RUДата: Вторник, 13.08.2013, 13:49 | Сообщение # 3346
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Отыскание места повреждения любого кабеля smile



25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 13.08.2013, 13:50
 
stalkerДата: Пятница, 16.08.2013, 23:48 | Сообщение # 3347
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Anatoly, как там Ваш обрыв фазы? Нашли? Как?
 
AnatolyДата: Суббота, 17.08.2013, 14:23 | Сообщение # 3348
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Нашел, за несколько заходов. Муфту обнаружил, как Вы посоветовали. Дали сигнал от ГЗЧ-2500 между целых фаз. На другой стороне были включены ЗН. По расчетам,  место было примерно ясно, плюс минус  10 метров. После этого усиление обнаружили в районе одного метра. Но там или не там???? Допустился с другой стороны. Там все по взрослому. Инструктажи. Но там в техническом плане все было намного проще. Сторона генератора, а не нагрузки. Кабель горел с их стороны. Сопротивление было 500 МОм на жиле что в обрыве. Я стал её жечь, Только поднял до 15 кВ и  ёк.  Дожигать  не стал, включил акустику т. к. до этого уже всё было считано и пересчитано. Акустика показала это же место где и было усиление. Так что спасибо всем за помощь.

https://elektrolab43.ru/
 
buserДата: Понедельник, 19.08.2013, 17:14 | Сообщение # 3349
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Anatoly, Классика. Так оно обычно и бывает. smile Успехов.
 
stalkerДата: Вторник, 20.08.2013, 22:56 | Сообщение # 3350
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер. Вопрос не совсем по теме. На время длительного капремонта завода энергетик принял решение отключить на 2,5 месяца один из двух фидеров 6 кВ. Перед последующим включением с него, естественно, потребовали протокол испытания. Фиктивно выписывать его никто не захотел и на текущий момент на кабеле нашлёпали уже 4 дырки. Мало того, в это же время сдох второй фидер. Я спрашиваю этого товарища: зачем ты на свою задницу придумал проблему? Отвечает: я каждый месяц за генерацию на холостом кабеле плачу по 5 тысяч гривен (12500 рублей). Сомневаюсь, что с помощью этого манёвра он что-то выиграл, однако интересно, откуда такие деньги за холостой кабель?
 
AnatolyДата: Среда, 21.08.2013, 09:31 | Сообщение # 3351
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата (stalker)
откуда такие деньги за холостой кабель?

Чисто формальный расчет
12500 р делим на 3,5 р (или какой там тариф?) получаем 3571 квт часов  потрачано за месяц
делим на 30 дней и 24 часа получаем мощность 5 к вт
зная мощность и напряжение находим сопротивление

R=1,732* 6000 В*6000В/5000 Вт = 12470 Ом

12.5 ком
Это и были 4 дыры

Добавлено (21.08.2013, 09:31)
---------------------------------------------
Встречался тоже с такими случаями,  сначала повышается потребление. Кабель в резерве, на ХХ. Цифры примерно те же,как у вас, а через пару месяцев кабель -  Ёк. В голове учет организован по серьёзному. На этапе утечки кабель мерять не доводилось. Я предполагаю, что подобным образом они выгарают ещё чаще, но это происходит под нагрузкой и на фоне нагрузки этого не замечают.


https://elektrolab43.ru/
 
ETLДата: Среда, 21.08.2013, 10:58 | Сообщение # 3352
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Справка.
Резервный кабель 6 кВ, питающий завод держу под напряжением (горячий резерв - под напряжением, без нагрузки) АСБ 3х185 длина 1495 метров. Расход активной электроэнергии в месяц и оплата = 0. Генерация за счет ёмкости кабеля в июле 2013г. 6552 кВАр.ч =380,14грн. с НДС. На мой взгляд с генерацией что-то не так. Надо разобраться с электроснабжающей организацией.


Сообщение отредактировал ETL - Среда, 21.08.2013, 11:06
 
RUДата: Среда, 21.08.2013, 22:47 | Сообщение # 3353
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (лаборант)
Измеряем расстояние,что при глухих кз однозначно,даём сигнал гзч-2500 жила -оболочка(ампер 20),соединяем щупы проводами удобной длины через наушники(высокоомные,для минимизации потерь сигнала)щуп+наушника-на+другого наушника и - на второй щуп
Сегодня попробовал вашу штучку  http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/104450205.jpg   http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/104450390.jpg    ,результат превзошол все ожидания .
Искали   АВВГ 4х35  фаза коротнула с нулевой жилой ....



Раскопали в том месте где показала эта удочка -нашли сгоревший кабель(оборванный ноль)виниловой оболочки не было сантиметров 20. При дальнейшем поиске нашли ,индукционным второе повреждение  в 6-ти метрах от этого (две жилы и нулевая,после обрыва нуля спаялись в кучу) второе повреждение с виниловой оболочки почти не вылезло.

Добавлено (21.08.2013, 22:47)
---------------------------------------------
Цитата (stalker)
На время длительного капремонта завода энергетик принял решение отключить на 2,5 месяца один из двух фидеров 6 кВ


Где то слышал информацию о том ,- если элекроустановка(в том числе и действующий  кабель) выведены с работы более месяца ,то ее необходимо заново вводить в работу, как новое оборудование ,с вытекающими из этого последствиями...Если в договоре такое  отключение обговорено то  остается только проблема с испытаниями.А здесь каждый сам за себя "липу" подписывать никто не хочет.....!

P/S



25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 22.08.2013, 14:12
 
rustik1970Дата: Суббота, 24.08.2013, 22:46 | Сообщение # 3354
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
RU, Интересный способ, хочу тоже  сделать такую штуку где то даже щупы валялись от п416. Трасса ведь должна проходить строго между щупами? Даже обидно что сейчас в отпуске да и выйду по закону подлости однофазников не будет))
 
RUДата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:27 | Сообщение # 3355
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (rustik1970)
Трасса ведь должна проходить строго между щупами?
Привет!
Сначала про трассировать ,а затем над кабелем ,вдоль трассы.
Руки должны быть изолированы от щупов.


25dcent@mail.ru
 
rustik1970Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:14 | Сообщение # 3356
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Цитата (RU)
Сначала про трассировать ,а затем над кабелем ,вдоль трассы.Руки должны быть изолированы от щупов.

Что  я буду слышать до, над и после м.п? И будут ли затыки если допустим м.п будет в ПЭТ или другой неметаллической  трубе?
 
RUДата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:25 | Сообщение # 3357
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
До повреждения слабый сигнал генератора ,на месте повреждения(прогар из виниловой оболочки),усиление сигнала ,после повреждения затухание сигнала.
Генератор подключен на трассировку на поврежденную жилу и корпус РП


25dcent@mail.ru
 
rustik1970Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:07 | Сообщение # 3358
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
А я так понял что для классических однофазников на КЛ типа АСБ или ААБ уже не прокатит?
 
RUДата: Понедельник, 26.08.2013, 22:25 | Сообщение # 3359
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Если омп повредило оболочку и есть растекание, от этого места,  на землю,должно работать.Обязательно попробую на ближайшем повреждении.

25dcent@mail.ru
 
ETLДата: Четверг, 29.08.2013, 17:13 | Сообщение # 3360
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
В этой ссылке приведены некоторые нюансы поиска повреждений прослушиванием утечки.
http://www.izmer-ls.ru/sht.html
 