Zava24Дата: Среда, 26.10.2011, 14:04 | Сообщение # 1771
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам за помощью и за дельным советом в поиске повреждения кл–10кВ с кабелем ААБл-3×185 длинной 1830м с однофазным замыканием на замлю. Кабельная линия относительно «молодая» - в 2007г монтировался АВР на завод.Месяц назад сработала защита по земле и с тех пор нет нам покоя ((( .
После дожига сопротивление колеблется от 50 Ом до 1кОм – имеем заплывающий пробой. Перепробовали все что могли – искали кабелеискателем ( КИ – 4ПП ) – показывает только трассу залегания, но место повреждения не «выдает», смотрели Р5-10 – показал расстояние до м/п 660м от ЗРУ – вырыли, сделали вставку, но ситуация на изменилась, хотя повреждения от ЗРУ зо места вставки нет, а в другую сторону есть 1кОм.
При простреле конденсаторами слышны отчетливые щелчки по всей длинне кабеля ( сделали 4 шурфа по всей трассе кабеля ), а вот услышать место повреждения неудается .
Поиски усложняет то, что на другой конец кабеля попасть очень проблематично.
Вот так коротко о проблемне. Кто чего подскажет – буду очень благодарен.
 
молодойДата: Среда, 26.10.2011, 15:17 | Сообщение # 1772
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем Zava24, а две другие жилы как ? Вам надо кабель дожечь полюбому, снизить сопротивление в МП , как только чуть сцепится (должны быть омы ) вот тогда и смотрите Р5-10 . Как только расстояние будет известно уж потом и акустикой, оторвете и постучите .Я смотрю после дожига "аркашкой" прозвонкой (лампочка +батарейка)горит значит готов. Сколько времени жгли? Ваще при алюминиевой оболочке таки дольше приходится жечь. А дожигом фазой как? берется?Если горит, жгите до победы(2 фазы между собой, или 3 но лучше 2)
На других жилах смотрите, если есть неоднородность в том месте где МП то на муфте косяк.
Вы немного неправильно повели себя, как только разрез сделали нужно было с этого места дальше жечь и искать, по исправному куску кабеля напругу подать на лабу и колбасить, чем ближе повреждение тем выше возможный ток , соответственно быстрей спалите и лучше дожгете.
А сечас дожигайте.
RU-владельцы линии вызвали полицаев , ну и теперь в суд подадут на энтих бармалеев(там бабье одно визжат , говорят нет указателей , ну это все геморрой заказчика). Акакие же у Вас длинные линии? если Вы 2-3 км называете короткими? У нас 2 км край, короткие до500-600 м.


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 26.10.2011, 15:25
 
kgenykДата: Среда, 26.10.2011, 20:49 | Сообщение # 1773
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Zava24)
– вырыли, сделали вставку, но ситуация на изменилась, хотя повреждения

Когда разрезали КЛ - по расстоянию,там надо было и работать.Сначала замер расстояния , уверен что оно рядом,если
точно замерял.Может и мерял,прибор ничего не показал? тем более оно рядом.Подключить ЭТЛ на кондёры,при 1ком
будет слышно КЗ. Никогда не цепляй ЖИВЫЕ жилы повышенным напряжением,зацепиш в другом месте месте,гарантирую!


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Среда, 26.10.2011, 20:55
 
stalkerДата: Среда, 26.10.2011, 23:02 | Сообщение # 1774
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Zava24, добрый вечер. Согласен со здешними корифеями-в таком виде искать повреждение можно только акустикой (если не услышали, значит не там слушали). А для верности-дожигайте изоляцию. Включите, как его здесь называют, "варвар", (не знаете как-посмотрите в форуме повыше или напишите свой адрес, я объясню) и всё у Вас станет на свои места. Раскапывать и резать кабель по сомнительным показаниям Р5-10 - непозволительная роскошь.
 
AnatolyДата: Среда, 26.10.2011, 23:13 | Сообщение # 1775
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Zava24)
После дожига сопротивление колеблется от 50 Ом до 1кОм – имеем заплывающий пробой

А чем жгли? Что за аппарат?
Вероятнее всего что муфта
Quote (Zava24)
кабелем ААБл-3×185 длинной 1830м

Тут должны быть хотя бы соединительные муфты в зависимости от барабана метров через 200 - 300.
С 2007 года наверное должна быть документация. Или уже всё - Ёк. Если есть привязки по муфтам, то включайте акустику и слушайте все муфты по очереди. (Это на тот случай если сжечь не получается)


Quote (Zava24)
Р5-10 – показал расстояние до м/п 660м

При сопротивлении как у Вас эти данные весьма сомнительны.
Спалить Ом этак до 7, а лучше до 3-х , тогда нет ни какого сомнения.

Добавлено (26.10.2011, 23:13)
---------------------------------------------

Quote (kgenyk)
Никогда не цепляй ЖИВЫЕ жилы повышенным напряжением,зацепиш в другом месте месте,гарантирую!


Точнее так "зацепишь когда нибудь в другом месте месте, гарантирую"


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Среда, 26.10.2011, 23:47 | Сообщение # 1776
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет kgenyk,
Quote (kgenyk)
Никогда не цепляй ЖИВЫЕ жилы повышенным напряжением,зацепиш в другом месте месте,гарантирую!

как это ? немного непонятно.

Есть такой метод , на неповрежденные жилы подают напряжение испытательное, киловольт 20 и больную жилу начинают жечь , естественно в месте повреждения изоляция прослабляется под действием дуги- и, пробой ускоряет дело.
 
Zava24Дата: Четверг, 27.10.2011, 11:13 | Сообщение # 1777
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
а две другие жилы как

Здравствуйте. Вчера выяснилось что еще одна жила на земле ( фаза В ), теперь имеем фазы А и В на земле. Сопротивление на землю А - 150 Ом , В - 70 кОм
Quote (молодой)
снизить сопротивление в МП

Сопротивление минимальное было 50 Ом.
Quote (молодой)
Сколько времени жгли?

Как только начали искать - вот уж месяц как то дожигаем то стреляем конденсаторами ( 10кВ, 15мФ )
Quote (молодой)
Вы немного неправильно повели себя, как только разрез сделали нужно было с этого места дальше жечь и искать, по исправному куску кабеля

Установка стоит в ЗРУ - самоделка из трехфазного транса мощностью 100кВА - с набранным полупериодным мостом и конденсаторами 15мФ на 10 кВ, регулируется ЛАТРом и перемещать эту конструкцию не реально.
Quote (stalker)
Включите, как его здесь называют, "варвар"

Если сегодня ночью не получится услышать "прострелы" то прийдется делать
Quote (stalker)
Раскапывать и резать кабель по сомнительным показаниям Р5-10 - непозволительная роскошь.

Это да. biggrin
Quote (Anatoly)

Тут должны быть хотя бы соединительные муфты в зависимости от барабана метров через 200 - 300.
С 2007 года наверное должна быть документация. Или уже всё - Ёк. Если есть привязки по муфтам, то включайте акустику и слушайте все муфты по очереди

По проекту - "Для полегшення монтажу КЛ-10кВ встановити кабельні муфти типу СЭ-4 через кожні 300м кабельної траси" . Всего по проекту муфт 4шт. Раскопки по указанным местам нахождения муфт показали что в этих местах их нет (!!!) - откопали по плану расположения муфт, прокопали от указанного места по 3м в каждую сторону, но муфт не обнаружили ! + ко всему в некоторых местах схема прокладки не соответствует карте прокладки кабеля. В общем - я проекту не верю.
Quote (Anatoly)
При сопротивлении как у Вас эти данные весьма сомнительны.
Спалить Ом этак до 7, а лучше до 3-х , тогда нет ни какого сомнения.

Сейчас жжем.
Планы такие: сегодня выходим ночью и идем по трассе, думаю что услышим.Глубина залегания 0,7м по проекту, но вожможно и выше лежит.


Сообщение отредактировал Zava24 - Четверг, 27.10.2011, 11:30
 
buserДата: Четверг, 27.10.2011, 11:36 | Сообщение # 1778
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Если сварили две жилы, есть резон поставить на них звуковик и пройти трассу с трассоискателем. В месте повреждения сигнал резко спадёт. После этого есть резон послушать в этом месте щелчёк повнимательнее... Чтобы -наверняка. А копать столько.... Побьют.
 
молодойДата: Четверг, 27.10.2011, 14:01 | Сообщение # 1779
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. buser, если две жилы сварены акустикой не надо долбить , есть расстояние и есть генератор идукционный идти и слушать надо.

Zava24, проект и жизнь отличается , муфта будет стоять там где кончился на барабане кабель , да Вы их все рефлектометром видеть должны , получите спай хоть какойньть низкоомный, прикиньте расстояние потом уже жечь не надо , поработаете акустикой и послушаете ночью.
Вам робяты повнимательней рефлектометром надо посмотреть .
Удачи Вам.
месяц жечь - ндааааа.
 
buserДата: Четверг, 27.10.2011, 14:41 | Сообщение # 1780
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, Я имел в виду, найдя место генератором, уточнить щелчком... ( Точно убедиться, что в этом месте.)
 
AnatolyДата: Четверг, 27.10.2011, 15:18 | Сообщение # 1781
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
муфта будет стоять там где кончился на барабане кабель , да Вы их все рефлектометром видеть должны

Вполне возможно, т. к. кабель не старый, Неоднородностей не должно быть много.
Quote (молодой)
Quote (kgenyk)
Никогда не цепляй ЖИВЫЕ жилы повышенным напряжением,зацепиш в другом месте месте,гарантирую!

как это ? немного непонятно.

Примерно так. На землю Одна жила 1 Ом вторая 70 мОм третья 1000 Ом. Вы, да и наверное все остальные, первым делом смотрите в рефлектометр, видите повреждение, Т. к. у вас короткое идете на место и ищите индукционной рамкой с генератором. А там "Уводит сигнал". Ну вот что бы стали делать остальные, на этом этапе? Я взял вторую жилу 70 мОм и решил её попожечь, Та даже ни сколько не сопротивлялась. Дожигать не стал, что бы включить акустику. Включил, и послал товарища слушать. Тот слушал пол дня и ничего не услышал. На следующий день я решил спалить вторую жилу до нуля. Что бы подключить генератор между жил. И получилось так что она прогорела в 70 метрах от первого повреждения. Ну в общем потом повреждение нашли рулеткой.


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Четверг, 27.10.2011, 18:07 | Сообщение # 1782
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
Т. к. у вас короткое идете на место и ищите индукционной рамкой с генератором. А там "Уводит сигнал"

А пока две жилы не спалю накоротко 1ом (ориентируюсь по току дожига у меня 100а, достиг пика ,успокоился всё -ом)генер и не подключаю.
 
AnatolyДата: Четверг, 27.10.2011, 19:15 | Сообщение # 1783
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Тут речь шла о том что вторая жила была слабая в другом месте.
Quote (молодой)
А пока две жилы не спалю накоротко 1ом (ориентируюсь по току дожига у меня 100а, достиг пика ,успокоился всё -ом)генер и не подключаю.

Может быть Вы тут и сэкономили пол дня, но как быть с тем что потенциально подпорченную хочется оставить для акустики? Спалишь все, а потом сиди и разбивай?


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Четверг, 27.10.2011, 20:06 | Сообщение # 1784
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
после акустики канесна, что уж Вы так .
 
kgenykДата: Четверг, 27.10.2011, 22:32 | Сообщение # 1785
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
На следующий день я решил спалить вторую жилу до

А я о чём толкую.Мне однажды подкинули такую работу,что КЛ была допалена в трёх на разных жилах,естественно и по
расстоянию.Это умудрились ЭТЛ водоканала,что интересно с одной стороны повив пошел до первого МП.за ним сигнал
трассы,стук не услышал.Копаем на 70 см.ошибся,это нормально.Второе МП. поиск делал,по разрезу КЛ первого МП.Вот
тут сплошная трасса,пришлось перейти на другую сторону КЛ,оказалось рядом от ТП.нашел на стук,также разрезал и поиск. Третья оказалась намертво заварена,буквально в 20-ти метрах.По расстоянию раскопали,прибор показал точь.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 