Цитата ayrilo ()
А есть уверенность, что прожжется в том месте, где повод от гнил?
Вот именно, месяц назад искал м.п на КЛ 0.4кв обрыв фазы, так держит ...17 (давал  только на оборванную) на целые больше 5 не рискнул, обрыв видно Рейсом чётко по привязкам там муфта, шагами совпадает. Ещё не отрыли, но думаю что там
 
lineДата: Среда, 09.04.2014, 16:16 | Сообщение # 3722
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! Народ, может кто сталкивался с повреждением оболочки сшитого полиэтилена в трубе, или не трубе , не знаю, всю трассу прохожу со и штырями по утечке, на 2 нитках нашел повреждение, а на 2 никак, я уже его и дожигом немного поджаривал, и с обоих концов генератор ставил никак, по трассе лежит много переходов через коммуникации в гофрах. Беда такая я дожигом доведу сопротивление изоляции до 2 кОм а оно ,зараза, через 5 мин. становится 200 кОм, и уже моим генератором не слышно...
 
ayriloДата: Среда, 09.04.2014, 18:24 | Сообщение # 3723
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
rustik1970, Повезло мегомметром прожгли, оказалось  в том же месте где муфты изначально указывали. Кабельщики не хотели там откапывать, практически на кабеле установлен туалет. На трехжильном кабеле "масляном" была 4-х жильная вставка.

Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 09.04.2014, 18:24
 
kulosДата: Пятница, 18.04.2014, 11:24 | Сообщение # 3724
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!
Появилось время рассказать Вам про полученную лабораторию. 
Высоковольтная диагностическая лаборатория HVT 35DL. Ярославского ЛВЗ.
Из приборов основные:
- установка VLF-6022CMF для высоковольтных испытаний частотой 0,1Гц;
- система HVT-D50 для измерения частичных разрядов в кабеле и тангенс дельта;
- генератор высоковольтных импульсов ГВИ-2000М;
- рефлектометр TDR-109;
- установка прожигающая BD-1650 c BD60;
- акустической поисковый комплект SUPER-D.A.D;
- индуктивный поисковый комплект IFL-1210.
Вот такое основное оборудование лаборатории. На заводе провели семинар по работе с оборудованием, но без практических занятий по работе на реальном кабеле.
21 числа приступаем к работе в Санкт-Петербурге, по договору испытание с локализацией ЧР 60 штук КЛ, классом напряжения 6-10кВ из сшитого полиэтилена.
Опыта работы нет, людей которые раньше этим занимались тоже нет. В организации это первая передвижная лаборатория, раньше пользовался только АИДом и  УИВом.
Буду признателен любой помощи от сообщества. help
 
лехаДата: Пятница, 18.04.2014, 13:09 | Сообщение # 3725
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
kulos, А денег сколько? УХ......
 
SerafimДата: Пятница, 18.04.2014, 13:54 | Сообщение # 3726
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
| Сообщение # 3730
потихоньку покрылся слоем зависти...
Расскажите потом обязательно, как новое оборудование в деле.
 
ayriloДата: Пятница, 18.04.2014, 19:36 | Сообщение # 3727
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
- система HVT-D50 для измерения частичных разрядов в кабеле и тангенс дельта;
Я теперь, знаю, что просить на следующий год smile
 
RUДата: Суббота, 19.04.2014, 00:40 | Сообщение # 3728
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата line ()
Беда такая я дожигом доведу сопротивление изоляции до 2 кОм а оно ,зараза, через 5 мин. становится 200 кОм, и уже моим генератором не слышно...
У нас таких кабелей нет ...А если попробовать  акустикой?


25dcent@mail.ru
 
kulosДата: Суббота, 19.04.2014, 10:23 | Сообщение # 3729
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Леха про деньги сообщить не могу, ибо не реклама, если хотите в личку.

Аyrilo  по поводу этой системы сказать пока ничего не могу, еще не работали в полевых условиях. На заводе сказали, что в Питере есть похожая машина с такой системой, но на 110кВ, дали телефон, будем созваниваться.

Пока ничего рассказать не могу, читаю документацию, учу матчасть. Оборудование Американское, все инструкции переведены на русский, программное обеспечение на английском, но разобраться можно.
Если есть вопросы задавайте, по мере сил и возможности отвечу.
 
AnatolyДата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:45 | Сообщение # 3730
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
"Российские" учёные разработали специальное оборудование с помощью которого можно будет устранять аварии в электросетях за считанные минуты


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:49 | Сообщение # 3731
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . О чудо дивное , уссусь нынче  - за считанные минуты.........., и чудо ящик  рехлехтометр, и особый звук у кабеля ...... прям в гостях у сказки. Ох эти русские ученые (себа кмт вроде австрийская)
и маленькая ямка вместо котлована ......  порадовал Анатолий .
 
RUДата: Воскресенье, 01.06.2014, 00:18 | Сообщение # 3732
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Для поиска в считанные минуты ,не хватает вот такой игрушки............... biggrin


25dcent@mail.ru
 
RomkaДата: Среда, 11.06.2014, 23:09 | Сообщение # 3733
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Возник ещё раз вопрос при отыскании повреждения одна фаза на землю.
Есть варианты откинуть оболочку с обоих концов и генератором выйти ( редко это проходит).
Второй вариант: акустикой. да, но если кабель длинный и город (шум). Сам этим всегда пользуюсь.
Третий вариант: устройством дожига ( или аналоги) сделать из однофазного межфазное замыкание.
У кого ещё какие варианты?
 
КАПИТАНДата: Пятница, 13.06.2014, 14:40 | Сообщение # 3734
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
RСЕГОДНЯ ОТИСКИВАЛ ТАКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ,ПОСТАВИЛ ДИОДЫ НА ФАЗУ КОТОРАЯ НА ЗЕМЛЕ ,ОНА ПОГУЛЯЛА И ПРИГОРЕЛА К ОСТАВШИМСЯ ДВУМ .ПОСТАВИЛ ГЕНЕРАТОР И НАШЕЛ ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ДАЖЕ МАШИНУ НЕ РАЗВОРАЧИВАЛ.А ПО ОДНОЙ ФАЗЕ И ПО ЗЕМЛЕ ОБЫЧНО ИЩУ КОГДА НЕ ДАЛЕКО ДО 150-200 МЕТРОВ .НО ПРАВДА БЫВАЛИ СЛУЧАИ НАХОДИЛ И НА 1750 МЕТРОВ НО ТАКИЕ ПОДАРКИ БЫВАЮТ РЕДКО И НАДО ОБЛАДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАВЫКАМИ Я НА ЛАБОРАТОРИИ РАБОТАЮ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД И В ДЕНЬ ИСКАЛ ПО 5 -7 ПОВРЕЖДЕНИЙ .БЕЗ ОПЫТА ПОЛУЧАЕТСЯ РЕДКО НО ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.ОБЫЧНО ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ В МУФТЕ ТО ПОЛУЧАЕТСЯ А ВОТ ЕСЛИ В ЦЕЛОМ МЕСТЕ ТО ВЫЧИСЛИТЬ ТРУДНО.
 
RomkaДата: Суббота, 14.06.2014, 22:42 | Сообщение # 3735
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
КАПИТАН, по одной фазе вы как ищете. Я имею ввиду к примеру рефлектометр показал до повреждения 100 метров. Трассу отбил, потом щагами примерно отсчитал и акустика?!
 