i_vanoffДата: Суббота, 18.08.2007, 18:05 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток! Подскажете пожалуйста методы и оборудование для точного и быстрого определения места повреждения силовой кабельной линии. В моем случае кабель находится в обрыве и все фазы замкнуты накоротко. Относительнь "земли" есть небольшое сопротивление порядка 1МОм. При поиске использовали комплект ГП-500, но результат не устраивает-опредилили два места, но не конкретно.
Заранее благодарен за помощь!


Денис
 
siburgДата: Среда, 22.08.2007, 13:48 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Существует несколько методов определения места повреждения в кабельной линии. Но сначала необходимо получить устойчивое трёхфазное кз. Для этого используют специальные трансформаторы прожига.
1. Волновой метод. В линию генерируют сигнал и по длине отраженной волны определяют растояние до места повреждения. Имея на руках схему прокладки кабеля, можно примерно прикинуть место повреждения.
2. Индукционный метод. В линию генерируется сигнал (забыл какой частоты) и при помощи специальной трубки и наушников необходимо двигаться вдоль лиии. По всей длине линии уровень сигнала должен быть однородным, увеличиваясь по мере приближения к месту повреждения и достигая своего максимума непосредственно в месте повреждения. По мере удаления от места повреждения или от кабельной линии, сигнал затухает и пропадает совсем.
Но у этого метода есть свои "подводные" камни. Например, близко расположенные трубы будут давать ложный сигнал ("фонить")
3. Акустический. При помощи разрядного конденсатора в линию подаётся разряд. В месте повреждения при помощи специальных акустических датчиков или тупо лопаты smile слышны характерные щелчки.
На практике применяют все три метода в комплексе. Именно в этой последовательности.
Типы приборов сейчас не помню, т.к. 4 года уже этим не занимаюсь, но могу узнать.
А вообще Пензенская и Ярославская ГорЭлектроСети (может ещё и другие тоже, не знаю sad )выпускают специализированные автомобили для высоковольтных испытаний электрооборудования и отыскания места повреждения силовых кабельных линий. Но стоит это..... wacko
Удачи! biggrin
 
RUДата: Среда, 05.09.2007, 03:19 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Доброй ночи!
(так как сейчас 2:21 по Москве )
Привет из Запорожья !
.Начну по порядку;
1 Необходим прибор Р5-10 (определитель неоднородностей в Кл)
- меряем расстояние до места кз. между А-В, между В-С, между С-А
Все замеры расстояния должны быть одинаковы ,если неодинаковые тогда пытаемся найти 2 жилы спаянные в одном месте .после этого подключаем генератор на «поиск»на эти 2 жилы (желательно на ближнее повреждение) и на трассу на место предполагаемого повреждения .(сигнал от генератора может после места повреждения не исчезнуть
,а из волнового стать постоянным )
2.Если трасса неизвестна необходимо прожигом припаять место кз к оболочке
(если после замера Р5-10 расстояние будет не одинаковое , то припаивать необходимо или те жилы которые спаяны водном месте или ближайшую ) для этого заземляют кабель на противоположном конце и подаем со свей стороны вв напряжение относительно оболочки на одну из жил(но неболее3х номинальных ) и производим прожиг изоляции кабеля .После прожига необязательно дожигать лижбы горела прозвонка (батарейка+лампочка) .После этого подключаем генератор на трассировку (жила ;заземление) и на трассу на место предполагаемого повреждения .
3.Есть еще много способов поищите в тех .книгах .

Юрий Алексеевич zvodok@mail.ru
 
Robur07Дата: Среда, 05.09.2007, 18:46 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет!
Уважаемые собратья,
существует задача - найти место повреждения на кабеле СПЭ марки :
ПвПуг 1х300/50 - 10, ( 10 кВ, одножильный, 300 мм\квадрат сечение, 50 мм\квадрат-экран).
повреждение-механическое, место-неизвестно, все засыпано и заасфальтировано (землекопам-ассенизаторам- angry !!!)
При испытаниях - пробой при 4 кВ, длина трассы около 700 м, (каб бирок нет).
Аналогичное повреждение было на втором вводе от ПС до РП, заказчик вызвал лабораторию из кабельной сети.
При методе прожига(!) выгорела наружная оболочка на длине 3 м в каб подвале РП, и прошило кабельный адаптер
RSTI фирмы Raychem.
Внимание - вопрос: каким методом и аппаратурой можно найти повреждение с уточнением по месту для вскрытия и установки рем вставки с соединительными муфтами на поврежденную жилу?

Всем удачи!

спасибо, Алекс.

ЗЫ: Рейс 305 показал 38-40 м от ПС.

Сообщение отредактировал Robur07 - Среда, 05.09.2007, 18:48
 
RUДата: Среда, 05.09.2007, 23:03 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет из Запорожья!
Начнем искать !
1. Если есть возможность заземляем противоположный конец кабеля ,если нет
Прожигом аккуратненько(предварительно разземлив жилу ) сбиваем изоляцию (по мегомметру) хотя бы до 1-10кОм ,если глубина небольшая делать дырку в оболочке не обязательно .
2. Подключаем генератор на «трассировку» и намечаем трассу КЛ и ее глубину на асфальте –желательно пробить все 700метров .
3. Затем в тупую шагами (с учетом кабеля в кабельном канале) отсчитываем 38-40 шагом –метров и отмечаем это место ±5-10метров.
4. Подключаем конденсаторную установку 5 -14кВ заряжаем конденсаторы и разряжаем на поврежденную жилу (заряд – разряд………………….)
5. Приходим на наше место отмеренное шагами-метрами и идя по намеченной трассе прислушиваемся должны быть слышны глухие удары из под земли с частотой (заряд – разряд………………….) , где звук наибольший -там копать !
6. Прослушивать удары из под земли можно фонендоскопом , длинной палкой ,ногой и т.д
7. Желательно пройти от обнаруженного места дальше и подключится с другой стороны кабеля – чтобы прийти в то же место . Расстояние тоже можно измерить с двух сторон .- муторно зато вероятность ошибки меньше .

