Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| RU0AJP | Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:53 | Сообщение # 811 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Вот вот определяем трассу с генератором берем измеритель неоднородностей и вперед с шагомером . Скорей там стоит соединительная муфта и на пайке или еще где поводок сгнил . в живом месте обрыв жил попадался тока у виниловых кабелей , а маслонаполненый по всем понятиям если это наживом месте должен даже обязан хлопнуть хоть и несразу но хлопнет
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:55 | Сообщение # 812 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Во, блин!... Про муфту не подумал. Сразу в памяти съеденный кабель с карьера.... Сори. ETL респект.
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:56 | Сообщение # 813 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Да прожиг попробовать можно но нет гарантии что чтото получится и тока кабель после труп пока не отремонтируют
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 20:03 | Сообщение # 814 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Ситуация: кабель бумажный, трехжильный 1кВ оболочка используется в качестве N. Обрыв N . Кабель бронированный лежит в земле. Подскажите как искать . Спалить не получится -изоляция нормальная, акустикой не постучишь -земля сплошная , рефлектометром тоже неполучится. Генератор повесить -куда ? Нет кз. Обрыв оболочки. Голову сломал. результаты измерений неплохо бы поиметь.............. пока говорить не о чем
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:10 | Сообщение # 815 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Изоляция жил к земле 400 мгом с двух концов, и меж собой всё гуд , броня и оболочка по сопротивленияю как одно целое, рефлектометр не показывает неоднородности ваще , броня не целая, по ходу она на себя ток приняла и адьёс . Короче не по броне ни по оболочке концы меж собой не связаны-теперь. На частоте 10кгц ну типа через ёмкость жил к оболочке -не пошло, сигнал есть по всей трассе. Прожиг не катит дядьки -земля голимая . Акустика то-же самое стучать в землю .
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:18 | Сообщение # 816 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Прожиг не катит дядьки -земля голимая а как узнали что оболочка в обрыве ? сопротивление оболочка - броня с одной и с другой стороны ? сопротивление оболочка - оболочка ? сопротивление оболочка - ЗУ с одной и с другой стороны ?
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Четверг, 19.08.2010, 21:25 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:39 | Сообщение # 817 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| 1) напряжение гулять стало у потребителя , ну и обслуга клещами ток в нуле померяла ну и фиг , висят на контуре своём. Ну типа через жилы тупо аркашкой. 2)Сопротивление оболочка -броня меньше ома и с одной и с другой стороны.(расцепляли) 3)сопротивление оболочка - оболочка ?около 400 ком 4)сопротивление оболочка - ЗУ с одной и с другой стороны ? не измерял.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 19.08.2010, 21:40 |
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:47 | Сообщение # 818 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) сопротивление оболочка - оболочка ?около 400 ком вот и жги эти 400 кОм пока не нарушится фазная изоляция (очень неплохо для этой цели иметь прожиг с изолированными от земли полюсами) ........ дальше классика. ЗЫ можно и акустикой постучать
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Четверг, 19.08.2010, 21:51 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:56 | Сообщение # 819 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Так откуда я знаю 400 ком это сопротивление перехода в месте обрыва, или сопротивление земли мезду 2 мя кусками оболочки и брони, и броня и оболочка на земле сидят глухо. Пробовал не горит них..ра, есть ток и всё, а горения нет ,на дожиге ток максимальный (броня на земле с оболочкой) Это всё равно что кусок трубы зарытой дубасить и пожечь можно и постучать акустикой -без толку.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 19.08.2010, 21:58 |
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:07 | Сообщение # 820 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Так откуда я знаю 400 ком это сопротивление перехода в месте обрыва, или сопротивление земли мезду 2 мя кусками оболочки и брони, и броня и оболочка на земле сидят глухо. Пробовал не горит них..ра, есть ток и всё, а горения нет ,на дожиге ток максимальный (броня на земле с оболочкой) Это всё равно что кусок трубы зарытой дубасить и пожечь можно и постучать акустикой -без толку. куда подключаете полюса прожига ???
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:20 | Сообщение # 821 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| К оболочке, а второй на земле, к контуру.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 19.08.2010, 22:21 |
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:22 | Сообщение # 822 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) Так откуда я знаю 400 ком это сопротивление перехода в месте обрыва, или сопротивление земли мезду 2 мя кусками оболочки и брони, и броня и оболочка на земле сидят глухо. "Так откуда я знаю.........." и с этими словами Вы хотите что-то путное сделать ? а может там и не 400 и даже не кОм................. в наших делах так нельзя........ Добавлено (19.08.2010, 22:22) --------------------------------------------- Quote (молодой) К оболочке, а второй на земле, к контуру. это не правильно, надо жеч по схеме оболочка - оболочка (чтобы в разрыве горело)
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Четверг, 19.08.2010, 22:38 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:38 | Сообщение # 823 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) надо жеч по схеме оболочка - оболочка С этим согласен. Quote (alexlab58) в наших делах так нельзя Как нельзя -когда я говорю 400 ком это означает 400 000 ом не больше и не меньше . Как я могу знать 400 к ом что это сопротивление в месте разрыва или сопротивление земли между 2 кусками заземлённой оболочки -а? Quote (alexlab58) в наших делах так нельзя........ поэтому и советуюсь с теми кто знает больше чем я.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:46 | Сообщение # 824 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Как я могу знать 400 к ом что это сопротивление в месте разрыва или сопротивление земли между 2 кусками заземлённой оболочки -а? всё очень просто: измеряется сопротивление оболочка - земля с двух сторон, измеряется сопротивление оболочка - оболочка, сопоставляются результаты измерений, делаются выводы......... кстати сопротивление чисто по земле врядли будет 400 кОм, обычно 1 - 10 кОм, ну в сушняк 20 - 50 кОм, так что ваши 400 кОм это почти гарантировано в разрыве, причём при достаточно неплохой изоляции от земли
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Четверг, 19.08.2010, 22:58 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:57 | Сообщение # 825 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) это не правильно, надо жеч по схеме оболочка - оболочка (чтобы в разрыве горело) За совет спасибо, Вы попробуйте на схемке нарисованной посмотреть путь тока. Я подавал на оболочку с одного конца -дожиг включаю -ток мах, нет горения ,ну подам я с другой стороны через жилу кабеля на оболочку - какая разница ? Может только со своей стороны оболочку на контур посадить ? Но ток на землю с той стороны то-же может быть макс и в месте разрыва не будет никакого горения.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 19.08.2010, 23:00 |
| |
|
|