Испытания кабелей из сшитого полиэтилена
|
|
Line677 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 17:12 | Сообщение # 61 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Есть вопрос! Может кто работал с установкой для испытания кабелей СПЭ СНЧ-25... какие плюсы минусы???.
|
|
| |
Анод | Дата: Пятница, 16.08.2013, 12:35 | Сообщение # 62 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Здравствуте. Может уже не новость, но я всеже напишу. Вышел Российский ГОСТ для кабелей из сшитого полиэтилена 6-35кв: ГОСТ Р55025-2012 . Все бы хорошо, только вот наши умные головы как обычно перемудрили (или недомудрили ) : пытаем кабели снч 3U0/50Гц 2U0 втечение ЧАСА))) п.10.6 Ссылка на ГОСТ:http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=240150&lpage=37&page=1
Сообщение отредактировал Анод - Пятница, 16.08.2013, 12:38 |
|
| |
xok | Дата: Пятница, 21.02.2014, 14:51 | Сообщение # 63 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата Анод пытаем кабели снч 3U0/50Гц 2U0 втечение ЧАСА))) зарубежный опыт показывал что 85% пробоев появлялся через 30 мин испытаний, 100% через час испытаний. Что отражено в их стандартах IEEE например. Наши просто использовали это. Час так час. Если кабели однофазные и хватает мощности установки СНЧ то можно все разом испытать.
Добавлено (21.02.2014, 14:51) --------------------------------------------- ГОСТ Р55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия скачать http://dfiles.ru/files/jhuyagtpk в pdf
Сообщение отредактировал xok - Пятница, 21.02.2014, 14:54 |
|
| |
promenergo4790 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:04 | Сообщение # 64 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу разъяснить ситуацию. Скоро мне придётся пытать очень непростой кабель, состоящий из различных по изоляции участков: СПЭ и бумага. Как в этом случае поступить? Участок СПЭ небольшой, метров 20... Полагаю, что надо подать 24 кВ постоянки. Какие у кого соображения?
Сообщение отредактировал promenergo4790 - Четверг, 27.02.2014, 17:32 |
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:45 | Сообщение # 65 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. promenergo4790 если КЛ-10 кв подал бы 30 кв постоянки , и не ломал бы голову.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 27.02.2014, 22:45 |
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:46 | Сообщение # 66 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| promenergo4790, по требованиям для СПЭ нужно. По ГОСТ Р55025-2012 или требованиям изготовителя кабеля СПЭ
|
|
| |
xok | Дата: Суббота, 01.03.2014, 07:23 | Сообщение # 67 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| promenergo4790, в данном случаи берите нормы для КЛ из СПЭ. В ГОСТе Р55025-2012 допускается испытывать КЛ из СПЭ 4U0 постоянного напряжения. В протоколе только не забудьте это указать.
Если есть установка можно и 0,1....0,001Гц испытать, бумажно-масляному кабелю если он нормальный ничего не будет. Только вот нет документа на который можно было бы сослаться в этом случаи. Как бы НД подразумевают испытание бумажно-масляному КЛ только постоянным напряжением.
|
|
| |