ТаировЮСДата: Четверг, 07.05.2009, 12:41 | Сообщение # 16
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Случаи пробоя муфт неоднократно наблюдались при испытаниях КЛ на номинальное напряжение 10–35 кВ постоянным (выпрямленным) напряжением по нормам, предусмотренным в ПУЭ для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, где величина испытательного напряжения достигает 10 U0, где U0 – фазное напряжение.
В международных стандартах МЭК 60502-2, HD 620 для кабелей среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена рекомендуется проводить испытание КЛ переменным напряжением, в том числе пониженной частоты 0,1 Гц. В качестве альтернативы допускается проводить испытания КЛ постоянным напряжением величиной 4 U0 в течение 15 мин (п. 20.2.2 МЭК 60502-2) с характерным примечанием: «испытание напряжением постоянного тока может повредить испытуемую систему изоляции».

Таким образом, неправомерно переносить нормы испытаний КЛ постоянным напряжением для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Для последних воздействие испытательного постоянного напряжения величиной до 10 U0 является разрушающим.

Помимо этого, существует письмо Председателя правления Федеральной сетевой компании Андрея Рапопорта, обращённое к сетевым предприятиям, о разработки программ на испытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена, в котором говорится о прекращении проведения высоковольтных испытаний с использованием постоянного напряжения.

Испытания повышенным выпрямленным напряжением, вредят кабельной арматуре (соединительные, концевые муфты)

Нормативный документ по каб с изол сш пэ , единственный на сег день утвержденный, на него ссылаются все производители
ТУ16-К71-335-2004

Мы проводим испытания повышенным напряжением частотой 0,1Гц. Успешно.
gorod812.com
8-909-577-65-84

 
xlojaДата: Вторник, 17.11.2009, 11:33 | Сообщение # 17
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Если у Вас есть какие вопросы по аппаратуре для испытания кабелей, в том числе и кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, пишите нам. Наше предприятие специализируется на производстве Электролабораторий и испытательного оборудования.

Об Аппарате АВ-60-0,1 Гц для испытания сшитого полиэтилена можно узнать на нашем сайте www.molnia.kharkov.ua

 
molniaДата: Четверг, 01.04.2010, 13:25 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Предприятие "Молния" уже 2 года успешно производит установку СНЧ для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена - Аппарат АВ-60-0,1 Гц. Прибор поставлен и на украинские предприятия, и в Россию. Можем дать координаты предприятий, которые эксплуатируют АВ-60-0,1 нашего производства.

Наши контакты: +38(057) 7527156, 7732590 - Екатерина
molnia.etl@yandex.ru
www.molnia.kharkov.ua
www.molnia.ucoz.ru (4722)37-32-57 в Белгороде

 
RU0AJPДата: Воскресенье, 04.04.2010, 14:42 | Сообщение # 19
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ez81)
---------------------------------------------УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА СПЭ цены на продукцию наименование цена руб. Установка VLF-20 6-20кВ 695846.00 Установка VLF-28 10-20 кВ 1168200.00 Установка VLF-40 20-40 кВ 1829000.00 Установка VLF-60 35-60 кВ 2348200.00

чены космос пару нулей убери ато оборзели


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
molniaДата: Вторник, 02.11.2010, 14:57 | Сообщение # 20
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Предприятие "Молния" уже 2 года успешно производит установку СНЧ для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена - Аппарат АВ-60-0,1 Гц. Прибор поставлен и на украинские предприятия, и в Россию. Можем дать координаты предприятий, которые эксплуатируют АВ-60-0,1 нашего производства.

СТОИМОСТЬ Аппарата АВ-60-0,1 - 189 000 руб с НДС

Наши контакты: +38(057) 7527156, 7732590 - Екатерина
molnia.etl@yandex.ru
www.molnia.kharkov.ua
www.molnia.ucoz.ru (4722)37-32-57 в Белгороде

Добавлено (02.11.2010, 14:57)
---------------------------------------------
Предприятие "Молния" и его дочернее предприятие в России ООО "Молния-Белгород" уже 3 года успешно производит установку для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на СНЧ 0,1 Гц - Аппарат АВ-60-01 Гц. Прибор поставлен как на украинские предприятия, и в Россию. Мы готовы предоставить координаты предприятий, которые эксплуатируют приставку АВ-60-01 нашего производства.

СТОИМОСТЬ Аппарата АВ-60-01 - 140 000 руб с НДС

Наши контакты: +38(057) 7527156, 7732590 - Екатерина
http://molnia.prom.ua
(4722)37-32-57 в Белгороде
http://molnia.tiu.ru

 
KigorДата: Понедельник, 06.12.2010, 04:22 | Сообщение # 21
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
http://molnia.tiu.ru/p330019-apparat-dlya-ispytaniya.html

Масса, не более — 100 кг

To molnia:
Вопрос вам: "А ваши конструкторы когда проектировали данный аппарат - думали кто его будет поднимать? Простите, но грузчиков у нас нету. Цена 140.000 уже приемлима, но его масса ....." Аппарат для переноски должен быть не больше 50 кг в сумме двух блоков.

Сообщение отредактировал Kigor - Понедельник, 06.12.2010, 04:32
 
KarasevДата: Среда, 08.12.2010, 09:05 | Сообщение # 22
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Как я понял- это только приставка к испытательным установкам. Сама высокое напряжение не выдает - только создает частоту 0,1

Высоковольтный блок -70 кг
Блок управления-30 кг

http://molnia.ucoz.ru/load/ispitatelnoe_oborudovanie/av_60_01/3-1-0-9

http://molnia.ucoz.ru/Download/AV_60_01.doc - Руководство по эксплуатации.

Предназначена для испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в диапазоне до ± 60 кВ длиной от 0,2 до 3 км переменным напряжением частотой 0,1 Гц.
А что делать с кабелями меньше 0,2 и больше 3 км?
Как можно расширить этот диапазон?
Есть короткие кабели от 5-10 метров.

Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 08.12.2010, 09:10
 
muhaДата: Среда, 08.12.2010, 10:44 | Сообщение # 23
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (molnia)
СТОИМОСТЬ Аппарата АВ-60-01 - 140 000 руб с НДС

Да а так же цена высоковольтного конденсатора такая же для испытания кабелей которые не проходят по длинне (емкости)?????
 
DJ_WeverДата: Суббота, 05.02.2011, 23:20 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
Ну что, не чего нового/бюджетного в испытание "шитика" на рынок не вышло?
Может испытательный транс запитать на первичке заранее пониженной частотой? biggrin
Не прокатит? smile


Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
 
-лекс410-Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:45 | Сообщение # 25
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем добрый день\вечер\утро. Сам являюсь главным инженером в дочернем представительстве одной австрийской фирмы-не буду писать какой-а то скажут-реклама)). По поводу испытаний сшитого полиэтилена-могу сказать следующее. СНЧ- по сути замена испытания постоянным напряжением, за счет цикла заряд\разряд-и больше ничего нового. По поводу цен на установки-тут уж решать Вам самим. Есть же недорогие системы( вон, тот же Харьков гонит) -и сверхнизкая частота-и дешевле только даром. Есть одно НО- частота там достигается механическими системами-контакт перемещается по обмоткам ЛАТРа путем бесконечного винта. Если Вам нужно просто проверить кабель-типа прошел\не прошел-вполне достаточно. Наши установки стоят в десятки раз дороже-но , в то же время они позволяют при испытаниях проводить параллельно измерения тангенса дельта, частичных разрядов и тд. Для точности подобных измерений форма выходного сигнала должна быть достаточно точной(у нас отклонения 0,7%). Сделать такие приборы не так просто-а еще надо отбить вложения в разработку-отсюда и цена. Теперь о диагностике. До 35 кв включительно-тут проблем нет-есть установки под испытания 3Uо по СНЧ. С кабелем 110кв и выше-сложнее. Во первых-как испытывать-даже единого международного стандарта-нет. 24 часа на рабочем-как делает большинство-можно-хотя-полный бред-понятно, что при достаточно обычных режимах работы могут происходить скачки напряжения в кабеле выше номинала. Некоторые стандарты рекомендуют испытания промышленной частотой 1,2-2,4 Uо от5 до 15 минут. По опыту-не есть гут, да и не все производители кабеля (особенно в России) дают добро на подобные испытания. Испытания постоянкой выше чем 2,5Uо приводят если не к пробою-то к катастрофическому старению изоляции-точно. Установок СНЧ под стандарт 3Uо нет в природе-максимум что видел(но только в проспектах-ни одной рабочей пока нет)))-200кв, работал на установке 130 кв. А вообще-разработкой методикой по 110 кв плотно занимаются в Питере (Привалов) -но пока готовой нет. Так что испытывают кто во что горазд.очень многие просто испытают оболочку на 10кв-и все.
 
ЭлекДата: Среда, 09.02.2011, 09:06 | Сообщение # 26
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (-лекс410-)
проводить параллельно измерения тангенса дельта, частичных разрядов и тд

Интересно, что вы имели ввиду под "и тд"?
 
-лекс410-Дата: Среда, 09.02.2011, 15:30 | Сообщение # 27
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Под "и тд" имелись ввиду методы состыковки оборудования с рефлектометром для одновременного испытания и поиска мест повреждений

Добавлено (09.02.2011, 15:30)
---------------------------------------------
Кстати-если кому то интересно- могу пригласить попробовать оборудование "вживую"- как говорится-лучше один раз увидеть.

 
lexs_2006Дата: Среда, 09.02.2011, 15:52 | Сообщение # 28
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (-лекс410-)
Кстати-если кому то интересно- могу пригласить попробовать оборудование "вживую"- как говорится-лучше один раз увидеть.

Я бы с удовольствием но ехать далеко smile BAUR? cool


Сообщение отредактировал lexs_2006 - Среда, 09.02.2011, 15:53
 
-лекс410-Дата: Среда, 09.02.2011, 18:09 | Сообщение # 29
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Оно самое)) А далеко-это где? Просто поставляем в регионы, и проводим выездное обучение-вполне возможно-что будем где то рядом. cool
 
DJ_WeverДата: Среда, 09.02.2011, 19:27 | Сообщение # 30
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
-лекс410-, ох а мы то приемником вашим балуемся Baur UL30, замечательная вещь, еще бы от вас ИДМ и было-бы счастье полные штаны! smile

Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
 