Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 08.10.2013, 13:16 | Сообщение # 3436 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Мы то-же так фазируем , подаем на оба ввода напряжение и смотрим соответствие А-А В-В С-С , если не совпадает отключаем и перебрасываем фазы.Что по низкой стороне что по высокой.
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 08.10.2013, 13:18 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:01 | Сообщение # 3437 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, все так делают. rustik1970 имел в виду, что при несовпадении фаз, для переброски жил согласно фазировки, кабель необходимо заземлить с обоих сторон. Во время пересоединения, ПЗ с кабеля со своей стороны, есесственно, снимается. Ну, а дальше - по тексту. Если кто-нубудь...
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 09.10.2013, 00:36 | Сообщение # 3438 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (rustik1970) ведь в какойто момент отболченными от оборудования оказываются 2 жилы, Так для этого есть отдельные указания,в наряде .... Кабель заземлен с двух сторон,разземлил у себя , собрал схему для фазировки,подал заявку на сборку схемы и подачу напряжения(если конечно руководитель ,есть в списках,"на право ведения переговоров) .После подачи напряжения ,сфазировал -не совпало .Разобрал схему для фазировки у себя ,подал заявку на разсборку схемы и заземление КЛ с другой стороны.После подтверждения ,заземлил КЛ со своей стороны. Перекинул концы местами(подтверждение на разобранную и заземленную линию у вас есть).Затем все по новой. Кабель заземлен с двух сторон,разземлил у себя , собрал схему для фазировки,подал заявку на сборку схемы и подачу напряжения .После подачи напряжения ,проверил фазировку -совпало . ВСЕ .
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 09.10.2013, 00:38 |
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Среда, 09.10.2013, 20:52 | Сообщение # 3439 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Добрый вечер! Кто нибудь оболочку на СПЭ испытывает? Сегодня кабель испытали, а экран показывает нули. Стал вопрос включать или искать повреждение оболочки, все равно ремонтных муфт, для оболочки, нет.
Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 09.10.2013, 23:01 |
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Среда, 09.10.2013, 23:30 | Сообщение # 3440 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Всем привет. Цитата 8834 молодой, все так делают. rustik1970 имел в виду, что при несовпадении фаз, для переброски жил согласно фазировки, кабель необходимо заземлить с обоих сторон. Во время пересоединения, ПЗ с кабеля со своей стороны, есесственно, снимается. Ну, а дальше - по тексту. Если кто-нубудь... Теперь мне добавить нечего
RU, И мы так делаем не стоило уж так подробно расписывать, в наряде в отдельных указаниях именно фазировку не указываем так уж повелось. Чаще фазируем в своих сетях тут конечно много проще, по рации или по телефону позвонил другой бригаде и они нам включают заземляют и т.д, диспетчеру только докладываем что всё сфазировано включено и где ему нужен разрыв, всё. Вопрос был именно в том что в момент переброски жил КЛ оказывается не заземлённой (две жилы) и в случае ошибочного включения с той стороны, можно получит поражение эл. током.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 10.10.2013, 01:39 | Сообщение # 3441 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| RU, кроме того, Вы всё время забываете, что при работе в распредсетях бригада, производящая переключения, - "и швец, и жнец, и на дуде игрец" - ну некому передавать заявку, сколько бы списков не было. Да и работа по фазировке чисто оперативная, никто нарядов не пишет.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 10.10.2013, 07:25 | Сообщение # 3442 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. ayrilo, испытывать то испытываем , и нужно искать повреждение , но еще ни разу такого не было , не хотят заказчики искать повреждение , хотят подать напряжение и свалить по быстрому. есть кабели из СПЭ которые 3 года точно так работают (с повреждением оболочки)
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:43 | Сообщение # 3443 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Добрый вечер! Кабель теперь наш, на нем изначально не проверяли оболочку. Проходит по микрорайону который еще строиться, сколько раз его повреждали не известно, привязок нет. Сейчас 70 метров, строители его опять откопали, сколько раз его зацепили не известно. Прибор для поиска ПКО-5, которым трассировку не провести, получается с начало надо трассировать, а затем искать. молодой Решили также, включить с поврежденной оболочкой, все равно ремонтировать не чем, а он обеспечивает мкр., ремонт отложили на потом.
