Среда, 29.07.2026, 09:25

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
ЦлатиДата: Вторник, 17.12.2013, 08:43 | Сообщение # 3556
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
buser, спасибо. Нужная инфа. Я не спец ни разу, но с помощью кнопки принт скрин получилось распечатать. Открываете страницу по свое ссылке. Жмете указанную кнопку на клавиатуре, далее вставляете в Пэинт и можно обрезать и печатать.
 
КАПИТАНДата: Вторник, 17.12.2013, 21:29 | Сообщение # 3557
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Dmitri, КОЭФ 1.87 ВЗЯТ ИЗ ТАБЛИЦЫ КОЭФИЦИЕНТОВ В ТОМ ЖЕ РЕЙСЕ .
 
RomkaДата: Вторник, 17.12.2013, 21:55 | Сообщение # 3558
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
При поиске повреждения кабеля 6 кВ уже в который раз встречается такая ситуация: находим место повреждения, в траншее 3 кабеля, поврежденный кабель лежит самый нижний в траншее и его пресекают два других из-за чего повреждение ушло дальше где то на 80 см. Вопрос у кого какие решения относительно того когда рабочие пресекают поврежденный и сигнал останавливается раньше
 
молодойДата: Вторник, 17.12.2013, 22:00 | Сообщение # 3559
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем , а что 80 см погоду делают? +-1 м , если сомнение какое можно и уточниться , генер поставить и в шурфе послушать,, а можно и акустикой вдарить .
 
RomkaДата: Вторник, 17.12.2013, 22:39 | Сообщение # 3560
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Да слушаем и индукцией и акустикой, всё в одной точке. А в итоге попадает как раз кабели рабочие пересекают и сигнал останавливается. Да у нас в городе строго, метр это очень много, не более полу метра погрешность. Да мы редко бываем с кабельщиками на раскопках,поэтому и слушать с траншее не всегда удаётся. Ещё такой вопрос, кто как ищет?! Ставит генератор и акустикой только с одного конца кабеля или потом и с другого конца уточняет?
 
КАПИТАНДата: Среда, 18.12.2013, 18:03 | Сообщение # 3561
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Romka, если есть сомнения или повреждение в трудном месте то слушаю с двух сторон.
 
RomkaДата: Среда, 18.12.2013, 18:54 | Сообщение # 3562
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата КАПИТАН ()
Romka, если есть сомнения или повреждение в трудном месте то слушаю с двух сторон.

Ну да, мы то же так делаем.

Добавлено (18.12.2013, 18:54)
---------------------------------------------
Поставили две муфты ( выше я писал о этом кабеле), сегодня сказали что он не выдержал испытания. Завтра поедем искать ещё одно повреждение.
Кстати ещё интерес вопрос, сколько у кого было максимально повреждений подряд на одном кабеле.( то есть повреждение находишь, делают, испытание не выдерживает и всё заново) Вот у нас максимально было 5 повреждение подряд.)

 
AnatolyДата: Среда, 18.12.2013, 22:18 | Сообщение # 3563
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата Romka ()
сколько у кого было максимально повреждений подряд на одном кабеле.( то есть повреждение находишь, делают, испытание не выдерживает и всё заново) Вот у нас максимально было 5 повреждение подряд.)
Если про 0,4 кВ, то в большинстве случаев, после трех повреждений 4-е искать не будут, а похоронят и проложат новый или просто похоронят. И сколько там их должно быть еще (повреждений) - ни кто уже не узнает. Такой наверное менталитет. А если 5 повреждений на 6-10 кВ - это  я могу объяснить тем что не проводили профилактических испытаний и испытаний после ремонта в течении нескольких десятков лет. Ну так 2-х кратное подадут и напишут, что испытали. до 5- ти не доходило


https://elektrolab43.ru/
 
rustik1970Дата: Среда, 18.12.2013, 23:04 | Сообщение # 3564
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем
Romka
Точность в нашей работе ценится, но принципиально для монтажа муфт не так уж важна учитывая сколько потом вырезают кабеля если он набрал влаги. Ищу сейчас м.п на КЛ 6Кв сигнал гоняет трассой, третью не поджечь, "бандурой" отжег так что теперь на ней обрыв и все это надо успеть за обед 45 мин с другой  стороны не встать и еще никому не попасться wacko
 
AnatolyДата: Четверг, 19.12.2013, 06:53 | Сообщение # 3565
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата rustik1970 ()
и еще никому не попасться
Ваши топ- мэнеджеры вас ещё не "осчастливили" gps-навигатором в лаборатории?


https://elektrolab43.ru/
 
КАПИТАНДата: Четверг, 19.12.2013, 20:45 | Сообщение # 3566
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Anatoly, когда работал в горсети были gps  откручивали антенну и пропадали с монитора.
 
stalkerДата: Четверг, 19.12.2013, 21:24 | Сообщение # 3567
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
КАПИТАН, спасибо за совет, возможно понадобится. Romka, бывало 8-10 дыр на фидерах. Но у меня принципиальная политика: меньше чем 25 кВ я на кабель не подаю, даже из уважения к возрасту.
 
RomkaДата: Четверг, 19.12.2013, 21:33 | Сообщение # 3568
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну мы где то трех кратным. А новые как положено. Тут еще есть другая сторона, будешь больше испытывать себе работу искать повреждения искать потом. А вообще испытания повышенным напряжением это насилие над кабелем. Поэтому в Европе уже давно испытания заменены на диагностику. В частности на метод частичных разрядов.
 
молодойДата: Четверг, 19.12.2013, 22:13 | Сообщение # 3569
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет всем .Romka, ваще эл прочность кабеля с пропитанной изоляцией 250кв , а мы его гладим а не насилуем, буржуи живут по правильному , а мы как получится. Буржуи вообще перестали бегать с трассоикателями , они при прокладке делают трехмерную карту по gps навигатору , приедет лаборатория даст расстояние до мп , по карте посмотрят придут с навигатором в точку и все- копать здесь.так что там наши мастурбирования кажутсят там такой архаикой, некоторые даже не понимают что мы тут делаем.
А вообще насилие над кабелем это отсутствие какой бы то не было  системы монтажа, нарушение условий монтажа и тд и тп  , условий эксплуатации.
Мы только констатируем глубину погружения в жопу.
 
stalkerДата: Четверг, 19.12.2013, 22:51 | Сообщение # 3570
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Не согласен. Если в кабеле есть слабое место - зацеплен кем-то, сопливая муфта или ещё какая-то бяка, то этот дефект рано или поздно вылезет. И если Вы кабелю дали меньшее испытательное напряжение, то он просто стрельнет раньше, да ещё и прихватит за собой пару-тройку коллег. Я уже лет 8 веду статистику - причины повреждаемости КЛ. Так вот, необоснованно пробитый кабель, т.е. непонятно по какой причине пробившийся, (а значит, я в какой-то мере виновник его повреждения) - это самая последняя статья, 2-3%. В остальном - механические повреждения, лопнувшие шейки муфт и т.д. Мои коллеги из соседней конторы, пользуясь Вашей философией, испытывают 2-3 кратным и не вылазят из своего РП, хотя у них, грубо говоря, всего с десяток КЛ.А что касается зарубежного опыта - нельзя грубо копировать их практику. Почитайте статью http://static.pnpbolid.com/pdf/Publication--07.pdf 
У них другой режим работы нейтрали, кабели не подвергаются таким перенапряжениям, как у нас. Соответственно можно и испытания делать понежнее.
 
Поиск: