yanviktorДата: Вторник, 02.10.2007, 19:24 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
У кого есть методика на этот вид работы - испытание кабелей из сшитого полиэтилена cool . Скиньте мне на ящик: yanviktor@yandex.ru а я уже выложу для всех на сайт. Сделайте доброе дело! Очень многоим интересно!
 
РулевойДата: Воскресенье, 09.12.2007, 11:33 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
На работе должна быть но в печатном виде... Будет возможность отсканировать, пришлю. Извиняюсь за offtop Самое интересное после испытания обычные штанги разрядные не подходят, в них сопротивление разрывает. Наши делали так. К концу штанги привязывали веточку от дерева не большую и разряжали... Хватает на пару испытаний потом надо новую ветку smile сейчас вроде что то придумали новое не интересовался. Вообщем будет инфа в электронном виде пришлю.
 
yanviktorДата: Воскресенье, 09.12.2007, 11:40 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Давая, буду эдать. Спасибо!!!!!
 
РулевойДата: Пятница, 14.12.2007, 14:57 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Сегодня испытывал три 6кВ кабеля из СП... инструкций конкретных нет... То что знаю напишу отчет и пришлю...
 
ez81Дата: Пятница, 15.02.2008, 21:14 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Методика испытаний кабеля из сшитого полиэтилена коренным образом отличаеться от обычных кл метод ЧИР частотно импульсный разряд но т.к. оборудование для испытаний дорого и у нас не выпускают посему читайте инструкцию завода на кабель. и больше номинала не давайте угробите кл. А для разряда кабеля используйте штангу через токоограничиваюший резистор номинал подбираем эксперементально предположительно в пределах от100 ком 2-4вт.

Александр

Сообщение отредактировал ez81 - Пятница, 15.02.2008, 21:17
 
yanviktorДата: Суббота, 16.02.2008, 11:55 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Не правда, есть и методики и нормы и инструкции по этим кабелям - на этой странице: http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/kab.htm Особых, а тем более, коренных отличий при испытаниях нет, разница только в свойстве материала...
 
ez81Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 12:57 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Виктор Вы не правы отличий много начните с приложения завода изготовителя, а для простоты понятия кл из сшп это тоже что и коаксиал кабель .

Добавлено (17.02.2008, 12:57)
---------------------------------------------
Приложение завода поясняю это инструкция к кабелю, то что у вас предложено на ссылке далеко от истины.


Александр
 
yanviktorДата: Воскресенье, 17.02.2008, 17:14 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Так на этой странице и есть инструкция завода. Посмотрите в том разделе где информация по этим кабелям выложена - там так и написано: Информация по кабелям из сшитого полиэтилена!
 
ez81Дата: Понедельник, 18.02.2008, 18:15 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Скачал прочту.

Добавлено (18.02.2008, 18:13)
---------------------------------------------
Что говорять кандидаты тех. наук об испытании кабеля СПЭ Вопрос: Возможно ли испытание кабельных линий, выполненных СПЭ кабелями , постоянным напряжением по нормам, принятым для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией?
Отвечает заведующий отделом силовых кабелей ОАО "ВНИИКП", к.т.н. Образцов Ю.В.: «Распределение постоянного напряжения по толщине электрической изоляции кабелей из сшитого полиэтилена и пропитанной бумаги принципиально разное. За счет образования объемных зарядов у электродов на внутренней и наружной поверхностях изоляции из сшитого полиэтилена образуется локальная концентрация электрического поля, которая может привести к разрушениям в виде скользящих разрядов и пробою в первую очередь кабельных муфт, являющихся более слабыми в электрическом отношении элементами КЛ. Такие случаи пробоя муфт неоднократно наблюдались при испытаниях КЛ на номинальное напряжение 10 - 35 кВ постоянным (выпрямленным) напряжением по нормам, предусмотренным в ПУЭ для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, где величина испытательного напряжения достигает 10 U0.
В международных стандартах МЭК 60502-2, HD 620 для кабелей среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена рекомендуется испытание КЛ проводить переменным напряжением, в т.ч. пониженной частотой 0,1 Гц. В качестве альтернативы допускается проводить испытания КЛ постоянным напряжением величиной 4 Uo в течении 15 минут (п. 20.2.2 МЭК 60502-2) с характерным примечанием: " испытание напряжением постоянного тока может повредить испытуемую систему изоляции".
Таким образом, неправомерно переносить нормы испытаний КЛ постоянным напряжением для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена . Для последних воздействие испытательного постоянного напряжения величиной до 10 Uo является разрушающим.

