Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
everesДата: Вторник, 02.02.2010, 12:21 | Сообщение # 181
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет !
Да согласен. Хотя не совсем понял ,что тыхотел сказать. Мой ывод был основан сгласно рисунку №6 и написанным текстом который описывает этот рисунок.По моему мнению там не указана зависимость по какому току (постоянному или переменному). На данный момент меня не интересут прожигательные установки. Я нахожу МП УЖЕ при разных сопротивлениях. Теперь мне нечего жечь рефлектометор итак ВСЁ видит Т.Е достаточно 2кВ и ток до 10 А.

Пожалуйста НЕ Дублируй текст У меня интернет ХАЛЯВА

Сообщение отредактировал everes - Вторник, 02.02.2010, 12:26
 
ETLДата: Вторник, 02.02.2010, 19:07 | Сообщение # 182
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Для everes. Рис. №6 предполагает отношения полных сопротивлений источника и приемника электрической энергии. Ты же приводишь примеры только активного выходного сопротивления силового трансформатора, сварочного трансформатора, установки УП-7, без учета индуктивной и емкостной составляющей. Это может привести к ошибочному заключению. На это я и обратил твое внимание. Ну, ладно. У меня к тебе более интересный вопрос. Рефлектометр видит. А оператор с мотыгой может только слышать. И что же он услышит, если произошел пробой при напряжении 14 кВ, а мегомметр на 2,5 кВ показывает изоляцию 375 мОм? Тишину? И как при этом без дожига ты собираешься указать на местности точное место повреждения? (Я привел реальные цифры двухнедельной давности).
 
everesДата: Среда, 03.02.2010, 10:05 | Сообщение # 183
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
привет1
Поправка: от 22кВ до 2кВ т.е. 1,2,3 ступень а 4,5ступенью я не пользуюсь (УП-7М имеет 5 ступеней) они мне не нужны А рефлектометор РИ-10М всё равно, что нибудь покажет 50на50.


Сообщение отредактировал everes - Среда, 03.02.2010, 10:07
 
ETLДата: Среда, 03.02.2010, 19:00 | Сообщение # 184
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуй everes! Если не трудно отправляй для меня сообщения на старый форум http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31038&page=3
Поправка все разъяснила. Спасибо. Понятно, что имея в грузовике УП-7М, думать следует не о прожиге, а об усовершенствовании своего метода. Опять же, у тебя есть акустика. У меня тоже все это есть. Но хочется из пещерного века перебраться в ХХI. А денег не хватает. Вот и изобретаю, по мере сил. У кого-то от этого голова болит, а мне ничего, даже интересно. Есть электрики по образованию, а есть по призванию. Так вот я II-го сорта.
 
kgenykДата: Среда, 03.02.2010, 21:48 | Сообщение # 185
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем здравия ! Ответьте кто имеет дело с тролейбусно-трамвайными кабелями, постоянного напряжения + - 600в.
сеч.800 Хотелось услышать ваши методы поиска КЗ. Ведь акустикой услышать-ето редкость.Котрольные 2 жилы
связи в муфтах не имеют.Вот по растоянию и копаем.Видимые повреждения тоже редко.Подаю 12в.постоянки и по
оболочке микроампер.вычесляю место КЗ.Может есть иначе метод?В чем я сомневаюсь.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
RU0AJPДата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:54 | Сообщение # 186
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU)
Когда то участвовал в работе UK5EAL -хорошие были времена .

А что мешает вернуть эти хорошие времена ? для мня это глоток свежего воздуха после очередного .... дня


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
sergantДата: Четверг, 18.02.2010, 22:15 | Сообщение # 187
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ETL)
И что же он услышит, если произошел пробой при напряжении 14 кВ, а мегомметр на 2,5 кВ показывает изоляцию 375 мОм? Тишину? И как при этом без дожига ты собираешься указать на местности точное место повреждения?

+1. Дожиг бы и нам не помешал. Но пока мозг кипит от того как его соорудить своими силами, поэтому жгем и жгем 3-4-5 положения УП-7, потом на 5 не до конца, Включаем ГВИ и вперед. Плохо только когда муфта в воде. жечь можно три дня. тока в 50А бывает не хватает. А рефлектометр на КЛ с сопротивлением повреждение не показывает. Это я так, для поддержания разговора smile


Не курю уже 6 лет!!!

Сообщение отредактировал sergant - Четверг, 18.02.2010, 22:16
 
lexs_2006Дата: Пятница, 19.02.2010, 08:59 | Сообщение # 188
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (sergant)
Но пока мозг кипит от того как его соорудить своими силами

мозно собрать дроссель токоограничивающий 30, 60, 80 и т.д. ампер - и на напряжении 220В дожигать.
я ещё пользуюсь РНО-40 (маслонаполненый) сделали две пары роликов на токосьём, автомат по питанию на 50 ампер и вперёд
 
ETLДата: Суббота, 20.02.2010, 16:08 | Сообщение # 189
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Для sergant: Посмотрите информацию на форуме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31038&page=3 Может пригодится. С наилучшими пожеланиями, ETL.
 
KontaktorДата: Пятница, 26.02.2010, 14:00 | Сообщение # 190
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Мне, так пригодилась информация по : http://home.tula.net/projig/burningThrough.html
Для выползания из потенциальной ямы использовал дожиг 25 кВА трансформатором с дросселем 12 мГн, запитанных от регулируемого автотрансформатора. Мощности УП7 не хватило.


Сообщение отредактировал Kontaktor - Пятница, 26.02.2010, 14:02
 
ETLДата: Пятница, 26.02.2010, 16:43 | Сообщение # 191
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Приветствую всех!
Хочу уточнить у Kontaktor. Я понял так, что дожиг выполнялся переменным током по схеме автотрансформатор 220/250, дроссель 12мГн (3,768 Ом) последовательно с первичкой однофазного трансформатора 25 кВА 220/ (?). У меня был дроссель, намотанный без железа изолированной шиной 10 кв. мм полным сопротивлением 4 Ом. Один раз оставил лабораторию на ночь возле своего дома и... нехорошие люди умыкнули sad


Сообщение отредактировал ETL - Суббота, 27.02.2010, 07:54
 
техникДата: Вторник, 09.03.2010, 10:34 | Сообщение # 192
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем. Кто пользуется установкой СВП-5, или БПР-25\8 как они ведут себя в работе, + и - подскажите

Добавлено (09.03.2010, 10:34)
---------------------------------------------
Привет всем! Кто использует УП-7 поделитесь опытом, стоит ли покупать?

 
kgenykДата: Четверг, 11.03.2010, 12:09 | Сообщение # 193
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ETL)

Хочу уточнить у Kontaktor. Я понял так, что дожиг выполнялся переменным током по схеме автотрансформатор 220/250, дроссель 12мГн (3,768 Ом) последовательно с первичкой однофазного трансформатора 25 кВА 220/ (?). У меня был дроссель, намотанный без железа изолированной шиной 10 кв. мм полным сопротивлением 4 Ом. Один раз оставил лабораторию на ночь возле своего дома и... нехорошие люди умыкнули sad

Не обезательно с изолированой шиной. У меня намотаный на азбестовой трубе диам.100 хромом диам.5 - 3.5ома
15 лет чудесно работает


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
PASДата: Четверг, 11.03.2010, 16:37 | Сообщение # 194
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно ли использовать прибор АКУСТИК производителя ООО Электронприбор для метода акустического ОМП. Если есть время изучите, ответьте, ваше мнение. PAS
 
молодойДата: Четверг, 11.03.2010, 21:16 | Сообщение # 195
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (RU0AJP)
уже два года использую на АИИ-70 вместо латра регулятор на полевом транзисторе работает прекрасно форму тока и напр неискажает и транзистор всего один

Приветствую.
А можно схемку посмотреть ?
Была мысль избавиться от "регулятора " не знаю марки, тот который идет в комплекте АИИ-70, собрать симисторный регулятор , но всё время сомневался ведь там на выходе порезанный синус он с трансформатором не очень дружит .
Думаю что и у Вас там на выходе тоже не синусоида ? Но ведь у Вас работает, почему у меня небудет .
 