Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
AnatolyДата: Среда, 04.12.2013, 22:27 | Сообщение # 3526
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Не сталкивался ли кто с кабелем ЦААБл? Сечение 150. С нестекающим изоляционным пропиточным составом. Есть подозрение , что у него укорочение 1,8. От холода он похоже, что уменьшается. Но вотна столько ???

https://elektrolab43.ru/
 
vany02Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:56 | Сообщение # 3527
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Не сталкивался ли кто с кабелем ЦААБл? Сечение 150. С нестекающим изоляционным пропиточным составом. Есть подозрение , что у него укорочение 1,8. От холода он похоже, что уменьшается. Но вотна столько ???

2-а последних повреждения имеенно на таких кабелях все повреждения однофазные. Нормальный кабель как и все на него не грешите, просто чуть хуже жгется из-за своей изоляции. Ничего он не уменьшается глупость какае-то. У него есть дополнительная защита от механических повреждений. Кто-то вас вводит в заблуждение. Наверное ищите не там. Кабель то медный вот как работяги захотят так и укоротят.:D
 
ЦлатиДата: Четверг, 05.12.2013, 09:20 | Сообщение # 3528
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline

Цитата
Кабель то медный
Алюминиевый. Медный будет ЦСБ
 
vany02Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:24 | Сообщение # 3529
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Согласен был не прав не проснулся еще.
 
молодойДата: Четверг, 05.12.2013, 20:20 | Сообщение # 3530
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Второй день колупаемся с совмещенкой ВЛ+КЛ  4кабеля 4 ВЛ, повреждение в середине, работали от потребителя через 2 кабеля и две воздушки  -короче жопа , кабель прижгли на оболочку и с вышки рейсом померяли , стучали и слушали , растекание смотрели - в одном месте есть звук но не совпадает по расстоянию, "архелогов" вызвали  (а идет рядом второй фидер , на вл двухцепка а в земле лежат рядышком кабеля)стали копать шурф нашли 2 кабеля по ходу справа один ну и думали что на правую опору он выходит - ХЕР  кабели лежат с перехлестом , ну короче раскопали метров 6 и ничего нет , сейчас под вечер вызвали вышку по ВЛ подали напругу для ЭТЛ кабель с опоры опустили ну и стукнули и вот МП, там где и копали только на соседнем кабеле , вот такие приколы. Даже в голову не пришло проверять где больной где здоровый кабель , слушали акустику и нет бы хоть фон послушать , в голову не пришло проверять, левый кабель должен по ходу идти на левую опору а правый на правую - фиг.
Расскажите кто как бодается с совмещенками.
 
AnatolyДата: Четверг, 05.12.2013, 22:16 | Сообщение # 3531
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Год назад был такой случай. Испытывал кабель ААБШВу 3х95 из подстанции. Второй конец на опоре, отключенный разъединителем, к сожалению без ЗН.  ВЛ-10 кВ под напряжением. Туда в общем не добраться. Меряю изоляцию. 300МОм. Меряю длину 950 метров Рейсом. По исполнительной схеме 1150м. Где ещё сто метров? Позвали испытывать  по причине, что фидер выбило в голове. Кабель "Сети" отключили и все снова типа включилось. А с владельцев кабеля потребовали протокол. Кабель я испытал, как положено 40 кВ. Ну что там может быть такое -муфта, в которой сгорели все 3 жилы? Следов деятельности экскаватора нет. Где еще 100 метров, так и не понял. Температура была под -20. Выдал протокол, всё включилось. Укорочение 1,69? Рейс замерз? Трасса точная.

Добавлено (05.12.2013, 22:16)
---------------------------------------------
КАПИТАН, это Ваша "Скорая помощь" на заднем плане? Хорошая вещь такая высокая крыша, можно стоять в полный рост.


https://elektrolab43.ru/
 
КАПИТАНДата: Пятница, 06.12.2013, 22:30 | Сообщение # 3532
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
вообще то на этот кабель коэффициент укорочения не 1,69 а 1,87,это раз , а другие кабели имеют указанную в планшетах длинну? у нас постоянно длинна указанная в планшете не соответствует показаниям рейса.

"Скорая помошь" моя бывшая проработал на ней 4 года.теперь ушел с гарэлектросети работаю уже на своей.

Добавлено (06.12.2013, 22:23)
---------------------------------------------
Если было бы повреждение, то вряд ли выдержал бы 40 КВ

Добавлено (06.12.2013, 22:30)
---------------------------------------------
vany02, А ты попробуй фазой на прямую если не близко,иногда помогает

 
молодойДата: Пятница, 06.12.2013, 22:31 | Сообщение # 3533
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . КАПИТАН, а своя это какая? Поделитесь . Что применяете , какой прожиг , испытательное.
 
vany02Дата: Суббота, 07.12.2013, 09:54 | Сообщение # 3534
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
vany02, А ты попробуй фазой на прямую если не близко,иногда помогает
 
это как?
 
КАПИТАНДата: Суббота, 07.12.2013, 17:20 | Сообщение # 3535
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
vany02, 2 фазы которые держат заземляешь а на ту которая на земле подаешь фазу на прямую, клещами проверяешь ток,если  ток будет "гулять" есть вероятность того что зацепит соседние жилы.а если зависнет и ток меняться не будет .тогда это глухая земля , только по замерам.заземляешь 2 целые жилы выслушиваешь муфту на расстоянии которое покажет рефлектометр до КЗ. вырезаете муфту и меряете из котлована если не далеко то можно выслушать по одной жиле и оболочке. А можешь попробовать послушать по одной жиле и поводку,только поводки оба надо отболтить .у меня такой фокус получался и на 2 км,а иногда и на 50 метров не прокатывает.

Добавлено (07.12.2013, 17:20)
---------------------------------------------
молодой  ЭТЛ 10 Харьковская .я до этого работал в горэлектросети  на ЛВИ Ярославской теперь уволился и ушел на вольные хлеба.ПРожиг БПР 25/8 Испыталка БВИ 50/60 Акустика ГАУВ 22 13,и СНЧ -АВ 45-0,1

 
buserДата: Понедельник, 09.12.2013, 09:44 | Сообщение # 3536
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
КАПИТАН,  
Цитата КАПИТАН ()
выслушиваешь муфту
Что значит "выслушиваешь"?
 
КАПИТАНДата: Понедельник, 09.12.2013, 18:39 | Сообщение # 3537
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
buser, ставишь ГЗЧ  между целых жил предварительно закоротив их на дальнем конце и по усилению сигнала определяешь место где стоит муфта
 
молодойДата: Понедельник, 09.12.2013, 23:58 | Сообщение # 3538
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. А что buser, Вы разве никогда не слышали усиление сигнала на муфте? Обычное дело , сигнал на муфте завсегда сильнее чем просто сигнал на кабеле.
Вчера натолкнулся на такую беду - рейс не видит ничерта, достал р5-10 и все как на ладони , как Вам такое ? причем рейс исправен . кабель проходит рядом с частотным регулятором на двигатель 75 квт и помеха такая что нифига не видно , а р5-10 видит, во как .
 
вортепДата: Вторник, 10.12.2013, 01:08 | Сообщение # 3539
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет коллеги!!! давно не был. ВСЕМ Уважение за ваш нелегкий труд. От себя, повреждение на оболочке кабеля из сшитого полетилена ищу просто на экран ставим акустику 5 кВ и дальше  с дмумя колышками по трассе между колыкшами подсоединен микроамперметр 100-50 мкА колышки местами не меняем  при приближении к месту повреждения стрелка микроаперметра начинает отклонятся в такт акустическим разрядам в одну сторону  при переходе места повреждения стрелка начинает отклонятся в другую сторону в  такт акустическим разрядам, возвращаемся и устанавливаем колышки приближая их друг к другу так чтобы отклонение стрелки микроамперметра от 0(микроамперметр с 0 по середине) были  минимальными  место повреждения оболочки экрана кабеля из сш пол по середине между колышками  затем тем же способом ставите колышки поперек трассы  и также определяете нулевое показание микроамперметра. Было такое что повреждение было в асфальте а находили повреждение в 5 метрах в паралель трассы по зеленой зоны. И еще воткнешь колышки и стрелка бывает зашкаливает это наводки и это нормально потому что это говорит о том что у вас хороший контакт  и нет обыва  ослабте контакт с землей и потом я поставил сопротивление последовательно микроамперметру потому что при подходе к месту повреждения он так стучит в такт акустики что за него становится боязно просто сопротивлением ограничиваем  ток на амперметре. ИЗВИНИТЕ если не открыл чего то нового. Приобрели устаноку СВП- 0,5Ц Внутри диоды китай сгорели при втором прожиге поставили кц нормольно сгорела индикация тока и напряжения поставили стрелочные нормально слава богу что теисторный регулятор работает  а так ищем как можем .
 
молодойДата: Вторник, 10.12.2013, 09:27 | Сообщение # 3540
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. вортеп, сколько раз я пытался с помощью электронного гальванометра найти повреждение столько раз не было определенной картины, это все работает когда нет пересечений с коммуникациями, одинаковая глубина , грунт , и тд и тп . на переходе в стальной трубе - полярность меняется , если кольцо - ваще жопа , в чистом поле искать реально а вот в городе нереально.
 