Петля "фаза-нуль"
gudwin66Дата: Понедельник, 03.09.2012, 14:50 | Сообщение # 61
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Проверял петлю у нас на подземной парковке...В сетях освещения постоянно 0,3 Ом то есть Iкз=733 автоматы С16А (5-10Iн),в розеточной группе так же...Начинаю на вводах ВРУ(от подстанции) мерить 0,1 Ом (вставки на 80 А стоят),на приточных вентиляциях тоже 0,1 Ом (АВ где 16А ,где 32А),где не померяю всё 0,1 Ом. Тоесть ток кз расчётный получается 2200А явно много для номиналов 80,16,32Ампера. Пробовал и с нагрузкой и без нагрузки мерять (на примере вентиляций),разницы не какой 0,1 Ом и БАСТА.Прибор ПЗО 500 ПРО.
На вводе ВРУ, где вставки на 80 Ампер, ток КЗ должен быть не менее (1-3 Iном)) 80-240 А (желательно 350А) и сопротивление петли примерно 0,7-0,9 ну по ниспадающей.А тут 0,1 Ом ???? Может что посоветуете???
Заранее спасибо
 
ЦлатиДата: Понедельник, 03.09.2012, 16:13 | Сообщение # 62
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
В Этом случие больше это не хуже. К тому же прибор Вы взяли не совсем подходящий. Измерение петли у него лишь доп функция, с низких разрешением, классом точности. У него по паспорту измерения только активного сопротивления от 0,4. Так что в протоколе писать 0,1 с этим прибором нельзя выходит.
Вообщем все в порядке, видимо источник питания не далеко и мощность его большая.
 
syxmelДата: Пятница, 08.02.2013, 10:59 | Сообщение # 63
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
А кто нибудь знает конкретно методику проверки петли фаза-ноль?
Результат должен быть а как я его получу? Если я закорочу З.З.нулевой проводник и 3 фазных не касаясь "земли", в барно двигателя, а мерить буду из ЩСУ паралельно контактам пускателя, это будет истина?
Заранее благодарен за ответ специалисту
Сухмель Александр
 
молодойДата: Пятница, 08.02.2013, 13:02 | Сообщение # 64
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.syxmel, сопротивление петли измеряется у потребителя, те в конце линии, то что Вы собрались делать это измерение петли до пускателя. Все кто измеряет петлю должен знать конкретно методику ибо без знания там ловить нечего.
 
syxmelДата: Воскресенье, 10.02.2013, 16:30 | Сообщение # 65
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (молодой)
у потребителя, те в конце линии, то что Вы собрались делать это измерение петли до пускателя.Логично. Только я закорачиваю в конце линии а проверяю шунтируя М417-ым . контакты пускателя. или это представить трудно? надо бы рисовать
 
молодойДата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:10 | Сообщение # 66
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Извините не вдумывался при первом прочтении  syxmel, Нет рисовать не надо . Сейчас стало понятно что Вы собрались шунтировать , не вижу ничего неправильного  . Так то-же можно.

Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 10.02.2013, 18:11
 
syxmelДата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:48 | Сообщение # 67
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно то можно, замерял погрешность небольшая~5%/ А вот на что сослаться? Ведь при таком измерении мы Сопротивление контактов пускателя заменяем контактным сопротивлением закоротки. Спасибо за ответ
 
Николай_НиколаевичДата: Четверг, 18.04.2013, 22:21 | Сообщение # 68
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Если нет возможности подать напряжение -то только расчетным методом.. Часто проходит и инспекция не придирается,-а бывает,что требуют и то и другое.чтоб проверить нет ли халтуры при измерениях..
 
ЦлатиДата: Пятница, 19.04.2013, 09:09 | Сообщение # 69
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Не могу вспомнить ГОСТ, что только от постоянного источника мерить. Расчетное значение уже проектировщики посчитали, и проверять их нам только практическим замером. У нас ни одна инспекция не пропустит расчетную петлю, измеренную от постороннего источника. На вновь вводимые объекты должны выдовать временный допуск для проведения как раз таких пуско-наладочных работ. То что его получить практически не возможно - это другой вопрос.

Добавлено (19.04.2013, 09:09)
---------------------------------------------
P.S. Мои утверждения для РФ относятся. У Вас Николай_Николаевич, вполне возможно по иному.

 
Alex495Дата: Пятница, 19.04.2013, 11:01 | Сообщение # 70
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Без подачи напряжения измерение петли можно производить этим http://www.prbe.ru/index.php/pribory/vympel
 
Николай_НиколаевичДата: Суббота, 20.04.2013, 23:28 | Сообщение # 71
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Я имел ввиду расчетный метод и непосредственные измерения в сетях обьектов,находящихся в эксплуатации с предоставлением схем измерений...
 
kidssport2006Дата: Пятница, 18.12.2020, 10:17 | Сообщение # 72
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите , чем можно заменить прибор М417, для замера параметров петли фаза ноль для сети переменного тока промышленной частоты напряжением 220-380 в
 
RomkaДата: Пятница, 18.12.2020, 18:16 | Сообщение # 73
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата kidssport2006 ()
Подскажите , чем можно заменить прибор М417, для замера параметров петли фаза ноль для сети переменного тока промышленной частоты напряжением 220-380 в

MZC200
 
kuqjs2Дата: Среда, 04.01.2023, 10:59 | Сообщение # 74
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую всех специалистов! Хотел бы предложить продолжить обсуждать тему. Вопрос вот в чем, прав ли я, что при испытаниях петли фаза ноль защищенным автоматом с тепловым и магнитным расцепителем, ссылаюсь на норму ПТЭЭП п. 28.4 строка " ...ток однофазного
короткого замыкания должен составлять не менее: трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой..."
или же все таки необходимо ссылаться на более жесткие требования строки "...значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем,
где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D"..."
 