Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Line677 | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:20 | Сообщение # 3511 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Товарищи! Подскажите пожалуйсто, чем черевато повреждение внешней оболочки кабеля из сшитого полиэтилена, нащупал более 20 повреждений кабель ложили лопатами солдаты, потом воду вели и газ. Жилы испытание проходят.
Сообщение отредактировал Line677 - Понедельник, 25.11.2013, 17:22 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:34 | Сообщение # 3512 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Производители кабеля утверждают, что рано или поздно нарушение внешней оболочки приведёт к выходу из строя основной изоляции кабеля.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 23:29 | Сообщение # 3513 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем.Line677, чем нащупали?
|
| |
|
|
| buser | Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:24 | Сообщение # 3514 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Line677, http://www.electronpribor.ru/lib/films/4.html По сшитому полиэтилену....
|
| |
|
|
| vany02 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:12 | Сообщение # 3515 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Товарищи! Подскажите пожалуйсто, чем черевато повреждение внешней оболочки кабеля из сшитого полиэтилена, нащупал более 20 повреждений кабель ложили лопатами солдаты, потом воду вели и газ. Жилы испытание проходят.
сТАВЬТЕ НА ВСЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕМОНТНЫЕ МАНЖЕТЫ
|
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Среда, 27.11.2013, 21:39 | Сообщение # 3516 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| ayrilo, Цитата florizel (  ) Поделитесь, кто нибудь пользовался Radiodetection RD с рамкой А, для поиска повреждения КЛ из СПЭ. Я использую RD-8000 года 3. А-рамкой находил пару-тройку однофазных М.П. Но не из СПЭ (у нас их нет)
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|
| Line677 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:41 | Сообщение # 3517 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) привет всем.Line677, чем нащупали? Генератор "Успех" и прибор для определения растекания потанцеала: Два электрода и высокоомные наушники ,ставить электроды вдоль трассы то в месте повреждения слышен сильный сигнал от генератора(1024 гц) , есле кабель целый то будет тишина, под углом 90 градусов к трассе тоже отличный сигныл по всей длине
|
| |
|
|
| gesser111 | Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:21 | Сообщение # 3518 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| vany02, Цитата чем черевато повреждение внешней оболочки кабеля из сшитого полиэтилена, Разрушится экран и очень быстро разрушится(на личном опыте убедился)процесс такой-же как выше описывают Молодой и Сталкер,чистая электрохимия.Причем(как у меня был случай)проложили участок 400м одножильными кабелями в одной плоскости,транспозицию экранов не делали,(потом уже Фрицы вразумили),токи по экранам не слабые протекают,при любом задире начинается эта самая электрохимия.Цитата Жилы испытание проходят. А экран-земля испытание проходит?Это обязательный вид испытаний кабелей такого типа!5кВ 10 мин.,если память не изменяет.
|
| |
|
|
| Line677 | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:45 | Сообщение # 3519 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Цитата gesser111 (  ) А экран-земля испытание проходит? Нет, не проходит...
|
| |
|
|
| vany02 | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 09:34 | Сообщение # 3520 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Ну везет мне как утопленику, еще 2-а медных кабеля, с однофазным к.з., опять остальные жилы испытания проходят . как же без варвара плохо. неделю жгу толку нет.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:32 | Сообщение # 3521 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Надо везде находить плюсы. У Вас целых два медных плюса
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:09 | Сообщение # 3522 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| а мы обычно землю диодами отжигаем, иногда помогает,а отгорит и на соседних жилах изоляцию подпалит
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 03.12.2013, 22:23 | Сообщение # 3523 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Добрый вечер. Это то, что все здесь называют почему-то "варваром".
|
| |
|
|
| vany02 | Дата: Среда, 04.12.2013, 08:59 | Сообщение # 3524 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| нет у меня такой приспасобы. 2- а кабеля в паралель пока в межфазное переводиди второй кабель повредили но он уже сдался. А вот 1- ый ни как. но расстояние между повреждениями 200 м . будем искать математическим путем. Добавлено (04.12.2013, 08:59) --------------------------------------------- Парни , а УД-300 пойдет в качестве варвара?
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Среда, 04.12.2013, 09:11 | Сообщение # 3525 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| На УД-300 ток до 300 А. Пойдет конечно.
|
| |
|
|