсчитывая по трассе известное вам расстояние до обрыва,размечаете трассу на грунте +- несколько метров.Отключаете ГЗЧ и заземлив незакороченные жилы КЛ включаете ударную установку на незаземлённую оболочку,далее слушаете датчиком на размеченном участке.Бывает не слышно(зависит от многих факторов)-тогда по замеру расстояния с двух сторон на точно известной трассе производится раскопкаКЛ в точке,где эти расстояния сошлись.Часто такое повреждение бывает на муфтах(включая и концевые ),не исключено и коррозия,заводской брак,некорректные радиусы изгиба при прокладке зимой и т.д.С уважением... Нашли повреждение все таки) В концевой ВРУ дома "косичка" окислилась и отгнила, дернули и оторвалась). Сразу не обратил на это внимание.
Сообщение отредактировал Romka - Пятница, 23.01.2015, 23:05 |
| |
|
|
| Andrei | Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:16 | Сообщение # 3774 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Требуется ПО для рефлектометра TDR 107 !!! Может помочь кто нибудь ???
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 09:59 | Сообщение # 3775 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Andrei, Напишите о своей проблеме, производителю -в "Эрстед". укажите марку, заводской номер. Следуя здравому смыслу, должны помочь и прислать. Без рефлектометра это ПО не представляет никакого интереса. (проверено на себе) Их конкурент Стелл, свою программу "Рейд" выложил в открытом доступе. У них выложены тоже, но на эту модель нет. Я их ПО скачивал и устанавливал. Рефлектограммы от Рейса, ПО не видит, т к разные форматы. Жаль конечно, что производители не могут договориться.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| dcentokean | Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:52 | Сообщение # 3776 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| RU, jhiuoioioio
|
| |
|
|
| 25dcent | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 23:40 | Сообщение # 3777 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| RU, Прощается со всеми! Было Приятно общаться с коллегами ,особенно по вопросам поиска повреждений. Доступа к моему аккаунту RU , у меня больше нет,поэтому вошел через контакт ,под новым 25dcent . Почтовый адрес для связи 25dcent@mail.ru Желаю всем успехов, в освоении новой техники и способов отыскания повреждений кл!
:)
Сообщение отредактировал 25dcent - Воскресенье, 15.03.2015, 23:45 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:58 | Сообщение # 3778 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Оцените каковы кровати в этл. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_gaz-3307_etl_437802778 организовал же кто то аж 2 рабочих места. Лежит и смотрит на стрелку, пора переключать на следующую ступень. А на другой койке второй член бригады. Вот и спорят чья очередь. Там ещё подушка, одеяло и окно со шторкой.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| леха | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 10:40 | Сообщение # 3779 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| А что с форумом случилось? Куда все подевались? И вопрос задать некому......АУ..УУУУУ!!!!!
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 02.06.2015, 22:33 | Сообщение # 3780 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. На форум зайти -жопа , там сосут , там от геморроя лечат , противно . Засрали рекламой. а так вроде живые все.Если чего надо пиши на мыло .
|
| |
|
|