Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| RU0AJP | Дата: Среда, 14.11.2012, 09:31 | Сообщение # 2686 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Привет . Ну всеб вам сжеч да сломать .При ОЗЗ делаю так . Приеэжаю проверяю цешкой есть ли металллическое или там сажа если метал то рефлектометр ставлю замер по целым фазам и поврежденной фазе потом генератор по целым палку в зубы и потрассе мерию просто шагами максимум плюс минус 2 метра ошибка накапливается . И наши археологи невозникают как у вас построили вовремя
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Среда, 14.11.2012, 19:29 | Сообщение # 2687 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| молодой, Добрый день! Подскажи, на акустику какого сечения кабель нужно искать (центральная жила)? Разбомбили блок несколько лет назад. Сейчас всё восстановили, только кабель нужен. Машина ЛВИ-3Г, блок ГВИ-5000: напряжение 0 - 10 кВ, ёмкость конденсаторов 40 мкФ, максимальная энергия удара 2000 Дж.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 14.11.2012, 21:26 | Сообщение # 2688 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. blackman, я здесь не самый умный. У меня 6 мм2 , но чем больше тем лучше, и одно немаловажное обстоятельство, сечение экрана, очень важно. У меня экран сечением то-же 6мм2. Просто у меня 115 кВ и он для всего и для испытаний и акустики. СКВИЛ имеет 6-10-16 мм2 я б была возможность 10мм2 себе поставил.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 14.11.2012, 21:34 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Среда, 14.11.2012, 22:40 | Сообщение # 2689 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, а зачем экран на проводе для акустики? У меня его нет, просто 2 параллельных в/в провода.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 15.11.2012, 07:34 | Сообщение # 2690 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. stalker, по большому счету разницы нет,но по технике безопасности - исключается разряд (в случае повреждения изоляции) на посторонние предметы . Да и эл магнитный импульс от неэкранированной жилы огого какой.
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:12 | Сообщение # 2691 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (молодой) СКВИЛ имеет 6-10-16 мм2 я б была возможность Это хорошие новости. Мы в прошлом месяце СКВИЛ получили. Сечение 10 мм2, длина 50 м. Кстати, его не обязательно весь разматывать до объекта (я имею ввиду при работе ударного генератора)?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:28 | Сообщение # 2692 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| blackman, там где постоянка, притом в экране , нет необходимости разматывать . Нет переменного магнитного поля - нет взаимного влияния.
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 16.11.2012, 20:29 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Суббота, 17.11.2012, 07:41 | Сообщение # 2693 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Почем СКВИЛ за метр брали и где ?
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Суббота, 17.11.2012, 14:25 | Сообщение # 2694 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (молодой) там где постоянка, притом в экране , нет необходимости разматывать . Нет переменного магнитного поля Да, тупанул немного, подумал про индуктивное сопротивление. А здесь ведь не переменное.Добавлено (17.11.2012, 14:25) ---------------------------------------------
Quote (RU0AJP) Почем СКВИЛ за метр брали и где ? Не знаю почём, нам его из головного офиса доставили. Порылся в интернете здесь: www.setech.ru/cable.aspx. (ЗАО «Спецэнерготехника»), цена зависит от длины, в среднем 1200 руб. за метр.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:46 | Сообщение # 2695 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (RU) Интересно как ведет себя при таких наряжениях концевая разделка?
Жилы кабеля приходилось разделывать и разводить на полтора метра, иначе перекрывало по поверхности
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:22 | Сообщение # 2696 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет. Quote (RU0AJP) Добрый день! Подскажи, на акустику какого сечения кабель нужно искать (центральная жила)? Разбомбили блок несколько лет назад. Сейчас всё восстановили, только кабель нужен. Машина ЛВИ-3Г, блок ГВИ-5000: напряжение 0 - 10 кВ, ёмкость конденсаторов 40 мкФ, максимальная энергия удара 2000 Дж. Короткозамыкатели кондеров у вас работают?
Очень важно сечение второго(присоединенного к заземлению распредустройства) провода от конденсаторной установки..
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:22 | Сообщение # 2697 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (RU) Короткозамыкатели кондеров у вас работают?
Очень важно сечение второго(присоединенного к заземлению распредустройства) провода от конденсаторной установки.. То есть - экрана. Короткозамыкатели работают.
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:08 | Сообщение # 2698 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) Жилы кабеля приходилось разделывать и разводить на полтора метра, иначе перекрывало по поверхности Незнаю как у вас а у меня всего сантиметров 60 разделка и все хокей держит около 64 кв выше непроверял Поверх высоковольтной жилы ну поверх её изоляции одета проозрачная трубка похоже на силиконовую но не силиконовая а на экран от разделки до наконечника термоусадку которая бес клея и все хорошоДобавлено (19.11.2012, 20:08) --------------------------------------------- Так сервак ресурса начил глюкак пытаюсь сообщение добавить а мня сабака выкидывает . На счет акустики у нас в машине рабочее заземление зделано вкруголя медью сечением 10 мм в квадрате и СКВИЛ таким же сечением проблем неиспытываю . кондер 120 мкф и 5 кв
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| Irgit | Дата: Среда, 21.11.2012, 12:14 | Сообщение # 2699 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Коллеги подскажите начинающему, как вы расстояние до места повреждения замеряете? Я имею в виду после того, как известны показания рефлектометра. Шагами? Существует ли какой нибудь курвиметр для этих целей?
|
| |
|
|
| buser | Дата: Среда, 21.11.2012, 14:27 | Сообщение # 2700 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Irgit, Шаги, 2-х нога, с известным расстоянием. Да, курвиметр обыкновенный ( или самодельный колесо с магнитом, геркон на кнопке "+" калькулятора). Смотри в постах форума есть описание), если не по кустам. Или просто, количество опор ВЛ.
|
| |
|
|