Среда, 29.07.2026, 09:25

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
Line677Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:20 | Сообщение # 3511
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Товарищи! Подскажите пожалуйсто, чем черевато повреждение внешней оболочки кабеля из сшитого полиэтилена, нащупал более 20 повреждений кабель ложили лопатами солдаты, потом воду вели и газ. Жилы испытание проходят.

Сообщение отредактировал Line677 - Понедельник, 25.11.2013, 17:22
 
stalkerДата: Понедельник, 25.11.2013, 21:34 | Сообщение # 3512
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Производители кабеля утверждают, что рано или поздно нарушение внешней оболочки приведёт к выходу из строя основной изоляции кабеля.
 
молодойДата: Понедельник, 25.11.2013, 23:29 | Сообщение # 3513
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет всем.Line677, чем нащупали?
 
buserДата: Вторник, 26.11.2013, 09:24 | Сообщение # 3514
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Line677,   http://www.electronpribor.ru/lib/films/4.html   По сшитому полиэтилену....
 
vany02Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:12 | Сообщение # 3515
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Товарищи! Подскажите пожалуйсто, чем черевато повреждение внешней оболочки кабеля из сшитого полиэтилена, нащупал более 20 повреждений кабель ложили лопатами солдаты, потом воду вели и газ. Жилы испытание проходят.

 
сТАВЬТЕ НА ВСЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕМОНТНЫЕ МАНЖЕТЫ
 
DmitriДата: Среда, 27.11.2013, 21:39 | Сообщение # 3516
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
ayrilo
Цитата florizel ()
Поделитесь, кто нибудь пользовался Radiodetection RD с рамкой А, для поиска повреждения КЛ из СПЭ.
Я использую RD-8000 года 3. А-рамкой находил пару-тройку однофазных М.П. Но не из СПЭ (у нас их нет)


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
Line677Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:41 | Сообщение # 3517
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата молодой ()
привет всем.Line677, чем нащупали?

Генератор "Успех" и прибор для определения растекания потанцеала: Два электрода и высокоомные наушники ,ставить электроды вдоль трассы то в месте повреждения слышен сильный сигнал от генератора(1024 гц) , есле кабель целый то будет тишина, под углом 90 градусов к трассе тоже отличный сигныл по всей длине
 
gesser111Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:21 | Сообщение # 3518
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
vany02, 
Цитата
чем черевато повреждение внешней оболочки кабеля из сшитого полиэтилена,
Разрушится экран и очень быстро разрушится(на личном опыте убедился)процесс такой-же как выше описывают Молодой и Сталкер,чистая электрохимия.Причем(как у меня был случай)проложили участок 400м одножильными кабелями в одной плоскости,транспозицию экранов не делали,(потом уже Фрицы вразумили),токи по экранам не слабые протекают,при любом задире начинается эта самая электрохимия.
Цитата
Жилы испытание проходят.

А экран-земля испытание проходит?Это обязательный вид испытаний кабелей такого типа!5кВ 10 мин.,если память не изменяет.
 
Line677Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:45 | Сообщение # 3519
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата gesser111 ()
А экран-земля испытание проходит?
Нет, не проходит...
 
vany02Дата: Понедельник, 02.12.2013, 09:34 | Сообщение # 3520
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну везет мне как утопленику, еще 2-а медных кабеля, с однофазным к.з., опять остальные жилы испытания проходят . как же без варвара плохо. неделю жгу толку нет.
 
stalkerДата: Понедельник, 02.12.2013, 20:32 | Сообщение # 3521
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Надо везде находить плюсы. У Вас целых два медных плюса wink
 
КАПИТАНДата: Вторник, 03.12.2013, 20:09 | Сообщение # 3522
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
а мы обычно землю диодами отжигаем, иногда помогает,а отгорит и на соседних жилах изоляцию подпалит
 
stalkerДата: Вторник, 03.12.2013, 22:23 | Сообщение # 3523
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер. Это то, что все здесь называют почему-то "варваром".
 
vany02Дата: Среда, 04.12.2013, 08:59 | Сообщение # 3524
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
нет у меня такой приспасобы. 2- а кабеля в паралель пока в межфазное переводиди второй кабель повредили но он уже сдался. А вот 1- ый ни как. но расстояние между повреждениями 200 м . будем искать математическим путем.

Добавлено (04.12.2013, 08:59)
---------------------------------------------
Парни , а УД-300 пойдет в качестве варвара?

 
ЦлатиДата: Среда, 04.12.2013, 09:11 | Сообщение # 3525
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
На УД-300 ток до 300 А. Пойдет конечно.
 
Поиск: