молодойДата: Пятница, 21.09.2012, 10:37 | Сообщение # 2581
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем line, я ваще не понимаю как Вы ищете повреждение. Только имея на руках все методы и приборы для ОПМ Вы можете искать повреждение. Прожиг , акустика , рефлектометр , и генератор с приемником . Вы прежде чем стучать - кабель жгли ? Если жгли то когда прекратили прожиг? у Вас какое состояние между жилами получилось? Если Вы сожгли до полного короткого наглухо то никакой акустикой Вам не найти , надо оторвать "варваром" а уж потом стучать , если спаяны две жилы то генератор Вам в руки и вперед..... Акустика - это одна треть ОМП (у меня) зато наверняка, в других случаях генератор, рефлектометр, привязки, наружный осмотр (канавокопатели порвут и убегут, или хрень какую ньть забьют в кабель) .
Когда просите помочь рассказывайте все , как жгли, чем жгли, какой ток дожига , сколько жил сварилось и кто с кем , какой кабель , длина , все это имеет значение , сопротивление спая . Рефлектограмма - это ваще отдельный разговор .
Quote (line)
стук усиливается на 110 метрах
чем слушали - если ногой то там оно и есть, если чуть слышно то может быть и оторванный поводок муфты (если термоусадочная) но если муфт свинцовый то там повреждение ...........
Расскажите все и тады может что и подскажем.
КНСт у нас не применяются уже 10-12 лет , некоторые еще стоят с советских времен.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 21.09.2012, 20:21
 
RUДата: Пятница, 21.09.2012, 19:41 | Сообщение # 2582
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (stalker)
у нас одно время начали стрелять свежие (год-два) концевые типа КНст.


привет
У нас от них уже давно отказались ,обычно максимум 2 года и все http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/168408439/ ......
В основном не соблюдение технологии :
муфту залили смолой и не дожидаясь охлаждения запаивали колпаки и зразу на место ставят,после остывания и усадки смолы образуются пустоты в которых накапливается вода и мороз довершает свое дело ;
Заливают обычной смолой ,а не мастикой,после остывания и перепадов температуры появляются трещины в которых накапливается вода...
Мы ставим термоусадки
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/168408454/

Добавлено (21.09.2012, 19:33)
---------------------------------------------
Quote (stalker)
Доброго вечера, дня,утра... у кого что, возникла странная ситуация : щелчки аккустики слышны по всей трассе кабеля, в одном месте усиливаются, а потом опять становятся в пержней тональности. По показаниям РЕЙС-205 получается 85 метров, стук усиливается на 110 метрах что делать прям и не знаю... подскажите может у кого такое бывало.
Кабель АБЛ 10 длина 554 метра используется как фидер под 0,4 кВ...


Привет
Если укорочение выбрано не правильно 85м может оказаться и 110м.
Так что вскрывайте на 110 м ,успехов

Добавлено (21.09.2012, 19:41)
---------------------------------------------
Quote (line)
Кабель АБЛ 10 длина 554 метра используется как фидер под 0,4 кВ..


Ноль наверное по оболочке?
Может стучать место спая у шейки муфты или как говорилось выше тросик на муфте ,а если есть термоусадочная муфта то и она(целая) тоже может стучать.В этом случае лучше дожигать и искать индукционным.Муфту можно найти если закоротить 2 хороших жилы в конце линии и по поиску найти место усиления сигнала.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 21.09.2012, 19:43
 
SerafimДата: Пятница, 21.09.2012, 23:06 | Сообщение # 2583
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
как уже говорилось если слышны слабые щелчки по всей трассе , то скорей всего это поводки муфт и стёк импульсов с брони на землю(у пластмассовых ещё броня играть может от динамических нагрузок в редких случаях.
информации даёте маловато конечно.
и генератор вам в помощь.


Сообщение отредактировал Serafim - Пятница, 21.09.2012, 23:09
 
lineДата: Суббота, 22.09.2012, 14:47 | Сообщение # 2584
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Сегодня, уезжаю в соседнюю область будет время добавлю инфы, кабель не жгли, на протяжении 80 м по трассе свежая троншея . Сопротивление изляции две жилы по 7- 14 кОм. одна 97 кОм. на рефлектометре коротокого не видно, обрыв по всем 3 жилам, а слышно по всей трассе... слушал приемником П-900

Сообщение отредактировал line - Суббота, 22.09.2012, 14:53
 
молодойДата: Суббота, 22.09.2012, 19:39 | Сообщение # 2585
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
line, 90% в свежей траншее, но удручает одно -а что обрыва не видно ?????? в одном ли месте все три жилы , и ваще при таких сопротивлениях акустику должно быть слышно. Ногами слушайте , поочередно постучите все три жилы .
ближайшая муфта -если рядом, то могли из нее выдрать концы при рытье траншеи.


