Испытания кабелей из сшитого полиэтилена
|
|
-лекс410- | Дата: Среда, 09.02.2011, 22:18 | Сообщение # 31 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| Quote (DJ_Wever) еще бы от вас ИДМ и было-бы счастье полные штаны! smile -тут все проще-любой каприз за Ваши деньги Добавлено (09.02.2011, 22:13) --------------------------------------------- кстати-если уж UL30 юзаете- посмотрите Ширлу-очень неплохая машинка под изоляцию-испытания и поиск в 1м флаконе, работа от аккумов, плюс достаточно точная локализация места повреждения изоляции (и по Глейзеру,и по Мюррею). Добавлено (09.02.2011, 22:18) --------------------------------------------- Еще, если кому интересно-есть антиресная разработка-Генератор ударных импульсов на 100кв- а то частая ситуация-высокоомное повреждение в кабеле 110 есть-а искать-нечем
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Четверг, 10.02.2011, 11:04 | Сообщение # 32 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (-лекс410-) А далеко-это где? Просто поставляем в регионы, и проводим выездное обучение-вполне возможно-что будем где то рядом. Коми. Но проблемма ещё и в том что денег на покупку нового не выделяют.
|
|
| |
-лекс410- | Дата: Четверг, 10.02.2011, 13:38 | Сообщение # 33 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| Quote (lexs_2006) Но проблемма ещё и в том что денег на покупку нового не выделяют. sad И не выделят)) Тут по другому надо-под нос руководству экономическое обоснование, расчет окупаемости-и для страховки примерная калькуляция убытков от средненькой аварии-вот тогда гораздо быстрее думают. А иначе-"не надо-вы же пока так работали-перетерпите"-и тд.
|
|
| |
DJ_Wever | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:37 | Сообщение # 34 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Quote (-лекс410-) тут все проще-любой каприз за Ваши деньги Практика показывает, что Quote (-лекс410-) расчет окупаемости ваших приборов, играет не в вашу пользу. "UL30" конечно чертовски хорош, но его цена не обосновано велика, что не вытянет даже среднестатистическая ЭТЛ. Мы его легко смогли себе позволить, но когда люди узнают его стоимость и то что за эти деньги можно приобрести не дурненький испытательный или прожиговый аппарат, люди не завидуют, а крутят пальцем у виска. Ведь это только приемник и даже без генератора. А возьмите комплект "Успех АТП-404", стоит от 25 до 30 т.р., а не в чем не уступает вашему, правда что метраж не показывает, но это очень сомнительное удовольствие. А ваша клюшка "SP30" к "UL30" стоит как полноценный комплект "Успех АТП-404", уже поставляемый с этой индуктивной клюшкой. Так-же наш "Рейс-305", не в чем не уступает вашим рефлектометрам и даже имеет авто подогрев в зимних условиях, а стоит в 3-4 раза дешевле вашего. В общем чувство такое, что "Baur" ни как не хочет вникнуть в материальное состояние россиян. Либо у них на внутреннем рынке и в европейских странах эти приборы стоят копейки, а у нас как всегда рассчитано на глупого толстосумого потребителя. Quote (-лекс410-) кстати-если уж UL30 юзаете- посмотрите Ширлу-очень неплохая машинка под изоляцию-испытания и поиск в 1м флаконе, работа от аккумов, плюс достаточно точная локализация места повреждения изоляции (и по Глейзеру,и по Мюррею). Интересное конечно предложение, а куда предлагайте деть уже приобретенную аппаратуру?! "Шитик" испытывает? Цена вопроса? Quote (-лекс410-) Еще, если кому интересно-есть антиресная разработка-Генератор ударных импульсов на 100кв- а то частая ситуация-высокоомное повреждение в кабеле 110 есть-а искать-нечем Так-же интересна цена вопроса! И все-таки мы отошли от основной темы разговора - кто что использует, под испытания кабелей из сшитого полиэтилена? И что есть бюджетного на рынке под эти задачи? -лекс410-, вам есть что предложить, ключевое слово "бюджетного"?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
|
|
| |
-лекс410- | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:06 | Сообщение # 35 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| DJ_Wever Дабы не превращать форум в торговую площадку-по поводу цен пишите в личку-там обсудим. По поводу ценовой политики у нас и у них-так в цене каждого прибора не менее 30%-наша родная таможня Теперь по поводу бюджетных приборов- они тоже есть-но, к сожалению-не у BAURа. Учитывая специфику российского потребителя-сам давно занимаюсь данной проблемой-и есть кое какие наработки-так что пишите в личку-обсудим. Есть возможность предложить СНЧ установки до 150кв вдвое дешевле того же BAURа, только вот насколько это бюджетно?)))По поводу Ширлы-ее основная работа-оболочка. Если уж основной ориентир-кабель-тогда Вам ,скорее-Фрида нужна-габариты те же, и от аккумов тянет-зато до 35кв СНЧ выдаст-и 1 человек не то что в машине-в метро спокойно перевезет. Добавлено (14.02.2011, 14:06) --------------------------------------------- Чуть не забыл-моя личная почта-profwood@rambler.ru profwood@mail.ru или info@baur-engineering.ru
|
|
| |
DJ_Wever | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 21:14 | Сообщение # 36 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Статус: Offline
| -лекс410-, я понял, о чем вы хотели сказать! Ценообразование для многих в любом случае останется загадкой. Хорошо, мы сейчас подумать и решить, если заинтересует вам написать. PS. Адреса электронной почты в открытом виде не оставляйте, если не хотите горы спама в частичке полезной информации.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
|
|
| |
Tyawik | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 13:36 | Сообщение # 37 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Используем СКАТ-70. Испытываем по методике завода изготовителя 4U0, т.к. пока для них нет норм в ПУЭ. Пока все нормально
|
|
| |
ЭТЛ | Дата: Среда, 04.05.2011, 12:21 | Сообщение # 38 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Что нужно для получения разрешения на испытание повышенным напряжением до 110 кВ????????????
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Среда, 11.05.2011, 18:35 | Сообщение # 39 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (ЭТЛ) Что нужно для получения разрешения на испытание повышенным напряжением до 110 кВ????? соответствуещее классу напряжения испытательное оборудование.
|
|
| |
urtazym | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:53 | Сообщение # 40 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Узнал что существует вот такой документ: "Объемы и нормы щадящих и неразрушающих методов испытания и диагностики кабельных линий 6-110 кВ". Разработчик - Ленэнерго. Текст этого документа обнаружить не удалось, а хотелось бы. Может есть у кого? Поделитесь.
|
|
| |
Uran | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 12:24 | Сообщение # 41 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Испытал установкой АИД-70 по ИП "Сарансккабель" постоянным напряжением 4Uo, 15мин(других у нас кроме старой АИ-70 нет и не будет, ВВ кабели, тем более СПЭ, у нас нечасто попадаются) на днях 4 вставки из СПЭ на 10кВ по 30м на выходе из РП-10кВ на опоры ВЛ-10кВ.Так вот из 12 муфт (Райхем) 1муфта накрылась, точнее накрылась изоляция СПЭ-борозда по длине разделки кабеля под муфтой.В начале ничего не предвещало беды-Rиз>1000 МОм (М4100/5), довел напяжение до 40кВ, около 10 секунд прошло и АИД 70 отрубился. Повторный замер -Rиз=50 Мом. Подавал плавно напряжение и подсушивал изоляцию, я довел до 38кВ пока не отрубился АИД. Rиз стало 900-1000Мом но больше 20кВ уже не держал.Подал 10кВ переменки -все ОК .Спустили монтажеры кабель -переразделали -испытал по новой, все нормально. Разделку проводили при влажной погоде, снег падал-думаю последствия этого. 3 вставки они разделали при сырой погоде- там утечка была порядка 40-50мкА для 30 м. 1 вставку при сухой погоде -утечка 15-20мкА, у пробитой после переделки тоже 20мКА. Кабель был Камкабеля, связался с ними по мылу-они не разрешают постоянкой пытать СПЭ. Я написал, что испытал уже-что делать?!Они отписались и сослались на 20.2.2 МЭК 60502-2 на кабели напряжением 6-30 кВ в качестве альтернативы испытанию напряжением переменного тока и ТУ 16.К71-335-2004 на кабель 10-35 кВ. Разработчик ВНИИКП. Ежели в дальнейшем попадутся КЛ из СПЭ, я наверное откажусь их испытывать АИДом, короткие вставки думаю можно испытывать. У распредсетей установки тоже нет для СПЭ, говорят им она не нужна, т.к. нет у них КЛ из СПЭ. Можно конечно 24 часа пытать переменкой 10кВ, но только за соответствующее вознаграждение .Сорри за много букофф...
Сообщение отредактировал Uran - Понедельник, 16.04.2012, 12:32 |
|
| |
NeW_66 | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:10 | Сообщение # 42 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Ты подаешь 40кВ но 10кВ кабель из СПЭ, это больше чем требуется. Необходимо подавать 4U0, где U0 фазное напряжение, оно для сети 10кВ приближенно равно 6кВ. По-этому подавать нужно 4U0------4х6=24кВ и не больше.
|
|
| |
Uran | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:39 | Сообщение # 43 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Ээээ, дорогой ,если б все такие хитрые были как ты, у нас ващще не было б проблемм))). Uo- это номинальное напряжение кабеля. Кабель на 10кв должен испытываться 4Uo=10х4=40кВ напряжением постоянного тока.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 17:42 | Сообщение # 44 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| U0 – номинальное напряжение кабеля между жилой и экраном в нормальном режиме эксплуатации,кВ. Uн - номинальное напряжением промышленной частоты между проводниками, для которых предназначен кабель,кВ
ты в место U0 принимаешь Uн
зайди на ссылку http://lab-electro.ru/ispytaniya_silovyh_kabeley_s_izolyaciey_iz_sshitogo_polietilena
|
|
| |
Uran | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 17:52 | Сообщение # 45 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
| У меня свои бумаги есть, не то это -нет цыфирки 6 в этих бумагах.есть только 10 (((
|
|
| |