AnatolyДата: Вторник, 20.12.2016, 23:46 | Сообщение # 3991
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Жилы между собой и на землю перегорели в самой дальней точке - в той что Romka, нашел на следующий день генератором. А то что  он нашел до этого - там возможно тоже дефект в муфте в пайке экрана или брони.  Раскопать дальнюю точка и испытать. А эту может и не трогать.

https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Среда, 21.12.2016, 06:50 | Сообщение # 3992
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .Romka, надо смотреть рефлектометром внимательно . расстояние до замыкания на землю(больше) и расстояние до замыкания между фаз если разное то стучала муфта . у генератором вы пришли на истинное место повреждения.
 
RomkaДата: Среда, 21.12.2016, 11:59 | Сообщение # 3993
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день всем. Раскопали сегодня кабель где вышли генератором. Муфта свинцовая, сверху пластиковый кожух. Повреждение в муфте. Второе повреждение будут копать завтра или в пятницу.
 
молодойДата: Среда, 21.12.2016, 19:59 | Сообщение # 3994
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Romka, а в муфте что 2 фазы на земле ? или что? после разреза кабель испытывали? что показало испытание?
 
RomkaДата: Среда, 21.12.2016, 23:26 | Сообщение # 3995
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, мы не смотрели. Времени не было уехали срочно. Завтра утром узнаю результат)
 
sav64Дата: Четверг, 22.12.2016, 12:51 | Сообщение # 3996
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем!
У меня был похожий случай, муфта была закопана на 10 см и стучала от тока кз, а повреждение было в 25 метрах дальше в кабеле. Предыдущая лаборатория указала место стука (общая длина 6 км), кабельщики оказались опытные и резать целую муфту отказались. Мы проверили генератором - повив ушел на 25 метров дальше, а стука там не было. Мое предложение всегда использовать для подтверждения все методы, т.е. от генератора не отказываться, и по причине иногда сильно стучащих исправных муфт,  конденсатору  доверять не на 100%. Если конечно оператор очень опытный и по стуку способен отличить муфту, тогда может быть.


Сообщение отредактировал sav64 - Четверг, 22.12.2016, 12:58
 
megayes1111Дата: Четверг, 22.12.2016, 13:12 | Сообщение # 3997
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
sav64, конечно при сомнениях нельзя откидывать все методы. А так, если стучит муфта и непонятно повреждение это или нет - как вариант можно поставить конденсатор на другом конце кабеля, стук от токов КЗ прекратится.
 
RomkaДата: Четверг, 22.12.2016, 14:08 | Сообщение # 3998
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги всех с праздником!!! С днем энергетика!!! Безаварийной работы всем!!! Удачи!!
Сегодня испытали кабель.  Все жилы выдержали испытательное напряжение) Получается муфта стучала... может пайка оболочки плохая... вообщем вот такая история))
 
megayes1111Дата: Четверг, 22.12.2016, 14:17 | Сообщение # 3999
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Romka, не слабая у вас акустика, если даже плохую пайку слышно из-под земли ушами)))
 
молодойДата: Четверг, 22.12.2016, 16:46 | Сообщение # 4000
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Всех с праздником -здоровья и благополучия. megayes1111, н е всегда можно залезть на другую сторону кабеля,для нас это большая удача если есть возможность. в 90 %случаев акустику слышно на поверхности (мою )дигифоном найду а потом прислушиваешся и слышно без наушников  и от удара слышнее и слышнее,  у меня коммутатор а не разрядник , и я свою ставлю в 2 м от кабеля (переносной блок).Romka, а стук в муфте один фиг закончится ремонтом ибо плохая пайка -это дыра. а про расстояния-не прикидывал длина  межфазного и замыкание на землю разные?
 
rustik1970Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:58 | Сообщение # 4001
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Всех с днём энергетика удачи в поиске и не только, побольше халтур не пыльных но денежных smile
 
sav64Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:53 | Сообщение # 4002
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Всех с праздником, чтобы работы больше было только на халтуре. smile как то забывается, что кроме нового года ещё праздники есть..
 
RomkaДата: Четверг, 22.12.2016, 20:54 | Сообщение # 4003
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, время покажет. Смотрел все фазы на землю и между собой одинаково все показывают, расстояние одинаковые.
 
gesserДата: Воскресенье, 25.12.2016, 21:49 | Сообщение # 4004
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
E}I{uK,  Вы уверены.что предварительный локационный метод с использованием прибора ЦР-0200,будет достаточно точен?Советую импульсно дуговой метод с использованием приборов поновее.

Добавлено (25.12.2016, 21:49)
---------------------------------------------
молодой, Обычно так и есть,разные расстояния показывает.Поскольку волновое сопротивление разное и соответственно коэф.укорочения.Вопрос -как осуществляете предварительную локализацию места повреждения? Дигифон и генератор ударных волн-вещь,но их наибольшая эффективность,при высокоомном пробое.

 
молодойДата: Понедельник, 26.12.2016, 11:40 | Сообщение # 4005
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет всем.gesser, припаливаем до металлического , определяемся и потом отрываем акустикой . а расстояния разные -изза разных расстояний-замыкание между 2 жилами через землю -это одно расстояние(смотрим между жил) и при плохом контакте в муфте расстояние увеличивается на расстояние от замыкания жилы на оболочку  на оболочку до разрыва(смотрим между жилой оборванной оболочкой и нормальной оболочкой)

Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 26.12.2016, 13:05
 