Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| леха | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:19 | Сообщение # 3076 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| молодой, привет! Я потерялся на время и не следил за веткой. Скажи, пожалуйста, как самодельный генератор (ГЗЧ-2500)?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 18:54 | Сообщение # 3077 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем .леха, работает , доволен . Но я сейчас у меня комплект фирмы СЕБА и я доволен на все 100 . Генератор на 50 вт 480 гц, 1450 и 9890 гц приемник слышит на ура, и в нем же акустический канал , начали работать недавно таскаем с собой оба комплекта , проверяем, пока все сходится . Особенно порадовала частота 9890 для трассировки, на одну целую жилу цепляем без закороток на другом конце , трассируется легко .
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 07.04.2013, 18:58 |
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:42 | Сообщение # 3078 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Всем привет. молодой, можно поподробнее про этот СЕБА вроде мощность 50вт и немного, искать то им на большой глубине как? На моём ГП 500 тоже есть частота 9 с чем то кГц, но я чёта не додумался так трассы искать или на ГП это не работает?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:24 | Сообщение # 3079 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| короче от генера один конец на землю второй на жилу и ток при этой частоте течет через емкость кабеля , есть одно но, при удалении от генера сигнал становится слабее(я пробовал на 1км не заметил разницы) , так вот при этой частоте глубина обнаружения до 14 метров(люди реально трубы изолированные находили на глубине 8 м) я в лотке бетонном на глубине 1 м слышу отлично кабель .В общем ничего нового здесь нет, именно для трассировки в генераторах и есть эта частота. Просто у приемника СЕБА КМТ очень хорошие фильтра и усиление (немцы тут постарались), а уж как слышно акустику-песня . В общем мне оч понравилось. Да, совсем забыл- оказалось что мощность это не самое главное ток на выходе генера не превышает 5-6 а , а слышно хорошо. И вес 6кг , и размер с 2 кирпича . Ну посмотрим далее , я все равно пока все вожу с собой , хоть и рейс есть , а р5-10 все равно с собой таскаю.
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 18:27 | Сообщение # 3080 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Всем привет. Цитата (молодой) так вот при этой частоте глубина обнаружения до 14 метров(люди реально трубы изолированные находили на глубине 8 м) Не знаю как на СЕБА может и да, но на моём ГП 500 я искал проблемные повреждения и включал эту частоту, скорее от отчаяния, никаких плюсов не обнаружил, если не слышно на 480Гц или на 1кГц, то и на 10кГц нихрена не слышно. А вот трассу надо будет поискать без закорачивания.
Сообщение отредактировал rustik1970 - Понедельник, 08.04.2013, 21:14 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:17 | Сообщение # 3081 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Сегодня нашел я ту жопу над которой бился неделю , кабель лежал на железном основании дорожного знака , и снизу кабеля уголок этой железяки при качании от ветра знака продавил броню и оболочку , приваренными оказались друг к другу оболочка и броня(броня не гнилая - походу по ней ток на контур подстанции то же пер ) и все это касалось жилы 240 мм2 , нашли по расстоянию(сегодня допустились на головную подстанцию и оттуда более точно посмотрели рейсом 80 м, а с другого конца 70 казало падло ) , хотя когда работали акустикой я ухом прикладывался к этой трубе , не было слышно . Единственное совпадение было при поиске методом растекания , в этом месте был четкая смена полярности и большая амплитуда импульса , но сбила через несколько метров еще одна смена полярности и далее то-же несколько раз . Вот такое вот "обычное " однофазное замыкание на землю . Две другие жилы не повреждены и масло с них прям таки льется , фиг их дождешься когда они намокнут , через год может быть. Да , совсем забыл дигифон то-же наврал почти на 25 м - не панацея оно , вот как .
|
| |
|
|
| siarchei | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:31 | Сообщение # 3082 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| молодой, подскажите пожалуйста модель СЕБАвского поискового комплекта.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:21 | Сообщение # 3083 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем.siarchei, генератор FLS-10/50-3 , приемник FLE90Q
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:53 | Сообщение # 3084 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Привет коллеги поздравляю всех радиолюбителей со Всемирным днем Радиолюбителя !
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| Alex495 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 13:19 | Сообщение # 3085 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| RU0AJP, 73!
|
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 20.04.2013, 12:42 | Сообщение # 3086 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| UK5EAL,73!
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 20.04.2013, 12:43 |
| |
|
|
| лаборант | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:40 | Сообщение # 3087 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Хлопцы 73!GL,VA(us5iv)
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:50 | Сообщение # 3088 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Всем привет. Цитата (молодой) егодня нашел я ту жопу над которой бился неделю , кабель лежал на железном основании дорожного знака , и снизу кабеля уголок этой железяки при качании от ветра знака продавил броню и оболочку , приваренными оказались друг к другу оболочка и броня А УДшкой что не сжечь было? Я сегодня тоже искал однофазник, забил трубу какой то умник, УДшкой не сразу но пережёг, такого рода однофазники как у Вас УДшкой должны бы разбиваться на раз, ведь там нет глухого замыкания на оболочку и сама оболочка повреждена механически, намокнуть другие жилы конечно не смогут но раскачать больную легко. Худший вариант на мой взгляд это однофазник в чистой длине кабеля марки ААБ или в шейке муфты
Сообщение отредактировал rustik1970 - Понедельник, 22.04.2013, 00:15 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:12 | Сообщение # 3089 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.rustik1970, когда вскрыли то оболочка припаялась к броне и все это было прижато к жиле железякой , близость кабельных лотков и подстанции (в лотках кабельные полки заземлены и все это на контур подстанции ) при токе 450 а в течении 5 сек не происходило ничего (транс в ТП 630 ква нагруженный наполовину приседал вольт на 25 -30 ), так что какой вариант худший еще неизвестно (неделю ковыряний ), но все позади КЛ в работе .Нашли методом растекания и измерив с др стороны расстояние . Купил себе РЕЙС 105м1 - жить стало лучше.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:29 | Сообщение # 3090 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Добрый вечер. При трассировке КЛ 0,4 кВ сегодня сжёг счётчик. Схема запитки дома мудрёная, не заметил одной "сопли" в сторону фирмочки. Вот уж не думал, что генератор, выдающий в максимуме 300 В, убьёт прибор. Напряженческая обмотка, по-видимому, накрылась - свет у потребителя есть, а вот светодиоды не горят, да и счётный механизм не работает кажется.
|
| |
|
|