Сообщение отредактировал ayrilo - Четверг, 10.10.2013, 18:44 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:29 | Сообщение # 3444 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| ayrilo, неясно ваще , как так что нет плана трассы.С помощью пко только испытывать можно, им искать не вариант . Акустика + дигифон , или гальванометр электронный + генератор импульсов(акустика), а трассу отбить проблема ? на 10000гц на жилу и вперед.
|
| |
|
|
| лаборант | Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:58 | Сообщение # 3445 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Цитата stalker (  ) Вопрос к сетевикам и вообще к тем, кто работает по правилам. Добрый вечер.По нарядной системе. Заявку подаём на эл.установку(кл),указываем меры безопасности,всё повторяем в наряде,в электросхеме (приложении)обводим ручкой кл(не обводим установленные заземления)-пишем возле обведённого участка "рабочее место"-в итоге получаем согласно ПБЭЭ наряд на всю эл.установку(кл)т.е. возможность без ведома диспетчера работать с разных сторон кл(просто в таблице 4 наряда прекращается время работы в одном ТП и делается запись о начале работ в другом ТП)при этом в строке "под напряжением остались" описываем оба ТП,а по поводу установленных заземлений или закороток,если кабель отсоединён и выведен из ячейки,то в "отдельных указаниях" руководителю работ разрешается снять(раскоротить)на время......... ,по другому правила не позволяют.Что касается -где должен находиться руководитель работ при испытании или омп-это вопрос,ведь правила требуют его нахождения на самом ответственном участке:а где это в нашей работе?Значит надо растить персонал и соответственно учить...Вот гдето так у нас в ДТЭК,с уважением...
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:49 | Сообщение # 3446 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| молодой, В комплект ПКО входит гальванометр, акустику на экран нельзя. Получается 3 км. длина линии. 1 раз оттрасировать + три раза с гальванометром, вместо 3 км 12 пробежать придется. Не могли наши выпустить прибор, как Radiodetection RD, и трассу отбивает и повреждение оболочки ищет. У вас, что дигифон есть? Как он в эксплуатации? Мы пользуемся трассофоном.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Суббота, 12.10.2013, 11:00 | Сообщение # 3447 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| лаборант, здравствуйте. Надо же, правила вроде бы одни, а версий их трактовки - масса. (Чем-то мне это напоминает Библию - книга одна, а конфессий море). Что такое Цитата лаборант (  ) в электросхеме (приложении)обводим ручкой кл(не обводим установленные заземления)-пишем возле обведённого участка "рабочее место"-в итоге получаем согласно ПБЭЭ наряд на всю эл.установку(кл) В ПБЭЭ не встречал такого. Возможно, это Ваш внутренний документ? У нас к Правилам относятся как к догме и отклонения могут быть только в сторону закручивания гаек. Например, кроме подготовки рабочего места в ТП, приходится запрашивать у диспетчера разрешение на подготовку р.м. ЭТЛ, куда входит её подключение, огораживание и т.д. Так что роаботать с другой стороны по этому же наряду - нонсенс.
|
| |
|
|
| лаборант | Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:28 | Сообщение # 3448 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Цитата stalker (  ) В ПБЭЭ не встречал такого Добрый вечер!ПБЭЭ требуют соблюдения правил охраны труда и если Вы в наряде укажите объект труда кл и меры безопасности в начале и конце её, то это будет правильно.Т.е. Вы не работаете в тп,ру и т.д.,а работаете на кабеле,который начинается в тп и кончается в тп(к примеру),то всё о чём сказано соответствует ПБЭЭ,но если ограничить рабочее место РУ,то Ваша служба ОТ права(кстати в описанном ранее случае в таблице 4 пишем,например:кл6кв тп1-тп2(в соответствии со строкой "поручается")далее конкретное место работ:тп1 ру6кв прис. тп2,кл,что означает работу из тп1 по прис. тп2 с кл в линейном отсеке и не более того,а если переезжаем на другую сторону, то указываем:кл6кв тп1-тп2,тп2 ру6кв прис,тп1,кл.....а в общем Вы правы ПБЭЭ ужесточить право есть у всех предприятий минтопэнерго Украины,но всё в пределах разумного ибо есть ещё и международные стандарты по ОТ,к которым мы уже присоединились,а "остальные подтянутся",с уважением...
|
| |
|
|
| xok | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:11 | Сообщение # 3449 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) Привет всем. ayrilo, испытывать то испытываем , и нужно искать повреждение , но еще ни разу такого не было , не хотят заказчики искать повреждение , хотят подать напряжение и свалить по быстрому. есть кабели из СПЭ которые 3 года точно так работают (с повреждением оболочки) Вот потом, наверное, удивляются почему показания счетчиков в начале и конце кл не совпадают
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:24 | Сообщение # 3450 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата лаборант (  ) в таблице 4 наряда прекращается время работы в одном ТП и делается запись о начале работ в другом ТП)при этом в строке "под напряжением остались" описываем оба ТП,.... Это типа однотипные работы в РУ(на секции без напряжения) и перевод с одного места на другое?
Цитата лаборант Что касается -где должен находиться руководитель работ при испытании или омп-это вопрос,ведь правила требуют его нахождения на самом ответственном участке:а где это в нашей работе?
Руководителю работ запрещается покидать рабочее место!
Цитата лаборант всё в пределах разумного ибо есть ещё и международные стандарты по ОТ,к которым мы уже присоединились,а "остальные подтянутся",с уважением...
Когда что то случается .... Дядька прокурор смотрит на отраслевые государственные правила....