Петля "фаза-нуль"
|
|
gudwin66 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 14:50 | Сообщение # 61 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| Добрый день. Проверял петлю у нас на подземной парковке...В сетях освещения постоянно 0,3 Ом то есть Iкз=733 автоматы С16А (5-10Iн),в розеточной группе так же...Начинаю на вводах ВРУ(от подстанции) мерить 0,1 Ом (вставки на 80 А стоят),на приточных вентиляциях тоже 0,1 Ом (АВ где 16А ,где 32А),где не померяю всё 0,1 Ом. Тоесть ток кз расчётный получается 2200А явно много для номиналов 80,16,32Ампера. Пробовал и с нагрузкой и без нагрузки мерять (на примере вентиляций),разницы не какой 0,1 Ом и БАСТА.Прибор ПЗО 500 ПРО. На вводе ВРУ, где вставки на 80 Ампер, ток КЗ должен быть не менее (1-3 Iном)) 80-240 А (желательно 350А) и сопротивление петли примерно 0,7-0,9 ну по ниспадающей.А тут 0,1 Ом ???? Может что посоветуете??? Заранее спасибо
|
|
| |
Цлати | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:13 | Сообщение # 62 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| В Этом случие больше это не хуже. К тому же прибор Вы взяли не совсем подходящий. Измерение петли у него лишь доп функция, с низких разрешением, классом точности. У него по паспорту измерения только активного сопротивления от 0,4. Так что в протоколе писать 0,1 с этим прибором нельзя выходит. Вообщем все в порядке, видимо источник питания не далеко и мощность его большая.
|
|
| |
syxmel | Дата: Пятница, 08.02.2013, 10:59 | Сообщение # 63 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| А кто нибудь знает конкретно методику проверки петли фаза-ноль? Результат должен быть а как я его получу? Если я закорочу З.З.нулевой проводник и 3 фазных не касаясь "земли", в барно двигателя, а мерить буду из ЩСУ паралельно контактам пускателя, это будет истина? Заранее благодарен за ответ специалисту Сухмель Александр
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:02 | Сообщение # 64 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.syxmel, сопротивление петли измеряется у потребителя, те в конце линии, то что Вы собрались делать это измерение петли до пускателя. Все кто измеряет петлю должен знать конкретно методику ибо без знания там ловить нечего.
|
|
| |
syxmel | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 16:30 | Сообщение # 65 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Цитата (молодой) у потребителя, те в конце линии, то что Вы собрались делать это измерение петли до пускателя.Логично. Только я закорачиваю в конце линии а проверяю шунтируя М417-ым . контакты пускателя. или это представить трудно? надо бы рисовать
|
|
| |
молодой | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:10 | Сообщение # 66 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Извините не вдумывался при первом прочтении syxmel, Нет рисовать не надо . Сейчас стало понятно что Вы собрались шунтировать , не вижу ничего неправильного . Так то-же можно.
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 10.02.2013, 18:11 |
|
| |
syxmel | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:48 | Сообщение # 67 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Можно то можно, замерял погрешность небольшая~5%/ А вот на что сослаться? Ведь при таком измерении мы Сопротивление контактов пускателя заменяем контактным сопротивлением закоротки. Спасибо за ответ
|
|
| |
Николай_Николаевич | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:21 | Сообщение # 68 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Если нет возможности подать напряжение -то только расчетным методом.. Часто проходит и инспекция не придирается,-а бывает,что требуют и то и другое.чтоб проверить нет ли халтуры при измерениях..
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 19.04.2013, 09:09 | Сообщение # 69 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Не могу вспомнить ГОСТ, что только от постоянного источника мерить. Расчетное значение уже проектировщики посчитали, и проверять их нам только практическим замером. У нас ни одна инспекция не пропустит расчетную петлю, измеренную от постороннего источника. На вновь вводимые объекты должны выдовать временный допуск для проведения как раз таких пуско-наладочных работ. То что его получить практически не возможно - это другой вопрос. Добавлено (19.04.2013, 09:09) --------------------------------------------- P.S. Мои утверждения для РФ относятся. У Вас Николай_Николаевич, вполне возможно по иному.
|
|
| |
Alex495 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 11:01 | Сообщение # 70 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Без подачи напряжения измерение петли можно производить этим http://www.prbe.ru/index.php/pribory/vympel
|
|
| |
Николай_Николаевич | Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:28 | Сообщение # 71 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Я имел ввиду расчетный метод и непосредственные измерения в сетях обьектов,находящихся в эксплуатации с предоставлением схем измерений...
|
|
| |
kidssport2006 | Дата: Пятница, 18.12.2020, 10:17 | Сообщение # 72 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Подскажите , чем можно заменить прибор М417, для замера параметров петли фаза ноль для сети переменного тока промышленной частоты напряжением 220-380 в
|
|
| |
Romka | Дата: Пятница, 18.12.2020, 18:16 | Сообщение # 73 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата kidssport2006 ( ) Подскажите , чем можно заменить прибор М417, для замера параметров петли фаза ноль для сети переменного тока промышленной частоты напряжением 220-380 в MZC200
|
|
| |
kuqjs2 | Дата: Среда, 04.01.2023, 10:59 | Сообщение # 74 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Приветствую всех специалистов! Хотел бы предложить продолжить обсуждать тему. Вопрос вот в чем, прав ли я, что при испытаниях петли фаза ноль защищенным автоматом с тепловым и магнитным расцепителем, ссылаюсь на норму ПТЭЭП п. 28.4 строка " ...ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее: трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой..." или же все таки необходимо ссылаться на более жесткие требования строки "...значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D"..."
|
|
| |