Воскресенье, 21.12.2025, 17:54

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
техникДата: Четверг, 28.01.2010, 19:21 | Сообщение # 151
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Поищите схему УП-7 и не изобретайте велосипед
 
ETLДата: Пятница, 29.01.2010, 00:33 | Сообщение # 152
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Для техника. Посмотрел размеры, вес и цену УП-7. Схему искать как-то перехотелось. Судите сами: Габаритные размеры, мм 565х560х1090
Масса, кг 255, Цена 256076 рублей. Может для бюджетных организаций это мелочи, а для моей частной лаборатории три месяца упорной работы.
Так, третьим будешь? ETL.

Добавлено (29.01.2010, 00:33)
---------------------------------------------
Для RU0AJP. Кажется я без схемы сообразил для чего у них стоят разрядники. Чтобы "долбить" импульсами тока низкого напряжения место повреждения, когда пробивает высоковольтная дуга. Я достигаю того же эффекта за счет балластного сопротивления R=5 Ом, включенного в первичку трансформатора АИИ-70. При высоковольтном пробое напряжение падает на балластном сопротивлении и дуга гаснет, напряжение поднимается и опять пробой. Высокое напряжение как бы "клюет". Этот клев подсекается большим током низкого напряжения до полного спая. И рыбка наша! По приборам это очень хорошо видно. Что лучше, еще не решил. Надо подумать. ETL.

Сообщение отредактировал ETL - Пятница, 29.01.2010, 00:45
 
техникДата: Пятница, 29.01.2010, 07:31 | Сообщение # 153
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Для ETL. Привет у меня тоже частная хочу расширить спектр услуг, а именно ОМП, конечно хотелось бы без больших затрат на УП-7. подключить устройство самоделку и совместно с АИД-70М делать прожиг. Надо брать за основу что самоделка должна быть многоступенчатой.

Добавлено (29.01.2010, 07:31)
---------------------------------------------
посмотрите техническое описание установки прожига ИГЛА

 
ETLДата: Пятница, 29.01.2010, 11:23 | Сообщение # 154
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
технику Ответ на "Надо брать за основу что самоделка должна быть многоступенчатой"
Посмотрел Иглу. 140 кг против 255 - это уже прогресс. Я скажу так. На сегодняшний день у меня установка для прожига-дожига состоит из 4-х частей:
1) Трансформатор от АИИ-70М с выпрямительным столбом (используется также для высоковольтных испытаний) вес - 37 кг.
2) Блок высоковольтный (самодельный) на базе ЛАТРа 8 А с киловольтметром, микроамперметром и балластным резистором. Все собрано в коробке от Р 5-5 со специальным отсеком для проводов. Вес - 8 кг.
3) Блок низковольтный (самодельный) на базе РН-63 с обратным диодом, конденсатором и амперметром в коробке от Р 5-5 со специальным отсеком для проводов. Вес - 12 кг.
4) Удлинитель на катушке диаметром 300 мм с четырьмя розетками ( 2х6А и 2х25А), провод 2х4 кв. мм 15 метров. Вес - 11 кг
Итого: 68кг. Гружу все это на ИЖ 2715 "пирожок" и в путь.
Все на ходу, все работает. Я расписал подробно для того чтобы сомневающиеся поняли: Я не гоню порожняк и знаю, что говорю. Просто хочу сделать лучше. И для себя и для таких как Вы. С уважением, ETL.

Добавлено (29.01.2010, 11:23)
---------------------------------------------
Замечание. Прошу не гонять меня по сайтам в поисках схем и конструкторских решений. Берите эту ношу на себя. Предоставляйте готовый результат своей работы. В крайнем случае полуфабрикат. Я и так трачу много времени на переписку и палю деньги Фирмы.

Сообщение отредактировал ETL - Пятница, 29.01.2010, 11:13
 
everesДата: Пятница, 29.01.2010, 11:34 | Сообщение # 155
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет!

Ребята у меня стоит в автобусе УП-7 (ужасно плохая установка) .Раоботет 5 минут 20 минут остывает. С этой устновкой немогу однофазное перевести в двухфазное мучаюсь целый месяц, а толку не какого. И вообще по моему мнению прожигающие установки работающие через индукционную связь себя не оправдывают. С этой задачей могут справится установки работающие на прямую через регулятор напряжения, и то не всегда.

Сообщение отредактировал everes - Пятница, 29.01.2010, 12:10
 
ETLДата: Пятница, 29.01.2010, 14:27 | Сообщение # 156
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуй Евгений (everes)! Какие новости? Насчет преимуществ прямой связи перед индуктивной в данном конкретном случае не вижу разницы.
Если используешь тиристорный регулятор, так он ведь все равно подключается к трансформатору подстанции. Другой вопрос, что из трансформатора в машине много не выдавишь. Поэтому, если позволяет сеть, используют "варвар". Дешево и сердито. Кстати вложив небольшие деньги его можно облагородить. Но я надеюсь, что с появлением современных приборов таких как П-806, Поиск-2006 и др. вообще отпадет необходимость переводить однофазное к.з. в двухфазное. Вот только высоковольтный конденсатор... Чем бы его заменить? ЕTL.


Сообщение отредактировал ETL - Пятница, 29.01.2010, 14:28
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬДата: Пятница, 29.01.2010, 15:23 | Сообщение # 157
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Предлагаю сходить на сайт ХАРЬКОВЭНЕРГОПРИБОР производитель лабораторий и компактных прожигов на тележке а также акустика на тележке СВП-05 СВА-20 www.esv.com.ua

Добавлено (29.01.2010, 15:15)
---------------------------------------------
Для техника АИД-70 как прожиг не катит сгорит да и возможность ступеней отсутствует.

Добавлено (29.01.2010, 15:23)
---------------------------------------------
ЭТЛ ели у Вас есть конкретное предложение чего Вам нодо то умы нашей фирмы готовы над этим поработать а примерное тех задание с необходимыми параметрами было бы совсем хорошо .

 
ETLДата: Пятница, 29.01.2010, 18:37 | Сообщение # 158
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемый производитель! Да у меня есть конкретное предложение. Прежде чем задавать вопросы при первом посещении форума будьте любезны ознакомиться с содержанием обсуждаемой темы. А то как-то не скромно получается давать советы, не зная о чем идет речь.
А насчет умов - это хорошо. Умных людей я люблю. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. ETL.

Добавлено (29.01.2010, 18:37)
---------------------------------------------
Для техника и ВСЕХ. Связался с заводом-изготовителем установки прожига ИГЛА. Снята с производства. Вместо нее выпускается МПУ-3 "Феникс". Советую посмотреть на сайте http://www.electronpribor.ru/goods/1/41/33.html Вес - 55 кг. Отпускная цена на сегодня 389000 рублей. Если убрать автоматический режим практически получим то, что у меня уже есть (одна ступень на все напряжения и токи). Но с вашей помощью можно сделать гораздо лучше. Пока записались в бригаду вместе со мной три человека. Согласен подождать до понедельника. А потом... Кто не успел, тот опоздал. Желаю всем благополучия и приятных выходных. Ваш ETL.

Сообщение отредактировал ETL - Пятница, 29.01.2010, 18:57
 
техникДата: Пятница, 29.01.2010, 22:51 | Сообщение # 159
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Для ETL. доброй ночи почему именно 6 кг. В 2005 г был на курсах в Новосибирске - бывалые Феникс не хвалят, часто ломаются

Добавлено (29.01.2010, 22:51)
---------------------------------------------
Записывай под номером 3. Предлагаю для питания будущей установки прожига использовать инвертор автомобильный -12/220В можно купить китайский

 
RU0AJPДата: Пятница, 29.01.2010, 22:58 | Сообщение # 160
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброй ночи ну у нас так . вспомнишл свой опыт tongue пытался однажды использовать аналогично АИД-70 для совместной работы с прожигом но ничего невыщло тока получилось что загубил аид а конкретно вв обмотку трансформатора biggrin
ETL, нашел вчера наработе старый самодельный регулятор тока относительно несложный сегодня поеду его надо переделать потом отпишусь по этой теме с фото . никак немогу вв диоды подходящие с малыми габаритами подобрат чтоб нн источник от вв развязать sad все с малыми токами . для выпремления вв напряжения хочу попробовать кц 105 четыре последовательно и шун какждого кондером из старых негодных увн-80 или увну там как раз что доктор прописал . использую сейчас эти диоды в установке для измерения тока проводимости вентильных разрядников правда невсе получается мерить и диодов ток макс маловать но для пщджига дуги должно хватить и недифицит у нас пока . уже два года использую на АИИ-70 вместо латра регулятор на полевом транзисторе работает прекрасно форму тока и напр неискажает и транзистор всего один biggrin

Добавлено (29.01.2010, 22:58)
---------------------------------------------
техник, ненадо китайский ем плохо будет и навыходи ставиш осцилограф там такая кака тока импульсник от него работать будет им же до лампочки что переменка или постоянка biggrin


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
техникДата: Пятница, 29.01.2010, 23:32 | Сообщение # 161
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Тиристорный регулятор напряжения ТРН-10- цифровой всего 2 кг
 
RU0AJPДата: Пятница, 29.01.2010, 23:45 | Сообщение # 162
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
ну и что то творение хотя и нечифра что с полевиком ток с одним транзистором до 8 а и весит 400 грамм smile ни чуть попболее но меньше 500 и вес можно меньше зделать в два раза если на радиатор вент с комка поставить

Добавлено (29.01.2010, 23:45)
---------------------------------------------
я это к тому что хочу предложить тот регулятор для регулировки вв напряжения


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
техникДата: Суббота, 30.01.2010, 00:00 | Сообщение # 163
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
не понял какой

Добавлено (30.01.2010, 00:00)
---------------------------------------------
ты имеешь ввиду тот который нашел у себя на работе?

 
RU0AJPДата: Суббота, 30.01.2010, 00:02 | Сообщение # 164
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
а я про него выше писал (сегоднешний пост) схемы в электронном виде нет тока на бумаге . тот что с полевиком отсканирую скину в лс помотриш как все просто .

Добавлено (30.01.2010, 00:02)
---------------------------------------------
если тока так можно


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
техникДата: Суббота, 30.01.2010, 00:05 | Сообщение # 165
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
на каком то сайте встречал инфу по диодам с фотками, попробую найти
 
Поиск: