Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
rustik1970Дата: Понедельник, 26.12.2016, 22:01 | Сообщение # 4006
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. Вопрос по кабелю из сшитого полиэтилена может ли он намокнуть, нам утверждали что что с него текла вода и вырезали 150м
 
megayes1111Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:06 | Сообщение # 4007
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
rustik1970, вода могла попасть в токоведущую жилу, если она многопроволочная. И тогда да, она будет вытекать из кабеля.
 
молодойДата: Вторник, 27.12.2016, 06:58 | Сообщение # 4008
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Вода может попасть и под оболочку и по экрану распространяться . Задир на оболочке и вода как по трубе будет наполнять оболочку. А кабель будет в работе.......

Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 27.12.2016, 06:59
 
megayes1111Дата: Вторник, 27.12.2016, 08:27 | Сообщение # 4009
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Сейчас экраны многих кабелей СПЭ идут с пропиткой водоблокирующим слоем, поэтому при повреждении оболочки вода уже не расползается по оболочке. Нужно смотреть по марке кабеля, или на срезе (если есть такая возможность)
 
rustik1970Дата: Вторник, 27.12.2016, 20:40 | Сообщение # 4010
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем. Я слышал что есть кабеля СПЭ с пропиткой, этот похоже нет, я это к тому что в принципе он может работать и мокрый насквозь, мне кажется что если вода попала в него, не важно как, обратно ее не выгонишь никак
 
megayes1111Дата: Вторник, 27.12.2016, 22:35 | Сообщение # 4011
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
rustik1970, да, воду уж точно оттуда не выгонишь - только обрезать. А насчёт того что он мокрый будет работать - это сильно зависит от того какая вода туда попала. У нас очень много болот, а это кислотная вода, и на алюминий, мне кажется, она не может не повлиять.
 
молодойДата: Четверг, 29.12.2016, 19:31 | Сообщение # 4012
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.megayes1111, а зачем вырезать то пусть работает, если кайбл выдерживает испытательное пусть пашет.Если что алюминий щелочной метал ему кислота как серпом по яйцам.  кислота прореагирует и все там будет нейтральный баланс . Вопрос другой как в жилу попала вода ? без повреждения? под оболочку понятно , а вот в жилу то как?
 
megayes1111Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:02 | Сообщение # 4013
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
молодой, да наверно будет работать, я думаю много где кабеля с водой работают и ничего. А как вода в кабель попала - надо спросить у рустика1970. Может капу плохо поставили (или вовсе не поставили) и кинули в канаву с водой.
 
rustik1970Дата: Пятница, 30.12.2016, 07:39 | Сообщение # 4014
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем. megayes1111, я не знаю как в СПЭ кабель попала вода это все со слов монтажников, сам кабель лежит в болоте на одном оболочка держит 5кв, на другом не поднять выше 1,1кв. Я думаю что всего скорее его бросили в болото без капы.
 
megayes1111Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:05 | Сообщение # 4015
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
rustik1970, наверное так и есть. Новый кабель СПЭ на барабане не может быть сырым - максимум один виток, это сами монтажники его намочили.
 
AnatolyДата: Вторник, 24.01.2017, 19:45 | Сообщение # 4016
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
У кого есть, поделитесь пожалуйста схемами ЛВИ-3М. Год выпуска 2003.  
Моя электронка    http://gorev-anatoly.narod.ru/


https://elektrolab43.ru/
 
tao163Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:13 | Сообщение # 4017
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
+
 
AnatolyДата: Вторник, 07.02.2017, 15:47 | Сообщение # 4018
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Крутой фильм про крутые лаборатории

https://www.youtube.com/watch?v=Tp2y3_mJBak


https://elektrolab43.ru/
 
телемеханикДата: Вторник, 14.02.2017, 18:49 | Сообщение # 4019
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Все привет! Хочу поделиться впечатлением от поиска повреждения на ВЛ-10 кв. При испытании кабеля+ВЛ при 15кВ ток утечки достиг 10мА - явно земля. Пытался до жечь- не разгорается. Пришлось собирать акустику на 30 кВ. Собрал, подключил, но разряд слабый, похож на громкий щелчок ( хотя ёмкость приличная). на ВЛ ушами ничего не слышно. Додумался взять индукционную рамку и слушать на каждой опоре заземляющие спуски - и получилось выявить опору. Потом линейщики поднялись на опору и сняли треснувший изолятор ШФ-20. Трещину можно увидеть  только напряженно вглядывась.
 
mailДата: Среда, 15.02.2017, 11:54 | Сообщение # 4020
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую коллеги!
Если кого интересует аппарат испытательный СНЧ для кабелей из сшитого полиэтилена стоимостью 250000,00 руб. с НДС, то пишите!!
 