Добавлено (18.02.2008, 18:15)
---------------------------------------------
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА СПЭ
цены на продукцию
наименование цена руб.
Установка VLF-20 6-20кВ 695846.00
Установка VLF-28 10-20 кВ 1168200.00
Установка VLF-40 20-40 кВ 1829000.00
Установка VLF-60 35-60 кВ 2348200.00


Александр
 
yanviktorДата: Понедельник, 18.02.2008, 19:10 | Сообщение # 10
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Ну вот и ответ на все вопросы - есть стандарт и в нём все нормы. Естественно по нормам для обычных кабелей испытание проводить нельзя! Зачем же задавать такие вопросы?
 
uhadajДата: Четверг, 28.02.2008, 16:25 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
для кл 6 кв: П - 30 кВ, Т - 14 кВ 10
для кл 10 кв: П - 48 кВ, Т - 24 кВ
зовнішня оболонка: П-10кв, Т-5 кВ 1 хв

П-приймально-здавальні випробування, 10 хв
Т-в експлуатації. 5хв

і саме основне, після випробування, заземлити кл на 15 год, тільки тоді можна вмикати в роботу.

 
SERGYNДата: Четверг, 10.07.2008, 11:09 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Актуальный, на сегодня, вопрос: чем испытывать кабели из СПЭ 110-220 кВ? Установок СНЧ для испытания кабелей на эти номинальные напряжения на Российском рынке пока не обнаружил. Если СПЭ 110 кВ ещё как-то можно выкрутиться ИОМ-100 (U лин=110 кВ, 15 мин; или Uф=64 кВ, 24 ч), то 220 кВ.....
 
naladchikДата: Пятница, 18.07.2008, 08:34 | Сообщение # 13
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Подрядили нас для проверки качества прокладки одножильного кабеля ПвП 110 кВ в земле и выполнения соединительных муфт в присутствии шефа завода изготовителя до того как выполнят концевые разделки. Шефа удовлетворили положительные результаты испытания пластмассовой оболочки (броня-медь) относительно земли 10 кВ пост. U , как он считал, что если оболочка не нарушена , значит и кабель выдержит испытания. А нас удовлетворило, что его это удовл. т. к. другие испытания у нас производить нечем.

По результатам испытания у нас получилось, что у двух ниток ток утечки при испытании оболочки превышает в 100 раз, по сравнению с другими двенадцатью нитками - соотношение 2 А/20 мА. Сопротиление между броней и землей 2500 МОм.

Разрешено ли считать эти две нитки выдержавшими эти испытания оболочки? Если нет то почему?

 
MaximGromovДата: Четверг, 05.03.2009, 23:29 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Наше предприятие приступило к разработке установки для испытания СПЭ кабелей. Собрали пару протатипов. Возможно к концу года появится серийная модель с сертификацией. Учтем все Ваши пожелания. Наш сайт www.skat-v.com Ориениировочная цена - 300 тыс.-350 тыс. по характеристикам это будет VLF-40 20-40 кВ
 
alexlab58Дата: Понедельник, 16.03.2009, 13:15 | Сообщение # 15
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (MaximGromov)
Наше предприятие приступило к разработке установки для испытания СПЭ кабелей. Собрали пару протатипов. Возможно к концу года появится серийная модель с сертификацией. Учтем все Ваши пожелания. Наш сайт www.skat-v.com Ориениировочная цена - 300 тыс.-350 тыс. по характеристикам это будет VLF-40 20-40 кВ

cool это типа испытание повышенным напряжением сверх низкой частоты или что-то поновее ??? wacko


Движение - жизнь
 