Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| перец | Дата: Четверг, 07.07.2011, 18:43 | Сообщение # 1486 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| народ стучим аккустикой через кенотрон грется сама колонка что делать
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 07.07.2011, 19:15 | Сообщение # 1487 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . перец, Кака така колонка? С кенотроном? А раньше грелась? Вы АИИ -70 ым заряжаете кондёры что-ль?
|
| |
|
|
| перец | Дата: Четверг, 07.07.2011, 19:22 | Сообщение # 1488 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| раньше не грелась.да заряжаем аии-70
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 07.07.2011, 20:06 | Сообщение # 1489 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (перец) раньше не грелась.да заряжаем аии-70 Лето, жара - греется т к отвод тепла слабый? Транс, лампа- диод , всё это в масле и в бумажном стакане. А может там масла уже нет? И вообще эту "колонку" запретили как вредную для здоровья.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| igorka | Дата: Четверг, 07.07.2011, 20:09 | Сообщение # 1490 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Молодой вы вроде как обещали схемами поделится.
|
| |
|
|
| перец | Дата: Четверг, 07.07.2011, 20:10 | Сообщение # 1491 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| а зимой тоже жара - греется т к отвод тепла слабый? После 10-15 ударов запах гари
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 07.07.2011, 21:42 | Сообщение # 1492 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (перец) После 10-15 ударов запах гари Ну так это уже не греется, а горит. Тут Вам один совет - вскрывать. А вообще поставить столб из диодов и больше не мучаться с этим рентгеновским аппаратом
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 08.07.2011, 14:26 | Сообщение # 1493 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Я ваще ничего не понял . перец, какие кондёры Вы заряжаете от АИИ? (номинал). У кенотрона ток выпрямленный - милиамперы , если на него повесить кондёр то ток заряда его(кондёра) для кенотрона просто губительный. Вы бы , если не трудно схемку бы свою "рассказали" или нарисовали.С какой частотой у Вас следуют импульсы?
У кого ньть есть схема АИИ-50 го? Сегодня меня удивили дядьки которые говорят об испытаниях кабелей переменкой этим аппаратом - причём измеряют ток утечки, я их раз 10 переспросил,пяткой в грудь стучат -говорят переменка у нас . Я пообещал пузырь если они покажут мне процесс и забыл пойти смотреть.Мы в одной конторе кабель чинили и пришли соседи которые питаются от наших заказчиков, рассказали мне много "интересного"
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 08.07.2011, 14:51 |
| |
|
|
| Мигель | Дата: Пятница, 08.07.2011, 21:24 | Сообщение # 1494 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Схема у АИИ-70 простая железный ящик, внутри трансформатор повышающий до 70 кВ (1 квт, по-моему) и реостат, в сучае необходимости постоянки присоединяется колонка с выпрямительной лампой (кенотрон). Вместо лампы (по моему сняты с производства) многие сейчас используют самодельные диодные столбы (компактнее и удобнее ламп, но возможно в ЦСМ не выдадут свидетельство о поверке АИИ-70). Из защиты от перегрузки: автомат АП-50 по первичке. Если АП-50 заменить на мощный, то и грузить ВВ трансформатор можно десятками ампер, только недолго.
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Пятница, 08.07.2011, 23:24 | Сообщение # 1495 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Доброй ночи!Quote (Мигель) грузить ВВ трансформатор можно десятками ампер, только недолго.
Там в схеме кенотрона имеется баластный резистор, ограничивающий ток через кенотрон. Он может гореть и лампа калиться.
Сообщение отредактировал ETL - Суббота, 09.07.2011, 07:27 |
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 09.07.2011, 07:25 | Сообщение # 1496 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (перец) народ стучим аккустикой через кенотрон грется сама колонка что делать
Привет Всем! Так и непонятно что там внутри,если лампа то скорей всего пробита изоляция бумажного корпуса после зимы (конденсат)или он напитал влаги,если диоды в масле то тоже + плохое масло и нерабочие диоды (на выходе переменка).
Был случай когда пытался спалить заплывающий пробой(более30кВ) в кабеле на грубой защите АИИ-70,короче бак трансформатора закипел высоковольтный диодный выпрямитель выжил ,а транс умер по вв обмотке.
P.S. Нашел повреждение линия 6кВ ВЛ+кабелль ,повреждение15м от опорыhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/151077326/169882179/ .Индукционный ничего не дал когда работали с распредустройстваhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/151077326/169882112/ воздушка работала как антенна забивала сигнал кабеля .При работе генератором с воронкиhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/151077326/169882260/ шлейфы лаборатоии давали тот же эффект.Акустика на спаленый кабель тоже не помогла ни с распредустройства ни с воронки. Нашел только когда подключил на концевой на опоре переносной генератор (ГЗЧ-2500).Расстояние тоже померял с концевой(Р5-10)
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v17987664a59/view/---это еще 2 повреждения по 04кВhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v17987513f97/view/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151077326/169882272/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151077326/169882172/
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 09.07.2011, 07:42 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 09.07.2011, 09:44 | Сообщение # 1497 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Мигель, В АИИ-70 транс повышающий до 50 кВ , внутри стоит авторансформатор (не реостат) , нагрузить его десятками ампер не получится т.к. вторичная обмотка намотана проводом если мне память не изменяет д 0,1мм( сопротивление обмотки больше 2 ком). Да вобщем то я со схемой АИИ-70 более чем знаком, я спрашивал о АИИ-50.
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 09.07.2011, 10:19 | Сообщение # 1498 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Quote (молодой) нагрузить его десятками ампер не получится Олег, он же говорит о первичке. 20 А в течение 1 минуты можно по паспортным данным. Иногда, с учетом советского запаса прочности, гружу АИИ-70 до 30А по первичке при испытании переменкой асинхронных электродвигателей 6 кВ 200 кВт. Поставил еще один автомат. Имею защиту: "чувствительная", "грубо", "ну, очень грубо ". Форма сигнала еще не искажается, но из-за большого падения напряжения измерять его уже приходится на высокой стороне. Да, насчет АИИ-50. Нашел только старую информацию у железнодорожников. Там в перечне испытательного оборудования указан АИИ-50 и в графе допустимая замена указано, что АИИ-70 - эквивалентная замена АИИ-50.
Сообщение отредактировал ETL - Суббота, 09.07.2011, 11:04 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 09.07.2011, 12:52 | Сообщение # 1499 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| А Я дурной думал на вторичке. Ну я думаю в понедельник на том объекте разродятся на ремонт кабеля , буду там снова погляжу на ету чуду-юду(из головы не идет заявление про испытание кабеля переменкой АИИ-50 м)
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Суббота, 09.07.2011, 14:29 | Сообщение # 1500 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Может не АИИ-50, а АКИ-50. У АКИ-50 только постоянное напряжение на выходе. Переменным как можно испытывать кабель? Позвали меня тут найти повреждение, до этого один товарищ его испытывал и забраковал, потом выяснилось , что переменным. Кабель оказался хорошим.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|