Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Испытания кабелей из сшитого полиэтилена (Методики на данные испытания, аппаратура)
Испытания кабелей из сшитого полиэтилена
NeW_66Дата: Понедельник, 16.04.2012, 17:56 | Сообщение # 46
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Что за бумаги такие?
 
UranДата: Понедельник, 16.04.2012, 18:29 | Сообщение # 47
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Информационное письмо "Сарансккабеля" №4454 от 30.11.2009г.,ТУ 16.К71-335-2004 Пункт 6.8 , брошюры по СПЭ Российские.
 
NeW_66Дата: Вторник, 17.04.2012, 09:12 | Сообщение # 48
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
ТУ 16.К71-335-2004 Пункт 6.8
Здесь указаны испытательные напряжения при частоте 0,1Гц
и для постоянного напряжения 4U0, где
U0 – номинальное напряжение кабеля между жилой и экраном в нормальном режиме эксплуатации,кВ.
я так понимаю что это U0=Uн/1,73=6кВ.
 
UranДата: Вторник, 17.04.2012, 10:06 | Сообщение # 49
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Не так понимаете, Uo=10кВ, вот в чем вся загвоздка.Здесь идет речь о номинале кабеля, кабель не 6кВ, а на 10кВ. Если б я пытал 24кВ постоянкой-дохлая разделка осталась бы жить и сдохла бы через некоторое время(((.
 
lexs_2006Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:26 | Сообщение # 50
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Uran)
Не так понимаете, Uo=10кВ, вот в чем вся загвоздка.Здесь идет речь о номинале кабеля, кабель не 6кВ, а на 10кВ

Согласно инструкции на СПЭ ОАО "Электрокабель"Кольчугинский завод" Uо - номинальное напряжение кабеля между жилой и экраном в нормальном режиме эксплуатации, кВ.
так что NeW_66 - правильно пишет.
Quote (NeW_66)
U0 – номинальное напряжение кабеля между жилой и экраном в нормальном режиме эксплуатации,кВ.
я так понимаю что это U0=Uн/1,73=6кВ.


Если у вас изготовитель кабеля известен - обратитесь к нему за консультацией.
 
UranДата: Среда, 09.05.2012, 19:49 | Сообщение # 51
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
История имеет продолжение. Была земля в сети на ф.С. B кабельном отсеке ячейки 10кВ ф.В пробилась на разделке под перчаткой на экран. В ячейке на кабельном отсеке было к.з. между фазами В и С, сработала дуговая, заодно проверили и новые защиты )).При вскрытии муфты меня не было, в/вольтник сетей сказал, типа перегрели разделку, монтажники говорят, что изоляция на месте пробоя была тоньше...Кабель простоял 20 дней после испытаний. Монтажеры переделали разделку ф.В, мне пришлось опять пытать поновой все три фазы 40кВ. На 24кВ эксплуатация не согласилась-сказали испытания не примут. У меня выхода нет: я налаживал РЗА и ВИСИ этого РП и денег еще не получил (((.Прошло 10 дней пока тихо...
 
ГеннадийДата: Вторник, 08.01.2013, 06:06 | Сообщение # 52
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите что не так делаем!!! Испытываем кабель СПЭ установка АИД-70Ц 2 кабеля линия 6кВ от СКТП до опоры 50метров, при переменке аппарат выбивает уже при 2кВ, выпрямленным напряжением при 5 кВ. На одном кабеле после мегометра выявлена дефектная жила, на всех остальных мегометр показывает все нормально.
 
молодойДата: Вторник, 08.01.2013, 21:04 | Сообщение # 53
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет Геннадий, если кабель не проходит испытания его бракуют. 50 метров кабеля (одна жила СПЭ) переменкой может испытаться, я при таких длинах так и делаю (у меня АИД70/50) на постоянке 24 кВ в легкую должен держать с током утечки - ваще никакого тока утечки не должно быть.
Судя по всему с кабелем -жопа (неправильный монтаж) , или Х.З. (правильность включения, испытательный кабель накрылся, какие нибудь закоротки не сняты, сам аппарат неисправен).
Давеча было так звонят одни добрые люди и говорят чегойто у нас из под кабельных наконечников искры летять во все стороны наверно плохой контакт что-ля, уже второй раз наконечники прессуем -подскажите как нам быть, и на мой вопрос а сколько сняли полупроводящего слоя? был ответ а ето что такое? Некоторые "монтажеры " не то что специльной приблудой для съёма изоляции не пользуются , ваще не знают что это такое.
СПЭ если он правильно сделан держит без проблем 5 кв оболочка и 24 кв жила в легкую все остальное брак, любой пробой на "чистом" кабеле- дефект.Кабель бракуется.
 
ГеннадийДата: Среда, 09.01.2013, 05:59 | Сообщение # 54
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте [b]Молодой, спасибо большое за ответ, да с монтажом большие проблемы те кто монтировал делали этот кабель первый раз а правильно или нет не знает ни кто даже мы (ЭТЛ) для нас тоже этот кабель впервые, начитавшись инета сделали программу - постоянкой 4U0, или переменкой 2,5U0. но не получилось, браковать все 6 жил дело серьезное, нужно определить правильно или нет проведен монтаж, но где такую информацию можно взять???
 
молодойДата: Среда, 09.01.2013, 09:56 | Сообщение # 55
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Геннадий, Испытания дают право Вам говорить -годен кабель или нет .
Свяжитесь с монтажниками и попросите рассказать как выполнялся монтаж , если с жилы не снимался специальным устройством полупроводящий черный слой то можно говорить смело кабель не годен.
 
NeW_66Дата: Четверг, 10.01.2013, 17:54 | Сообщение # 56
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем здравствуйте! Необходимо испытать кабель СПЭ 110кВ в г.Н.Новгород. Кто сможет помочь?
 
ДавидДата: Пятница, 11.01.2013, 14:22 | Сообщение # 57
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Геннадий, посмотрите этот ролик (http://www.youtube.com/watch?v=fIxp6I8m3IQ), в нем показано как зачищается XLPE кабель, прочитайте с 3 раздела данный документ (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=971), и вот нормы испытания КЛ до 500 кВ на украинском (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1519). Удачи!
 
KarasevДата: Суббота, 12.01.2013, 19:04 | Сообщение # 58
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (Геннадий)
аппарат выбивает уже при 2кВ, выпрямленным напряжением при 5 кВ.


Был точно такой случай.
Не сняли полупроводящий слой при монтаже.
Случайно нашли.
Услышали по разряды от мегаометра между наконечником и полупроводящим слоем.
Срезали трубки на одной фазе, зачистили черный слой, проверили - держит напряжение.
 
ГеннадийДата: Понедельник, 21.01.2013, 06:07 | Сообщение # 59
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый день, у нас монтажники сняли все до основной изоляции обычным кривым ножом biggrin просмотреть и прочитать смогли все что можно, потом монтажникам расказывали о полупроводящем слое, о термоусаживающем чулке для уравнивания потенциала ну и попутно о специальном инструменьте, они очень заинтересовались даже прибором проверили "черную пленку" точно проводит! теперь спрашивают - если снять разделку останетца кабель целым, мы только руками разводим и расказываем им о том что ложить его тоже надо было правильно, треугольником или горизонтально все жилы, вообщем температура -40\45, кабель не поднять, ставят опору приведут воздушкой!!!! все с СПЭ разобрались, спасибо всем большое за помощь.
 
молодойДата: Понедельник, 21.01.2013, 09:09 | Сообщение # 60
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Если Вы при испытаниях сильно кабель не мучали то основная изоляция не повредится , но в любом случае Вам надо пытнуть кабель после того как его подготовят к монтажу муфт ессно если испытания пройдет  то пусть монтируют муфты , и после монтажа испытайте ибо если бы была уверенность что все сделают правильно то можно было бы испытать 1 раз после монтажа.
Если снимать полупроводящий слой ножом то велика вероятность прореза основной изоляции  поэтому испытания покажут, а как он лежит треугольником или параллелепипедом то это пофиг -работать будет.
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Испытания кабелей из сшитого полиэтилена (Методики на данные испытания, аппаратура)