Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
молодойДата: Понедельник, 16.09.2013, 22:36 | Сообщение # 3391
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
stalker, там и 30 было б  за глаза но, не дрогнула рука , не могем мы так вот ,Anatoly, а за приезд само сабой мы взяли ведь испытание свершилось а это стоит денег .
Там тема была такая, кабель другие люди починили, испытали а при вводе масленник отвалился по отсечке и решив что кабелю кирдык позвали нас искать мп, а кабель  не джордано бруно  на прожиге на 10кв не горит , испытали его а он нонмальный , ну и все. Можно было взять токмо испытательное и приехать налегке , а мы как дураки приехали на ГАЗоне. Загадка - почему отъехал масленник?
 
RUДата: Понедельник, 16.09.2013, 23:39 | Сообщение # 3392
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (молодой)
"... при вводе масленник отвалился по отсечке...Загадка - почему отъехал масленник?"

Привет .
Так ЗН или ПЗ,на другом конце, снять забыли ............
А потом, кто признается !

P/S
Напряжение, то пришло после  повторного включения?


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 16.09.2013, 23:43
 
stalkerДата: Вторник, 17.09.2013, 00:33 | Сообщение # 3393
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой, может элементарно механическая неисправность привода? У нас защита на РТ-85 и сказать, от чего отключился масляник, невозможно. А блинкер в реле вообще может выпасть от вибрации. Да мало ли...
 
молодойДата: Вторник, 17.09.2013, 00:43 | Сообщение # 3394
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
RU, повторно не включали еще ,stalker, я думал об этом привод мог тупо сорваться , а повторно толкнуть бздят ,кстати там тоже рт-85 им блинкер никто никогда не поднимал ,да и он показывает любое срабатывание , ваще плохо себе представляю как они определили что отсечка. 
Утро вечера мудренее -включат  кабель, напругу испыт выдержал пофиг, включат, померяем на хвосте, если что то по заявке отключат , а это уже не аварийное откл.
 
RUДата: Вторник, 17.09.2013, 01:15 | Сообщение # 3395
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Почему спрашивал за напряжение!
У меня был аналогичный случай  приехали  на ОМП ,держит 30 кВ ,выдали протокол ,подали напругу 10кВ ,а напряжения нет по трем фазам.Отключили ,заземлили ,прозвонили целостность ,а короткого между фазами нет.Потом нашли муфту, с выдернутыми трактором, тремя жилами.

P/S
А поклацать в холостую (без напряжения) масленником , что ребята не смогли?


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 17.09.2013, 01:18
 
молодойДата: Вторник, 17.09.2013, 13:31 | Сообщение # 3396
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
RU,  подстанция старая тежку не выкатишь в контрольное (ее нет )там привода ПП-67 , а ОВБшнику лишние движения делать тяжело , что сказано то и делает , часа в 3 включат посмотрим . Может и отгорели в муфте пара жил и с нашей стороны концы чистые а со стороны головы в коротком , но 30 кв держит гадина.Симметрия по тока утечки . Включат увидим .
 
SerafimДата: Вторник, 17.09.2013, 16:08 | Сообщение # 3397
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
рейсом перед испытаниям всегда смотрю длину кабельной линии.
 
молодойДата: Вторник, 17.09.2013, 17:00 | Сообщение # 3398
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Фидер в работе , привод дурил .
 
rustik1970Дата: Среда, 18.09.2013, 23:28 | Сообщение # 3399
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Вопрос у меня больше к тем кто работает в сетях, в  каком состоянии у вас сети 0.4кв и как ищете концы КЛ в делителях, ВРУ и т.д если нет бирок?, мегером не вызвонить так как правило все эти КЛ на повреждении,  сегодня только искал перемычку между двумя КД, открываю делитель, там всё в паутине торчат разделки КЛ, бирки понятное дело отсутствуют, а искать м.п. надо, требуют снять времянку которая висит уже лет 10 biggrin . Я в таких случаях подаю между жил небольшое напряжение от ГВЧ, а на другом конце по очереди закорачиваю перемычкой жилы и ищу где искрит от генератора, впрочем сегодня не сработал этот метод то ли кабель в обрыве то ли вообще его там нет, завтра буду разбираться. Так у нас конечно не везде, но и не редкость.


Сообщение отредактировал rustik1970 - Среда, 18.09.2013, 23:30
 
gesser111Дата: Четверг, 19.09.2013, 13:12 | Сообщение # 3400
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
rustik1970,Сталкивался с такой фигнёй,от Атлета рульhttp://nktd.com.ua/?p=949,ставишь на кабель,тока раскопать надо от ввода метров 10,или по всем коммуникациям наводиться будет,а ещё частоту 10кГц на генераторе.А еще слух надо как у Молодого,он вишь аккустический сигнал от электромагнитного отличает,во везёт biggrin
 
лаборантДата: Четверг, 19.09.2013, 20:39 | Сообщение # 3401
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
rustik1970 Добрый вечер!Вы правы-дело это неблагодарное,требует много времени и хлопот.Если не обован кабель-соорудите устройство,используемое связистами для прозвонки кабелей(две трубки и батарейка-вариантов много)Плюсы-низкое напряжение и хорошая избирательность.А если оборван,то как советует gesser111-Атлет и т.д. и "слух, как у молодого",ибо акустический сигнал действительно сильно отличается от электромагнитного,с уважением...
 
stalkerДата: Четверг, 19.09.2013, 21:18 | Сообщение # 3402
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
rustik1970, no coments, мне добавить нечего.
 
rustik1970Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:35 | Сообщение # 3403
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет.
gesser111, Бесполезно просить всё равно не купят.

лаборант,
Цитата (лаборант)
Если не обован кабель-соорудите устройство,используемое связистами для прозвонки кабелей(две трубки и батарейка-вариантов много
 Смысла что то придумывать не вижу мой способ очень надёжный и исключает ошибки , а если ГВЧ "взял", то просто иду по сигналу  Сегодня я продолжил разбирать этот бардак и нашёл что перемычки между КД просто нет, хотя на нескольких схемах он нарисован даже с привязками, КЛ идёт в сторону ТП и просто обрывается, я думаю что чудеса на этом не закончатся
 
gesser111Дата: Пятница, 20.09.2013, 07:35 | Сообщение # 3404
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
rustik1970, Можно тупо прожечь,и потом чисто индукционным методом найти обрыв.Только сталкивался на практике,когда второй конец хрен найдёшь,типа тепловиков или водоканала рыли там-же,кабель дёрнули,никто не схватился,отрезали метров 10 и назад всё закопали,а со стороны жилого  дома жечь нельзя.Или еще хуже,запалишь ВРУ дома какого нибудь

Добавлено (20.09.2013, 07:35)
---------------------------------------------
Это кстати проблема офигенная,с этими 0,4кВ кабелями.Напередавали бывшие ЖКО и всякие разные,без привязок и паспортов КЛ,нате вам ребята ещё 1000км,обслуживайте.

 
ayriloДата: Суббота, 21.09.2013, 23:51 | Сообщение # 3405
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (gesser111)
Это кстати проблема офигенная,с этими 0,4кВ кабелями.Напередавали бывшие ЖКО и всякие разные,без привязок и паспортов КЛ,нате вам ребята ещё 1000км,обслуживайте.
У нас все такие КЛ 6 и 0,4 кВ. Более 200 ТП. На ТП и КЛ паспортов нет.


Сообщение отредактировал ayrilo - Воскресенье, 22.09.2013, 13:52
 