RUДата: Среда, 07.08.2013, 09:54 | Сообщение # 3331
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата buser
"Хотел уточнить, о каких помехах идёт речь? .....  Уровень перехода сигнала на другие коммуникации должен быть меньше на порядок."

В лабораторных условиях на столе да !     На практике нет .Уровень помех от регулятора частоты трамваев на много превышает уровень сигнала генератора при работе его на оболочку. Из-за этих помех происходит самовозбуждение приемника,а уменьшение усиления на нем уменьшает и полезный сигнал.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Среда, 07.08.2013, 09:58
 
buserДата: Среда, 07.08.2013, 10:09 | Сообщение # 3332
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (RU)
помех от регулятора частоты трамваев
Какие трамваи у вас ходят?  Что много на ТИР?  У нас больше реостатных... smile Тут, больше импульсные помехи от искрения.


Сообщение отредактировал buser - Среда, 07.08.2013, 10:11
 
RUДата: Среда, 07.08.2013, 10:33 | Сообщение # 3333
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Чехословатские и какие то СНГовские.
А возле их подстанций вообще невозможно работать из-за их віпрямителей.

Добавлено (07.08.2013, 10:33)
---------------------------------------------
Читаю читаю и не могу найти нормальной методы отыскания пробоя оболочки кабеля из СПЭ! Хоть кто то умеет это делать?

"Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,"

Есть очень много способов отыскания повреждений  и все их используют в зависимости от ситуации....
Почитайте на досуге ,может найдете что интересное
http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm
http://itpdp.narod.ru/poz02.html


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Среда, 07.08.2013, 10:41
 
buserДата: Среда, 07.08.2013, 10:45 | Сообщение # 3334
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (RU)
А возле их подстанций вообще невозможно работать из-за их віпрямителей.
На тяговых подстанциях стоят 6-и фазные выпрямители, там самая большая гармоника 300Гц и кратные . Потом амплитуда гармоник резко снижается.  Ставя частоту на генераторе выше можно попробовать от помех отстроиться. Не пробовали?   У меня нет большого опыта работать в центре города.  Чехословацкие - Татры наверное.
 
RUДата: Среда, 07.08.2013, 11:18 | Сообщение # 3335
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Трамваи  чехословацкие      -          http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=23062973-71-72&n=21
Может и Татры


Трамваи СНГовские         -    http://holiday-party.ru/wp-content/uploads/2011/07/tramvay.jpg



Отстраиваюсь только прерывистым сигналом и то не всегда получается...


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Среда, 07.08.2013, 19:56
 
лаборантДата: Среда, 07.08.2013, 20:30 | Сообщение # 3336
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (yrion)
Я к чему написал то, может там прожечь нужно?
Добрый вечер!Может и нужно ещё прожечь,но учитывая способ прокладки кл(отдельные фазы касаются друг друга)ток прожига должен быть в районе подхвата дуги и после подхвата его нужно уменьшать до момента обрыва дуги.И время теплового воздействия прожига желательно минимизировать(немного пожгли и меряем и т.д.)Хотя у Вас интересное повреждение-ведь импульсы с пко-10 создают устойчивый сигнал для приёмника,но в нашем деле чудес всегда много,удачи...

Добавлено (07.08.2013, 20:30)
---------------------------------------------

Цитата (RU)
Чехословатские и какие то СНГовские.
RU привет!Согласен на 255%-трамвай в центре Донецка на улице Постышева,учитывая способ прокладки кл по проезжей части-это пипец!!!!!!!
 
молодойДата: Среда, 07.08.2013, 20:36 | Сообщение # 3337
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
yrion, Прожечь надо или не надо решать Вам , а такую вещь как растекание можно узреть если есть замыкание на землю , у Вас оно есть ? или у Вас замыкание на экран? С прибором все в порядке ? Чудес не бывает, или есть контакт где его не должно быть, или нет там где быть должен.
 
stalkerДата: Среда, 07.08.2013, 23:42 | Сообщение # 3338
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
yrion, у нас, слава богу, такого геморроя как СПЭ-кабели, пока нет. Но на курсах по применению харьковских разработок для этих кабелей, помнится, говорили, что они сознательно отказались от визуальной оценки расстояния до места повреждения (в отличие от аналогичных разработок). Причина - возможное множественное повреждение оболочки, в результате чего прибор показывает одно, а реальность совсем другая. Может, у Вас что-то аналогичное?
 
yrionДата: Среда, 07.08.2013, 23:56 | Сообщение # 3339
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Замыкание оболочки на землю конкретное. Расстояние измерил. А вот приемник ничего не показывает. Уже закрались сомнения что неисправен прибор.

Добавлено (07.08.2013, 23:56)
---------------------------------------------
Еще есть комплект КИП-2Т Инструкция вообще ниочем. Не могу разобраться как им пользоваться. Может есть у кого нормальный мануал?

 
RUДата: Четверг, 08.08.2013, 12:14 | Сообщение # 3340
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (yrion)
Не могу разобраться как им пользоваться.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ- мощный компактный генератор стабильной частоты;- высокая чувствительность и помехоустойчивость узкополосного портативного приемника;- точное отыскание мест повреждения кабеля индукционным и акустическим методами на глубине до 5 метров;- комбинированная телескопическая индукционно-акустическая поисковая рамка;- высокая эффективность поиска в условиях действующих электроустановок и помех;- надежная электронная защита генератора от изменения нагрузкиВ СОСТАВ КОМПЛЕКСОВ ВХОДЯТ:1. Генераторы поисковые ГП-2, ГП-3, отличающиеся высокой удельной мощностью выходного сигнала2. Приемник ИП-3, отличающийся высокими селективными свойствами, обеспечивающими надежную защиту от индустриальных помех3. Рамки поисковые, индукционная и акустическая4. Датчик акустический (сейсмодатчик)В состав КИП-2Т входят: ГП-2, ИП-3; в состав КИП-3 входят: ГП-3 и ИП-3
.


В каком из способов ?
Какие есть вопросы по применению прибора?
Давайте попробуем разобраться вместе.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 08.08.2013, 12:32
 
yrionДата: Четверг, 08.08.2013, 20:55 | Сообщение # 3341
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сегодня начальник задвинул мне что оболочку кабеля спэ ни в коем случае нельзя прожигать и включать на него акустику. Может кто то подскажет что то по этому поводу?
 
молодойДата: Четверг, 08.08.2013, 22:28 | Сообщение # 3342
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
yrion, по сути Ваш начальник прав, подразумевается что ищется повреждение оболочки на землю(на самом деле кабель будет жить, если не повреждена основная изоляция ), и  если Вы начнете жечь большим током   то испортите основную изоляцию те выведете кабель из строя совсем , и акустикой стучать нужно так что бы не испортить основную изоляцию (есть там какое-то ограничение по энергии импульса). Для поиска повреждений СПЭ должны использоваться другие методы(малые токи) , но по жизни используем что есть , спалим, постучим  и поставим соединительную муфту вместо ремонтной манжеты.
"Сегодня начальник задвинул мне"  звучит как то двусмысленно biggrin


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 08.08.2013, 22:33
 
RUДата: Четверг, 08.08.2013, 23:32 | Сообщение # 3343
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (RU)
Сегодня начальник задвинул мне что оболочку кабеля спэ ни в коем случае нельзя прожигать и включать на него акустику. Может кто то подскажет что то по этому поводу?

Кабели 6–10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Требования к прокладке.
http://energybk.ucoz.ru/publ/14-1-0-31

"..может привести по крайней мере к двум негативным явлениям: к термическому разрушению кабеля ... либо локальному снижению электрической прочности СПЭ-изоляции на участке кабеля, заключенного в трубу. Деградация CПЭ-изоляции при комбинированном воздействии электрического и теплового полей больше сказывается на снижении электрической прочности СПЭ при высокочастотных импульсных перенапряжениях, которые, например, могут инициировать вакуумные выключатели."

Акустика как и вакуумник тоже приводит к перенапряжениям которые также влияют на снижении электрической прочности СПЭ...

Наверное все таки для СПЭ лучше осваивать безпрожиговые методы,и без больших разрядных токов и напяжений  ГАУВ


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 09.08.2013, 03:47
 
rustik1970Дата: Пятница, 09.08.2013, 00:04 | Сообщение # 3344
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Сам я не искал, но видел как ищут,(бригада из Питера) оборудование германское, стоит как мне говорили 30тыс евро ищут методом растекания, сама подготовка очень долгая сначала отбалчивали все тросики на другом конце потом вычисляли какая фаза повреждена  на ней тросик оставляли отболченным. Потом определяли расстояние и шли  по сигналу (что то типа  ГВИ),  с электродами, никакого прожига  вместо муфт ставили ремонтную манжету. Кстати достоверно знаю что несколько ниток включены с повреждённой оболочкой и стоят пока.
 
buserДата: Вторник, 13.08.2013, 09:36 | Сообщение # 3345
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот, где-то здесь находил.  Фильм про ШП.   Интересно    http://www.electronpribor.ru/lib/films/4.html
 