Суббота, 01.08.2026, 19:15

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
buserДата: Понедельник, 05.08.2013, 11:55 | Сообщение # 3316
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
RU,   Есть ещё прибор. Принцип поиска такойже, но менее трудозатратный. Капать не надо столько.  Измеряется потенциал растекания тока от генератора по грунту. Работал стаким прибором, правда старой модификации. всё  реально.    http://www.ersted.ru/trassoiskateli/trassodefektoiskatel-tdi-ma-pri-mnik.

Добавлено (05.08.2013, 11:55)
---------------------------------------------

Цитата (Anatoly)
Сможет ли резонансный трансформатор начать жечь с 36 кВ?
  Нет   резонансный вдядли схватит...   Надо снижать напряжение. :(
 
RUДата: Понедельник, 05.08.2013, 13:26 | Сообщение # 3317
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (buser)
....Измеряется потенциал растекания тока.....
В  приемника   ПОИСК-2006 есть что то похожее http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4152309/101043117/  http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4152309/101043120/ ,но я этим способом пользуюсь редко и только на кл 0.4кВ с виниловой изоляцией  и без оболочки..
В городской черте очень много помех ,за городом ,где нет коммуникаций и металлических труб и газопроводов ,работает четко.

П-805 тоже такое умеет..


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 05.08.2013, 13:28
 
лаборантДата: Понедельник, 05.08.2013, 21:07 | Сообщение # 3318
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (RU)
П-805 тоже такое умеет..
Добрый вечер!Хлопцы,так вы говорите об одном  методе-электроконтактном или потенциальном,вот и RU напомнил(спасибо) о его применении,правда есть одно но-необходимость восстановления покровов оболочки.А так при глухих однофазных применяю два электрода с наушниками 1600 Ом и гену гзч2500,пока получается(кстати Харьковэнергоприбор кроме "яиц лаборанта"-блестящих емкостных щупов делает классный прибор ппз-80,очень подходящий для нас и не только для оболочек кл СПЭ,хотя пробовал подключать электроды на вход п-805,но процессор тормозит-нужно очень медленно перемещаться и делать выдержку времени для замера уровня сигнала)А что касается применения ударной установки после поиска генератором,то делаю так всегда и не потому,что неуверен,а просто работая в сетевом предпиятии приходится искать в разных городах и не ждать,пока кабельщики раскопают,поэтому уточняюсь несколькими методами,зарисовую привязки и уезжаю(как говорил здесь один коллега-"морду пока не били"),а кто как привык работать- это обсуждать скорее не стоит-ибо все мы ЛАБОРАНТЫ и сделаны правильно и тем,чем надо,иначе никто нам это дело не доверил,поэтому всегда захожу на этот сайт,чтобы почерпнуть новое,чего и всем желаю,с уважением...
 
молодойДата: Понедельник, 05.08.2013, 21:10 | Сообщение # 3319
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
А поподробнее о наушниках и ГЗЧ-2500 можно?
 
лаборантДата: Понедельник, 05.08.2013, 22:09 | Сообщение # 3320
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (молодой)
А поподробнее о наушниках и ГЗЧ-2500 можно?
Измеряем расстояние,что при глухих кз однозначно,даём сигнал гзч-2500 жила -оболочка(ампер 20),соединяем щупы проводами удобной длины через наушники(высокоомные,для минимизации потерь сигнала)щуп+наушника-на+другого наушника и - на второй щуп,вымеряем расстояние на местности и в зоне предполагаемого мп идём четко по трассе двумя способами:один щуп над кабелем,второй поперек на расстояние около 2м или оба щупа вдоль трассы,расстояние тоже.Слушаем максимумы,последний чаще всего соответствует мп,однако,как во всех методах бывают нюансы....повторяю-это не панацея,но пробовать стоит.PS-уровень сигнала зависит от влажности грунта(асфальт нужно мочить),удачи.
 
RUДата: Понедельник, 05.08.2013, 22:17 | Сообщение # 3321
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (лаборант)
идём четко по трассе двумя способами:один щуп над кабелем,второй поперек на расстояние около 2м или оба щупа вдоль трассы,расстояние тоже
Привет.

Это надо делать вдвоем?


25dcent@mail.ru
 
молодойДата: Понедельник, 05.08.2013, 22:33 | Сообщение # 3322
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
лаборант, имеет значение что щупы на плюсы наушников ? ибо это противоречие акустике наушников (один наушник будет давать сигнал в противофазе по отношении к другому ) одно ухо слышит сигнал а второе сигнал с другим знаком , или в этом какая то фишка?
 
