RomkaДата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:21 | Сообщение # 4036
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, пользуетесь? Нравиться генератор, приёмник?
megayes1111, да я имел ввиду нового образца. Сейчас изменилась конструкция.
 
молодойДата: Понедельник, 20.02.2017, 16:53 | Сообщение # 4037
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Romka, с точки зрения формы и мощности сигнала гп-500   хорош но в случае ремонта жопа.на выходе синус красивый гармонический сигнал . У меня их 3, работает 1и то в резерве,работаю ферролюксом 50вт.гп не стоит своих денег,никогда бы не купил за его цену.
 
AnatolyДата: Понедельник, 20.02.2017, 19:55 | Сообщение # 4038
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
ГЗЧ-2500 тоже имеет синус но не очень красивый - квадратный. в 2013 г. Был на выставке "Электрические сети". Задал товарищу вопрос, который ГП-500 представлял. Почему цена в разе превышает ГЗЧ-2500? Он тоже мне сказал про "красивый синус" как основное достоинство.

https://elektrolab43.ru/
 
megayes1111Дата: Понедельник, 20.02.2017, 21:20 | Сообщение # 4039
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Зачем вообще этот красивый синус нужен? У меня генератор с меандром неплохо работает вроде. Даже при таком сигнале генератора смотрел сигнал, который наводится на электромагнитной антенне - чистый синус. Может при бОльшей амплитуде и появились бы искажения и гармоники - так при большой амплитуде и так трассу хорошо слышно.
 
RomkaДата: Вторник, 21.02.2017, 19:07 | Сообщение # 4040
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, да с ремонтом засада. Пришлось отправлять на завод, там половина генератора перебрали, платы погорели, блок питания. (генератор проработал 9 лет. Сейчас пришёл новый ещё кп-100. Переработаный, и новый датчик акустики, чувствительный ( как дижифон). Уровень ещё повысился. Да, но цена конечно "не айс"
 
megayes1111Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:50 | Сообщение # 4041
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Romka, скол ко взяли за ремонт?
 
RomkaДата: Среда, 22.02.2017, 18:18 | Сообщение # 4042
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
megayes1111, не знаю)) не интересовался. Сказали следующий ремонт будет бесплатный.

Добавлено (22.02.2017, 18:18)
---------------------------------------------
Привет всем. Искали повреждение на кабеле и второй раз замечаю что очень плохо слышно трассу и на повреждение генератором плохо слышно сигнал. В чём может быть причина? Где-то плохая пайка земли в муфте? У кого такие случаи были?

 
молодойДата: Понедельник, 27.02.2017, 09:41 | Сообщение # 4043
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.По поводу синусоиды и меандра. Гармонический сигнал лучше слышно, у меандра (прямоугольного сигнала) высокий уровень искажений  и гармоник. Я раньше гонялся за мощностью собрал генератор на 2500 вт скопировал гзч-2500 ну и что...... сейчас работаю генератором у которого на выходе мах 50 вт и все слышно.Romka, а ты слушаешь однофазник? единственное что может быть что в мп контакт на землю лучше чем контакты в оболочке линии, я однофазник не слушаю. Загадка для меня кабели на 220в типа ввг, кг , а кввг нихрена их не слышно, намедни спалил две жилы поставил генератор на три  метра отошел и все тишина , и до этого как то пару раз искал индукцией и никак. жопа какая то. раньше пытались 3 мя генераторами , думали неисправен ген притащили другой и тоже нифига.
 
RomkaДата: Понедельник, 27.02.2017, 19:23 | Сообщение # 4044
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, имеешь ввиду генератором? Нет не слушаю. Сегодня раскопали МП, две свенцовые муфты.
Да 0,4 кабели ты прав. Столько всякого с ними и не слышно и расстояние не совпадает с рейсом)) не люблю их)
 
drbviДата: Среда, 01.03.2017, 01:42 | Сообщение # 4045
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата молодой ()
сейчсейчас работаю генератором у которого на выходе мах 50 вт и все слышно.ас работаю генератором у которого на выходе мах 50 вт и все слышно.

молодой, что за генератор, какой фирмы?
 
молодойДата: Среда, 08.03.2017, 17:02 | Сообщение # 4046
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.    drbvi,  FERROLUX FLG-50 .
 
RomkaДата: Четверг, 16.03.2017, 18:22 | Сообщение # 4047
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня всем!!! Сегодня искали повреждения кабеля 0,4. На жилой дом. Кабель 3*70+1*35 и ещё бронированный. Длина 145 м. В обрыве одна фаза. Спалили. Поставили генератор пошли, сигнал очень слабый и гуляет, только на всю мощность немного слышно. Потом акустику включали ничего не услышали вообще.... Думаю надо отболтить оболочки с обеих сторон что бы кабель был полностью отброшен. Кто как с этими 0,4 кабелями бориться? особенно с бронированными ещё.)
 
телемеханикДата: Четверг, 16.03.2017, 18:49 | Сообщение # 4048
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет!  Я обычно нахожу трассу кабеля 0,4кв по целой жиле. Трассировать можно и по броне, только с обоих концов все жилы и броню отсоединить от контуров заземления. Потом на дальнем конце закорачиваю все жилы между собой без земли. На своем конце кабеля жилу в обрыве-заземляю, а на любую другую включаю акустику. То есть стучу акустикой встык  в месте обрыва.
 
AnatolyДата: Четверг, 16.03.2017, 21:26 | Сообщение # 4049
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
145 метров - не много. Рулеткой отмеряй.

Добавлено (16.03.2017, 21:26)
---------------------------------------------
Если вообще ни чего другое не получится. Приварилось там все похоже.


https://elektrolab43.ru/
 
megayes1111Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:01 | Сообщение # 4050
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Romka, кабель виниловый? Зачем обрыв то вообще жёг? Акустику бы поставил и всё. А если хорошо жилы сварил - акустику теперь и не услышишь. Генератором трассу не слышно по одной простой причине - ток течёт по жиле, а возвращается по нулю - витая пара - вот сигнала почти и не слышно. Броня тут вообще ни при чём, не понимаю почему вы её так не любите. Броня, скорее всего вообще у вас оборвана где то, при монтаже соединительных муфт её могли просто не соединить вообще.
 