Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
cerg196Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:57 | Сообщение # 3541
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем с момента покупки Искра 3 пользуюсь только акустикой жгу нежно чтоб щёлкало хорошо расстояние посмотрел и в перёд с П-805 даже трассировку приловчился по электромагнитному импульсу смотреть так что всё остальное оборудование пылится)))
 
AnatolyДата: Среда, 11.12.2013, 20:21 | Сообщение # 3542
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Посмотрите кино с 58 минуты от Техноас
http://my.webinar.ru/record/204539/?i=e98b244ac77d9468be01254292263d73


https://elektrolab43.ru/
 
buserДата: Четверг, 12.12.2013, 17:11 | Сообщение # 3543
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой
Цитата молодой ()
Привет всем. А что buser, Вы разве никогда не слышали усиление сигнала на муфте?
Слышал,
но не всегда верю этому однозначно...   Часто меняется глубина и ещё чёрт знает что...  
Термен попался не знакомый  wink

Добавлено (12.12.2013, 17:11)
---------------------------------------------
Народ!  С 1 июля 2013г. вступил в строй ГОСТ Р 55025-2012  По сшитому полиэтилену.   Тут есть последние требования к испытаниям оного. Текст нашёл.  http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=240150&lpage=26&page=62   Но в печатном виде никак не найти...        
Есть среди нес продвинутые умельци?!!!   Тодсобите.

Сообщение отредактировал buser - Четверг, 12.12.2013, 14:37
 
rustik1970Дата: Четверг, 12.12.2013, 20:10 | Сообщение # 3544
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Цитата buser ()
но не всегда верю этому однозначно... Часто меняется глубина и ещё чёрт знает что...
Согласен с Вами. Недели 3 назад искал обрыв КЛ 6кв держит и на землю на том конце, Рейсом отмерил, колесом откатал 160м прошёл участок повивом сигнал шёл идеально знаю что должна быть муфта и петлю под неё нашёл а усиления характерного нет, а поставил генер трассой и по сбою сигнала услышал чётко.
 
КАПИТАНДата: Пятница, 13.12.2013, 15:37 | Сообщение # 3545
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
rustik1970, возможно муфта была в чугунном кожухе поэтому и не услышал
 
молодойДата: Пятница, 13.12.2013, 20:25 | Сообщение # 3546
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . Вот один из приколов спалили кабель 2 жилы на землю смотрим расстояние 330м , отбиваем трассу находим 330м  а сигнал индукции еще 60 м проходит , стукнули - МП там . Где спрятаны 60 м ???? что я  не считал метражи , ну на пять метров ошибиться - можно, но не 60 , Чудеса .
 
stalkerДата: Пятница, 13.12.2013, 22:31 | Сообщение # 3547
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет. Отсчитывали чем? Погода нынче скользкая, мож надо было коэффициент на проскальзывание применить? smile
 
КАПИТАНДата: Суббота, 14.12.2013, 11:19 | Сообщение # 3548
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, А УКОРОЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ НА РЕЙСЕ?
 
молодойДата: Суббота, 14.12.2013, 20:17 | Сообщение # 3549
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем , я Вам даже больше скажу проверил Р5-10 , так меня зацепило ,  Ку в норме. И еще одна хрень сегодня трассировал кабель АВВБШв и его неслышно было вообще (по двум жилам), посадили на др конце одну жилу на броню и все сразу стало слышно , который раз такая фигня с низковольтными кабелями , прошлый раз не трассировался резиновый кабель КГ 2*1,5  хоть лопни ток есть а кабеля нет , что то не прет меня с низковольтных кабелей, обязательно какой нь ть подвох.
 
AnatolyДата: Суббота, 14.12.2013, 20:26 | Сообщение # 3550
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата молодой ()
Привет всем . Вот один из приколов спалили кабель 2 жилы на землю смотрим расстояние 330м , отбиваем трассу находим 330м а сигнал индукции еще 60 м проходит , стукнули - МП там . Где спрятаны 60 м ???? что я не считал метражи , ну на пять метров ошибиться - можно, но не 60 , Чудеса .
Аналогичная проблема. Намерял Рейсом  183 метра. Оказалось под 200. Откуда появились 17 метров? Ответа нет. Может Рейс тупит? А вы каким рефлектометром измеряли?


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Воскресенье, 15.12.2013, 10:19 | Сообщение # 3551
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Anatoly, РЕЙС-105м, да и проверяли Р5-10ым, не понимаю, обещали познакомить с разработчиком рейса , но там будет вопрос а уверен ли я что ошибка в рефлектометрах. может кабель лежит  как то по хитрожопому. Бывает же кольцо и не одно и их при трассировке можно и не найти а расстояние съест

Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 15.12.2013, 10:20
 
AnatolyДата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:33 | Сообщение # 3552
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
В данной ситуации рефлектометр показывает значение меньше реального. Тут какие могут быть кольца? Кабель не скрутили, а наоборот растянули. Что естественно полный бред. Наверное дело в коэф-те укорочения.

https://elektrolab43.ru/
 
buserДата: Понедельник, 16.12.2013, 16:40 | Сообщение # 3553
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
ПОВТОРЮСЬ  кто поможет или заинтересуется.
Народ! С 1 июля 2013г. вступил в строй ГОСТ Р 55025-2012 По сшитому полиэтилену. Тут есть последние требования к испытаниям оного. Текст нашёл. http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=240150&lpage=26&page=62 Но в печатном виде никак не найти... А с сайта никак не ПЕЧАТАЕТСЯ!!!!   
Есть среди нес продвинутые умельци?!!! Подсобите.


Сообщение отредактировал buser - Понедельник, 16.12.2013, 17:12
 
DmitriДата: Понедельник, 16.12.2013, 20:51 | Сообщение # 3554
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
По поводу замера рсстояния РЕЙСОМ (у меня 305) Измерения на одном коэф.-1,87 одной К.Л. ЗИМА - ЛЕТО есть расхождения, (здесь это уже обсуждалось). При поиске М.П. на К.Л. ~ 2-3 км. по моему не столь важно.
Другое дело откуда появился этот -1,87 -от марки К.Л.? Но нигде не упоминается его сечение(шаг повива жил к прмеру 3*120 и 3*240 на расстоянии ~ 1км. будет отличаться существено -я так думаю)
Есть по этому поводу соображения?


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
rustik1970Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:28 | Сообщение # 3555
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем
Anatoly, Мы обычно не запариваемся такой точностью, хотя иногда бывает и нужна точность,  с расстояния 120м отмерзли по трассе колесом вышло не больше метра. Обычно бывает так как сегодня; м.п на Кл 0,4кв АВВГ какое там укорочение даже и не знаю, расстояние до м. п  17м сколько там фактически не суть, все равно искать индукционным.
 