ВОПРОС-ОТВЕТ
молодойДата: Пятница, 19.08.2011, 08:55 | Сообщение # 31
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет Мигель, где установлен резистор? Между источником и кондёрами?
 
МигельДата: Пятница, 19.08.2011, 22:02 | Сообщение # 32
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, совершенно верно. Между источником и кондёром.
 
молодойДата: Воскресенье, 21.08.2011, 17:17 | Сообщение # 33
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Мигель, этот резистор ограничивает ток источника , и от него зависит скорость зарядки кондёров, следовательно импульсов, отталкиваться следует от максимального тока источника и по нему рассчитать сопротивление резистора и мощность(сопротивление кондёра =0 в разряженном состоянии) , а потом уже экспериментировать.
 
ВладимирДата: Среда, 01.02.2012, 05:41 | Сообщение # 34
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
Трансформатор напряжения 6кВ ЗНОЛП-6У2. Испытываем изоляцию. Испытательное напряжение 28,8 кВ. (Вновь вводимое оборудование - нормы ПУЭ).
НО. Зажим Х первичной обмотки расположен вблизи зажимов "а" вторичных обмоток. Такой зазор недостаточен, естесственно происходит пробой.
Что делать?
Замечу, что прежде бывало, что эти зажимы закрывались полупрозрачной пластиковой накладкой, для чего есть отверстие с резьбой. Быть может эта накладка решает проблему?
 
cerg196Дата: Среда, 01.02.2012, 08:39 | Сообщение # 35
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет Владимир такие ТН испытывают индуктированым напряжением во вторичную обмотку частотой 400 Гц у вас скорей всего такого источника нет в таком случае завод изготовитель к примеру свердловский завод трансформаторов тока рекомендует испытания 1.2 U номинальных поданных на первичную обмотку ТН мощности АИД 70 хватает я при этом на вторичку ещё вольтметр вешаю всё это конечно расходится с ПУЭ но СЗТТ считает это недоработкой ПУЭ и при других способах испытния снимает ТН с гарантии так что будьте внимательны и зайдите на сайт завода там всё подробно описано
 
ВладимирДата: Четверг, 02.02.2012, 09:01 | Сообщение # 36
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, cerg196, спасибо. Я это всё вчера нашел через интернет, НО.
В моем случае надо одну минуту подавать 4.5 КВ на вывод А начала первичной обмотки, конец Х которой заземлен.
То есть получается , что АИД есть источник питания для ТНа, вторичние обмотки которого замкнуты накоротко.
Ток утечки на 4.0 КВ вплотную приблизился к 20мА и АИД-70М едва терпит из последних сил, чтобы не отключиться.
Так что фокус не вышел.
 
cerg196Дата: Четверг, 02.02.2012, 09:59 | Сообщение # 37
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем вторичные обмотки замыкать не нужно я на одну из вторичек вешаю вольметр обыкновенную цешку ток через первичку 10 ма
 
NeW_66Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:33 | Сообщение # 38
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Alexandr)
Здраствуйте. При прогрузке не срабатывает эл.магнитный расцепитель АВ Legrand DPX пробовал Сатурн-м и РТ 2048 подавал 10In говорят что причина в характере напряжения,что характер должен быть синусоидальный а не теристорный так ли это??

Аналогичная проблема с АВ Legrand DPX 630, Iн=400А установлен на защиту эл.двигателя, отключается при пуске эл. двигателя без нагрузки. Проверил его РТ2048 на отсечку: фаза А - 5200 А, фаза В - 4100 А, фаза С-2200 А. Отсечка у такого автомата составляет 10In-4000 А.
Купили аналогичный АВ то же самое отсечка на некоторых фазах занижена в 2 раза, взяли АВ DPX 630 In=630А, тоже проблема с отсечкой (занижена). Поставили наш ВА-53 все ОК!
Прошу всех на это обратить внимание, что Legrand серии DPX 630 (проверял только их), необходимо обязательно прогружать.
 
snipsnapДата: Четверг, 09.02.2012, 18:39 | Сообщение # 39
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите пожалуйста, где можно найти информацию по адресации сигналов устройств защиты, особенно фирм ABB и Siemens?
 
eremaДата: Вторник, 15.05.2012, 09:06 | Сообщение # 40
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
нужна программа SFT 2841 для sepama русифицированная
 
ВладимирДата: Пятница, 29.06.2012, 12:28 | Сообщение # 41
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
Проверка наличия цепи защитного заземления (металлосвязь).
Кто как делает?
Например, корпуса светильников наверху в помещении цеха, в конференцзале, спортзале.


Сообщение отредактировал Владимир - Пятница, 29.06.2012, 12:30
 
ЦлатиДата: Понедельник, 02.07.2012, 09:08 | Сообщение # 42
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Совмещаю с замером петли на последнем светильнике. Верхолазными работами из-за цепи не занимаюсь. Если есть возможность, можно закрепить щуп на штанге и мерить цепь РЕ-шина - корпус светильника.
 
ВладимирДата: Понедельник, 02.07.2012, 09:19 | Сообщение # 43
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
а как оформляете результат?
если трехпроводка, то что меряете - фаза-нуль + фаза-РЕ?
 
ЦлатиДата: Понедельник, 02.07.2012, 09:42 | Сообщение # 44
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Так в протоколе всегда фаза-РЕ. Так и мерю, и для контроля на нуль. Металлосвязь пишу что якобы мерил переходное РЕ-провод - РЕ-клейма светильника (корпус)
 
ВладимирДата: Понедельник, 02.07.2012, 11:12 | Сообщение # 45
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
а, все-таки переходное
я тоже так оформлял, но на повышении квалификации товарищ сказывал, что измеряется вся цепь и пишется сколько есть
например, 3,6 Ом
 