ВОПРОС-ОТВЕТ
|
|
Romka | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:12 | Сообщение # 106 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата Цлати ( ) Нормальный мегер. Только вот за доп функции много просят. Причем за самые элементарные что и в базу включить можно. Если не купили еще, Е6-24 рассмотрите. Уже куплены, вернее пользуемся уже давно М4122, удобноДобавлено (23.12.2013, 18:12) --------------------------------------------- Кто использует кабельную лабораторию Обнинск. Есть вопрос, сегодня начали включать акустику, где то до 4 кВ подымаем и машина отрубается, говорит нет земли, и так раз 5. Хотя прожигали всё нормально было. И ещё когда начинается прожиг происходит треск вначале, а потом всё норм.
|
|
| |
buser | Дата: Вторник, 24.12.2013, 16:28 | Сообщение # 107 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Пользуем MIC-2500. Очень нравится. По его поведению можно судить о КЛ. Нравится.
|
|
| |
Romka | Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:38 | Сообщение # 108 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Добрый вечер!! Есть вопросы по испытаниям кабеля из сшитого полиэтилена 1. Нормы испытания жилы (напряжение 6-10 кВ) 2. Продолжительность испытания жилы ( при вводе в эксплуатацию, после ремонта, в процессе эксплуатации) 3. Нормы и время испытания оболочки. 4. На какой документ ссылаетесь?! При испытании жилы оболочка заземляется?! При испытании оболочки жилу заземлять?!
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:29 | Сообщение # 109 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Добрый день. В первую очередь смотрим указания завода-изготовителя кабеля. п. 1) 2) 3) да и 4) Например сшитый ПЭ от Камкабель : после монтажа постоянным напряжением 4Uo кВ в течении 15 мин. или 10 кВ переменки в течении 24 часа. Оболочка после монтажа испытывается постояннкой 10 кВ, в течении 10 мин приложеным между мет. экраном и заземлением. Кроме этого есть ГОСТ Р 55025-2012. П.10.6. После монтажа 50 Гц переменки 2 Uo в течении 60 мин, или переменным 50 Гц Uo в течении 24 ч или переменным 0,1 Гц значением 3 Uo в течении 60 мин. Оболочка 10 кВ в течении 1 мин. Кстати там же кабель ПВХ испытывают постоянкой 4 Uo 15 мин.Добавлено (27.12.2013, 08:29) --------------------------------------------- PS Romka, ну Вы уже в курсе, по параллельной теме.
|
|
| |
STRELOK-21111 | Дата: Четверг, 16.01.2014, 09:56 | Сообщение # 110 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| нужна помощь с установкой БВИ-100 , нет ни какой тех. документации по использованию данного девайса. можно сказать осталась по наследству все старые работники ушли на пенсию и не отвечают. если у кого есть - пожалуйста отошлите на почту oleguriev@mail.ru За ранее спасибо.
|
|
| |
Berserk | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:27 | Сообщение # 111 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день. Подскажите , как правильно испытывать электроизмерительные клещи.
http://i6.pixs.ru/thumbs/7/5/9/digitalcla_4870099_10731759.jpg
Правила эксплуатации электрозащитных средств.2008 г. гласят:
25.2.1. При проведении испытаний электроизмерительных клещей испытательное напряжение необходимо прикладывать: - возле основы рукоятки — для клещей до 1000 В включительно; - к магнитопроводу и электродам из фольги или к бандажам из неизолированного провода, наложенным возле ограничительного кольца со стороны изолирующей части, — для клещей до 10 кВ включительно.
Не совсем понятно, обматывать ли клещи до 1 кВ фольгой, особенно цифровые? Если можно, выложите инструкцию с фотографиями.
|
|
| |
RU | Дата: Среда, 05.02.2014, 00:54 | Сообщение # 112 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата STRELOK-21111 ( ) если у кого есть http://www.elec.ru/viewer?url=/files/078/1228401820/attfile/etl-35re.pdf
http://nikolay.com.ua/pdf/lab/ETL35k%20ER.pdf
Инструкцию ЭТЛ-35 со схемами, отослал на "мыло"
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 05.02.2014, 01:01 |
|
| |
Limp182 | Дата: Четверг, 06.02.2014, 10:54 | Сообщение # 113 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
|
Добрый день! Возник вопрос, "Кто должен платить за обучение и аттестацию по электробезопасности?" Кка правило на предприятии обучает по умолчанию работодатель, но на данный момент возник вопрос, где то прописано кто платит за обучение? Если работодатель хочет повесить на сотрудника договор на обучение, с отработкой или выплатой затраченных денег!? Мое мнение конечно однозначно (платит работодатель) но где регламентировано это? Кстати задавал данный вопрос в РТН, но в ответ пришло письмо как всегда с невнятной отпиской!
|
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:31 | Сообщение # 114 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Здравствуйте. Это вопрос не к электрикам, а к юристам. Я бы поискал в трудовом кодексе. В трудовой инспекции ответят точно. Позвоните.
|
|
| |
STRELOK-21111 | Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:25 | Сообщение # 115 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Ну этот вопрос спорный, хозяин всегда хочет сэкономить на работяге, а работяга наоборот. Если доходит до такого , что вас посылают подтверждать группу допуска за свои деньги , то скорее всего это не законно т.к. обучение безопасным методам труда (наверно группа безопастности тоже подходит сюда) организует предприятие - работодатель. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый характер. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работы персонала. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний Правил безопасности и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии
|
|
| |
Алща | Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:22 | Сообщение # 116 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Трудовой кодекс. Ст.196 Действующая редакция с0 1.01.2014г. ....В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. (Часть дополнена с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. (Часть в редакции, введенной в действие с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
|
|
| |
Limp182 | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:25 | Сообщение # 117 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| STRELOK-21111, Алща, Спасибо большое! Добавлено (17.03.2014, 17:25) --------------------------------------------- Уважаемые специалисты, помогите добрым словом! Возник вопрос кикие эксплуатационные испытания и измерения выполняются (в вашей практике) на масленных выключателях и каким оборудованием. Дело в том что в НТД написано только одно испытание (измерение сопротивления постоянному току) в поредке эксплуатации вне ремонта.Вероятно я не прав, был бы благодарен за подробную помощь.
|
|
| |
xok | Дата: Пятница, 28.03.2014, 14:56 | Сообщение # 118 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата Limp182 ( ) Уважаемые специалисты, помогите добрым словом! Возник вопрос кикие эксплуатационные испытания и измерения выполняются (в вашей практике) на масленных выключателях и каким оборудованием. Дело в том что в НТД написано только одно испытание (измерение сопротивления постоянному току) в поредке эксплуатации вне ремонта.Вероятно я не прав, был бы благодарен за подробную помощь. Про испытание высоким напряжением ничего не говориться? О каких масляных выключателях идет речь?
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:31 | Сообщение # 119 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Limp182, испытание повышенным напряжением , проверка одновременности , время включения и отключения , измерение переходного сопротивления . АИД70, трансформатор на 36 в и три лампы , электросекундомер , и икс-5 - это по порядку приборы для измерений. вроде ничего не забыл . Ну еще есть и РЗА там другая тема.
|
|
| |
Limp182 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:16 | Сообщение # 120 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Цитата молодой Limp182, испытание повышенным напряжением , проверка одновременности , время включения и отключения , измерение переходного сопротивления . АИД70, трансформатор на 36 в и три лампы , электросекундомер , и икс-5 - это по порядку приборы для измерений. вроде ничего не забыл . Ну еще есть и РЗА там другая тема.
Сапсибо большое за подробный ответ!
|
|
| |