Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » ВОПРОС - ОТВЕТ (здесь задаем свои вопросы)
ВОПРОС - ОТВЕТ
ЭлекДата: Понедельник, 07.02.2011, 08:39 | Сообщение # 46
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть такой ценник, ГЭСНп-2001 Сборник №1. Там прописаны практически все типавые работы по испытаниям и измерениям. Стоимость в ч/часах.
Например , стоимость одного испытания кабеля 10 кВ - 6 ч/часов, т.е. кабель - 18 ч/часов.
Стоимость одного ч/часа публикуется в Ежемесячный бюллютене "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" табл.5.2. Сейчас где-то 230 р., со всеми коэффициентами получается 600-700 руб. за 1 ч/час.
Вот и считайте. Цены на некоторые работы, по моим понятиям, завышены.
 
blackmanДата: Понедельник, 07.02.2011, 10:23 | Сообщение # 47
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Этими же нормами можно руководствоваться при проведении измерений в установках потребителей до 1 кВ (фаза-нуль, сопротивление изоляции и т.д.), так?
 
ЭлекДата: Понедельник, 07.02.2011, 10:35 | Сообщение # 48
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Да.
Единственный нюанс. Это ценник на пусконаладочные работы, не всегда удается убедить заказчика.
 
blackmanДата: Вторник, 08.02.2011, 12:29 | Сообщение # 49
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Элек)
Сейчас где-то 230 р., со всеми коэффициентами получается 600-700 руб. за 1 ч/час.

Откуда эти коэффициенты? Они наверное зависят от региона тоже?
Вот мы работаем в Республике Коми, в районе, приравненном к крайнему северу. Какой коэф. будет?
Я к тому, что периодически оказываем услуги по измерениям сторонним потребителям (ф-0, изоляция, заземление, УЗО). Неофициально. Неплохо было бы знать сколько это стоит на самом деле, примерно хотя бы.

 
ЭлекДата: Среда, 09.02.2011, 09:13 | Сообщение # 50
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Это не совсем коэффициенты. Поговорите со сметчиками. Берется плюс 65% (с К=0,94) - накладные расходы, плюс 40% плановые накопления. Если работа по наряду - К=1,3.
В вашем регионе или стоимость нормо/часа другая, или есть дополнительный региональный коэффициент.
 
ВладимирДата: Четверг, 10.02.2011, 06:19 | Сообщение # 51
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
новые ячейки 6кВ
основная вторичная обмотка ТН (марка ЗНОЛП) соединена в Yo

как и положено, начала (a, b, c) фазных обмоток выведены на шины контроля напряжения (идут на БРЗ)
а концы (x, y, z) этих обмоток соединены вместе, образуя нейтраль

эта нейтраль, как и положено, заземляется
согласно схеме - вточке "у", т. е. на выводе конца средней обмотки

НО! на заводе, при сборке, заземляют вывод "b" (а не "y") обмотки фазы В
(не нейтраль, а начало обмотки фазы В)
и действительно, по монтажу так удобнее

ВОПРОС: ОШИБКА ЛИ ЭТО??? (сопротивление обмотки 0,125 Ом)

 
blackmanДата: Четверг, 10.02.2011, 12:19 | Сообщение # 52
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Не знаю насчёт ЗНОЛП, у нас на секциях 6 кВ стоят старые НТМИ-6-66, трёхобмоточные:
Напряжение: 6000/100/100:3 В. На обмотке НН (100 Вольтовая) фаза "b" заземляется по условиям работы схем РЗиА.
Если нужно поподробнее, почему такие схемы, могу у релейщиков спросить.
 
muhaДата: Пятница, 11.02.2011, 05:41 | Сообщение # 53
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Со слов бывалого релейщика (более 40 лет стажу) это не ошибка а нормальна рабочая схема
 
ВладимирДата: Пятница, 11.02.2011, 07:28 | Сообщение # 54
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо.
Я так и подумал, и не стал пересоединять, но хотелось убедиться наверняка.

Добавлено (11.02.2011, 07:28)
---------------------------------------------
Смушяет (смущает) то, что на схеме заземлено в нейтрали, то есть конец "y" обмотоки фазы "В"...

 
молодойДата: Пятница, 11.02.2011, 22:00 | Сообщение # 55
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . Владимир, Даже если смотреть маркировку напряженческих шинок А630, С630, N630 то В 631 или что-то в этом духе, В- заземляется, давно я правда не делал релейку на подстанциях, но N-от земли оторвана, так и должно быть.
 
АрчиДата: Среда, 16.02.2011, 15:28 | Сообщение # 56
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста код ОКВЭД для электролабораторий, т. е. код на наладку и испытания электрообоорудования.
 
МигельДата: Пятница, 18.02.2011, 10:43 | Сообщение # 57
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой класс точности должен быть у вольтметров при измерениях силового трансформатора(Ктр, группа соединнений) и какой класс точности у вольтметров и амперметров при измерениях ТТ и ТН (Ктр, ВАХ).

Quote (Арчи)
Подскажите пожалуйста код ОКВЭД для электролабораторий, т. е. код на наладку и испытания электрообоорудования.

Я искал в ОКВЭДе пару месяцев назад, там такого конкретно нет, взял , что-то "услуги по обеспечению передачи электроэнергии" или как то так, дословно не помню, т.к. искал не для себя.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 18.02.2011, 14:55 | Сообщение # 58
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Мигель)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой класс точности должен быть у вольтметров при измерениях силового трансформатора(Ктр, группа соединнений) и какой класс точности у вольтметров и амперметров при измерениях ТТ и ТН (Ктр, ВАХ).

----------------------------------------------------------------
ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
п.1.1 ........ток и напряжение следует измерять приборами кл.точночти не ниже 0,5, частоту не ниже 1,0.
хотя дальше по тексту п.2.2.3 пишут про кл.точности 0,2 (измерение Кт) - видать опечатка.
----------------------------------------------------------------
"СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ"
Раздел 2
Методы контроля состояния силовых трансформаторов, автотранссрорматоров, шунтирующих и дугогасящих реакторов (Составлено АО "Фирма ОРГРЭС" под редакцией Ф.Л. КОГАНА , 1997г., Москва)
п.1 ..........для измерения напряжения на обмотках трансформатора должны применяться вольтметры класса точности не ниже 0,5. (Кт)
--------------------------------
Так что бери класс не ниже 0,5
 
KarasevДата: Пятница, 25.02.2011, 11:28 | Сообщение # 59
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
В соответствии с приложением 1. ПОТРМ-016-200, третью группу по электробезопасности можно присвоить только после двух месяцев в предыдущей группе (4 столбик таблицы)
Принимаем на работу электромонтера имеющего 2 группу по электробезопасности.
Вопрос:
Можно ли учитывать стаж работы со 2 группой на предыдущем месте работы или отсчет стажа начинать заново со времени подтверждения 2 группы на новом месте работы?

Какой документ уточняет или разъясняет этот вопрос?

 
lexs_2006Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:53 | Сообщение # 60
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Karasev)
Какой документ уточняет или разъясняет этот вопрос?

У человека на руках удостоверение с предыдущего места работы с датой сдачи,
так же можно протокол предыдущей здачи экзаменов попросить (копию), для подтверждения стажа копия трудовой.
Я так понимаю.
 