Четверг, 25.04.2024, 20:15

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий (Обсуждение методов, оборудования для поиска повреждения)
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
молодойДата: Четверг, 23.03.2017, 12:03 | Сообщение # 4066
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.drbvi, схема есть на сайте,документы для скачивания,если не найдешь у меня есть.
 
drbviДата: Вторник, 28.03.2017, 02:01 | Сообщение # 4067
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 1
Статус: Offline
молодой, на сайте не нашел, он походу не работает. Буду признателен если скинете на почту dr.bvi@mail.ru схему и все что есть по нему
 
молодойДата: Вторник, 28.03.2017, 21:54 | Сообщение # 4068
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Romka,  фото здесь не вставишь.
 
drbviДата: Пятница, 07.04.2017, 02:13 | Сообщение # 4069
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 1
Статус: Offline
молодой, спасибо за схему, а есть у вас распиновка контактов соединяющего провода к ПУ.
 
молодойДата: Пятница, 07.04.2017, 16:55 | Сообщение # 4070
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.drbvi, все же есть на схеме.
 
sav64Дата: Пятница, 02.06.2017, 11:58 | Сообщение # 4071
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем!

Вопрос о рамке, может кто сталкивался.  Всегда пользовались ей для определения кабеля в пучке, генератор подключали на две жилы, проблем к счастью не было. На днях искали однофазное кз на новом кабеле, он пролежал год в ручье, но две жилы держали, а дырки не было, при этом слабо постукивал по всей длине, разземление оболочки на противоположном конце эту проблему полностью не решило, над головой всё время была высоковольтная воздушка и потому канал синхронизации у микрофона на работал, усиление стука над повреждением просто на слух не находилось. Где то попадалась статья, что можно определить рамкой до повреждения она, или после при однофазном кз как и при двухфазном. Естественно, что при однофазном нужно шурфить, а при двухфазном и сверху слышно. Метод трудоёмкий и потому ни разу не пользовались. А тут с отчаяния решили сузить район выслушивания. Два кабеля с питающего центра с разных секций в одной канаве. Генератор подключили неисправная жила-земля, 4А, рамка без усилителя. Сразу было три не закопанных точки, две на проколе 200м и 100м до повреждения соответственно, и одна на муфте 200м после повреждения. На проколе на обоих кабелях  было два чётких максимума и минимума (генератор подключен к одному всегда), около муфты тишина. После повреждения на 80м удалось сделать шурф, на обоих кабелях два максимума и минимума чётких. На 120м после повреждения удалось добраться только до одного кабеля (болото, глубина закладки 25см) максимум был только один.
Вопрос в следующем, метод не работоспособен? И кроме того получается, что при каких то условиях можно реально нарваться и при подключении генератора на две жилы, так что проколом пренебрегать действительно нельзя. А повреждение нашли после того, как за два дня перевели его в двухфазное. Случай достаточно редкий, а вопрос в возможностях рамки.
 
Алекс1143Дата: Понедельник, 12.06.2017, 19:28 | Сообщение # 4072
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите где можно найти Методика поиска мест повреждений руководство по эксплуатации BAUR 2000 M pro?
 
RomkaДата: Среда, 02.08.2017, 18:51 | Сообщение # 4073
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем коллеги!!! Возникла такая ситуация. Сегодня работали на кабеле 0,4 кВ бронированный 3-х жильный. Вообщем перемычка из дом до ЦТП (второй ввод). Длина 42 метра. Две жилы в обрыве. Работали со стороны ЦТП. Искрой и рейсом не видно, показывает прям сразу рядом повреждение. Нарастили через кабель, где то 2-3 метра показывает повреждение. Трассу не слышно вообше не на каких частотах. Между фазами поставили слышно то же плохо, где то метр от стены ЦТП и сигнал тухнет. Поставили генератор со стороны дома, так там вообще не слышно почему то не как))))))) Какая то мистика, первый раз такое. Акустику не успели включить. У кого какие предложения?
 
rustik1970Дата: Суббота, 26.08.2017, 00:22 | Сообщение # 4074
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. 
Недавно попалось такое повреждение; КЛ 0,4кВ обрыв одной фазы, Рейсом посмотрел с одного конца обрыв в конце линии , пересмотрел с другого конца , где то под носом, все бы ничего но КЛ марки  типа АВВб 4*35 видимого повреждения не видно, КЛ на виду, испытание держит , только оборванная жила на "землю" горит, думал раскачаю между других жил, уу , короче волевым решением отрезал КЛ , обрыв нашёл в куске 2м от разделки, Рейс так близко не видит, испытал почти что ооргазм когда вскрыли кусок , а там жила обмотана изолентой и разумееется переломилась,заводской брак, целая эпопея была на полтора дня. Обожаю свою работу )))
 
RomkaДата: Суббота, 26.08.2017, 22:57 | Сообщение # 4075
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
rustik1970, у вас 305 рейс? да близко он не видит. Мы с собой возим кусок кабеля как раз для таких случаев.)
 
rustik1970Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 12:54 | Сообщение # 4076
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Romka, не у нас, точнее у меня, 105 но мне им удобнее, длину от 10м уже видит. Я не знаю где найти инфу по коэффициенту укорочения на каждую конкретную марку кабеля
 
молодойДата: Вторник, 29.08.2017, 07:46 | Сообщение # 4077
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем , у меня прикол тоже был нашел повреждение , вскрыли стал пытать  ,в одну сторону поврежден, жгу из разделки кабеля дымок и булькает мастика, рефлектометром не видно , с другого конца  смотрю повреждение на конце , народу говорю копайте пару метров ..... откопали    -ничего, , говорю еще пару-  ничего не видно , ставлю прожиг -у края  траншеи  дымок.
а какой кабель на удлинителе у вас для рейса
 
RomkaДата: Вторник, 29.08.2017, 20:36 | Сообщение # 4078
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, обычный высоковольтный, который в машине на барабане)
 
shybkouskiДата: Суббота, 28.10.2017, 23:26 | Сообщение # 4079
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, почитал на форуме, что можно использовать для увеличения мощности прожига так называемый "параллельный прожиг. Т.е. зажигаем высоковольтную дугу и в нее через высоковольтные диоды подаем большой ток от стороннего источника (например Сатурн). Может у кого есть схемка соединения диодов? Не хочется ушатать прибор. Заранее спасибо!
 
megayes1111Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:02 | Сообщение # 4080
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Тут и схемки то никакой не надо - цепляешь к испытательному трансформатору аппарат прожига через цепочку диодов. Параллельно каждому диоду - резистор для выравнивания потенциалов. Ток, на который рассчитаны диоды должен быть больше максимального выходного тока аппарата прожига. И главное условие - испытательный аппарат и прожиг должны выдавать постоянное напряжение одинаковой полярности.
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий (Обсуждение методов, оборудования для поиска повреждения)