Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| stalker | Дата: Пятница, 21.03.2014, 01:08 | Сообщение # 3706 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Добрый вечер. Одно из самых пакостных повреждений - как правило, не видно его и не слышно. Обычно делаю так же, как лаборант: трассирую, определяю муфты по усилениям и откапываю их (благо, КЛ 0,4 кВ обычно имеют их не очень много). Повторное ЗУ - не лучший вариант, полностью заменить нулевой проводник оно не может.
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:18 | Сообщение # 3707 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата stalker (  ) Добрый вечер. Одно из самых пакостных повреждений - как правило, не видно его и не слышно. Обычно делаю так же, как лаборант: трассирую, определяю муфты по усилениям и откапываю их (благо, КЛ 0,4 кВ обычно имеют их не очень много). Повторное ЗУ - не лучший вариант, полностью заменить нулевой проводник оно не может. Пошли по этому варианту, нашли все муфты, выбрали участок на котором их больше всего и его будут откапывать. Проверим на первой в какую сторону обрыв. И, кто придумал использовать в качестве нулевого проводника оболочку кабеля? ЗУ все таки был лучшей вариант.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:03 | Сообщение # 3708 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Цитата ayrilo (  ) ЗУ все таки был лучшей вариант. Смотря что питает Ваш кабель. Если какую-нибудь трёхфазную технологию, типа насосов, то действительно, ЗУ пойдёт. А вот если комбыт, например, многоэтажка - не думаю. Выровняешь нагрузку симметрично сегодня, завтра её снова перекосит и жильцы начнут выносить мозг при перепадах напряжения при включении электрочайника и т. д. Был у меня как-то случай - идиотская хема питания 5-этажки (осталась и поныне, кстати) - кусок кабеля от ТП, потом 3 пролёта проводов и снова спуск кабелем. При ветре упало дерево и оборвало "0" с замыканием его на фазу за обрывом. Суммарного сопротивления повторных заземлений и ЗУ дома не хватило для перегорания вставки на ТП. В ноле появилась фаза и у двух третей потребителей оказалось линейное напряжение. Две квартиры выгорели дотла. Потом просчитал - для перегорания ПН вставка должна была быть не больше 100А, иначе ток к.з. не мог её сжечь. Так что целый нулевой проводник - надёжнее.
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Пятница, 21.03.2014, 23:08 | Сообщение # 3709 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата stalker (  ) жильцы начнут выносить мозг при перепадах напряжения при включении электрочайника и т. д. ВАИ возмущалось. Наши предложили микрометром проверить . Кабель проложен от ТП до рубильника гаражей, и шлейфом до ВАИ. Вот если бы на каждом здание было повторное ЗУ, то обрыв скорее всего и не заметили. А, так взял ИФН-200 померил ток КЗ на рубильниках ВАИ и гараже, оказался приблизительно 110-140 А, в зависимости от фазы, и стало понятно, что нет "нуля". Не понятно почему до сих пор разрешают в качестве нулевого использовать оболочку кабеля. Если правильно помню, то на концевых муфтах должно быть два заземляющих проводник 1 - оболочка, 2- броня (посмотрел относиться к КЛ с алюминиевой оболочкой 6кВ и выше ), а на соединительных как? До этого года практически КЛ-0,4 не было, а тут "счастье" привалило.
Сообщение отредактировал ayrilo - Пятница, 21.03.2014, 23:30 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:01 | Сообщение # 3710 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| ayrilo, на старых кабелях заземлялась и броня, и оболочка, а сейчас кабельщики с заземлением брони не заморачиваются. То же касается и соединительных муфт.
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:48 | Сообщение # 3711 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата stalker (  ) на старых кабелях заземлялась и броня, и оболочка, а сейчас кабельщики с заземлением брони не заморачиваются. То же касается и соединительных муфт. Так сейчас и с пайкой тоже не заморачиваются. Зачем если есть пружинки.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:07 | Сообщение # 3712 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.Цитата ayrilo (  ) Зачем если есть пружинки. Пружинки - это засада , начнем с того что они "стучат " при работе акустики , отгнивают , при прохождении тока рассыпаются в хлам . Что у буржуев работает у нас не может работать .И еще, пружина пружине рознь, не знаю кто их делает но есть откровенное дерьмо , есть райхем- но стоит денег .
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 24.03.2014, 23:09 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 25.03.2014, 21:40 | Сообщение # 3713 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Я видел пружинки только на Rаіhem, но в наших широтах это экзотика, практически все шейки паяются.
|
| |
|
|
| kulos | Дата: Четверг, 27.03.2014, 16:18 | Сообщение # 3714 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста литературу по поиску мест повреждений КЛ, по диагностике КЛ сшитого полиэтилена.
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:24 | Сообщение # 3715 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата kulos (  ) Подскажите пожалуйста литературу по поиску мест повреждений КЛ, РД 34.20.516-90
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:47 | Сообщение # 3716 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| РД 34.20.516-90 Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Дементьев В. С. Как определить место повреждения в силовом кабеле
Классика!
|
| |
|
|
| kulos | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:57 | Сообщение # 3717 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Спасибо за ответы. На днях получаем машину по испытаниям и локализации мест повреждения КЛ, а опыта работы нет. Буду рад любой помощи и подсказкам от более опытных коллег.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:18 | Сообщение # 3718 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. kulos, как получите поведайте всем , про приборы и саму лабораторию .
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:21 | Сообщение # 3719 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| При обрыве нуля на КЛ масленных кабелей делаю просто . Закорачиваю все вкучу с нулем (предварительно откручиваем от корпуса) и прожигаю со стороны ТП через фазные жилы .
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:18 | Сообщение # 3720 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата RU0AJP (  ) При обрыве нуля на КЛ масленных кабелей делаю просто . Закорачиваю все вкучу с нулем (предварительно откручиваем от корпуса) и прожигаю со стороны ТП через фазные жилы . А есть уверенность, что прожжется в том месте, где повод от гнил?
|
| |
|
|