Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| rustik1970 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:02 | Сообщение # 3721 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Цитата ayrilo (  ) А есть уверенность, что прожжется в том месте, где повод от гнил? Вот именно, месяц назад искал м.п на КЛ 0.4кв обрыв фазы, так держит ...17 (давал только на оборванную) на целые больше 5 не рискнул, обрыв видно Рейсом чётко по привязкам там муфта, шагами совпадает. Ещё не отрыли, но думаю что там
|
| |
|
|
| line | Дата: Среда, 09.04.2014, 16:16 | Сообщение # 3722 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Привет всем! Народ, может кто сталкивался с повреждением оболочки сшитого полиэтилена в трубе, или не трубе , не знаю, всю трассу прохожу со и штырями по утечке, на 2 нитках нашел повреждение, а на 2 никак, я уже его и дожигом немного поджаривал, и с обоих концов генератор ставил никак, по трассе лежит много переходов через коммуникации в гофрах. Беда такая я дожигом доведу сопротивление изоляции до 2 кОм а оно ,зараза, через 5 мин. становится 200 кОм, и уже моим генератором не слышно...
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Среда, 09.04.2014, 18:24 | Сообщение # 3723 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| rustik1970, Повезло мегомметром прожгли, оказалось в том же месте где муфты изначально указывали. Кабельщики не хотели там откапывать, практически на кабеле установлен туалет. На трехжильном кабеле "масляном" была 4-х жильная вставка.
Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 09.04.2014, 18:24 |
| |
|
|
| kulos | Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:24 | Сообщение # 3724 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Привет всем! Появилось время рассказать Вам про полученную лабораторию. Высоковольтная диагностическая лаборатория HVT 35DL. Ярославского ЛВЗ. Из приборов основные: - установка VLF-6022CMF для высоковольтных испытаний частотой 0,1Гц; - система HVT-D50 для измерения частичных разрядов в кабеле и тангенс дельта; - генератор высоковольтных импульсов ГВИ-2000М; - рефлектометр TDR-109; - установка прожигающая BD-1650 c BD60; - акустической поисковый комплект SUPER-D.A.D; - индуктивный поисковый комплект IFL-1210. Вот такое основное оборудование лаборатории. На заводе провели семинар по работе с оборудованием, но без практических занятий по работе на реальном кабеле. 21 числа приступаем к работе в Санкт-Петербурге, по договору испытание с локализацией ЧР 60 штук КЛ, классом напряжения 6-10кВ из сшитого полиэтилена. Опыта работы нет, людей которые раньше этим занимались тоже нет. В организации это первая передвижная лаборатория, раньше пользовался только АИДом и УИВом. Буду признателен любой помощи от сообщества.
|
| |
|
|
| леха | Дата: Пятница, 18.04.2014, 13:09 | Сообщение # 3725 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| kulos, А денег сколько? УХ......
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Пятница, 18.04.2014, 13:54 | Сообщение # 3726 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| | Сообщение # 3730 потихоньку покрылся слоем зависти... Расскажите потом обязательно, как новое оборудование в деле.
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:36 | Сообщение # 3727 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата - система HVT-D50 для измерения частичных разрядов в кабеле и тангенс дельта; Я теперь, знаю, что просить на следующий год
|
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 19.04.2014, 00:40 | Сообщение # 3728 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата line (  ) Беда такая я дожигом доведу сопротивление изоляции до 2 кОм а оно ,зараза, через 5 мин. становится 200 кОм, и уже моим генератором не слышно... У нас таких кабелей нет ...А если попробовать акустикой?
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| kulos | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:23 | Сообщение # 3729 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Леха про деньги сообщить не могу, ибо не реклама, если хотите в личку.
Аyrilo по поводу этой системы сказать пока ничего не могу, еще не работали в полевых условиях. На заводе сказали, что в Питере есть похожая машина с такой системой, но на 110кВ, дали телефон, будем созваниваться.
Пока ничего рассказать не могу, читаю документацию, учу матчасть. Оборудование Американское, все инструкции переведены на русский, программное обеспечение на английском, но разобраться можно. Если есть вопросы задавайте, по мере сил и возможности отвечу.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:45 | Сообщение # 3730 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| "Российские" учёные разработали специальное оборудование с помощью которого можно будет устранять аварии в электросетях за считанные минуты
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:49 | Сообщение # 3731 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . О чудо дивное , уссусь нынче - за считанные минуты.........., и чудо ящик рехлехтометр, и особый звук у кабеля ...... прям в гостях у сказки. Ох эти русские ученые (себа кмт вроде австрийская) и маленькая ямка вместо котлована ...... порадовал Анатолий .
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 00:18 | Сообщение # 3732 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Для поиска в считанные минуты ,не хватает вот такой игрушки...............
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Среда, 11.06.2014, 23:09 | Сообщение # 3733 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Возник ещё раз вопрос при отыскании повреждения одна фаза на землю. Есть варианты откинуть оболочку с обоих концов и генератором выйти ( редко это проходит). Второй вариант: акустикой. да, но если кабель длинный и город (шум). Сам этим всегда пользуюсь. Третий вариант: устройством дожига ( или аналоги) сделать из однофазного межфазное замыкание. У кого ещё какие варианты?
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Пятница, 13.06.2014, 14:40 | Сообщение # 3734 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| RСЕГОДНЯ ОТИСКИВАЛ ТАКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ,ПОСТАВИЛ ДИОДЫ НА ФАЗУ КОТОРАЯ НА ЗЕМЛЕ ,ОНА ПОГУЛЯЛА И ПРИГОРЕЛА К ОСТАВШИМСЯ ДВУМ .ПОСТАВИЛ ГЕНЕРАТОР И НАШЕЛ ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ДАЖЕ МАШИНУ НЕ РАЗВОРАЧИВАЛ.А ПО ОДНОЙ ФАЗЕ И ПО ЗЕМЛЕ ОБЫЧНО ИЩУ КОГДА НЕ ДАЛЕКО ДО 150-200 МЕТРОВ .НО ПРАВДА БЫВАЛИ СЛУЧАИ НАХОДИЛ И НА 1750 МЕТРОВ НО ТАКИЕ ПОДАРКИ БЫВАЮТ РЕДКО И НАДО ОБЛАДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАВЫКАМИ Я НА ЛАБОРАТОРИИ РАБОТАЮ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД И В ДЕНЬ ИСКАЛ ПО 5 -7 ПОВРЕЖДЕНИЙ .БЕЗ ОПЫТА ПОЛУЧАЕТСЯ РЕДКО НО ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.ОБЫЧНО ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ В МУФТЕ ТО ПОЛУЧАЕТСЯ А ВОТ ЕСЛИ В ЦЕЛОМ МЕСТЕ ТО ВЫЧИСЛИТЬ ТРУДНО.
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Суббота, 14.06.2014, 22:42 | Сообщение # 3735 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| КАПИТАН, по одной фазе вы как ищете. Я имею ввиду к примеру рефлектометр показал до повреждения 100 метров. Трассу отбил, потом щагами примерно отсчитал и акустика?!
|
| |
|
|