-лекс410-Дата: Среда, 09.02.2011, 22:18 | Сообщение # 31
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (DJ_Wever)
еще бы от вас ИДМ и было-бы счастье полные штаны! smile
-тут все проще-любой каприз за Ваши деньги biggrin

Добавлено (09.02.2011, 22:13)
---------------------------------------------
кстати-если уж UL30 юзаете- посмотрите Ширлу-очень неплохая машинка под изоляцию-испытания и поиск в 1м флаконе, работа от аккумов, плюс достаточно точная локализация места повреждения изоляции (и по Глейзеру,и по Мюррею).

Добавлено (09.02.2011, 22:18)
---------------------------------------------
Еще, если кому интересно-есть антиресная разработка-Генератор ударных импульсов на 100кв- а то частая ситуация-высокоомное повреждение в кабеле 110 есть-а искать-нечем

 
lexs_2006Дата: Четверг, 10.02.2011, 11:04 | Сообщение # 32
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (-лекс410-)
А далеко-это где? Просто поставляем в регионы, и проводим выездное обучение-вполне возможно-что будем где то рядом.

Коми.
Но проблемма ещё и в том что денег на покупку нового не выделяют. sad
 
-лекс410-Дата: Четверг, 10.02.2011, 13:38 | Сообщение # 33
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
Но проблемма ещё и в том что денег на покупку нового не выделяют. sad

И не выделят)) Тут по другому надо-под нос руководству экономическое обоснование, расчет окупаемости-и для страховки примерная калькуляция убытков от средненькой аварии-вот тогда гораздо быстрее думают. cool А иначе-"не надо-вы же пока так работали-перетерпите"-и тд.
 
DJ_WeverДата: Понедельник, 14.02.2011, 12:37 | Сообщение # 34
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (-лекс410-)
тут все проще-любой каприз за Ваши деньги

Практика показывает, что
Quote (-лекс410-)
расчет окупаемости
ваших приборов, играет не в вашу пользу.
"UL30" конечно чертовски хорош, но его цена не обосновано велика, что не вытянет даже среднестатистическая ЭТЛ.
Мы его легко смогли себе позволить, но когда люди узнают его стоимость и то что за эти деньги можно приобрести не дурненький испытательный или прожиговый аппарат, люди не завидуют, а крутят пальцем у виска.
Ведь это только приемник и даже без генератора.
А возьмите комплект "Успех АТП-404", стоит от 25 до 30 т.р., а не в чем не уступает вашему, правда что метраж не показывает, но это очень сомнительное удовольствие. А ваша клюшка "SP30" к "UL30" стоит как полноценный комплект "Успех АТП-404", уже поставляемый с этой индуктивной клюшкой.
Так-же наш "Рейс-305", не в чем не уступает вашим рефлектометрам и даже имеет авто подогрев в зимних условиях, а стоит в 3-4 раза дешевле вашего.
В общем чувство такое, что "Baur" ни как не хочет вникнуть в материальное состояние россиян.
Либо у них на внутреннем рынке и в европейских странах эти приборы стоят копейки, а у нас как всегда рассчитано на глупого толстосумого потребителя.

Quote (-лекс410-)
кстати-если уж UL30 юзаете- посмотрите Ширлу-очень неплохая машинка под изоляцию-испытания и поиск в 1м флаконе, работа от аккумов, плюс достаточно точная локализация места повреждения изоляции (и по Глейзеру,и по Мюррею).

Интересное конечно предложение, а куда предлагайте деть уже приобретенную аппаратуру?! smile
"Шитик" испытывает?
Цена вопроса?

Quote (-лекс410-)
Еще, если кому интересно-есть антиресная разработка-Генератор ударных импульсов на 100кв- а то частая ситуация-высокоомное повреждение в кабеле 110 есть-а искать-нечем

Так-же интересна цена вопроса!

И все-таки мы отошли от основной темы разговора - кто что использует, под испытания кабелей из сшитого полиэтилена? И что есть бюджетного на рынке под эти задачи?

-лекс410-, вам есть что предложить, ключевое слово "бюджетного"?


Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
 
-лекс410-Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:06 | Сообщение # 35
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
DJ_Wever Дабы не превращать форум в торговую площадку-по поводу цен пишите в личку-там обсудим. По поводу ценовой политики у нас и у них-так в цене каждого прибора не менее 30%-наша родная таможня sad Теперь по поводу бюджетных приборов- они тоже есть-но, к сожалению-не у BAURа. Учитывая специфику российского потребителя-сам давно занимаюсь данной проблемой-и есть кое какие наработки-так что пишите в личку-обсудим. Есть возможность предложить СНЧ установки до 150кв вдвое дешевле того же BAURа, только вот насколько это бюджетно?)))По поводу Ширлы-ее основная работа-оболочка. Если уж основной ориентир-кабель-тогда Вам ,скорее-Фрида нужна-габариты те же, и от аккумов тянет-зато до 35кв СНЧ выдаст-и 1 человек не то что в машине-в метро спокойно перевезет.

