Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| RU | Дата: Среда, 27.03.2013, 22:20 | Сообщение # 3046 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Схемы получил .Всем спасибо.
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:20 | Сообщение # 3047 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Вот и я уперся в кабель АСБ 240 , не дожигается гад и все , на дожиге через лабораторию ток 30 а держится как вкопанный , полдня жарили постучим пожгем - нифига , под вечер через автомат дали ток 100а в общей сложности час держали не шевельнулся ток ваще. Две жилы в норме давали 25 кВ держат , одна - не сгорает нифига. На рефлектометре не видно . Просто жопа . Завтра продолжим мытарства.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:56 | Сообщение # 3048 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Мы обычно оставляем диод через автомат на ночь.....................
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:19 | Сообщение # 3049 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Ну вот завтра если эта редиска не покорится поставим на ночь убивать гада
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:16 | Сообщение # 3050 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, у меня есть такой клиент: длина 3 км с небольшим; на длинах от км и более ток дожига не превышает 20 А, хоть убейся. Никогда! Я так понимаю, что на дистанции от километра и далее существует минимум двойной обрыв оболочки (на муфтах, очевидно). Кабель в основном типа ААШв и гореть ни на одно заземляющее устройство или грунт он не может.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:34 | Сообщение # 3051 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| да блин кабель не старый 7 лет длина от первого мп до подстанции 800 м , завтра поставим на день автомат с диодом пусть греется . но блин ток ваще не колыхнется стоит как вкопанный как будто там резистор .
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 00:07 | Сообщение # 3052 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. молодой, У Вас же вроде самодельный УД 300 был? Может ещё ночь постоит да откиснет, Цитата (молодой) постучим пожгем - нифига акустикой то хоть чуть отбивает? если да то УДшкой раскачает в раз. Цитата (молодой) длина от первого мп до подстанции 800 м Вы с места ищите? Может отболтить тросик в ТП и попробовать ГВЧ жила-оболочка, сигнал может и повивом пойти Вообще такого рода повреждения нам даются свыше, чтоб не расслаблялись Удачи в поиске
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Пятница, 29.03.2013, 01:48 | Сообщение # 3053 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Цитата (rustik1970) длина от первого мп до подстанции 800 мВы с места ищите? Может отболтить тросик в ТП и попробовать ГВЧ жила-оболочка, сигнал может и повивом пойти Вообще такого рода повреждения нам даются свыше, чтоб не расслаблялись smile тогда нужна связная техника типа Поисг-210 или аналогичное или постоянка с гальвонометромДобавлено (29.03.2013, 01:48) ---------------------------------------------
Цитата (молодой) Вот и я уперся в кабель АСБ 240 Их еще выпускают ?
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 29.03.2013, 08:57 | Сообщение # 3054 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем .rustik1970, УД- то есть но тока нет , ток 100а и писец. Я же писал: что полдня жарили постучим пожгем - нифига . RU0AJP, гальванометр есть -но это штука капризная в городе обмануться легко , а откинуть поводок не вариант пока. А АСБ выпускают и еще как .
Да заказчик ваще дубовый , когда первое повреждение откапывали они думали что там будет обрыв (пять метров 2 дня копали) , а оказалась "маленькая дырочка"и испытания с разреза- зачем , и вставка зачем , деньги давать -зачем, и 2 повреждение - почему хз чем это все закончится.
|
| |
|
|
| buser | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:47 | Сообщение # 3055 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| молодой, Не понял, длинна, то какая? Может дать щелчёк и внагляк, по всей трассе пройти послушать. Иногда прокатывет.
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 13:41 | Сообщение # 3056 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. молодой, Не понятно почему Вам УДшкой ток не выжать, с этим у меня проблем никогда не было, ток "как вкопанный" бывало, но не 100А, а 300 или более если захочу, может действительно обрыв оболочки, тогда использовать живую вместо оболочки С места, если на ТП отболтить тросик, шанс есть и довольно большой что сигнал пойдёт повивом. А заказчик у Вас действительно дуб, нам обычно никто слова поперёк не говорит, хотя бывают такие которые делают "умные" выводы что при двух или более повреждениях на одной КЛ, "истиное" м.п это последнее, а остальные мы специально сожгли.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:28 | Сообщение # 3057 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| завтра порву его суку пополам . руками...... Сегодня были в "голове" на РП думали что жгем опорник/(просто не понятно ток 100а акустикой стукнешь и все отвалилось на дожиге не горит на 1500в загорается и после переключения горит на дожиге) , ну и посмотрели рейсом оттуда и вот она жопа около 100м , а с другого конца не видно , полный бред. Утро вечера мудренее . насчет заказчиков - бывают такие сухие деревья как у Вас, а то и посуше ..............
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 29.03.2013, 18:38 |
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:46 | Сообщение # 3058 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет . Заземли с двух сторон хорошие жилы....... Расстояние известно?
На целостность жилы проверяли? Может где то жилы(жилу) вытянули с муфты при земляных роботах.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 30.03.2013, 15:57 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:28 | Сообщение # 3059 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| RU, Цитата (RU) Заземли с двух сторон хорошие жилы....... Зачем???? с двух сторон то, у меня с одной заземлено , эти жилы 30 кв держат . УД-300 рассупонили и выдали 450 а в течении 5 сек , и так раза 4 и ничего , акустикой стучу есть разряд , коммутатор дугу не тянет а в зоне тишина , прибором нащупали 2 места с высоким уровнем акустического сигнала , одно по расстоянию подходит , благо нет дороги. Короче через лабораторию выдать ток выше 30 а не , на дожиге получается , акустика сразу отрывает контакт( говенный ,ну тот что получился на 30а) и потом дожиг сразу не берет приходится зажигать на 1500 в и переключать на ходу на дожиг и тады есть ток 30 и неколыхнется даже сука, когда подключили УД чуть повернул регулятор и сразу ток 450а и все. На этом хреновом контакте смотрел рейсом и Р5-10 есть клевок на землю на расстоянии 70 м от противоположного конца ,от меня 980м . Вот и все , и это все мне весь мозг взорвало - ничерта не понимаю ,наверно дурак. На здоровых жилах есть неоднородность на то-же расстоянии что и мп - скорее всего муфта там и повреждение в ней самой а не в "шее" в понедельник будут копать .
Всю трассу прошел нет там раскопок , расстояние на машине проехал сходится , с другого конца смотрел все расстояния на месте.
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 30.03.2013, 16:31 |
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:45 | Сообщение # 3060 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата молодой Зачем???? с двух сторон то, у меня с одной заземлено , эти жилы 30 кв держат .
Если перегорела жила в муфте ,легче жечь ,и если есть разрыв оболочки ,тоже легче зацепить вторую жилу . Хотя при таких маленьких расстояниях и больших сечениях ,выпрямитель должен был все расплавить. Успехов.
25dcent@mail.ru