ЦлатиДата: Среда, 24.03.2010, 17:56 | Сообщение # 31
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Может брак? Если в свою характеристику не укладывается бракуйте, так понимаю он один у Вас. Если нет, как остальные себя видут?
 
ВладимирДата: Четверг, 25.03.2010, 05:04 | Сообщение # 32
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
сомневаюсь я, что брак
подумал я, что корень проблемы в его дифференциальности

а как вообще проверять такие автоматы?
никаких отличий от одно- или трех-полюсных???

 
ЦлатиДата: Четверг, 25.03.2010, 09:05 | Сообщение # 33
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Если грузите Сатурном (подавая фазу на полюс автомата) - тогда действительно нужно как-то в параллель. При прогрузке на пониженом напряжении, например блоком РТ-2048, автоматы встроенные в УЗО грузяться по одному полюсу без проблем.
 
ВладимирДата: Пятница, 26.03.2010, 05:00 | Сообщение # 34
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
УПТР-2МЦ у меня..
 
ЦлатиДата: Пятница, 26.03.2010, 08:06 | Сообщение # 35
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Знаю этот прибор, работал. В принципе должно все получаться. Для АД63 (на базе автомата ВА63) при 3 Iном 5-30 сек. время срабатывания. Если срабатывает раньше, думаю два варианта: износ теплового расцепителя в следствии многократного срабатывания (3 раза бывает уже достаточно для выхода из ха-ки) или предварительный перегрев (прогрев) автомата при прогрузке электромагнитного расцепителя и/или при наборе тока 3 Iном. Попробуйте сделать паузу после набора тока для прогрузки теплового расцепителя, минуту может.
 
VolodjДата: Среда, 21.04.2010, 07:50 | Сообщение # 36
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Извиняюсь за неграмотность - просто с этим не сталкивался - обьясните что такое кривая С и кривая U или какие еще там бывают и почему Шнайдер грузят 3Iн и 5Iн - электромагнит, а тепловую 1,13 и 1,45Iн -с чем это связано - пытаюсь понять логику????
 
ЦлатиДата: Среда, 21.04.2010, 08:34 | Сообщение # 37
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Согласно ГОСТ Р 50345-99(2002) определны стандартные время-токовые характеристики. В ГОСТе приводяться ха-ки В, С, D. Так же есть и L, Z, G и т.д. Наверно есть и U. Принципиально ха-ки различны в уставках срабатывания электромагнитного расцепителя. Для В - 3-5In, для C - 5-10In. Видимо Ваш Шнайдер как раз с В ха-кой. При 3In сработать не должен в течении 0,1 сек., при 5In должен сработать до 0,1 сек. Прогрузка теплового расцепителя при 1,13 In, и при 1,45In тоже из ГОСТа. При 1,13 не должен сработать в течении часа, а при номинале автомата больше 63А -в течении 2 часов. При 1,45In должен сработать за час при номинале включительно по 63А, и в течении 2 часов при номинале больше 63А.
 
sergant7140Дата: Среда, 10.11.2010, 19:18 | Сообщение # 38
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
добрый вечер. кто подскажет, какой ток уставки теплового расцепителя на АВВ S201: 1, 1,13 или 1,45, а то что то запутался. wacko заранее спасибо.

Сообщение отредактировал sergant7140 - Среда, 10.11.2010, 19:19
 
muhaДата: Четверг, 11.11.2010, 05:06 | Сообщение # 39
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Судя по каталогу для хар - ки В Тепловой расцепитель неотключающий ток 1,13In больше 1 чааса, ток срабатывания 1,45In меньше 1 часа, электромагнитный 3In неотключающий ток больше 0,1 с, 5In отключающий меньше 0,1с.
для хар - ки С Тепловой расцепитель неотключающий ток 1,13In больше 1 чааса, ток срабатывания 1,45In меньше 1 часа, электромагнитный 5In неотключающий ток больше 0,1 с, 10In отключающий меньше 0,1с.
для хар - ки D Тепловой расцепитель неотключающий ток 1,13In больше 1 чааса, ток срабатывания 1,45In меньше 1 часа, электромагнитный 10In неотключающий ток больше 0,1 с, 20In отключающий меньше 0,1с.
для хар - ки K Тепловой расцепитель неотключающий ток 1,05In больше 1 чааса, ток срабатывания 1,2In меньше 1 часа, электромагнитный ЗДЕСЬ МНОГО ПИСАТЬ ДВА РАЗНЫХ СТАНДАРТА ПО ОДНОМУ ЕСТЬ ЭМР ПО ДРУГОМУ НЕТ ЛУЧШЕ ПОСМОТРЕТЬ САМОМУ
ДЛЯ Z ТОЖЕ САМОЕ.
 
sergant7140Дата: Четверг, 11.11.2010, 06:34 | Сообщение # 40
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Спассибо. Характеристика С у меня. Думаю какую цифру писать в протокол лучше 1,13In или 1,45In? не две же графы делать....
 
muhaДата: Четверг, 11.11.2010, 07:49 | Сообщение # 41
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня одна графа уставка тепловой пишу 1,45, атак же есть графа испытательный ток для ТР там пишу 3In/
 
ЦлатиДата: Четверг, 11.11.2010, 08:10 | Сообщение # 42
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
А я всегда номинал писал, но глядя на характеристику автомат должен сработать при 1,13Iном - значит это и уставка.
 
muhaДата: Четверг, 11.11.2010, 12:59 | Сообщение # 43
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
1,13 это ток несрабатывания автомат при нем не должен срабатывать
 
ЦлатиДата: Четверг, 11.11.2010, 15:09 | Сообщение # 44
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
В течении часа не должен сработать, а дальше должен. Для автоматических выключателей больше 63А должен сработать до 2 часов. Но это мое мнение, 1,45Iном согласусь вернее назвать уставкой. Раньше не думал об этом, пишу уставку для модульных автоматов - номинал. Хотя в протоколе петли фаза-нуль требования 3Iном теплового расцепителя (ПТЭЭП) жестче будут, лучше.
 
sergant7140Дата: Суббота, 13.11.2010, 09:02 | Сообщение # 45
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Цлати)
1,45Iном согласусь вернее назвать уставкой

+1. Я тоже раньше номинал писал не задумываясь, теперь, покумекав, буду 1,45 thumb
всем спасибо за советы! shades
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Прогрузка автоматов!