| xok | Дата: Среда, 05.09.2012, 03:15 | Сообщение # 2566 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Quote (line) откуда можно выдрать эти самые конденсаторы или купить где К75-40а-5000В-40мкФ они предназначены для работы в импульсных режимах, собери последовательно 4 шт.
|
| |
|
|
| Line677 | Дата: Среда, 05.09.2012, 12:01 | Сообщение # 2567 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| молодой, Как можно ограничить напряжение и увеличить мощость, какой трансформатор можно использовать для такой рабоы, или что вообще лучше использовать?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 05.09.2012, 18:28 | Сообщение # 2568 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Line677, мощность можно увеличить -увеличив мощность , как Вам ответ? Самый простой способ не вылезти за номинал напряжения кондеров это сделать транс с необходимым напряжением на отпайках . Мощность одноминутная АИИ-70 2 кВт , жопа в том что у него намотана обмотка на напряжение 50 кВ переменки , соответственно провод тонкий(и допустимый ток ессно 5 ма) и его много, Вам надо в идеале питать Вашу акустику от установки прожига (моща мин 6 кВа) тады да .... Этот путь вернее всего , ведь в лаборатории которая занимается поиском полюбому прожиг быть должен , акустики может не быть, а прожиг!!!!!!! без него ваще нафиг не поищещь. Quote (xok) К75-40а-5000В-40мкФ сии конденсаторы не годны для акустики , не могут они отдавать ток разряда 10 кА, внутри них отгорят проводники после пары разрядов , и потом -при последовательном соединении кондеров необходимо изолировать корпуса кондеров от земли ибо по отношению к ней (земле) к корпусу будет приложено мах напряжение а он (кондер расчитан на 5кВ) Оно конечно можно помастурбировать если у Вас энтих кондеров камаз , может они даже постучат пару раз но это все баловство, на сайте тесластроителей флайбак орг балуются дети с кондерами такими , фольгой стреляют ..... тут можно прочитать отзывы про энти кондеры http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2039&postdays=0&postorder=asc&start=675&sid=754604c6d02ad6a7a41a414722c7184e здесь годные марки кондеров http://www.kvar.su/produkciya/16-kondencatoryi-impulsnyie
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 05.09.2012, 18:41 |
| |
|
|
| line | Дата: Среда, 05.09.2012, 19:13 | Сообщение # 2569 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Всем привт!!! Восстановил сегодня разломаный комутатор в украинском чуде техники ,СВА-6, блок заряда взял от прожига СВП 0,5.... И О ЧУДО!!!!!!!!!!! она заработала_ . И сразу в бой, на месте повреждения был глухой спай, но стучало так, что без приемника и стетаскопа было слышно
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 05.09.2012, 19:42 | Сообщение # 2570 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Рад за Вас .но при "глухом спае" акустику не слышно.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 05.09.2012, 19:43 |
| |
|
|
| line | Дата: Среда, 05.09.2012, 19:56 | Сообщение # 2571 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| молодой, Сопротивление бло порядка 4 Ом... Может импульсом разбило...
|
| |
|
|
| Мигель | Дата: Четверг, 06.09.2012, 02:40 | Сообщение # 2572 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Quote (молодой) К75-40а-5000В-40мкФ А как же эти конденсаторы годами работают а ярославской ЛВИ? Там их стоит 4 штуки и с переключением от 5 до 20 кВ.
|
| |
|
|
| xok | Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:01 | Сообщение # 2573 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Quote (молодой) К75-40а-5000В-40мкФ сии конденсаторы не годны для акустики , не могут они отдавать ток разряда 10 кА, внутри них отгорят проводники после пары разрядов , и потом -при последовательном соединении кондеров необходимо изолировать корпуса кондеров от земли ибо по отношению к ней (земле) к корпусу будет приложено мах напряжение а он (кондер расчитан на 5кВ) 1. сие кондеры успешно работают в акустике лет 5. 2. При последовательном соединении конденсаторов напряжение делится равномерно между конденсаторами.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 06.09.2012, 16:39 | Сообщение # 2574 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . xok, Quote (xok) 1. сие кондеры успешно работают в акустике лет 5. вот это и удивляет у них ток разряда 400 а и вывода тонюсенькие , но в любом случае я рад что они так хорошо работают. Quote (xok) 2. При последовательном соединении конденсаторов напряжение делится равномерно между конденсаторами. ессно только если стоят выравнивающие резисторы (то что я говорил ранее- было для первого конденсатора , ну а в остальном согласен с Вами на все 100). А что у Вас они (кондеры) стоят на изоляторах ? или как? А вот еще а сколько их у Вас стоят в установке ? и вывода у Ваших кондеров под пайку или под болт? нашел таки описание амплитуда тока разряда от 75-4000а что вполне может быть годным для акустики - но при разряде нельзя превысить этот ток а то ....... придется выкинуть , вес его 5 кг, кондер же ИК5-200(которыми комплектовались старые лаборатории ) при напруге 5кв и емкости 200 мкф весит 48 кг и вывода у него под болт 10 ку и ток разряда у него 10000а.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 06.09.2012, 17:04 |
| |
|
|
| cerg196 | Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:13 | Сообщение # 2575 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| привет всем действительно в старой яраславке стоят такие кондёры я её купил у сетей БУ 94 года сам два года на ней работаю стучат в принципе нормально но вот от корпуса пришлось хорошенько за изолировать у заводчан просто бумагой было обвёрнуто если ближе к 10 напругу поднимешь пробивало на корпус и к стати на них контакты болтовые ну и сопроты выравнивающие есть конечно
|
| |
|
|
| Line677 | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 14:58 | Сообщение # 2576 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Подскажите ппожалуста различаются коэфицентыукорочения, для медных и алюминиевых кабелей, есле да то в какой мере.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 19.09.2012, 13:23 | Сообщение # 2577 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет Кабель 10кВ выдержал испытание ,подали напряжение ,одна фаза не проходная . Включил зн с одной стороны с другой подал 45кВ на поврежденную жилу. за 5минут не пробило изоляцию . По Р-5-10 показало обрыв на 800м. Шагами просчитал 800м .По поиску определил ближайшую от моего шагания муфту .Разрезали кабель с двух сторон .Обрыв а муфте . Жила в муфте была вытянута из гильзы на 15см при порыве кабеля в 15м от муфты.
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964841/ http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964856/ http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964858/ http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964869/ http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964865/
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 19.09.2012, 14:16 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 20.09.2012, 00:58 | Сообщение # 2578 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Line677, добрый вечер. Материал жилы кабеля не влияет на коэффициент укорочения. Добавлено (20.09.2012, 00:58) --------------------------------------------- RU, у нас одно время начали стрелять свежие (год-два) концевые типа КНст. Успели нашлёпать их дофига, не смотря на сложность монтажа, и тут такая пакость! Пришлось помучиться и разобрать одну такую. Оказалось - дефект конструкции. Может, Вам тоже пришлось с такими столкнуться: регион-то один. Фото с http://foto.meta.ua/5074830.image по http://foto.meta.ua/5074842.image
|
| |
|
|
| line | Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:58 | Сообщение # 2579 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Доброго вечера, дня,утра... у кого что, возникла странная ситуация : щелчки аккустики слышны по всей трассе кабеля, в одном месте усиливаются, а потом опять становятся в пержней тональности. По показаниям РЕЙС-205 получается 85 метров, стук усиливается на 110 метрах что делать прям и не знаю... подскажите может у кого такое бывало. Кабель АБЛ 10 длина 554 метра используется как фидер под 0,4 кВ...
Сообщение отредактировал line - Четверг, 20.09.2012, 23:00 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:36 | Сообщение # 2580 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Да замыкание у Вас, line, с близким или равным 0 сопротивлением. Естественно, акустика ничего не даст. Надо искать генератором.
|
| |
|
|