При прогрузке автомата А 3124 (Iт=19 А; Iэл.м=430 А) устройством РТ 2048М - не срабатывает эл.магнитный расцепитель, а потомучто срабатывает тепловой.
Вопрос: кто знает как зделать так, чтобы тепловая не срабатывала - и спокойно прогрузить отсечку?
 
yanviktorДата: Понедельник, 08.09.2008, 13:07 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Serg нет нужды делать так чтобы не срабатывал тепловой расцепитель, по времени отсечка срабатывает не более чем за 0,2с (если в этот диапазон не укладывается, то автомат должен быть забракован согласно ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)). есть ряд условий, который должен быть описан в вашей методике испытаний автоматиских выключателей, т.е. как Вы делаете применительно к Вашим приборам. Устройством РТ я не пользовался, поэтому не могу сказать есть ли там функция импульсной подачи тока... К примеру с автоматами бытового назначения которые отвечают ГОСТ Р 50030.1-99 время должно быть изменено на 0,1 с. Конечно за такое время тепловой расцепитель не сработает и у Вас не будет проблем с делемой - что сработало, главное автомат отвечает требоваям НТД
 
shmelДата: Понедельник, 08.09.2008, 22:49 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет!

Прогрузка ЭМ расцепителя:
- переключатель ЭМ, Т в этот режим.
- переключатель сброс/работа в РАБОТА.
- переключатель ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — в положение 0,02 с.
- переключить тумблер ТОК/СЕК в положение ТОК.
- нажатиями кнопки ПУСК довести испытательный ток до срабатывания электромагнитного расцепителя.

В принципе тепловой расцепитель мгновено срабатывать недолжен, т.к. набор тока для ЭМ расцепителя идёт импульсно и при достижении 430 А должен отключится сразу. Иногда ошибочно переставляют ДЛИТЕЛЬНОСТЬ на пульте в режим-ДЛИТ. и после этого идёт время как для режима теплового расцепителя.

 
yanviktorДата: Понедельник, 08.09.2008, 23:25 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Я к сожалению на пользовался никогда прибором РТ 2048М, но вот Serg ответ выше это и есть инструкция по прогрузке отсечки.
 
SergДата: Вторник, 09.09.2008, 05:39 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Всем спасибо за поддержку.
Всё делается по методике , соблюдая инструкции по эксплуатации РТ2048М. Но на табличке Iэл.р. стоит ток 430 А, а у меня автомат срабатывает на 220 А (подавая ток в импульсном режиме Т=0,02 с). Сняв крышку на расцепителе, визуально убедился, что срабатывает тепловой. На других автоматах срабатывала электромагнитка, а на данном нет. Если уж стоит электромагнитный расцепитель, то нужно убедиться в его срабатывании, тепловая не дает поднять ток до 430 А и выше.
 
yanviktorДата: Вторник, 09.09.2008, 06:58 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Не советую Вам проводить эксперименты.... (хотя если автомат не жалко - можно конечно для себя даже попробовать выяснить), а так если не удовлетворяет требованиям - браковать. Только если действительно тепловой расцепитель срабатывает, то может из прогретого состояния... ну не должен....
 
VolodjДата: Среда, 10.09.2008, 08:21 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Serg)
При прогрузке автомата А 3124 (Iт=19 А; Iэл.м=430 А) устройством РТ 2048М - не срабатывает эл.магнитный расцепитель, а потомучто срабатывает тепловой.

-я не знаю - но по моему странно Iт=19 А т.е номинал автомата где то 16А т.к перегруз (тепловая) работает при 1,1 I ном и выше - отсюда отсечка должна быть максимум 12Iном т.е грубо 200А
откуда 430???
 
yanviktorДата: Среда, 10.09.2008, 09:23 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Volodj была серия автоматов А31 (16, вот по поводу А3124 - не помню просто) именно с фиксированной отсечкой, а тепловой в серии мог идти любой по заказу - это обычно для пром. предприятий с большими токами замыканий. Просто может такой автомат в данном случае у человека.
 
ValeriyДата: Пятница, 12.09.2008, 10:23 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно попробывать но рисковано и с заморочками.
Зашунтируй полюс автомата, набери нужный ток переключи тумблер в положение "огранич", сними мычку с полюса(можно через рубильник) и нажми "Пуск". В этот момент возможно что, ток может оказаться чуть меньше чем нужный. Но всё равно должно получится.
 
tavrДата: Пятница, 03.10.2008, 19:05 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
А пробовали вручную электромагнитом?В смысле срабатывает по механике или нет, просто по кривым 430А тепловая срабатывает недалеко по времени от отсечки
 
NkostyaДата: Понедельник, 09.02.2009, 11:46 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
такая фигня получается потому что твой прибор начинает постепенное (хотя и довольно быстрое) увеличение тока от 0 до установленного тобою значения в связи с этим тепловуха греется и отключается до того как ток достигнет максимального значения. возьми прибор типа САТУРН-М он не увеличивает этот ток постепенно а создает его мгновенно. с этой проблемой сталкиваются все у кого приборы РТхххх.
 
ТаировЮСДата: Понедельник, 04.05.2009, 17:27 | Сообщение # 12
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть комплект СИНУС, там сделана гальваническая развязка и ток синусоидальный
А в комплектах РТхххх - кривая тока и напряжения имеет пилообразную форму (можно увидеть, подключив осциллограф)

При проверке характеристик АВ (тип ВА55-43 ,1000-2000А с блоком МРТ) комплектом РТ случаются подобные вещи
При приемке же ЭУ на баланс Кабельная сеть требует при проверке работоспособности АВ источник тока ,который "выдает" ток синусоидальной формы (те нагрузочный, тр-р, тр-р тока, амперметр)

gorod812.com
8-909-577-65-84

 
shapitonДата: Понедельник, 08.06.2009, 17:01 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Прогружаю АВ Merlin Gerin. Каким током грузить тепловую? У ВА- это написано в инструкции по эксплуатации, а здесь "Эти проверки регулируются применяемыми стандартами и должны всегда проводиться подготовленным специалистом"... и все( В методике приведенной на сайте 6In. Какими нормами это определено?
Спасибо.
PS АВ находятся в РУ 0,4, КТП 10/0,4.


Сообщение отредактировал shapiton - Понедельник, 08.06.2009, 17:03
 
StepmanДата: Пятница, 03.07.2009, 06:48 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
shapiton, Посмотрев на ВТХ автомата, всё сразу станет ясно.
 
gurzaДата: Понедельник, 13.07.2009, 14:10 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый shapiton Фирма Merlin Gerin Проверку автоматов проводит по тестовым гнездам у них есть такой прибор от 25А до 3600А. Первичным током они не проверяют, во всяком случае при вводе в эксплуатацию. Неоднократно был свидетелем. А насчет инструкций ни одна зарубежная фирма их не даст. Думать надо самому,что и как.
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Прогрузка автоматов!
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск: