Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| cerg196 | Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:57 | Сообщение # 3541 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| Привет всем с момента покупки Искра 3 пользуюсь только акустикой жгу нежно чтоб щёлкало хорошо расстояние посмотрел и в перёд с П-805 даже трассировку приловчился по электромагнитному импульсу смотреть так что всё остальное оборудование пылится)))
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 11.12.2013, 20:21 | Сообщение # 3542 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Посмотрите кино с 58 минуты от Техноас http://my.webinar.ru/record/204539/?i=e98b244ac77d9468be01254292263d73
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| buser | Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:11 | Сообщение # 3543 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| молодой, Цитата молодой (  ) Привет всем. А что buser, Вы разве никогда не слышали усиление сигнала на муфте? Слышал, но не всегда верю этому однозначно... Часто меняется глубина и ещё чёрт знает что... Термен попался не знакомый  Добавлено (12.12.2013, 17:11) --------------------------------------------- Народ! С 1 июля 2013г. вступил в строй ГОСТ Р 55025-2012 По сшитому полиэтилену. Тут есть последние требования к испытаниям оного. Текст нашёл. http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=240150&lpage=26&page=62 Но в печатном виде никак не найти... Есть среди нес продвинутые умельци?!!! Тодсобите.
Сообщение отредактировал buser - Четверг, 12.12.2013, 14:37 |
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Четверг, 12.12.2013, 20:10 | Сообщение # 3544 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Цитата buser (  ) но не всегда верю этому однозначно... Часто меняется глубина и ещё чёрт знает что... Согласен с Вами. Недели 3 назад искал обрыв КЛ 6кв держит и на землю на том конце, Рейсом отмерил, колесом откатал 160м прошёл участок повивом сигнал шёл идеально знаю что должна быть муфта и петлю под неё нашёл а усиления характерного нет, а поставил генер трассой и по сбою сигнала услышал чётко.
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Пятница, 13.12.2013, 15:37 | Сообщение # 3545 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| rustik1970, возможно муфта была в чугунном кожухе поэтому и не услышал
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 13.12.2013, 20:25 | Сообщение # 3546 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Вот один из приколов спалили кабель 2 жилы на землю смотрим расстояние 330м , отбиваем трассу находим 330м а сигнал индукции еще 60 м проходит , стукнули - МП там . Где спрятаны 60 м ???? что я не считал метражи , ну на пять метров ошибиться - можно, но не 60 , Чудеса .
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:31 | Сообщение # 3547 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Привет. Отсчитывали чем? Погода нынче скользкая, мож надо было коэффициент на проскальзывание применить?
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Суббота, 14.12.2013, 11:19 | Сообщение # 3548 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| молодой, А УКОРОЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ НА РЕЙСЕ?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:17 | Сообщение # 3549 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем , я Вам даже больше скажу проверил Р5-10 , так меня зацепило , Ку в норме. И еще одна хрень сегодня трассировал кабель АВВБШв и его неслышно было вообще (по двум жилам), посадили на др конце одну жилу на броню и все сразу стало слышно , который раз такая фигня с низковольтными кабелями , прошлый раз не трассировался резиновый кабель КГ 2*1,5 хоть лопни ток есть а кабеля нет , что то не прет меня с низковольтных кабелей, обязательно какой нь ть подвох.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:26 | Сообщение # 3550 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) Привет всем . Вот один из приколов спалили кабель 2 жилы на землю смотрим расстояние 330м , отбиваем трассу находим 330м а сигнал индукции еще 60 м проходит , стукнули - МП там . Где спрятаны 60 м ???? что я не считал метражи , ну на пять метров ошибиться - можно, но не 60 , Чудеса . Аналогичная проблема. Намерял Рейсом 183 метра. Оказалось под 200. Откуда появились 17 метров? Ответа нет. Может Рейс тупит? А вы каким рефлектометром измеряли?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 10:19 | Сообщение # 3551 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.Anatoly, РЕЙС-105м, да и проверяли Р5-10ым, не понимаю, обещали познакомить с разработчиком рейса , но там будет вопрос а уверен ли я что ошибка в рефлектометрах. может кабель лежит как то по хитрожопому. Бывает же кольцо и не одно и их при трассировке можно и не найти а расстояние съест
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 15.12.2013, 10:20 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:33 | Сообщение # 3552 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| В данной ситуации рефлектометр показывает значение меньше реального. Тут какие могут быть кольца? Кабель не скрутили, а наоборот растянули. Что естественно полный бред. Наверное дело в коэф-те укорочения.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| buser | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:40 | Сообщение # 3553 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| ПОВТОРЮСЬ кто поможет или заинтересуется. Народ! С 1 июля 2013г. вступил в строй ГОСТ Р 55025-2012 По сшитому полиэтилену. Тут есть последние требования к испытаниям оного. Текст нашёл. http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=240150&lpage=26&page=62 Но в печатном виде никак не найти... А с сайта никак не ПЕЧАТАЕТСЯ!!!! Есть среди нес продвинутые умельци?!!! Подсобите.
Сообщение отредактировал buser - Понедельник, 16.12.2013, 17:12 |
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:51 | Сообщение # 3554 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| По поводу замера рсстояния РЕЙСОМ (у меня 305) Измерения на одном коэф.-1,87 одной К.Л. ЗИМА - ЛЕТО есть расхождения, (здесь это уже обсуждалось). При поиске М.П. на К.Л. ~ 2-3 км. по моему не столь важно. Другое дело откуда появился этот -1,87 -от марки К.Л.? Но нигде не упоминается его сечение(шаг повива жил к прмеру 3*120 и 3*240 на расстоянии ~ 1км. будет отличаться существено -я так думаю) Есть по этому поводу соображения?
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:28 | Сообщение # 3555 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем Anatoly, Мы обычно не запариваемся такой точностью, хотя иногда бывает и нужна точность, с расстояния 120м отмерзли по трассе колесом вышло не больше метра. Обычно бывает так как сегодня; м.п на Кл 0,4кв АВВГ какое там укорочение даже и не знаю, расстояние до м. п 17м сколько там фактически не суть, все равно искать индукционным.
|
| |
|
|