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 22.09.2012, 20:00
 
stalkerДата: Суббота, 22.09.2012, 22:17 | Сообщение # 2586
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
line, при таких показаниях должно быть слышно. Тем более обрыв... Посмотрите расстояние до обрыва, отмеряйте в конце концов, там и слушайте.
 
Passat444Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:12 | Сообщение # 2587
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, только начинаю читать форум, растолкуй что есть "варвар"??
 
молодойДата: Понедельник, 24.09.2012, 16:59 | Сообщение # 2588
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Passat444, Самый простой вариант сделанный RU, смотрите http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127497/
 
RUДата: Понедельник, 24.09.2012, 20:46 | Сообщение # 2589
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (stalker)
что есть "варвар"??


http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2141208de43/view/


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 24.09.2012, 20:49
 
Passat444Дата: Понедельник, 24.09.2012, 22:03 | Сообщение # 2590
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, RU, спасибо, никогда с таким чудом не сталкивался...а какой у него принцип работы...я так понимаю нужен мощный источник питания
 
молодойДата: Вторник, 25.09.2012, 08:46 | Сообщение # 2591
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . Passat444, это устройство нужно для устранения глухого спая жила-оболочка , и для дожига то-же . В ранних сообщениях много было сказано про это .
 
RU0AJPДата: Вторник, 02.10.2012, 00:48 | Сообщение # 2592
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
От концевых типа КНСт поему давно пора избавится у себя уже около 10 лет нигде неставим хотя пол города еще с ними стоит и ниче . А вот ваш "тросик" меня angry для меня это уменьшительное ласкательное от ТРОС . Может как надо - замемляющий проводник или просто поводок

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Вторник, 02.10.2012, 04:41
 
lineДата: Пятница, 05.10.2012, 21:10 | Сообщение # 2593
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
line, 90% в свежей траншее, но удручает одно -а что обрыва не видно ?????? в одном ли месте все три жилы , и ваще при таких сопротивлениях акустику должно быть слышно. Ногами слушайте , поочередно постучите все три жилы . ближайшая муфта -если рядом, то могли из нее выдрать концы при рытье траншеи.

Нашли! Вчера заказчик раскопал место которое я определил по рефлектометру, нашли дыру в кабеле, а точнее в двух кабелях в одном месте.
 
nikkkoollДата: Суббота, 06.10.2012, 10:29 | Сообщение # 2594
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем. Кто сталкивался с таким повреждением. вызывают искать сшитый полиэтилен 3*240 10 кВ, повреждение экрана. (при испытаниях как сказали утечка большая, напряжение не поднимается) все жилы целые.
 
lineДата: Суббота, 06.10.2012, 13:56 | Сообщение # 2595
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (nikkkooll)
привет всем. Кто сталкивался с таким повреждением. вызывают искать сшитый полиэтилен 3*240 10 кВ, повреждение экрана. (при испытаниях как сказали утечка большая, напряжение не поднимается) все жилы целые.

Повреждение оболочки сшитого полиэтилена ищется методом разности потациалов. Метод основан на том что растекание сигнала в месте повреждения выше чем в целом по трассе, берется генератор импулсов 1070-2050 Гц мощнострю 2-5 Вт ( такой можно найти у связистов и газовиков). Берутся 2 штыря с изолированными рукоятями( я исполюзую лыжные палки), высокомные наушники 1600 ОМ , и собрирается прибор для определения разности уровня сигнала по следующей схеме: в наушниках вывод (+) соеденяем свыводом(-) другого наушника , а остльные 2 вывода подключаем к штырям. прибор готов. Подключаем генертор по схеме поврежденная оболочка- заземлитеь достаточно отвертки в землю( обязятельно нужно брать отдельную землю, иначе будут слышны все кабели в подстанции) включаем генератор и идем по трассе, проверяя щупами через каждый метр( один штырь ставится по трассе другой в 1,5м перпендикулярно ей) в месте наибольшего уровня сигнала, и будет повреждение, сигнала моджет и небыть вовсе а будет он появлятся только в М.П. или на муфтах но на муфтах он не очень интенсивный.


Сообщение отредактировал line - Суббота, 06.10.2012, 13:57
 