Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » ВОПРОС-ОТВЕТ (спрашиваем, отвечаем)
ВОПРОС-ОТВЕТ
ЦлатиДата: Понедельник, 02.07.2012, 16:35 | Сообщение # 46
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Не знаю таких методик. Всегда слышал что так нельзя
 
МигельДата: Среда, 04.07.2012, 23:05 | Сообщение # 47
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно ли использовать Сатурн-М в качестве секундомера для проверки времени включения и отключения выключателей 10 кВ. Если можно, то как?
 
SerafimДата: Четверг, 05.07.2012, 07:22 | Сообщение # 48
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
реле тока без задержки вот и всё что нужно
 
МигельДата: Четверг, 05.07.2012, 08:35 | Сообщение # 49
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Это для измерения времени отключения. А для измерения времени включения как будет. И потянут ли все эти выкладки для методики измерения параметров выключателей или отошлют подальше за секундомером, ссылаясь на доп. погрешность из-за времени срабатывания реле.
 
ВладимирДата: Вторник, 10.07.2012, 09:06 | Сообщение # 50
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
измеряем сопротивление растеканию ЗУ (заземляющее устройство) действующей электроустановки
теоретически прежде чем мерить надо ЗУ отсоединить от сети заземления электроустановки, чтобы токи в ЗУ не влияли на результат
либо полностью отключить электроустановку
а практически? кто как измеряет, если полностью отключить электроустановку нельзя?


Сообщение отредактировал Владимир - Вторник, 10.07.2012, 13:17
 
IrgitДата: Вторник, 10.07.2012, 22:22 | Сообщение # 51
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер всем! Начинаю осваивать высоковольтные испытания и измерения, до этого рабтал по низкой стороне. Подскажите литературу или тему на форуме по диагностике силовых трансформаторов, например от чего зависят результаты замеров параметров трансформатора, по испытаниям кабелей (хотя тут рядом целая тема, буду изучать). Спасибо за понимание!
 
ЦлатиДата: Среда, 11.07.2012, 08:57 | Сообщение # 52
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Владимир, мерим без отключений часто. Влияние влажности грунта, вида грунта - значительно больше, считаю что токами в ЗУ можно пренебречь. Наш прибор ИС-10 показывает потенциал на ЗУ, как правило он равен нулю. Когда более 3-5 В, высокое сопротивление ЗУ потверждается визуальным осмотром и состоянием ЗУ.

Irgit, начать можно с методик. Есть книжка не плохая
Приемо-сдаточные работы в электроустановках. А.П. Бодин, Ф.Ю. Пятаков, М.: ЗАО "Энергосервис", 2007.
В некоторых моментах с авторами я бы поспорил, и не совсем полно учитываются сопутствующие РД, но для начала пойдет.
 
lexs_2006Дата: Среда, 11.07.2012, 19:38 | Сообщение # 53
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Irgit)
Подскажите литературу или тему на форуме по диагностике силовых трансформаторов, .....

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. АО "Фирма ОРГРЭС" под редакцией Ф.Л. Когана, 2001 год,
 
ВладимирДата: Четверг, 12.07.2012, 09:45 | Сообщение # 54
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
Цлати, таким образом получается, что вы измеряете общее сопротивление заземления, включающего повторные заземлители
 
ЦлатиДата: Четверг, 12.07.2012, 10:52 | Сообщение # 55
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Владимир, я понял Вас по другому, про токи через ЗУ. При наличии повторных ЗУ, измерения выходят формальными. Требуемые 4 Ома получаться практически всегда. Но заказчик бывает не идет на отключение ТП и отрезание выводов ЗУ (или отключение всех нулей и брони КЛ). В этом случае можно попробывать убедить заказчика на вскрытие грунта и осмотра ЗУ. Доплачивать обычно не хотят.
 
NeW_66Дата: Пятница, 13.07.2012, 07:32 | Сообщение # 56
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Цлати)
При наличии повторных ЗУ, измерения выходят формальными.


Как сказано в ПУЭ 7-е изд. п. 1.7.101. "Сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE- проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух."
 
ЦлатиДата: Пятница, 13.07.2012, 08:24 | Сообщение # 57
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Не спорю, но 4 Ома выходит всегда при измерении с повторными. Информации о качестве и состоянии контролируемого ЗУ не получаешь.
 
NeW_66Дата: Пятница, 13.07.2012, 09:41 | Сообщение # 58
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Цлати)
Не спорю, но 4 Ома выходит всегда при измерении с повторными. Информации о качестве и состоянии контролируемого ЗУ не получаешь.


Что вы предпримите если при измерении ЗУ отсоедините все естественные и повторные заземлители, и сопротивление окажется 5 Ом. Будите рекомендовать добивать контур?
 
ЦлатиДата: Пятница, 13.07.2012, 16:52 | Сообщение # 59
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет. Сопротивление повторного заземлителя ненормируется. Если все же в проекте указывалось конкретно, сравню с ним (10 Ом часто пишут). Или сравню с предыдущими замерами. При значительном увеличении сопротивления ЗУ буду искать естетсвенные причины (высыхание грунта и т.п.), если их нет - тогда откапать вывод ЗУ, возможно сгнило. На новом объекте - пусть добивают до проектного.
 
ВладимирДата: Пятница, 20.07.2012, 11:30 | Сообщение # 60
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
NeW_66, 5 Ом для единичного заземлителя без учета всех остальных вполне достаточно и никаких дополнительных мер не требуется (кроме некоторых случаев ЗУ подстанции выше 1000 В)
но вопрос не в этом , а в том, что без отсоединения ЗУ измеряется общее сопротивление и невозможно оценить сопротивление данного ЗУ, на котором, якобы проводятся измерения
кроме того, существует возможность протекания токов небаланса, и даже КЗ, что исказит результат измерения

посему, правильные измерения выполняются с отсоединением проверяемого заземлителя от общего ЗУ
но вот проблема - обеспечивает ли ЗУ, оставшееся без этого заземлителя требуемые параметры?
то есть - насколько это правомерно
 