Петля "фаза-нуль"
muhaДата: Четверг, 22.07.2010, 09:49 | Сообщение # 16
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (HooLiGaN)
все это включи в смету
вообще проблем бы не было, еслиб все так просто было


Сообщение отредактировал muha - Четверг, 22.07.2010, 09:50
 
ЦлатиДата: Четверг, 22.07.2010, 09:53 | Сообщение # 17
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
muha, ну Вы же знаете как в РТН. Сказали надо, значит надо и не важно какие у вас там трудности. Не хотят брать ответственность на себя, а временные допуска на подачу напряжения для испытаний всем давать не могут, завалятся работой
Это я про то как мерить петлю без напряжения


Сообщение отредактировал Цлати - Четверг, 22.07.2010, 09:57
 
HooLiGaNДата: Четверг, 22.07.2010, 09:54 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Тогда давайте сначала.... В проекте на объект, что прописано, если времянка тогда нужно испытывать времянку, или же постоянный источник.... В первую очередь инспектор должен проверить соответствие проекта, выполненному монтажу, и соответственно испытаниям
 
muhaДата: Четверг, 22.07.2010, 10:23 | Сообщение # 19
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Да нет в проекте времянки, просто на время строительства подано напяряжение от другой ТП, вот он и говорит ну напряжение же есть вот померейте и дайте протоколы... Я бы померел и написал просто этот тех. надзор уж очень не приятный по этому думаю что надо делать по правилам
 
молодойДата: Четверг, 22.07.2010, 15:05 | Сообщение # 20
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет Цлати, а что померять петлю без напряжения нельзя что-ль?
 
ЦлатиДата: Четверг, 22.07.2010, 20:55 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер молодой. А как ее померешь, если гост требует мерить ее на напряжении 50 гц?
 
молодойДата: Четверг, 22.07.2010, 21:28 | Сообщение # 22
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
ПриветЦлати, Каким прибором Вы измеряете петлю?

Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 22.07.2010, 22:07
 
ЦлатиДата: Пятница, 23.07.2010, 08:26 | Сообщение # 23
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброе утро молодой, мерию петлю ижевским ИФН-200. Очень нравиться. Хорошо сбалансирован и не дорог. Среди других электронных петлимеров что попадались в руки, отмечал такие мелочи, но не приятный как - не получается работать держа в одной руке, не все данные выводяться сразу на экран (нужно нажать на кнопку для пролистывания). Но этот прибор для измерения в распред сети. Если постоянно нужно мерить петлю на шинах тр-ра 630, 1000 и более кВа, лучше брать специальные петлимеры для мощных электроустановок (у Сонела есть например), ИФН при 0,01-0,05 Ом петли имеет значительную погрешность, показания "скачут", вобщем не предназначен он для этого.
И что-то Вы еще писали про прикидывание петли по справочнику, так это дело проектировщиков. А наше как раз и проверить все ли просчитали, хорошо ли смонтировали, нет ли дефектов оборудования. Думаю что для электрооборудования 0,4/0,22кВ это главная проверка.
 
DemianДата: Пятница, 23.07.2010, 12:51 | Сообщение # 24
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Цлати, а MZC-200 сонеловский чем плох? Что вы там второй рукой делаете;)
Пролностью петлю не просчитаешь - конструктивных особенностей масса. И чем слабее линия, тем погрешность проекта больше. Так что без натурных испытаний не обойтись.
 
ВладимирДата: Пятница, 23.07.2010, 13:47 | Сообщение # 25
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
MZC-200 измеряет только активную составляющую, а надо полное сопротивление петли
 
DemianДата: Пятница, 23.07.2010, 14:17 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Ладно, Владимир, уел smile Тогда MZC-300. Те же габариты.
 
ЦлатиДата: Понедельник, 26.07.2010, 08:51 | Сообщение # 27
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Demian, я работал и с Сонеловскими приборами, MIE-500 был. MZC похож на него. Да прибор тоже маленький и удобный, но дороже существенно (MZC 300 ) , и нужно кнопку нажать чтобы ток КЗ показал после сопротивления. Про MZC-200 тоже считаю что нужно полную петлю мерить
 
DemianДата: Понедельник, 26.07.2010, 12:19 | Сообщение # 28
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Да я лоханулся просто с MZC-200 biggrin Если честно, вообще не знаю нафиг он нужен, если реактивная составляющая практически всегда значима.
 
техникДата: Пятница, 10.09.2010, 10:09 | Сообщение # 29
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Здраствуйте! Мне интересно как вы рассчитываете допустимый ток к.з., какие изпользуете коэффициенты. Например, для линии с автоматом на 25А и для 250А, и для предохранителей
 
ЦлатиДата: Пятница, 10.09.2010, 12:40 | Сообщение # 30
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Допустимый это как? Максимально отключаемый ток указывается в паспорте автоматов и предохранителей.
Если имеете ввиду при каком токе сработает защита (автомат , предохранитель), это по ПУЭ и ПТЭЭП.
При приемо-сдаточных испытаниях ток КЗ должен обеспечить время срабатывание аппарата защиты в пределах указанных в таблице 1.7.1 (2) ПУЭ.
Берем ток кз и смотрим по время-токовой характеристике аппарата защиты (без разницы от номинала), если укладываемся по времени - значит в норме.
При эксплутационных по ПТЭЭП Приложение 3, п. 28.4. Ток кз должен быть выше: Для автоматов только с электромагнитным расцепителем - 1,1 от верхней уставки расцепителя, для автоматов с тепловым (в ростехе говорят что это не првильно, но так написано в документе) - кооэф. 3 от уставки теплового расцепителя (даже если естьв автомате электромагнитный расцепитель); для предохранителя - 3 номинальных тока вставки предохранителя.
Так не учитывается номинал автоматов 25 или 250.
Мы пишем так.
 