Воскресенье, 21.12.2025, 11:05

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
JIGERДата: Понедельник, 18.01.2010, 11:42 | Сообщение # 106
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (everes)
Вопрос для JIGER Что я услышу в МП какой звук

Повив. При перемещении антенны над КЛ слышно переменное усиление и затухание сигнала генератора ЗЧ.
Но не всегда везёт, бывает просто идёт сплошной фон. Тут надо пробовать всё, все комбинации. Как говорят - если долго мучаться - что-нибудь получится. Был такой случай. КЛ-10кв. Однофазное глухое кз. "Варвар" не помогает. ГЗЧ тоже. Припёр в РП сварочник, установил ток порядка 200а - думал отгорит или расплавится оболочка в месте кз. Пока то, да сё - решил пробежаться с мотыгой по трассе. Расстояние, конечно уже известно. 200а хорошо слышно. Трассу знал неплохо. В предполагаемом районе слышно было спад фона 50гц. По-точнее локализовал место, как мог. Мужикам говорю, что мог ошибиться метров на 10. Как оказалось не ошибся. Точно где указал - там обуглился виниловый шланг (АШВ) кабеля. А коротыш исчез только когда начали в этом месте шевелить кабель.


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
everesДата: Вторник, 19.01.2010, 07:13 | Сообщение # 107
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет Всем!

Я такой метод использую. Только нет к нему чёткого подхода т.е план

 
JIGERДата: Среда, 20.01.2010, 14:32 | Сообщение # 108
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (everes)
Только нет к нему чёткого подхода т.е план

Так и КЛ все, как люди, разные, поэтому и подход к каждому свой. biggrin


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
ETLДата: Пятница, 22.01.2010, 19:31 | Сообщение # 109
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Приветствую на этом форуме старых друзей и надеюсь обрести новых!
Кто слышал об установках прожига кабеля с "подхватом дуги" прошу
поделиться информацией. Творческих успехов в Новом Году, ETL.
 
RUДата: Суббота, 23.01.2010, 18:59 | Сообщение # 110
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Недавно испытывали приборчик ПОИСК-2006 работающий по принципу отталкивания одноименных зарядов (при поиске акустикой -однофазного на оболочку).
Разряд одноименный подается на повр .жилу и оболочку.Так этот приборчик ловит мех.колебания при отталкивании повр. жилы от оболочки.
После замера расстояния ,приходим на место предполагаемого повр.на экране прибора две осциллограммы ,первая разрядного импульса, вторая акустического .В зависимости от расстояния до повреждения меняется время начала импульса .Акустический начинается позже электромагнитного (скорость распространения звуковой волны меньше чем электромагнитной) по мере приближения к повр. время начала осциллограмм почти совпадает .
Датчик от П-806.

Вдатчике П806 собрана и акустика и эл магн антена

Кто слышал об установках прожига кабеля с "подхватом дуги" прошу
поделиться информацией.

У нас Винницкая ЭТЛ-10
В состав входит регулируемое тиристорное устройство дожига УДИ-1 (150-300А ;230В)
и высоковольтный обратный диод (10А ; 100А 10сек; 20кВ)

На вход диода подключается выход УДИ-1 ,на выход любая испытательная установка с
заплывающим пробоем.
Затем включаем УДИ-1 и испытательной установкой подаем напряжение до пробоя -в момент пробоя ток с УДИ-1 через обратный диод добавится к пробивной дуге и произведет дожиг , если тока не достаточно то при помощи контактора выкорачивается дополнительное токоограничивающее сопротивление ,и снова испытательной установкой подаем напряжение до пробоя при этом контролируя ток УДИ-1 (не более100А ) и время (не более 10сек.)
Вообще схема стремная чуть прозевал и на ремонт.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Суббота, 23.01.2010, 19:48
 
техникДата: Суббота, 23.01.2010, 20:17 | Сообщение # 111
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажи где найти кондеры под акустику, скоко стоят
 
RU0AJPДата: Суббота, 23.01.2010, 20:53 | Сообщение # 112
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
где найти незнаю но стоито очень дорого surprised

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
ETLДата: Суббота, 23.01.2010, 22:51 | Сообщение # 113
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый вечер! Есть возможность сделать малогабаритное устройство прожига-дожига. Но не с кем обсудить детали.
Может быть RU заинтересуется. Винницкая ЭТЛ-10. Не встречал. Интересно сколько весит УДИ-1 и испытательное оборудование. В конце 2009-го приобрели Поиск 2006 и ГЗЧ-2500. Еще не пользовались. Изобретаем прожиг-дожиг
и генератор ударных волн. Потому как не хочется весь год ишачить, окупая весь комплект приборов. И потом, надо
голову приспосабливать не только шапку-ушанку носить. Кого хлебом не корми, дай только поконструировать, присоединяйтесь! ETL.
 