лаборантДата: Понедельник, 05.08.2013, 22:53 | Сообщение # 3323
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (молодой)
лаборант, имеет значение что щупы на плюсы наушников ? ибо это противоречие акустике наушников (один наушник будет давать сигнал в противофазе по отношении к другому ) одно ухо слышит сигнал а второе сигнал с другим знаком , или в этом какая то фишка?
У меня включено так,но учитывая,что на одно ухо,благодаря нашей работе я глуховат-может Вы и правы-другие схемы не пробовал,а это изделие как-то собрал на коленке для поиска повреждения оболочки кабеля СПЭ-так у меня и прижилось.А делаю это один(самый оптимальный вариант)...
 
RUДата: Вторник, 06.08.2013, 00:33 | Сообщение # 3324
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Добавлено (06.08.2013, 00:17)
---------------------------------------------
Цитата (молодой)
(один наушник будет давать сигнал в противофазе по отношении к другому ) одно ухо слышит сигнал а второе сигнал с другим знаком ,


Добавлено (06.08.2013, 00:33)
---------------------------------------------
Цитата (лаборант)
это изделие как-то собрал на коленке для поиска повреждения оболочки кабеля СПЭ-так у меня и прижилось.

Обязательно попробую эту идею ,при первом же однофазнике!
Только сигнал генератора пущу через диод (пульсирующий одно полярный сигнал),а в  наушники поставлю два диода ,с противоположным  положением анодов.По идее до повреждения  будет громче в одном наушнике ,а за ним в другом ,на месте повреждения сигнал или  усилится(громкость будет приблизительно одинаковой в двух наушниках),или сильно уменьшиться......

P/S
Или над повреждением будет более гармоничный сигнал (синусоидальный).


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 06.08.2013, 01:02
 
yrionДата: Вторник, 06.08.2013, 20:42 | Сообщение # 3325
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Читаю читаю и не могу найти нормальной методы отыскания пробоя оболочки кабеля из СПЭ!
Хоть кто то умеет это делать?
У меня есть все оборудование а опыта нет
Определил расстояние до омп а методом шагового напряжения его не вижу!
Прожигать может нужно?
сопротивление 0,003мОм
 
лаборантДата: Вторник, 06.08.2013, 20:49 | Сообщение # 3326
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (RU)
Обязательно попробую эту идею ,при первом же однофазнике!
Добрый вечер!Если ищем однофазное кз рамкой,то иногда помогает,когда рамку вести рядом с осью кабеля под углом к трассе гадусов 30-40,даже на некоторых кл прослушивается нечто вроде "повива"(не имею ввиду ААШВ,на котором такое возможно,если отсоединить оболочку от "земли" и дать сигнал гены фаза-оболочка).
 
молодойДата: Вторник, 06.08.2013, 20:52 | Сообщение # 3327
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.yrion,  поиск МП кабеля из СПЭ: 1. Акустический способ ,2.Метод растекания 3. Да и индукционно ищется .
Как Вы ищете ? 
Цитата (yrion)
методом шагового напряжения
Вы видите импульсы? Полярность меняется?
 
лаборантДата: Вторник, 06.08.2013, 21:15 | Сообщение # 3328
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (yrion)
Читаю читаю и не могу найти нормальной методы отыскания пробоя оболочки кабеля из СПЭ!
Столкнулся,коллега,с этой темой под новый год(2013)на кл 110кв.Честно скажу-впечатлило!Имея лабораторию ЭТЛ-10,понимаете ,найти такое повреждение-из области фантастики,поэтому,если у Вас есть оборудование и получилось увидеть или высчитать расстояние до мп(не знаю чем работаете),то ставьте генератор(если нет схем прокладки),отмеряйте расстояние(сажень,рулетка)и выйдя в район мп ищите вашим приёмником(надеюсь он с электродами и прибором или дисплеем с нулём посредине).Как здесь отмечалось-до мп стрелка прибора или показания дисплея показывают куда нужно идти(только электроды или щупы ставите вдоль трассы кл-чем больше между ними расстояние,тем больше чувствительность Вашего прибора),на месте мп стрелка или показания по центру,после мп-стрелка или показания указывают,что нужно вернутся назад,поэтому не робейте,шишки надо набивать и всё будет ОК...
 
yrionДата: Вторник, 06.08.2013, 22:55 | Сообщение # 3329
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Да я прекрасно знаю что должно быть перед за и над местом повреждения. Прибор пко-10 расстояние определяет хорошо. А вот штырями излазил все вокруг. Но они ничерта не показывают. Я к чему написал то, может там прожечь нужно?
 
buserДата: Среда, 07.08.2013, 09:35 | Сообщение # 3330
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (RU)
В городской черте очень много помех ,за городом ,где нет коммуникаций и металлических труб и газопроводов ,работает четко.
Хотел уточнить, о каких помехах идёт речь?   Если генератор даёт свою частоту и приёмник чётко её "ловит", то другие помехи, ну, разве кроме городского эл. транспорта не должны сильно влиять.   Уровень перехода сигнала на другие коммуникации должен быть меньше на порядок.
 
Поиск: