Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 13:34 | Сообщение # 3736 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем Romka, чтобы увидеть рефлектометром надо сначала сжечь до контакта в мп . И сначала я отбиваю трассу(если трасса не известна конечно) , потом дожигаю до низкого сопротивления- ниже 10 ом, потом рефлектометром - смотрю расстояние , отбиваю акустикой спай и иду слушаю. Однофазное повреждение можно искать методом растекания с помощью электронного гальванометра.
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 15.06.2014, 13:37 |
| |
|
|
| Барс | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:11 | Сообщение # 3737 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Сделал замер, отсчитал шагами, дал место, раскопали - принадлежность, разрез -работа с разреза: 1. замер 2.Трасса по петле, виток будет хорошо слышно при небольшом расстоянии до МП. отбрасывать поводки смысла нет, опробовано не один раз. Насчет гальванометра- то лучше портативный осцилограф, попробуйте.
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:49 | Сообщение # 3738 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Ромка .пробую ставить диоды если отжечь не удается а соседние фазы держат напряжение.замеряю длинну до КЗ.отбалчиваю поводок .ставлю ГЗЧ между поврежденной жилой и поводком не очень громко.затем иду искать .с начала обозначаю трассу чем точнее тем лучше ,а после иду по трассе и слушаю скрутку .иногда прохожу заведомо за повреждение и иду по трассе где будет первое усиление там и повреждение,но это прокатывает когда повреждение в муфте с целым местом сложнее
|
| |
|
|
| телемеханик | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:39 | Сообщение # 3739 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Барс Цитата Насчет гальванометра- то лучше портативный осцилограф, попробуйте. Поясните пожалуйста, что значит использовать портативный осциллограф? И как вы используете гальванометр?
|
| |
|
|
| Барс | Дата: Среда, 18.06.2014, 11:25 | Сообщение # 3740 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| http://s003.radikal.ru/i202/1406/2e/3d661fad6554.png
http://i024.radikal.ru/1406/e1/dc6e67c3adf8.png
Способ не удобный надо два человека, статистики очень мало.
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:21 | Сообщение # 3741 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Цитата Барс (  ) Сделал замер, отсчитал шагами, дал место, раскопали - принадлежность, разрез -работа с разреза: 1. замер 2.Трасса по петле, виток будет хорошо слышно при небольшом расстоянии до МП. отбрасывать поводки смысла нет, опробовано не один раз. С нашими кабельщиками так не прокатит да и если до м.п под 3км погрешность если отмерять шагами да хоть и колесом будет приличная я бы не рискнул. А вообще искал таким способом однофазники обычно после пробоя с места, если длина не большая прокатывает почти всегда это факт.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 13:18 | Сообщение # 3742 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата телемеханик (  ) как вы используете гальванометр? Сообщение # 18 ТЕМЫ Сейчас использую обычный китайский мультиметр ,на пределе милливольты..
Добавлено (22.06.2014, 13:18) --------------------------------------------- Цитата КАПИТАН (  ) ...где будет первое усиление ... А как же глубина залегания кабеля? По растеканию наверное лучше получилось бы... Сообщение # 3711
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 22.06.2014, 13:35 |
| |
|
|
| xok | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 14:58 | Сообщение # 3743 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) Однофазное повреждение можно искать методом растекания с помощью электронного гальванометра. расскажите что за метод такой вкратце.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 18:30 | Сообщение # 3744 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. xok, ставим акустику на однофазник , потом ориентируемся у начала кл по полярности импульса (гальванометр + 2 щупа втыкаем в землю на расстоянии 1,5- 2 м над поврежденным кабелем) смотрим полярность импульса и двигаясь по трассе втыкаем в землю щупы сориентированно как в начале , по мере приближения к мп амплитуда импульса растет , за мп амплитуда поменяет полярность , уменьшая расстояние между электродами локализуем мп.
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:02 | Сообщение # 3745 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| молодой, это что-то похожее на это http://www.kep.ua/ru/device/47/ppz-80/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:24 | Сообщение # 3746 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Romka, да , или вот немецкий http://www.avito.ru/astrahan/oborudovanie_dlya_biznesa/pribor_dlya_poiska_odnofaznyh_povrezhdeniy_336489779
|
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 24.06.2014, 07:18 | Сообщение # 3747 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) ...по трассе втыкаем в землю щупы... Привет ! Немного могу добавить ,щупы лучше ставить над протрассированным кабелем . Вчера нашел однофазник ,обычным китайским мультимметром и выпрямителем.По Рейсу определил расстояние,протрассировал кабель на предполагаемом месте повреждения. Включил выпрямитель ,через ограничительное сопротивление,на поврежденную жилу.На месте повреждения ,обычными щупами тестера ,с шагом 0.5-1 метр прошеляся над кабелем . До места повреждения была одна полярность ,(на пределе 2000mV),за повреждением другая.Величина напряжения менялась от 15-20mV ,до 1000-1500mV на месте повреждения .Для большей достоверности ,при замере ,включал и выключал выпрямитель (по телефону). В местах где стоят катодные защиты и трамвайно-троллейбусные ТП ,и при больших расстояниях от источника(выпрямителя ) этот метод может дать сбой.
P/S Это я искал кабель 0,4кВ методом растекания ,только был подключен ГЗЧ-2500...
http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/104450205.jpg
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 24.06.2014, 07:37 |
| |
|
|
| xok | Дата: Пятница, 27.06.2014, 16:26 | Сообщение # 3748 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата RU (  ) http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/104450205.jpg Тлф1, Тлф2 это динамики наушников?
|
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 28.06.2014, 13:05 | Сообщение # 3749 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Наушники по 1600 Ом ,чем выше их сопротивление ,тем чувствительней эта "штучка".
http://img19.slando.ua/images_slandocomua/133238521_1_1000x700_naushniki-sovetskie-ton-2m-1600-om-novye-kremenchug.jpg
http://f01.cdn.avsim.su/forum/uploads/monthly_05_2012/post-4085-0-03964000-1338140496.jpg
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 28.06.2014, 13:11 |
| |
|
|
| Барс | Дата: Пятница, 04.07.2014, 13:11 | Сообщение # 3750 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Цитата rustik1970 (  ) м.п под 3км погрешность если отмерять шагами Шагами отмерять сложновато, полностью с Вами согласен. Пользуюсь пешеходным навигатором, программами SAS Planet, Arcview 3,2a, точность не плохая, особенно выручает в сложных городских условиях ( не доступные территории, заборы и т.п.)
|
| |
|
|