RU0AJPДата: Суббота, 23.01.2010, 23:12 | Сообщение # 114
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
В свое время в тулэнерго была сконструирована установка для прожига и дожига кл в переносном варианте весом если память неизменяет 86 кило состоящая из двух блоко вн и нн в блоке вн разместили транс с напряжением как щас помню 4 кв и умножитель напряжения а в нн блоке 26 диодов с напряжением обратным 1кв и ток 200 а тоесть вл200-10 эти блоки соединялись с помощью разрядника и подключались к кабелю который надо прожец изюм весь в том что это установка и есть так называемые с подхватом дуги так как при бое дуга в месте повреждения подпитывалась выпрямителем с блока нн . если наюду ту самую книгу то попробую выложить но необещаю . smile

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
ETLДата: Воскресенье, 24.01.2010, 08:04 | Сообщение # 115
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Переносной вариант 86 Кг - это круто! А как насчет 6 Кг ? Уверяю - это реально. Но нет времени. Зарабатываем деньги, как говорится "с колес ".
Можно ускорить процесс, исключив метод проб и ошибок, если работать коллективом. В награду каждый получит отработанную схему установки
и моральное удовлетворение, что жизнь прожита не зря. Вот только обсуждать детали на форуме - долгий процесс. Нужна оперативность, которую
почти бесплатно может обеспечить skype. Остается выбрать общее время работы в сети. Ваше мнение Господа? (Мое skype-имя novator-best)
RU0AJP - радиолюбительский позывной? Тогда 73!
 
jeisonДата: Воскресенье, 24.01.2010, 14:50 | Сообщение # 116
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет Всем! Я тут впервой, на городе мастеров был как Jeka_med. Сообщение для ETL: посмотри http://www.electrinpho.ru/view_stati.php?id=72 Жалко что там не привели рисунки, но главное идея и в принципе если внимательно читать то все понятно. smile
 
ETLДата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:36 | Сообщение # 117
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Приветствую jeison! Спасибо, что откликнулся. Как погода в Молдове? Украину заносит. В прямом и переносном смысле. Прошелся по указанной тобой ссылке и не понял. Там о каких-то контактных соединениях. Пока мне это вроде бы ни к чему. ETL.
 
RU0AJPДата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:28 | Сообщение # 118
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
честно говоря масса в 6 кг меня немного смущает . хотя если применить схему умножения напряжения с одними кондерами и диодами то вполне возможно но погабаритам будет довольно объемно так как с понижением ступени напряжения ток должен увеличиваца соответственно все на больший ток должны быть диоды и емкость кондеров тоже растет . на мой взгляд при напряжении 1.5 кв будет 7необходим ток порядка 20-30 ампер . честно этим вопросом интнресовался давно а то так достала установку постоянно распрегать аж тоска смертная . согласен на 25 кило живова веса . smile

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
ETLДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:52 | Сообщение # 119
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Структурная схема установки прожига-дожига может выглядеть так:
-блок высоковольтный:
а) два трансформатора для поджига неоновых ламп (первичка 220В в параллель, вторичка - последовательно 2х7х1,4=20 кВ постоянки);
б) регулятор напряжения тиристорный однофазный (тиристор, резистор, конденсатор) на ток 1А прямого включения в сеть;
в) три диода суммарно 30 кВ.
-блок низковольтный:
а) регулятор напряжения тиристорный однофазный (тиристор, резистор, конденсатор) на ток 80А прямого включения в сеть;
б) 10 диодов суммарно 30 кВ;
в) конденсатор 3000мкф 300 В
г) автомат с отсечкой 50А
Пожалуй все. Можно критиковать.


Сообщение отредактировал ETL - Воскресенье, 24.01.2010, 21:19
 
RU0AJPДата: Понедельник, 25.01.2010, 03:23 | Сообщение # 120
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
предложение заманчивое .щас некогда надо наработу бежать там подумаю .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
Поиск: