xokДата: Среда, 05.09.2012, 03:15 | Сообщение # 2566
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (line)
откуда можно выдрать эти самые конденсаторы или купить где

К75-40а-5000В-40мкФ они предназначены для работы в импульсных режимах, собери последовательно 4 шт.
 
Line677Дата: Среда, 05.09.2012, 12:01 | Сообщение # 2567
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, Как можно ограничить напряжение и увеличить мощость, какой трансформатор можно использовать для такой рабоы, или что вообще лучше использовать?
 
молодойДата: Среда, 05.09.2012, 18:28 | Сообщение # 2568
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . Line677, мощность можно увеличить -увеличив мощность , biggrin как Вам ответ?
Самый простой способ не вылезти за номинал напряжения кондеров это сделать транс с необходимым напряжением на отпайках .
Мощность одноминутная АИИ-70 2 кВт , жопа в том что у него намотана обмотка на напряжение 50 кВ переменки , соответственно провод тонкий(и допустимый ток ессно 5 ма) и его много, Вам надо в идеале питать Вашу акустику от установки прожига (моща мин 6 кВа) тады да ....
Этот путь вернее всего , ведь в лаборатории которая занимается поиском полюбому прожиг быть должен , акустики может не быть, а прожиг!!!!!!! без него ваще нафиг не поищещь.
Quote (xok)
К75-40а-5000В-40мкФ
сии конденсаторы не годны для акустики , не могут они отдавать ток разряда 10 кА, внутри них отгорят проводники после пары разрядов , и потом -при последовательном соединении кондеров необходимо изолировать корпуса кондеров от земли ибо по отношению к ней (земле) к корпусу будет приложено мах напряжение а он (кондер расчитан на 5кВ)
Оно конечно можно помастурбировать если у Вас энтих кондеров камаз , может они даже постучат пару раз но это все баловство, на сайте тесластроителей флайбак орг балуются дети с кондерами такими , фольгой стреляют ..... тут можно прочитать отзывы про энти кондеры
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2039&postdays=0&postorder=asc&start=675&sid=754604c6d02ad6a7a41a414722c7184e
здесь годные марки кондеров http://www.kvar.su/produkciya/16-kondencatoryi-impulsnyie


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 05.09.2012, 18:41
 
lineДата: Среда, 05.09.2012, 19:13 | Сообщение # 2569
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привт!!! Восстановил сегодня разломаный комутатор в украинском чуде техники ,СВА-6, блок заряда взял от прожига СВП 0,5.... И О ЧУДО!!!!!!!!!!! она заработала_ booze . И сразу в бой, на месте повреждения был глухой спай, но стучало так, что без приемника и стетаскопа было слышно up
 
молодойДата: Среда, 05.09.2012, 19:42 | Сообщение # 2570
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Рад за Вас .но при "глухом спае" акустику не слышно.

Сообщение отредактировал молодой - Среда, 05.09.2012, 19:43
 
lineДата: Среда, 05.09.2012, 19:56 | Сообщение # 2571
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, Сопротивление бло порядка 4 Ом... Может импульсом разбило...
 
МигельДата: Четверг, 06.09.2012, 02:40 | Сообщение # 2572
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
К75-40а-5000В-40мкФ

А как же эти конденсаторы годами работают а ярославской ЛВИ? Там их стоит 4 штуки и с переключением от 5 до 20 кВ.
 
xokДата: Четверг, 06.09.2012, 09:01 | Сообщение # 2573
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (молодой)

К75-40а-5000В-40мкФ
сии конденсаторы не годны для акустики , не могут они отдавать ток разряда 10 кА, внутри них отгорят проводники после пары разрядов , и потом -при последовательном соединении кондеров необходимо изолировать корпуса кондеров от земли ибо по отношению к ней (земле) к корпусу будет приложено мах напряжение а он (кондер расчитан на 5кВ)

1. сие кондеры успешно работают в акустике лет 5.
2. При последовательном соединении конденсаторов напряжение делится равномерно между конденсаторами.
 
молодойДата: Четверг, 06.09.2012, 16:39 | Сообщение # 2574
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . xok,
Quote (xok)
1. сие кондеры успешно работают в акустике лет 5.
вот это и удивляет у них ток разряда 400 а и вывода тонюсенькие , но в любом случае я рад что они так хорошо работают.
Quote (xok)
2. При последовательном соединении конденсаторов напряжение делится равномерно между конденсаторами.
ессно только если стоят выравнивающие резисторы (то что я говорил ранее- было для первого конденсатора , ну а в остальном согласен с Вами на все 100).
А что у Вас они (кондеры) стоят на изоляторах ? или как?
А вот еще а сколько их у Вас стоят в установке ? и вывода у Ваших кондеров под пайку или под болт?
нашел таки описание амплитуда тока разряда от 75-4000а что вполне может быть годным для акустики - но при разряде нельзя превысить этот ток а то ....... придется выкинуть , вес его 5 кг, кондер же ИК5-200(которыми комплектовались старые лаборатории ) при напруге 5кв и емкости 200 мкф весит 48 кг и вывода у него под болт 10 ку и ток разряда у него 10000а.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 06.09.2012, 17:04
 
cerg196Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:13 | Сообщение # 2575
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем действительно в старой яраславке стоят такие кондёры я её купил у сетей БУ 94 года сам два года на ней работаю стучат в принципе нормально но вот от корпуса пришлось хорошенько за изолировать у заводчан просто бумагой было обвёрнуто если ближе к 10 напругу поднимешь пробивало на корпус и к стати на них контакты болтовые ну и сопроты выравнивающие есть конечно
 
Line677Дата: Понедельник, 17.09.2012, 14:58 | Сообщение # 2576
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток! Подскажите ппожалуста различаются коэфицентыукорочения, для медных и алюминиевых кабелей, есле да то в какой мере.
 
RUДата: Среда, 19.09.2012, 13:23 | Сообщение # 2577
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет
Кабель 10кВ выдержал испытание ,подали напряжение ,одна фаза не проходная .
Включил зн с одной стороны с другой подал 45кВ на поврежденную жилу. за 5минут не пробило изоляцию .
По Р-5-10 показало обрыв на 800м.
Шагами просчитал 800м .По поиску определил ближайшую от моего шагания муфту .Разрезали кабель с двух сторон .Обрыв а муфте .
Жила в муфте была вытянута из гильзы на 15см при порыве кабеля в 15м от муфты.

http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964841/
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964856/
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964858/
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964869/
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/99964865/


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Среда, 19.09.2012, 14:16
 
stalkerДата: Четверг, 20.09.2012, 00:58 | Сообщение # 2578
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Line677, добрый вечер. Материал жилы кабеля не влияет на коэффициент укорочения.

Добавлено (20.09.2012, 00:58)
---------------------------------------------
RU, у нас одно время начали стрелять свежие (год-два) концевые типа КНст. Успели нашлёпать их дофига, не смотря на сложность монтажа, и тут такая пакость! Пришлось помучиться и разобрать одну такую. Оказалось - дефект конструкции. Может, Вам тоже пришлось с такими столкнуться: регион-то один. Фото с
http://foto.meta.ua/5074830.image
по
http://foto.meta.ua/5074842.image

 
lineДата: Четверг, 20.09.2012, 22:58 | Сообщение # 2579
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго вечера, дня,утра... у кого что, возникла странная ситуация : щелчки аккустики слышны по всей трассе кабеля, в одном месте усиливаются, а потом опять становятся в пержней тональности. По показаниям РЕЙС-205 получается 85 метров, стук усиливается на 110 метрах что делать прям и не знаю... подскажите может у кого такое бывало.
Кабель АБЛ 10 длина 554 метра используется как фидер под 0,4 кВ...


Сообщение отредактировал line - Четверг, 20.09.2012, 23:00
 
stalkerДата: Четверг, 20.09.2012, 23:36 | Сообщение # 2580
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Да замыкание у Вас, line, с близким или равным 0 сопротивлением. Естественно, акустика ничего не даст. Надо искать генератором.
 