5/09/07

Юрий Алексеевич zvodok@mail.ru


25dcent@mail.ru
 
E}I{uKДата: Четверг, 06.09.2007, 22:28 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
1. Вот чего нашел - http://www.debryansk.ru/~stell/met_ind.htm#G42
Помоему все очень подробно и понятно!
2. Возник вопрос по работе с прибором ЦР-0200. Кто-нибудь может рассказать как его подключать??? В инструкции не совсем все понятно!


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.


Сообщение отредактировал E}I{uK - Четверг, 06.09.2007, 22:38
 
RUДата: Пятница, 07.09.2007, 23:05 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет из Запорожья!
По работе с прибором ЦР-0200
Вот чего нашел - www.omm.ru/pdf/cr0200.pdf


25dcent@mail.ru
 
E}I{uKДата: Суббота, 08.09.2007, 19:23 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Инструкция у меня есть.... Меня интересует что такое зарядный резистор, какие у него параметры и где его взять? smile

Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
RUДата: Суббота, 08.09.2007, 20:21 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет из Запорожья!
По работе с прибором ЦР-0200
Зарядный резистор предназначен для ограничения тока К.З выпрямительной установки при разряде, величина и мощность его должна бить подобрана или рассчитана исходя из мощности выпрямительного устройства .


25dcent@mail.ru
 
E}I{uKДата: Суббота, 08.09.2007, 21:52 | Сообщение # 10
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
А у этого резистра есть какая то марка? И по какой формуле должно расчитываться его мощность???

Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
RUДата: Воскресенье, 09.09.2007, 11:10 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет из Запорожья!
По работе с прибором ЦР-0200
расчет резистора примерно - http://www.chelmash.com.ua/faq.php#a14
При самостоятельном изготовлении резистора набирается из проволочных
типа ПЕ .Промышленные идут в комплекте с оборудованием.


25dcent@mail.ru
 
E}I{uKДата: Воскресенье, 09.09.2007, 16:38 | Сообщение # 12
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
чегой-то в ссылке я ничего полезного не нашол...... в комплекте его у меня небыло! sad

Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
RUДата: Воскресенье, 09.09.2007, 22:51 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет из Запорожья!
По работе с прибором ЦР-0200
Зарядный резистор :
1.При 20 кВ на выходе
выпрямительного устройства и при сопротивлении
в нагрузке 1Ом
I = U/R
I=20000/1
I=20000A
При этом мошность источника постоянного тока
P=U*I
P=20000*20000
P=400000000 Вт или 400000 кВт
Такого источника у вас нет.

2.В основном прожиговые установки (на постоянном токе) при поиске повреждений в сетях
6-10кВ имеют мощность до 15кВт
(полную мощность пока не будем вмешивать).
При мощности15кВт и напряжении 20 кВ
P=U*I
15000=20000*I
I=P/U
I=15000/20000
I=0,75А или 750 mA
Это приблизително номинальный ток выпрямительной
установки.
3.При заряде конденсатора и в момент разряда сопротивление нагрузки может
быть меньше 1Ом тогда ток возрастет выше номинального .
4.Задача в том чтобы не выйти за рамки номинального тока


25dcent@mail.ru
 
E}I{uKДата: Воскресенье, 09.09.2007, 23:07 | Сообщение # 14
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
вот, уже более понятно biggrin
но все-таки.... получается что это обычный резистор?мощностью 15кВт или нет? если нет, то тогда какая у него конструкция?, может быть МАРКА его?

Расскажу за чем мне это все надо! При испытании кабелей 6-10кВ пробой может быть в концевой муфте. Если это КЛ внутренний-то это не страшно, а если питающий, и концевая прогарит на п/ст-МОСЭНЕРГО, то думаю они сильно разозлятся! devil Вот по этому я и хочу пустить в ход этот приборчик ЦР-0200 чтобы при испытании выяснить на каком расстоянии находится место повреждения, чтобы потом спокойно заняться прожигом!!!


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.


Сообщение отредактировал E}I{uK - Воскресенье, 09.09.2007, 23:14
 
RUДата: Понедельник, 10.09.2007, 02:37 | Сообщение # 15
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет из Запорожья!
По работе с прибором ЦР-0200
Насчет пробоя концевой на внутренних КЛ и остальных П/ст:
1.При испытании и первом пробое ничего страшного не произойдет ,разве что там
стоят вентильные разрядники или (ОПН) ограничители напряжения. Разрядник может « умереть»,
да и ОПН тоже.
2.Перед началом испытаний (или прожига) необходимо сообщить дежурному на подстанцию,
что производятся испытания (обычно в наряде в графе «Разрешение на подготовку рабочего места»пишут фамилию дежурного и время когда было сообщено) . Если кабель испытание не выдержал и будет производится прожиг ,необходимо также сообщить дежурному на подстанцию. Затем приступать к прожигу(не сильно увлекаясь). Если гложат сомнения остановить работу и позвонить на подстанцию. Обычно если дело в концевой перезванивать не приходиться ,самое главное вначале не усердствовать с прожигом ,а тем более с дожигом.
3.Можно допуститься на питающей подстанции, если ее собственные нужды позволяют работать лаборатории.Но перед началом испытаний (или прожига) необходимо выполнить то же ,что и в
П-2.
4.Насчет резисторов величина ≈7-8 мОм мощность около 50Вт тип ПЕ(проволочные на керамической трубке-зеленого цвета ,или МЛТ )



25dcent@mail.ru
 