Пятница, 21.08.2026, 09:50

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
RU0AJPДата: Среда, 14.11.2012, 09:31 | Сообщение # 2686
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет . Ну всеб вам сжеч да сломать .При ОЗЗ делаю так . Приеэжаю проверяю цешкой есть ли металллическое или там сажа если метал то рефлектометр ставлю замер по целым фазам и поврежденной фазе потом генератор по целым палку в зубы biggrin и потрассе мерию просто шагами максимум плюс минус 2 метра ошибка накапливается . И наши археологи невозникают как у вас построили вовремя angry

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
blackmanДата: Среда, 14.11.2012, 19:29 | Сообщение # 2687
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой,
Добрый день! Подскажи, на акустику какого сечения кабель нужно искать (центральная жила)? Разбомбили блок несколько лет назад. Сейчас всё восстановили, только кабель нужен.
Машина ЛВИ-3Г, блок ГВИ-5000: напряжение 0 - 10 кВ, ёмкость конденсаторов 40 мкФ, максимальная энергия удара 2000 Дж.
 
молодойДата: Среда, 14.11.2012, 21:26 | Сообщение # 2688
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. blackman, я здесь не самый умный. У меня 6 мм2 , но чем больше тем лучше, и одно немаловажное обстоятельство, сечение экрана, очень важно. У меня экран сечением то-же 6мм2. Просто у меня 115 кВ и он для всего и для испытаний и акустики.
СКВИЛ имеет 6-10-16 мм2 я б была возможность 10мм2 себе поставил.


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 14.11.2012, 21:34
 
stalkerДата: Среда, 14.11.2012, 22:40 | Сообщение # 2689
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой, а зачем экран на проводе для акустики? У меня его нет, просто 2 параллельных в/в провода.
 
молодойДата: Четверг, 15.11.2012, 07:34 | Сообщение # 2690
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. stalker, по большому счету разницы нет,но по технике безопасности - исключается разряд (в случае повреждения изоляции) на посторонние предметы . Да и эл магнитный импульс от неэкранированной жилы огого какой.
 
blackmanДата: Пятница, 16.11.2012, 20:12 | Сообщение # 2691
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
СКВИЛ имеет 6-10-16 мм2 я б была возможность

Это хорошие новости. Мы в прошлом месяце СКВИЛ получили. Сечение 10 мм2, длина 50 м. Кстати, его не обязательно весь разматывать до объекта (я имею ввиду при работе ударного генератора)?
 
молодойДата: Пятница, 16.11.2012, 20:28 | Сообщение # 2692
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
blackman, там где постоянка, притом в экране , нет необходимости разматывать . Нет переменного магнитного поля - нет взаимного влияния.

Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 16.11.2012, 20:29
 
RU0AJPДата: Суббота, 17.11.2012, 07:41 | Сообщение # 2693
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Почем СКВИЛ за метр брали и где ?

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
blackmanДата: Суббота, 17.11.2012, 14:25 | Сообщение # 2694
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
там где постоянка, притом в экране , нет необходимости разматывать . Нет переменного магнитного поля

Да, тупанул немного, подумал про индуктивное сопротивление. А здесь ведь не переменное.

Добавлено (17.11.2012, 14:25)
---------------------------------------------

Quote (RU0AJP)
Почем СКВИЛ за метр брали и где ?

Не знаю почём, нам его из головного офиса доставили. Порылся в интернете здесь: www.setech.ru/cable.aspx. (ЗАО «Спецэнерготехника»), цена зависит от длины, в среднем 1200 руб. за метр.
 
alexlab58Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:46 | Сообщение # 2695
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU)
Интересно как ведет себя при таких наряжениях концевая разделка?


Жилы кабеля приходилось разделывать и разводить на полтора метра, иначе перекрывало по поверхности


Движение - жизнь
 
RUДата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:22 | Сообщение # 2696
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет.
Quote (RU0AJP)
Добрый день! Подскажи, на акустику какого сечения кабель нужно искать (центральная жила)? Разбомбили блок несколько лет назад. Сейчас всё восстановили, только кабель нужен.
Машина ЛВИ-3Г, блок ГВИ-5000: напряжение 0 - 10 кВ, ёмкость конденсаторов 40 мкФ, максимальная энергия удара 2000 Дж.

Короткозамыкатели кондеров у вас работают?

Очень важно сечение второго(присоединенного к заземлению распредустройства) провода от конденсаторной установки..


25dcent@mail.ru
 
blackmanДата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:22 | Сообщение # 2697
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU)
Короткозамыкатели кондеров у вас работают?

Очень важно сечение второго(присоединенного к заземлению распредустройства) провода от конденсаторной установки..

То есть - экрана. Короткозамыкатели работают.
 
RU0AJPДата: Понедельник, 19.11.2012, 20:08 | Сообщение # 2698
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
Жилы кабеля приходилось разделывать и разводить на полтора метра, иначе перекрывало по поверхности

Незнаю как у вас а у меня всего сантиметров 60 разделка и все хокей держит около 64 кв выше непроверял smile Поверх высоковольтной жилы ну поверх её изоляции одета проозрачная трубка похоже на силиконовую но не силиконовая а на экран от разделки до наконечника термоусадку которая бес клея и все хорошо

Добавлено (19.11.2012, 20:08)
---------------------------------------------
Так сервак ресурса начил глюкак пытаюсь сообщение добавить а мня сабака выкидывает . На счет акустики у нас в машине рабочее заземление зделано вкруголя медью сечением 10 мм в квадрате и СКВИЛ таким же сечением проблем неиспытываю . кондер 120 мкф и 5 кв


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
IrgitДата: Среда, 21.11.2012, 12:14 | Сообщение # 2699
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги подскажите начинающему, как вы расстояние до места повреждения замеряете? Я имею в виду после того, как известны показания рефлектометра. Шагами? Существует ли какой нибудь курвиметр для этих целей?
 
buserДата: Среда, 21.11.2012, 14:27 | Сообщение # 2700
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Irgit, Шаги, 2-х нога, с известным расстоянием. Да, курвиметр обыкновенный ( или самодельный колесо с магнитом, геркон на кнопке "+" калькулятора). Смотри в постах форума есть описание), если не по кустам. Или просто, количество опор ВЛ.
 
Поиск: