Испытания кабелей из сшитого полиэтилена
|
|
ТаировЮС | Дата: Четверг, 07.05.2009, 12:41 | Сообщение # 16 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Случаи пробоя муфт неоднократно наблюдались при испытаниях КЛ на номинальное напряжение 10–35 кВ постоянным (выпрямленным) напряжением по нормам, предусмотренным в ПУЭ для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, где величина испытательного напряжения достигает 10 U0, где U0 – фазное напряжение. В международных стандартах МЭК 60502-2, HD 620 для кабелей среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена рекомендуется проводить испытание КЛ переменным напряжением, в том числе пониженной частоты 0,1 Гц. В качестве альтернативы допускается проводить испытания КЛ постоянным напряжением величиной 4 U0 в течение 15 мин (п. 20.2.2 МЭК 60502-2) с характерным примечанием: «испытание напряжением постоянного тока может повредить испытуемую систему изоляции». Таким образом, неправомерно переносить нормы испытаний КЛ постоянным напряжением для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Для последних воздействие испытательного постоянного напряжения величиной до 10 U0 является разрушающим. Помимо этого, существует письмо Председателя правления Федеральной сетевой компании Андрея Рапопорта, обращённое к сетевым предприятиям, о разработки программ на испытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена, в котором говорится о прекращении проведения высоковольтных испытаний с использованием постоянного напряжения. Испытания повышенным выпрямленным напряжением, вредят кабельной арматуре (соединительные, концевые муфты) Нормативный документ по каб с изол сш пэ , единственный на сег день утвержденный, на него ссылаются все производители ТУ16-К71-335-2004 Мы проводим испытания повышенным напряжением частотой 0,1Гц. Успешно. gorod812.com 8-909-577-65-84
|
|
| |
xloja | Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:33 | Сообщение # 17 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день! Если у Вас есть какие вопросы по аппаратуре для испытания кабелей, в том числе и кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, пишите нам. Наше предприятие специализируется на производстве Электролабораторий и испытательного оборудования. Об Аппарате АВ-60-0,1 Гц для испытания сшитого полиэтилена можно узнать на нашем сайте www.molnia.kharkov.ua
|
|
| |
molnia | Дата: Четверг, 01.04.2010, 13:25 | Сообщение # 18 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Предприятие "Молния" уже 2 года успешно производит установку СНЧ для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена - Аппарат АВ-60-0,1 Гц. Прибор поставлен и на украинские предприятия, и в Россию. Можем дать координаты предприятий, которые эксплуатируют АВ-60-0,1 нашего производства. Наши контакты: +38(057) 7527156, 7732590 - Екатерина molnia.etl@yandex.ru www.molnia.kharkov.ua www.molnia.ucoz.ru (4722)37-32-57 в Белгороде
|
|
| |
RU0AJP | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 14:42 | Сообщение # 19 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (ez81) ---------------------------------------------УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА СПЭ цены на продукцию наименование цена руб. Установка VLF-20 6-20кВ 695846.00 Установка VLF-28 10-20 кВ 1168200.00 Установка VLF-40 20-40 кВ 1829000.00 Установка VLF-60 35-60 кВ 2348200.00 чены космос пару нулей убери ато оборзели
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
|
| |
molnia | Дата: Вторник, 02.11.2010, 14:57 | Сообщение # 20 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Предприятие "Молния" уже 2 года успешно производит установку СНЧ для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена - Аппарат АВ-60-0,1 Гц. Прибор поставлен и на украинские предприятия, и в Россию. Можем дать координаты предприятий, которые эксплуатируют АВ-60-0,1 нашего производства. СТОИМОСТЬ Аппарата АВ-60-0,1 - 189 000 руб с НДС Наши контакты: +38(057) 7527156, 7732590 - Екатерина molnia.etl@yandex.ru www.molnia.kharkov.ua www.molnia.ucoz.ru (4722)37-32-57 в Белгороде Добавлено (02.11.2010, 14:57) --------------------------------------------- Предприятие "Молния" и его дочернее предприятие в России ООО "Молния-Белгород" уже 3 года успешно производит установку для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на СНЧ 0,1 Гц - Аппарат АВ-60-01 Гц. Прибор поставлен как на украинские предприятия, и в Россию. Мы готовы предоставить координаты предприятий, которые эксплуатируют приставку АВ-60-01 нашего производства. СТОИМОСТЬ Аппарата АВ-60-01 - 140 000 руб с НДС Наши контакты: +38(057) 7527156, 7732590 - Екатерина http://molnia.prom.ua (4722)37-32-57 в Белгороде http://molnia.tiu.ru
|
|
| |
Kigor | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 04:22 | Сообщение # 21 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| http://molnia.tiu.ru/p330019-apparat-dlya-ispytaniya.html Масса, не более — 100 кг To molnia: Вопрос вам: "А ваши конструкторы когда проектировали данный аппарат - думали кто его будет поднимать? Простите, но грузчиков у нас нету. Цена 140.000 уже приемлима, но его масса ....." Аппарат для переноски должен быть не больше 50 кг в сумме двух блоков.
Сообщение отредактировал Kigor - Понедельник, 06.12.2010, 04:32 |
|
| |
Karasev | Дата: Среда, 08.12.2010, 09:05 | Сообщение # 22 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Как я понял- это только приставка к испытательным установкам. Сама высокое напряжение не выдает - только создает частоту 0,1 Высоковольтный блок -70 кг Блок управления-30 кг http://molnia.ucoz.ru/load/ispitatelnoe_oborudovanie/av_60_01/3-1-0-9 http://molnia.ucoz.ru/Download/AV_60_01.doc - Руководство по эксплуатации. Предназначена для испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в диапазоне до ± 60 кВ длиной от 0,2 до 3 км переменным напряжением частотой 0,1 Гц. А что делать с кабелями меньше 0,2 и больше 3 км? Как можно расширить этот диапазон? Есть короткие кабели от 5-10 метров.
Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 08.12.2010, 09:10 |
|
| |
muha | Дата: Среда, 08.12.2010, 10:44 | Сообщение # 23 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Quote (molnia) СТОИМОСТЬ Аппарата АВ-60-01 - 140 000 руб с НДС Да а так же цена высоковольтного конденсатора такая же для испытания кабелей которые не проходят по длинне (емкости)?????
|
|
| |
DJ_Wever | Дата: Суббота, 05.02.2011, 23:20 | Сообщение # 24 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Ну что, не чего нового/бюджетного в испытание "шитика" на рынок не вышло? Может испытательный транс запитать на первичке заранее пониженной частотой? Не прокатит?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
|
|
| |
-лекс410- | Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:45 | Сообщение # 25 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| Всем добрый день\вечер\утро. Сам являюсь главным инженером в дочернем представительстве одной австрийской фирмы-не буду писать какой-а то скажут-реклама)). По поводу испытаний сшитого полиэтилена-могу сказать следующее. СНЧ- по сути замена испытания постоянным напряжением, за счет цикла заряд\разряд-и больше ничего нового. По поводу цен на установки-тут уж решать Вам самим. Есть же недорогие системы( вон, тот же Харьков гонит) -и сверхнизкая частота-и дешевле только даром. Есть одно НО- частота там достигается механическими системами-контакт перемещается по обмоткам ЛАТРа путем бесконечного винта. Если Вам нужно просто проверить кабель-типа прошел\не прошел-вполне достаточно. Наши установки стоят в десятки раз дороже-но , в то же время они позволяют при испытаниях проводить параллельно измерения тангенса дельта, частичных разрядов и тд. Для точности подобных измерений форма выходного сигнала должна быть достаточно точной(у нас отклонения 0,7%). Сделать такие приборы не так просто-а еще надо отбить вложения в разработку-отсюда и цена. Теперь о диагностике. До 35 кв включительно-тут проблем нет-есть установки под испытания 3Uо по СНЧ. С кабелем 110кв и выше-сложнее. Во первых-как испытывать-даже единого международного стандарта-нет. 24 часа на рабочем-как делает большинство-можно-хотя-полный бред-понятно, что при достаточно обычных режимах работы могут происходить скачки напряжения в кабеле выше номинала. Некоторые стандарты рекомендуют испытания промышленной частотой 1,2-2,4 Uо от5 до 15 минут. По опыту-не есть гут, да и не все производители кабеля (особенно в России) дают добро на подобные испытания. Испытания постоянкой выше чем 2,5Uо приводят если не к пробою-то к катастрофическому старению изоляции-точно. Установок СНЧ под стандарт 3Uо нет в природе-максимум что видел(но только в проспектах-ни одной рабочей пока нет)))-200кв, работал на установке 130 кв. А вообще-разработкой методикой по 110 кв плотно занимаются в Питере (Привалов) -но пока готовой нет. Так что испытывают кто во что горазд.очень многие просто испытают оболочку на 10кв-и все.
|
|
| |
Элек | Дата: Среда, 09.02.2011, 09:06 | Сообщение # 26 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (-лекс410-) проводить параллельно измерения тангенса дельта, частичных разрядов и тд Интересно, что вы имели ввиду под "и тд"?
|
|
| |
-лекс410- | Дата: Среда, 09.02.2011, 15:30 | Сообщение # 27 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| Под "и тд" имелись ввиду методы состыковки оборудования с рефлектометром для одновременного испытания и поиска мест повреждений Добавлено (09.02.2011, 15:30) --------------------------------------------- Кстати-если кому то интересно- могу пригласить попробовать оборудование "вживую"- как говорится-лучше один раз увидеть.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Среда, 09.02.2011, 15:52 | Сообщение # 28 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (-лекс410-) Кстати-если кому то интересно- могу пригласить попробовать оборудование "вживую"- как говорится-лучше один раз увидеть. Я бы с удовольствием но ехать далеко BAUR?
Сообщение отредактировал lexs_2006 - Среда, 09.02.2011, 15:53 |
|
| |
-лекс410- | Дата: Среда, 09.02.2011, 18:09 | Сообщение # 29 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| Оно самое)) А далеко-это где? Просто поставляем в регионы, и проводим выездное обучение-вполне возможно-что будем где то рядом.
|
|
| |
DJ_Wever | Дата: Среда, 09.02.2011, 19:27 | Сообщение # 30 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Статус: Offline
| -лекс410-, ох а мы то приемником вашим балуемся Baur UL30, замечательная вещь, еще бы от вас ИДМ и было-бы счастье полные штаны!
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
|
|
| |