Добавлено (14.02.2011, 14:06)
---------------------------------------------
Чуть не забыл-моя личная почта-profwood@rambler.ru profwood@mail.ru или info@baur-engineering.ru

 
DJ_WeverДата: Понедельник, 14.02.2011, 21:14 | Сообщение # 36
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
-лекс410-, я понял, о чем вы хотели сказать! biggrin Ценообразование для многих в любом случае останется загадкой.
Хорошо, мы сейчас подумать и решить, если заинтересует вам написать. smile

PS. Адреса электронной почты в открытом виде не оставляйте, если не хотите горы спама в частичке полезной информации.


Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
 
TyawikДата: Понедельник, 28.02.2011, 13:36 | Сообщение # 37
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Используем СКАТ-70. Испытываем по методике завода изготовителя 4U0, т.к. пока для них нет норм в ПУЭ. Пока все нормально
 
ЭТЛДата: Среда, 04.05.2011, 12:21 | Сообщение # 38
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Что нужно для получения разрешения на испытание повышенным напряжением до 110 кВ???????????? help help help
 
lexs_2006Дата: Среда, 11.05.2011, 18:35 | Сообщение # 39
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (ЭТЛ)
Что нужно для получения разрешения на испытание повышенным напряжением до 110 кВ?????

соответствуещее классу напряжения испытательное оборудование.
 
urtazymДата: Понедельник, 09.04.2012, 22:53 | Сообщение # 40
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Узнал что существует вот такой документ: "Объемы и нормы щадящих и неразрушающих методов испытания и диагностики кабельных линий 6-110 кВ". Разработчик - Ленэнерго. Текст этого документа обнаружить не удалось, а хотелось бы. Может есть у кого? Поделитесь.
 
UranДата: Понедельник, 16.04.2012, 12:24 | Сообщение # 41
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Испытал установкой АИД-70 по ИП "Сарансккабель" постоянным напряжением 4Uo, 15мин(других у нас кроме старой АИ-70 нет и не будет, ВВ кабели, тем более СПЭ, у нас нечасто попадаются) на днях 4 вставки из СПЭ на 10кВ по 30м на выходе из РП-10кВ на опоры ВЛ-10кВ.Так вот из 12 муфт (Райхем) 1муфта накрылась, точнее накрылась изоляция СПЭ-борозда по длине разделки кабеля под муфтой.В начале ничего не предвещало беды-Rиз>1000 МОм (М4100/5), довел напяжение до 40кВ, около 10 секунд прошло и АИД 70 отрубился. Повторный замер -Rиз=50 Мом. Подавал плавно напряжение и подсушивал изоляцию, я довел до 38кВ пока не отрубился АИД. Rиз стало 900-1000Мом но больше 20кВ уже не держал.Подал 10кВ переменки -все ОК sad .Спустили монтажеры кабель -переразделали -испытал по новой, все нормально. Разделку проводили при влажной погоде, снег падал-думаю последствия этого. 3 вставки они разделали при сырой погоде- там утечка была порядка 40-50мкА для 30 м. 1 вставку при сухой погоде -утечка 15-20мкА, у пробитой после переделки тоже 20мКА. Кабель был Камкабеля, связался с ними по мылу-они не разрешают постоянкой пытать СПЭ. Я написал, что испытал уже-что делать?!Они отписались и сослались на 20.2.2 МЭК 60502-2 на кабели напряжением
6-30 кВ в качестве альтернативы испытанию напряжением переменного тока и ТУ 16.К71-335-2004 на кабель 10-35 кВ. Разработчик ВНИИКП. Ежели в дальнейшем попадутся КЛ из СПЭ, я наверное откажусь их испытывать АИДом, короткие вставки думаю можно испытывать. У распредсетей установки тоже нет для СПЭ, говорят им она не нужна, т.к. нет у них КЛ из СПЭ. Можно конечно 24 часа пытать переменкой 10кВ, но только за соответствующее вознаграждение smile .Сорри за много букофф...


Сообщение отредактировал Uran - Понедельник, 16.04.2012, 12:32
 
NeW_66Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:10 | Сообщение # 42
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Ты подаешь 40кВ но 10кВ кабель из СПЭ, это больше чем требуется.
Необходимо подавать 4U0, где U0 фазное напряжение, оно для сети 10кВ приближенно равно 6кВ.
По-этому подавать нужно 4U0------4х6=24кВ и не больше.
 
UranДата: Понедельник, 16.04.2012, 15:39 | Сообщение # 43
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Ээээ, дорогой biggrin ,если б все такие хитрые были как ты, у нас ващще не было б проблемм))). Uo- это номинальное напряжение кабеля. Кабель на 10кв должен испытываться 4Uo=10х4=40кВ напряжением постоянного тока.
 
NeW_66Дата: Понедельник, 16.04.2012, 17:42 | Сообщение # 44
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
U0 – номинальное напряжение кабеля между жилой и экраном в нормальном режиме эксплуатации,кВ.
Uн - номинальное напряжением промышленной частоты между проводниками, для которых предназначен кабель,кВ

ты в место U0 принимаешь Uн

зайди на ссылку http://lab-electro.ru/ispytaniya_silovyh_kabeley_s_izolyaciey_iz_sshitogo_polietilena
 
UranДата: Понедельник, 16.04.2012, 17:52 | Сообщение # 45
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня свои бумаги есть, не то это -нет цыфирки 6 в этих бумагах.есть только 10 (((
 