Цлати | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 16:35 | Сообщение # 46 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Не знаю таких методик. Всегда слышал что так нельзя
|
|
| |
Мигель | Дата: Среда, 04.07.2012, 23:05 | Сообщение # 47 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Можно ли использовать Сатурн-М в качестве секундомера для проверки времени включения и отключения выключателей 10 кВ. Если можно, то как?
|
|
| |
Serafim | Дата: Четверг, 05.07.2012, 07:22 | Сообщение # 48 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| реле тока без задержки вот и всё что нужно
|
|
| |
Мигель | Дата: Четверг, 05.07.2012, 08:35 | Сообщение # 49 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Это для измерения времени отключения. А для измерения времени включения как будет. И потянут ли все эти выкладки для методики измерения параметров выключателей или отошлют подальше за секундомером, ссылаясь на доп. погрешность из-за времени срабатывания реле.
|
|
| |
Владимир | Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:06 | Сообщение # 50 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| измеряем сопротивление растеканию ЗУ (заземляющее устройство) действующей электроустановки теоретически прежде чем мерить надо ЗУ отсоединить от сети заземления электроустановки, чтобы токи в ЗУ не влияли на результат либо полностью отключить электроустановку а практически? кто как измеряет, если полностью отключить электроустановку нельзя?
Сообщение отредактировал Владимир - Вторник, 10.07.2012, 13:17 |
|
| |
Irgit | Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:22 | Сообщение # 51 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Добрый вечер всем! Начинаю осваивать высоковольтные испытания и измерения, до этого рабтал по низкой стороне. Подскажите литературу или тему на форуме по диагностике силовых трансформаторов, например от чего зависят результаты замеров параметров трансформатора, по испытаниям кабелей (хотя тут рядом целая тема, буду изучать). Спасибо за понимание!
|
|
| |
Цлати | Дата: Среда, 11.07.2012, 08:57 | Сообщение # 52 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Владимир, мерим без отключений часто. Влияние влажности грунта, вида грунта - значительно больше, считаю что токами в ЗУ можно пренебречь. Наш прибор ИС-10 показывает потенциал на ЗУ, как правило он равен нулю. Когда более 3-5 В, высокое сопротивление ЗУ потверждается визуальным осмотром и состоянием ЗУ.
Irgit, начать можно с методик. Есть книжка не плохая Приемо-сдаточные работы в электроустановках. А.П. Бодин, Ф.Ю. Пятаков, М.: ЗАО "Энергосервис", 2007. В некоторых моментах с авторами я бы поспорил, и не совсем полно учитываются сопутствующие РД, но для начала пойдет.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Среда, 11.07.2012, 19:38 | Сообщение # 53 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Irgit) Подскажите литературу или тему на форуме по диагностике силовых трансформаторов, ..... Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. АО "Фирма ОРГРЭС" под редакцией Ф.Л. Когана, 2001 год,
|
|
| |
Владимир | Дата: Четверг, 12.07.2012, 09:45 | Сообщение # 54 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цлати, таким образом получается, что вы измеряете общее сопротивление заземления, включающего повторные заземлители
|
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 12.07.2012, 10:52 | Сообщение # 55 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Владимир, я понял Вас по другому, про токи через ЗУ. При наличии повторных ЗУ, измерения выходят формальными. Требуемые 4 Ома получаться практически всегда. Но заказчик бывает не идет на отключение ТП и отрезание выводов ЗУ (или отключение всех нулей и брони КЛ). В этом случае можно попробывать убедить заказчика на вскрытие грунта и осмотра ЗУ. Доплачивать обычно не хотят.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Пятница, 13.07.2012, 07:32 | Сообщение # 56 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Quote (Цлати) При наличии повторных ЗУ, измерения выходят формальными.
Как сказано в ПУЭ 7-е изд. п. 1.7.101. "Сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE- проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух."
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 13.07.2012, 08:24 | Сообщение # 57 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Не спорю, но 4 Ома выходит всегда при измерении с повторными. Информации о качестве и состоянии контролируемого ЗУ не получаешь.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Пятница, 13.07.2012, 09:41 | Сообщение # 58 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Quote (Цлати) Не спорю, но 4 Ома выходит всегда при измерении с повторными. Информации о качестве и состоянии контролируемого ЗУ не получаешь.
Что вы предпримите если при измерении ЗУ отсоедините все естественные и повторные заземлители, и сопротивление окажется 5 Ом. Будите рекомендовать добивать контур?
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 13.07.2012, 16:52 | Сообщение # 59 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Нет. Сопротивление повторного заземлителя ненормируется. Если все же в проекте указывалось конкретно, сравню с ним (10 Ом часто пишут). Или сравню с предыдущими замерами. При значительном увеличении сопротивления ЗУ буду искать естетсвенные причины (высыхание грунта и т.п.), если их нет - тогда откапать вывод ЗУ, возможно сгнило. На новом объекте - пусть добивают до проектного.
|
|
| |
Владимир | Дата: Пятница, 20.07.2012, 11:30 | Сообщение # 60 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| NeW_66, 5 Ом для единичного заземлителя без учета всех остальных вполне достаточно и никаких дополнительных мер не требуется (кроме некоторых случаев ЗУ подстанции выше 1000 В) но вопрос не в этом , а в том, что без отсоединения ЗУ измеряется общее сопротивление и невозможно оценить сопротивление данного ЗУ, на котором, якобы проводятся измерения кроме того, существует возможность протекания токов небаланса, и даже КЗ, что исказит результат измерения
посему, правильные измерения выполняются с отсоединением проверяемого заземлителя от общего ЗУ но вот проблема - обеспечивает ли ЗУ, оставшееся без этого заземлителя требуемые параметры? то есть - насколько это правомерно
|
|
| |